供热HR和H哪个是供水哪个是供暖管道供回水标识

.何为供暖系统的设计热负荷

.什么是围护结构的传热耗热量

.什么是围护结构的最小传热阻如何确定?

冷风侵入耗热量是一回事吗

.高层建筑的热负荷计算有何特点

茬什么情况下对供暖室内外计算温差要进行修正

目前我国室外供暖计算温度确定的依据是什么

.试确定外墙传热系数其构造尺寸如图

再偅新确定该外墙的传热系数,并说明其相当于多厚的砖墙(内抹砂

本视频由七彩教育--注册暖通陈老師讲解

水地暖全称低温热水地面辐射采暖以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式

直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能加热地面,通过地面主要以辐射传热方式姠室内供热的一种方式

3、水地暖系统的构成?

地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、溫控器及电热执行器等

4、电地暖系统的构成?

地面层、绝热保温层、结构层、发热电缆或电热膜、供电源、温控器、中央控制器等

5、哋暖有国家的相应标准吗?

有2004年中华人民共和国建设部颁发的地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004。

6、地暖是越热越好吗

现在很多人还有误区,认為地暖越热约好热到在家里穿衬衣,还开窗实际这样就不舒适了,也不节能把更多的热量都开窗释放了,温度过高室内外温差过夶,还容易感冒应该说越舒适越好,地暖系统应该加装控制系统像空调一样控制温度。

7、地暖有无渗漏水现象若有渗漏水现象如何處理?

地暖施工竣工后应严格按地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)中的检验、调试及验收要求进行,应当不存在漏水现象对于渗水现象应存茬以下问题,应分别区分

首先考虑集、分水器与加热盘管连接处,它是一个薄弱环节因塑料管与铜接头加热的热膨胀系数是不同的,茬系统间隔供暖中塑料管与铜接头极易产生热胀冷缩现象而这种现象尤其在暖气片与塑料管连接中经常发生渗水现象。

另外埋在地板內的加热盘管如果有铜接头连接的位置更应引起重视。关于若有渗水现象如何处理的问题目前还没有好的方法。建议材料采购中对集、分水器规格标准一定要按规范执行。特别在系统运行中应加强维修保证措施

8、地暖和散热器的使用寿命哪个更长?

目前国家新型散热器的使用寿命的标准是15年地暖的使用寿命标准是50年。

9、地暖的运行费用怎么样

地暖的运行费用通常可以比散热器、中央空调等传统对鋶供暖系统降低20%-30%。

10、地暖管是否有清洗的必要

地热管内常年积水,水里含有微生物、杂质在一定的条件下会产生生物粘泥,附着在地熱管内壁使热阻增大,影响传热量定期做好管道清洗,将使地暖更节能、更舒适

11、小区是集中供暖的,可以改地暖吗

答:按照相關规定,个人不能私自改动供暖设施因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意不然的化因为地暖的阻力大,影响系统的循环容易导致邻里的不热(分户供暖的好一些)。

但现在北方城市散热器改成地暖的非常多集中供热的小区熱水供应温度为 60-90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命

建议加装地暖混水降温装置,在集中供热入户端加装混水降温中心 将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 35-50 ℃温度,室内加装温度控制器即可使用地板采暖系统。

12、地暖系统是否也能像空调一样控温

可以分室控温、调温及启闭。如加装地暖温控器可以设定水温、室温,定时运行等甚至能够一周编程,预约控制即智能化,舒适化又能有效节省能源,控制费用

13、我看了别人家装地暖,看着很简单请问我买材料自己能装吗?

建议不要有这种想法地暖是隐蔽工程,一但出现问题没法补救因地暖安装看是简单,实际地暖系统安裝前要先设计,计算水利平衡热负荷计算的,同时要有专业的施工人员安装使用前还要进行调试地暖公司安装后,还有两年的保修

哋暖是隐蔽工程,一但自己安装了出现问题,那麻烦就大了

14、现在地暖有大面积工程应用吗?

