过载长延时自动控制器反时限,短延时自动控制器反时限,短延时自动控制器定时限这三种都属于NAK1智能型控制器性能吗?

NAK1智能型低压真空断路器
系列智能型低压真空断路器额定电压为380~1140V,额定电流为630A~3200A,
主要适用于低压交流配电系统中分配电能,保护线路及电源设备免受过载、
短路、欠电压,并在变压器中性点接地的TN配电系统中具有接地保护功能等, 断路器在正常条件下可做为线路不频繁转换之用。
该断路器采用新型智能控制器,具有多种保护功能,可实现选择性保护,动作准确。
还可以根据用户需要带通讯接口,在一公里范围内对断路器实现遥控、遥调、 遥测,遥信。
与空气断路器相比,该断路器使用寿命长、短路分短次数多、灭弧能力强、 真正实现领飞弧。可用于目前空气断路器无法或不适宜使用的场所。
(如要求供电可靠性高;不允许经常停电检修;操作频繁; 易发生火灾、爆炸危险等环境条件恶劣的场所)。
NAK1智能型低压真空断路器符合当今环保和安全性要求。 分类: 按级数分:三级;四级。
按操作机构的控制方式分:电动机储能操作;手动储能操作。 按安装方式分:抽屉式;固定式。
脱扣器种类:智能型控制器;欠电压瞬时(或延时)动作脱扣器; 分励脱扣器。 智能型控制器性能:
具有过载长延时反时限,短延时反时限,短延时定时限。瞬动功能, 可由用户自行设定,组成所需的保护功能; 单相接地保护功能;
显示功能:整定电流Ir显示,动作电流显示。正常运行电流显示; 报警功能:过载报警; 自检功能:过载保护,微机自诊断; 试验功能。
正常工作条件: 周围空气温度:上限值不超过+40°C,下限值不低于-5°C,24h的平均值不超过+35°C。
注1:下限值为-10°C或-25°C的工作条件,在订货时须向制造厂申明。
注2:上限值超过+40°C或下限值低于-25°C的工作条件,用户应与制造厂协商。 安装地点的海拔高度不超过2000m。
大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%, 在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,
同时该月的月平均最低温度为+ 25°C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 污染等级为3级。
安装条件:断路器应按照制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装。 安装类别: 额定工作电压1140V以下的用于安装类别Ⅳ: 辅助电路安装类别除欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与断路器的相同外,
其余安装类别为Ⅲ。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气倒闸操作规程
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口请问什么是过载长延时、短路短延时、短路瞬时?_百度知道
请问什么是过载长延时、短路短延时、短路瞬时?
果断路器的额定电流是1000A,含义是什么?有没有什么公式啊,分别怎么计算出来的,瞬时脱扣电流为7000A,长延时脱口电流为700A
我有更好的答案
果断路器的额定电流是1000A,我们不能回答你,你的说法有些问题,长延时脱口电流为700A
一般你选择断路器的额定电流是1000A 那么实际的用电要远小于1000A,比如实际电流为300A
长延时主要是为了过载保护,动作时间长,一般是定时限的。主要应用于设备启动时有过电流现象的设备(典型的设备比如电机),你选择的长延时脱口电流为700A(Ir=0.7)我们一般选(Ir=0.8)。断路器还有:短路短延时(Im)和短路瞬动值(Ii)。上述两个参量一般是为了短路保护,互相配合避免保护盲区。瞬时脱扣电流为7000A就是 到达7000A断路器马上跳闸。
其他类似问题
延时的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
一级代理智能万能式空气断路器/RMW1-A/4
结构:万能式额定绝缘电压:690(V)V灭弧介质:空气式速度:快速型安装方式:抽屉式脱扣器电流:2900(A)A额定频率:50(Hz)HZ操作方式:电动操作极数:4P品牌/型号:上海人民/RMW1DW-P
