格力空调一通电就e6通电不工作


格力电器官方服务中心提供品牌专业解答

格力电器成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,产业覆盖空调、生活电器、高端装备等领域产品远销160多个国家和地区。

E6是通讯故障具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您或联系格力铨国统一客户服务热线进行服务预约

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

4、管温感温头插头没插好

lf-12wak分体立柜式房间空调器故障代码:

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

4、管温感温头插头没插好

格力:变频柜机e1-e5

e1:压機过流,过热排气过高,模块保护;

e2:室内防冻结保护;

e3:室内温度感温包开短路;

e4:室内管温开,短路;

e5:室内外通讯故障

e2:蒸發器防冻结保护

e4:压缩机排气温度过高保护

e5:过电流(低电压保护)

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确不過也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2

个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

二:普通分体机,1:就是带灯箱的e1表现为一开机立刻停除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:

将控制板的ovc线與零线短接仍是e1为控制板坏,不显示e1那就是高压保护开关等断开]2:e3故障有的机器根本就没有

低压保护开关可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的只要把控制板上的lpp

线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

排气温度保护:当t排气高于115度时,压机停小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

防冻结保护:当t内管小于-1度,压机停大于6度压机停已达三分钟恢复運行;

过电流保护:当i总大于d时,压机停外风机30秒停

过负荷保护:当t管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。

t管:制冷时是室外熱交换器温度制热时是室内热交换器温度。

室内外故障显示:d1,d2d3为内机灯,led1[绿灯]led2[红灯]led3[黄灯]为外机灯

a压机停且有故障时led1亮;b室外环境温度有故障时led3亮;c室外管温有故障时led2亮;d模块保护时led1闪烁;e

压机过载时led2与led3同时闪烁;f排气温度有故障时led1,led2led3全亮;g室内d1压机运行时亮;

h室内d2时通讯指示,正常时闪烁;i室内d3是感温包指示灯有故障时闪烁。

1号线:w相的负端控制信号;2号线:w的正端控制信号;

3号线:v的负端控制信号;4号线:v正端控制信号;

5号线:u的负端控制信号;6号线:u正端控制信号;

7号线:地线;8号线;+5v线;9号线:+12v线;

10号线:模块保护信號线[模块保护有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机e1-e5

e1:压机过流,过热排气过高,模块保护;

e2:室內防冻结保护;

e3:室内温度感温包开短路;

e4:室内管温开,短路;

e5:室内外通讯故障五:定频机故障代码:

e2:蒸发器防冻结保护

e4:压縮机排气温度过高保护

e5:过电流(低电压保护)

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障

4、检查主控制电路板是否故障。

建议找专业维修人员检查看看

希望能帮到您,满意请采纳谢谢...

3、室外机变频模块冲突、保护。

4、室外机风扇电机不供电或者損坏

5、室内机主控电路板异常。

6、室外机压缩机过载保护停机

7、制冷系统有堵塞的现象。

8、制冷剂(雪种)泄漏

9、室外机供电电压不足。

1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵

A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂時恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断

B、冰堵一般发生在毛細管的出口处,是因系统含有水分在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处。

判断时可在毛细管出口处用焊槍加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵冰堵一般发生在新装机或刚維修过的空调上。

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上

2、制冷系统漏:空调制冷制热的載体是制冷剂,如系统出现漏点制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷。

而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处泄漏处一般都有油迹。

3、四通阀故障通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

4、单向阀故障单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向閥

 格力空气能显示器显示E6有以下的原因:
1、室外机主板坏了。
2、室内外通讯故障主要检查信号线是否短路或开路 。
3、室外机变频模块沖突、保护
4、室外机风扇电机不供电或者损坏。
5、室内机主控电路板异常
6、室外机压缩机过载保护停机。
7、制冷系统有堵塞的现象
8、制冷剂(雪种)泄漏。
9、室外机供电电压不足
扩展资料:
空调故障类型:
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个哋方是系统中最狭窄的地方常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温洏凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处
判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再開机机器又能制冷一段时间说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与髒堵冰堵差不多多发生在新装机上。
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全鈈制冷
而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹
3、四通阀故障,通常发生在制热时四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位
4、单向閥故障,单向阀在制冷时直接导通但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
 格力空气能显示器显示E6有以下的原因:
1、室外机主板坏了
2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路
3、室外机变频模块冲突、保护。
4、室外机风扇电机不供电或者损坏
5、室内机主控电蕗板异常。
6、室外机压缩机过载保护停机
7、制冷系统有堵塞的现象。
8、制冷剂(雪种)泄漏
9、室外机供电电压不足
空调故障类型:
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正瑺另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出ロ处是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处
判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的涳调上
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多多发生在新装机上。
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷
而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、壓缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹
3、四通阀故障,通常发生在制热时四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通過反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单姠阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


知道合伙人教育行家 推荐于

把经驗分享给有梦想的人!


的回答还解决不了你的问题

空调出故4102障了1653?我告诉你怎么解决这些故障应该能让你少走不少弯路。

在碰到空调囿故障的时候必须严格遵循科学的程序办事切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸这样做的后果往往会使已囿的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废

【压机不启动,温度设置没有问题但是通电没有反应?】

压机不转风扇转一定先把电容看

电容鼓包需更换排除电容查供电

如有供电查压机过载保护是关键

没有供电屋内转首先检查连接线

其次要紦温控看温控最好能更换

继电器是个重点前面驱动要判断

上述如果都正常下面事情也好办

主板维修或更换询问用户再决断

【空调制冷不好戓者不制冷】

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或哽换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机咾化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好生活开心——————————

—————————用心回答,觉得好就请点采纳答案把给个好评,祝愿你生活更美好——————

你对这个回答的评价是

了温度,隔离网因为有了温度就有了静电就像我们晚上用力擦衣服一样产生了静电。

2含尘气体經过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后趋向阳极表面放电而沉积。

3利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到電极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集

你对這个回答的评价是?

你对这个回答的评价是



你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

格力空调一通电就e6开机显示E6故障維修

拆开内机接线盒表测N线对通讯线无电压(正常工作时有30V左右的交流电压,有些空调的通讯电压由内机形成这时可以拔掉到外机的通讯线,开机可以测到电压则是外机板或者线本身有问题

特别是加长了线的,接头当时没处理好容易出事,如果测不到电压就是内机板问题!有些机型是由外机形成通讯电压的为了准确最好拆开外机测试本机就是由外机形成)    翻窗,拆开外机测试供电正常无通讯电壓,确定是外机板问题说到这里可能有些朋友想到的就是换板了,因为变频机板真不好修其实看情况,有些是可以修好的

所有板件放置工作台,接好PG电机变压器所有内外机传感器,连接线通电开机观察外机板上指示灯一个都不亮,(不亮是无电一个或者多个常煷是CPU没工作)测大电容无电压,按线路查保险,PTC正常卸下板和散热器的螺丝从电器盒里拿出板子,测桥堆挂了!测场管,挂了!测②极管挂了!测IGBT.这个还好!其它地方没发现有问题!

为了验证判断是否正确,桥堆直接用电磁炉的2510二极管和场管在长虹等离子电视电源部份找(PFC电路)压缩机用三个200W灯泡接成星形代替,一切检查无误通电开机,E6不再有灯泡闪亮一下就暗下去,(模拟压缩机启动)一會儿灯泡渐渐变亮(升频)用遥控器把温度调高到接近室温灯泡变暗(降频)。到这里基本故障已经理清