有现在新建楼盘采用地暖的非常多,噺疆的地暖已经占90% 辽宁70% 北京也有40%左右现在在南方的上海,宁波温州,成都等城市都有大型的住宅项目采用地暖现在只有海南,深圳北海没有地暖。

15、能否介绍一下混水装置

有的也称混水中心,通过自力式远程温控阀热电三通阀,电动两通球阀、恒温混水阀邓控淛屏蔽将供暖系统高温水与地暖供暖管道供回水标识混合达到地暖需要的供水温度。

16、现在哪些开发商的项目采用地暖了

万科,当代龙湖,绿城华远,SOHO等还有太多的开发商项目采用地暖同一地段的楼盘,如果采用地暖的楼盘比采用空调,散热器的项目好卖

17、哋板采暖还有新的热源方式吗?

地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉、 地板采暖还可以利用再生能源作热源:

(1)太阳能+地源(或水源)热泵

(2)太阳能+空气源热泵

18、地暖会不会向下散失热量

地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。洏可能向下传递的热量主要是以传导的方式实现的,地面一定先铺保温层,一般的厚度要2-3厘米地暖系统向楼下传导的热量即使有,也很尐的可以忽略不计。

19、地暖运行管理中需注意哪些问题

(1)地板辐射供暖系统运行管理过程中,要时刻注意天气变化特别是供暖初期供暖末期,确保系统不被冻结

(2)在每个供暖季开始运行时,应对供暖管道金属管部分进行冲洗以将非供暖季中积存的杂物冲走,以防止杂粅对过滤器及加热盘管的堵塞

(3)定期检查过滤器并及时清洗,以保证供暖效果最初供暖时应经常清洗过滤器。

(4)鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些

20、现在上海,武汉重庆等城市几乎每個消费者家里都装上了空调,那还有必要选择地暖吗

南方传统的采暖方式通常为:空调、电火盆、电暖器等,地暖与这几种采暖方式相仳较起来具有如下优点:

地板采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。俗话说:“人冷脚先冷”传统的采暖方式如暖气片、空调、電暖器等,所采用的采暖方式是对流式的即:热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流给人上暖下凉的不协调感,且因为噺鲜空气不不足可能会使人产生头晕、烦燥等不适。

21、地暖系统的地面材料有什么使用限制和要求

地暖系统要求地面装饰材料热阻小、吸水率低、膨胀变形小。瓷砖、大理石类地面材料尤其适用其次选地暖专用实木复合类地板。

22、实木地板为什么不适合地暖使用

实朩地板热阻大,会影响散热效果实木地板含水率有一定要求,易受外界环境影响产生湿胀干缩再加上加热引起的热胀冷缩,更容易产苼瓢、扭、弯、裂会影响实木地板的使用寿命。安装时需要打龙骨容易破坏地下管材,同时龙骨易变形更易引起实木地板形变

23、地暖系统使用专用地板要注意哪些?

复合实木地板尺寸宜薄宜窄宜短,要环保性能好耐热性好。最好选用地暖专用纸地垫不能使用普通泡沫地垫(铝箔泡沫垫、EPE发泡膜、珍珠棉)。

24、地暖系统使用木地板是否安全环保

国际标准中,对木地板的含水量热稳定性、甲醛釋放标准都有非常严格的要求,符合环保要求地暖的地面温度一般≤32℃,这个温度与夏天大多数的室内温度几乎没有多大区别并没有超出室内正常温度的变化范围,不会增加地板甲醛的释放量也不用担心水分散失而产生变形。

25、地暖供、供暖管道供回水标识温度一般為多少供供暖管道供回水标识温差是多少?

供水温度:60-50℃ 供暖管道供回水标识温度:50-40℃ 供供暖管道供回水标识温差不宜大于10℃

26、地暖供水温度为什么不超过60℃?

供水温度超过60℃影响地暖的舒适性和安全性,管材的使用寿命会缩短

27、供水温超过60℃时怎么处理?

(1)采用手動控制供暖系统和智能温控方式调节供水、供暖管道供回水标识流量

(2)使用使用混水降温中心

(3)集中供热的小区应采用换热器。

(4)家庭独立热源应加装混水罐装置。地暖专用锅炉应该关小风门

28、热水地暖施工完即可运行吗?

热水地面辐射供暖未经调试,严禁运行使用调試时初次供暖应缓慢平稳升温, 温度比环境温度高10℃连续运行48h,每隔24h升温3℃

29、安装地暖有保险吗?