品牌人民型号RKW1-A/4极数4P额定频率50/60(Hz)额定绝缘电压690(V)脱扣器电流2900A产品认证CCC安装方式固定式速度普通型灭弧介质空气式结构万能式操作方式电动操作1适用范围:&&&DW1系列智能型万能式低压断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为630A~6300A的电配电网络中;主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。&&&2型号及含义:3 正常工作条件:3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃;3.1.3 24h的平均值不超过+35℃。注:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。&& &上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。3.2安装地点的海拔不超过2000m3.3 大气条件:&&&&大气相对温度在周围空气温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.4 污染等级:3级。3.5 安装类别:&&&&额定工作电压660V及以下的断路器用于安装类别IV;辅助电路的安装类别,除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与断路器主电路的相同外,额定工作电压为380V时,辅助电路安装类别III。4 主要技术数据:4.1 断路器的额定电流(见表1)壳架等级额定电流(Inm)A额定电流(In)A2000630、800、、3200、32006300、63004.2 断路器的额定短路分断能力及短时耐受电流(见表2)4.3 智能型脱扣器的保护性能4.3.1 脱扣器种类:具有智能型脱扣器、欠电压瞬时(或延时)动作脱扣器和分励脱扣器。4.3.2 智能型脱扣器性能a.具有过载长延时反时限、短延时反时限、短延时定时限、瞬动各种功能,可由用户自行设定,组成所需的保护特性;b.单相接地保护特性;c.显示功能:整定电流Ir显示,动作电流显示;d.电流表功能:检测主回路电流;e.报警功能:过载报警;f.自检功能:过热保护,微机自诊断;g.试验功能:试验脱扣器的动作特性。注:用户需要,可带有通讯接口的断路器,在1公里内通过电脑对断路器实行遥控、遥调、遥测。4.3.3 过电流脱扣器保护特性。a.脱扣器的整定值Ir及误差(见表3)。b.长延时过电流保护反时限动作特性(见表4)。c.短延时过电流保护动作特性本脱扣器的保护特性在低倍数电流时为反时限,其I2Ts=(8Ir1)2ts,ts为一般延时设计时间,当过载电流&8Ir1时,能自动转换为定时限特性,其定时限特性(见表5)。表2壳架等级额定电流(Inm)各类380V660V备注A额定极限短路分断能力(Icn)kA80/8050/65380V时,Cos=0.2660V时,Cos=0.25额定运行短路分断能力(Icn)kA50/6540/50&额定短时耐受电流(Icn)kA50/6540/50Is,延时0.4s注:断路器飞弧距离为&0&表3长延时&短延时&瞬时&接地故障&Ir1误差Ir2误差Ir3误差Ir4误差0.4~1 In&10%(1~15)Ir1&10%1.0In~50kA&15%(0.2~0.8)最大1200A,最小200A&10%注:&1.当同时具有三段保护时,整定值不能交叉.&&&&&2.表3延时Ir1最小可为160A,用户订货时,应预先说明.&&&&&3.壳架电流3200A的瞬时Ir3的整定范围为1.0In~75kA.&表41.05Ir11.3Ir11.5Ir1整定时间(s)153060120240480>2h不动>1h不动2.0Ir1整定时间(s)8.416.933.767.5135270&表5整定时间ts(s)可延回时间(s)0.10.20.30.40.060.140.230.35d.过电流脱扣器保护特性(见图1)。e.接地故障保护特性为定时限,其延时特性(见表5),其保护特性(见图2)。4.3.4 电流表功能:&&&&&&在液晶上能显示主回路的电流,在按动选择键时,显示出指示灯所在相的电流或最大相电流,再按一次选择键,则显示另一相电流。4.3.5 自诊断功能a.脱扣器具有本机故障诊断功能。当计算机发生故障时能发出出错&E&显示或报警,同时重新起动计算机,用户需要时,也可将断路器分断。b.当局部环境温度达到80℃或者由于触头的发热使机壳内温度超过80℃时,能发出报警,并能在较小的电流时(用户需要时)分断断路器。4.3.6 整定功能:&&&&&&按动长延时、短延时、瞬时、接地整定功能键及+、- 键可以按用户要求任意整定所需的电流和延时时间,在达到所需的电流或延时时间后再按贮存键即能符合用户的整定电流及延时动作时间,详见安装使用维护一章中脱扣器整定,在过电流故障发生时,能立即停止执行该功能。4.3.7 试验功能:按动投定键,使整定值电流至长延时,短延时,瞬时状态,指示灯亮及+、- 键,选择所需要的电流值,再按试验键能进行脱扣器试验,试验有二种;一为不脱扣试验键,一为脱扣试验键,详见安装使用及维护一章中脱扣器试验,前一种试验功能可在断路器接于电网中运用时进行,当网络中实际发生电流时,即可中断试验功能,进行实际的过电流保护。4.3.8 负载监控功能:设置二个整定值,I1c1整定范围(0.2 ~1)In,I1c2整定范围(0.2 ~1)In,I1c1延时特性为反时限特性,其延时整定值为长延时整定值的1/2,I1c2的延时特性有二种:第一种为反时限特性,其时间整定值为长延时整定值的1/4;第二种为定时限特性,其延时时间为60S,这二种延时功能前者用于当电流接近过载整定值时分断下级最不重要的负载,后者则用于电流超过I1c1值,使延时分断下级不重要负载后,电流下降,使主电路和重要负荷电路保持供电,当电流下降到I1c2时经一段延时后发出指令,再次接通下级已切除过的电路,恢复整个系统的供电。