请问 接地网需要多少人工接地设计规范啊?

豆丁网系统升级中-- 豆丁网【技术】人工接地线的安装方法_绝想日记网_用日记记录心情
【技术】人工接地线的安装方法
1.接地干线的安装
  (1)接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,连接处应加装镶块,以增加焊接面积。在没有条件采用电焊焊接时,也可以采用螺钉压接,但接触面必须经过镀锌或镀锡的防锈处理,以保证连接可靠;连接也应加装镶块,以保证连接处有足够的接触面和机械强度。在有振动的场所,’螺钉上应加装弹簧垫圈。安装时,螺钉必须拧紧,一般宜用直径12mm或16mm的螺钉,并需经镀锌防锈处理;接触面应保持平整,不可有缝隙。连接处应置于便于检查和维修的地方,埋入地下,应在地面标明位置。公用配电变压器的接地干线与接地体的连接点,一般都埋入地面以下100~200mm深处。在接地干线引出地面2~2.5m处断开,再用螺钉压接接牢,这样便于测量接地体的散流电阻.
  (2)多极接地或接地网各接地体之间的连接干线,如果需要提供接地线,就要安装在地沟中,如图1—62所示。沟上要覆有沟盖,沟盖应与地面齐平,接地体连接干线在采用宽面垂直安装时,应预先钻好接线用的通孔,并在连接处预先镀锡,便于引接接地线。
  (3)从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管敷设或埋入建筑物内,但在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护;接地干线应支持牢固,并涂黄绿色或黑色;采用多股电线作接地线时,连接应采用接线耳(铜接头),不可把线头直接弯压接在螺钉上,在有振动的地方,要加弹簧垫圈。接地干线与接地体的连接方法1一接地体连接干线2一导线3一接线耳4一接地体5一接地干线扁钢宽度的2倍
  (4)采用扁钢或圆钢作接地干线,需要延长时,必须用电焊焊接,不宜采用螺钉压接。焊接处要两端搭接,扁钢的搭接长度为其宽度的2倍;圆钢的搭接长度为其直径的6倍。
顶一下(40)
上一篇:下一篇:
推荐日记本
留住已经逝去的峥嵘岁月 记住曾经绽现的万种风情 在记忆即将淡漠的时候 来把这些重新回味
Copyright (C)
, All Rights Reserved.
黔ICP备号-1&&&京公网安备08号
绝想网友交流QQ群怎样加工钢管和角钢人工接地体及如何装置? - 须知网
怎样加工钢管和角钢人工接地体及如何装置?
17:28:55&&&来源:须知网&&&编辑:0011
答垂直安装的人工接地体,主要是钢管和角钢。如果使用钢管,要选用直径为38~50mm、壁厚不小于3.Smm的钢管,按设计长度切割。钢管打人地下的一端加工成一定形状。如果打人一般松
节接地装置与防雷保护与地面保持垂直,不可歪斜,防止增大接地电阻。打人地下的有效深度不能小于2m,如果是多极接地或接地网,各接地体之间要保持2.5m以上的直线距离。
用锤子敲击角钢时,落点要在其端面的角脊处,以保证角钢垂直打入。如果是钢管,落点应与钢管尖端位置相对应,使锤击力集中在尖端的切点位置。否则,钢管容易倾斜,造成接地体与土壤之间有缝隙,增大接地电阻。
接地体打人地下后,要在其四周填土夯实,以减小接地电阻。如果接地体与其连接干线在地下连接,要先焊接再填工夯实。
(2)水平敷设。通常只在土层浅薄的地点,才将接地体水平敷设。水平敷设的接地体,通常用扁钢或圆钢制成。扁钢接地体的厚度不能小于4mm,截面积不小于48rrrm2,圆钢接地体的直径不能小于8mm。水平接地体的长度可为几米至十几米(随安装条件和接地装置的结构形式而定)。
安装时采用挖沟深埋法,将接地体水平敷设于地下,距地面至少0.6m;如果是多极接地或接地网,各接地体之间也要保持2.5m以上的直线距离。
相关内容:
公司名称:德州恒迪机械设备有限公司联 系 人:尹经理联系电话: 归属地:山东 德州电子邮件:@qqm联系地址:德州东北物流城五金二区常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。
公司名称:陕西西安柯华钢铁有限公司联 系 人:韩经理联系电话:029- 归属地:陕西 西安电子邮件:@qqm联系地址:西安市东二环(东元路)56号西安柯华钢铁销售有限公司主营:国标
公司名称:陕西西安柯华钢铁有限公司联 系 人:韩经理联系电话:029- 归属地:陕西 西安电子邮件:@qqm联系地址:西安市东二环(东元路)56号西安角钢厂专业生产优质角钢,角钢,
公司名称:陕西西安柯华钢铁有限公司联 系 人:韩经理联系电话:029- 归属地:陕西 西安电子邮件:@qqm联系地址:西安市东二环(东元路)56号不锈钢角钢属建造用碳素结构钢,是简
公司名称:陕西西安柯华钢铁有限公司联 系 人:韩经理联系电话:029- 归属地:陕西 西安电子邮件:@qqm联系地址:西安市东二环(东元路)56号西安柯钢铁出售的角钢中镀锌角钢一般
天津市顺祥通大棚配件有限公司,占地面积5000多平方米。我厂是一家从事温室资材生产销售与技术服务的专业公司,是行业领先的供应商,产品包括拉幕系统、开窗系统、风机、湿帘、采暖设备等温室资材,基24小时服务:400-687-6080
 产品导航
 技术文档
当前位置:>> >
人工接地网的敷设应符合以下规定
时间: 15:36 作者:接地模块 点击:
人工接地网的敷设应符合以下规定:1,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;
人工接地网的敷设应符合以下规定:
1,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;
2,接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置;
3,35kv及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石,沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带.
4,除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管.腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施.不得采用铝导体作为接地体或接地线.当采用扁铜带,铜绞线,铜棒,铜包钢,铜包钢绞线,钢镀铜,铅包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定.