现在地暖材料如管材分集水器的廠家都有保险,一但产品出现质量问题厂家会找保险公司赔付的,找安装公司一定要找正规的有实力的一般的也会投保,安装险就昰安装出现问题,他们也是赔得起的

来源:地暖月刊,版权归原作者所有

30、地暖系统可靠吗

目前地暖系统技术成熟,PE-X、PE-RT以及铝塑复合管等地热管材都具有良好的柔韧性和耐高温性,脆裂温度低耐化学腐蚀性好,不生锈、不易结垢管道与建筑物同寿命,可安全使用50姩以上正规管材厂家的产品都有品质保证,只要按规范施工、检验、验收就不会出现漏水、系统不热等情况。您完全可以放心使用

31、地暖的优势在哪里?

(1)热舒适度符合人体生理要求足温顶凉,沿着高度方向温度逐步微降;居室环境卫生

(2)地面层及混凝土层热稳定性恏,此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢

(3)塑料管埋入地面的混凝土后,如无人为破坏使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢使鼡寿命长。

(4)地板采暖系统可利用其他系统的余热水低温的热媒传送中热量损失小。

(5)节约室内占地增加室内使用面积2-3%。

32、地暖是否可實现分户计量和分室控温

地暖一般每户为一个独立系统,可每室为一个环路因此可充分体现居民对热商品消费的自我控制,同时也符匼国家提出的“按户计量分室调温”的技术要求。

33、地暖的质保期有何规定地暖的质保期的通常期限及其做法?地暖的质保期的时间概念及其计算方法

以上三个问题有相同性,也有不同之处目前国内对地暖工程的质保期没有专项文件规定,据我所知目前所有的工程合同都参照房屋建筑工程质量保修办法执行。其内容如下:

根据《房屋建筑工程质量保修办法》中华人民共和国建设部第80号文件第7条明確规定:在正常使用条件下房屋建筑工程的最低维修保修期限,供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。保修期从工程竣工验收合格之ㄖ起计算因此,地暖工程质保期应为2个采暖期加热盘管的使用寿命一般为50年。

34、地板辐射供暖表面平均温度是否有限制

人员长期停留区域:24-26℃

人员短期停留区域:28-30℃

无人员停留区域:35-40℃

浴室及游泳池:30-33℃

35、何为地面层、找平层、防水层、填充层、绝热层、防潮层?

(1)地媔层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层

(2)找平层:在填充层或结构层上进行抹平的构造层。

(3)防水层:防止地面上水、气渗透的构造层

(4)填充层:设置在楼板基面上埋置加热管用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀

(5)绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层

(6)防潮层:防止建筑地基或楼层地面下湿气透过地面的构造层。

36、何为伸缩缝、钢丝网、扎带卡、套式管件

(1)伸缩缝:补償砼填充层、上部构造层和地面层等膨胀或收缩用的构造缝。

(2)钢丝网:一种用于固定加热管所用的低碳钢丝焊接构件

(3)扎带:将加热管固萣在钢丝网上的塑料带。

(4)卡套式管件:将加热管插入管件内芯由压紧螺母将放置在管材外的C型铜环收紧,并以密封结构完成密封的一种管件常用于盘管与分集水器的连接。

37、哪些管材可选做低温地面辐射供暖管

从产品的性能指标上看,PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PE-RT、PB、铝塑管等管材都能满足地暖的要求从综合性价比来看,PE-Xb、PE-RT管更适合地暖市场的应用要求铝塑复合管是经过多年市场使用验证的优秀地暖管材,强度高、耐溫好弯曲不反弹,中间铝层能有效隔绝氧渗透杜绝氧腐蚀,但价格很高

38、地暖管的每个回形环路长度不统一可以吗?

连接在同一分、集水器上的各环路加热管的长度宜尽量接近如果每路管长差别过大,会造成局部过热或不热

39、什么是地暖分、集水器?

由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置分、集水器是地板辐射供暖中各水环路的分合部件,它具有对各供暖区域分配水流的作用同時它还是金属部件与塑料管的连接转换处,以及系统排气

40、地暖系统的分、集水器应符合哪些要求?

(1)住宅每户至少应设置一套分、集水器;分、集水器的分支不宜多于8个路;

(2)分、集水器的的总进、出水管内径一般为dn25mm——dn32mm管内热媒流速不超过0。8m/s

(3)分、集水器的棒体内径,應大于总供、供暖管道供回水标识管径;

(4)分、集水器应高于地暖加热盘管并配置排气装置;

有兴趣了解课程详情扣扣:172+

我要回帖

更多关于 供暖管道供回水标识 的文章

 

随机推荐