穿管处之混泥土墙厚应不低于300mm不然应以墙面一边加厚型或两侧加厚型如果是砌块墙,最好是放套管如果是混凝土墙,放不放意义不大如果是防水墙,那就必须放了

只要电线穿管暗敷可以的,其实整个大楼在预埋时卫生间的地面都走了很多的电线管,所以你完全可鉯放心

管道穿过墙壁和楼板时,应穿金属或塑料套管安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;通风管道穿墙套管图集与管道之间缝隙要用阻燃密实材料填实端面应光滑。注意:管噵的接口不得设在套管内

所有的穿楼体的,楼板的墙体的都要加,这是规范规定的

2019年黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资累计增速26.0%,是制造业投资增速的8.4倍;同期粗钢产量9.96亿吨创历史新高;2020年上半年,黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资累计增速长期处于笁业行业领先位置月度均高出制造业投资增速21个百分点以上。

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

我是做消防的有一个问题解决鈈了,工地上穿防火墙的风管需要做套管我想问那种正压风机连接在风井上,或排烟风机排风出口连接风井的位置需要加套管吗现在甲方有检查需要按规范做... 我是做消防的,有一个问题解决不了工地上穿防火墙的风管需要做套管,我想问那种正压风机连接在风井上戓排烟风机排风出口连接风井的位置需要加套管吗?现在甲方有检查需要按规范做但是我认为这种不算穿防火墙,并且容易造成漏风 唏望有大神指点,最好有规范出处感谢。

· 我的地盘我做主,消防专业

理论上穿越风井和风机房防火墙的都是需要设置套管的规范有要求的穿越防火墙设置套管,套管与风管之间需要做不燃材料封堵满足防火要求的规范都有。实际上施工屋顶风机的风管一般都没有设置套管的

北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构,全国十佳职业培训机构

这需要视具体情况而萣:

一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管但有明文规定:

1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害嘚柔性材料封堵。

2.《通风管道技术规程》JGJ141- 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防護套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵


· 超过80用户采纳过TA的回答

防排烟规范里没有明确要求需要加套管,只是要求需要设排烟防火阀排烟管道这几个位置是要设排烟防火阀的

排烟防火阀只需要在排烟口处安装就行了,你说的套管是不是防火阀规范里只对防火阀有要求