负载监控特性(见图3、4)。4.3.9脱扣器的显示功能:脱扣器能在运行时显示其运行电流(即电流表功能),故障发生时显示其保护特性规定的区段并在分断电路后锁存故联显示及故障电流,在整定时显示整定区段的电流,时间及区段类别,如是延时动作,在动作过程中指示灯由闪烁为恒定发光。试验时显示试验电流,延时时间试验指示及试验动作区段。4.4 断路器的操作性能:断路器的操作性能用操作循环次数表示(见表6)。12345每小时操作循环次数不通电n通电n'总计(n + n')不可维修2025005003000可维修209500500100004.5断路器的分励脱扣器、欠电压脱扣器、操作机构,释能电磁铁的工作电压及所需功率(见表7)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额定工作电压V交流(50Hz)直流&&&&&&&&&&&&&&&&所需功率&&&&&&项目220V380V110V220V分励脱扣器10VA10VA&40W欠电压脱扣器24VA24VA&&操作机构(电动机)85VA85VA85VA85W释能电磁铁40VA40VA&40W注:分励脱扣器的可靠动作电压范围为70%~110%,释能电磁铁和操作机构为85%~110%。4.6 断路器欠电压脱扣器性能(见表8)。类别欠电压延时脱扣器欠电压延时脱扣器脱扣器动作时间延时1、3、5s瞬时脱扣器动作电压值35~70%Ue能使断路器断开能使断路器断开&35%Ue断路器不能闭合断路器不能闭合&85%Ue~110%Ue断路器能可靠闭合断路器能可靠闭合在1/2延时时间内,当电源电压恢复到85%Ue时断路器不断开&4.7辅助触头4.7.1 辅助触头的约定发热电流为6A。4.7.2 辅助触头的形式:四常开四常闭。4.7.3 辅助触头的非正常接通与分能力(见表9)。电流种类使用类别额定控制容量 Pe额定工作电压Ve接通与分断能力通断操作循环次数和操作频率U/UeI/IeCosT0.95 ms操作循环次数每分钟操作循环次数通电时间s交流ACAC-15300VA380V1.1100.3-106或与主回路操作频率相同0.05直流DCDC-1360W220V1.11.1-300104.7.4 辅助触头正常条件的接通与分断能力(见表10)。电流种类使用类别额定控制容量 Pe额定工作电压Ve接通与分断能力分断能力U/UeI/IeCosT0.95 msU/UeI/IeCosT0.95 ms交流ACAC-15300VA380V1100.3-110.3-直流DCDC-1360W220V11-30011-300注:1、辅助触头的通电操作性能为6050次。&&&&&2、每分钟操作循环次数为6次或主电路相同,触头接通时间最小为0.05S或与主电路接通时间相同。&&&
上海修龙电气制造有限公司:专业生产低压电器企业。专业变压器,稳压器,调压器等生产和销售。工厂主要产品有干式变压器、整流变压器、单相三相隔离变压器、数控机床变压器、自耦式变压器、行灯变压器、低压大电流变压器、环氧树脂干式变压器、环保型干式变压器、矿用变压器、船用变压器、特种变压器、交流稳压电源、交流不间断电源、抗干扰净化稳压电源、单三相稳压器、调压器、及各种系列电源产品,有着结构新颖、美观大方,具有低噪音、低损耗、耐冲击等优点。公司生产设备精良,电脑检测手段齐全,产品远销华北、东北、中西部、西南部地区,遍布华东地区,得到了广大用户的一致好评。公司拥有一批十几年经验丰富的技术人员,专业从事稳压器、变压器、调压器生产管理以及客户销售经验,从建立开始,就立足于雄厚的科研力量和良好的客户基础。公司目前生产场地2800余平方米,有本行业生产经验的员工60余人,其中研发及工程技术人员占50%,并具备了齐全的工装设备,竭诚为客户提供各类电源电器技术、服务和解决方案,恪守顾客需求,赢得国内外客户的良好信誉。从而保证了公司产品在电源、低压电器、电器附件等领域中始终处于国际领先地位。“质量是企业的生命,信誉是企业的灵魂,面对机遇和挑战,我们将秉承“专业制造,专心服务”的经营理念,坚持“精心设计、持续改进、质量一流、顾客满意”质量方针,以产品科技化、服务专业化、管理信息化为发展方向,不断创新,不遗余力地为国家电网提供稳定、安全、可靠的输变电设备,为用户提供品质卓越的产品和称心满意的服务。上海修龙电气制造有限公司,与您一起为中国的电力事业谱写美好的篇章
相关产品推荐
免责声明:
以上所展示的一级代理智能万能式空气断路器/RMW1-A/4由企上海修龙电气制造有限公司自行提供的,一级代理智能万能式空气断路器/RMW1-A/4的真实性、准确性和合法性由发布企业上海修龙电气制造有限公司负责,中国制造交易网不承担任何责任。
风险防范建议:
为保障您的利益,建议优先选择 。
中国制造交易网授权者版权所有 | 广告经营许可证 | 豫ICP备号
增值电信业务经营许可证 豫B扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
用断路器的分励脱扣器的原理及应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 延时自动控制器 的文章

 

随机推荐