1000米长 120平方毫米的符号铝导线线路电损 电压降

1000米95平方毫米的电缆功率是200KW 请问电压降是多少 最好有计算公式_百度知道
1000米95平方毫米的电缆功率是200KW 请问电压降是多少 最好有计算公式
1、电缆是铜芯还是铝芯的要搞清楚;2、电压是多少,200KW估计应该是10kv首先,铜芯电缆的电阻率是每米每平方/0.018欧(铝线是0.028欧)公式是:R=0.018*电缆长度(米)/电缆截面所以你的电缆电阻=0.018*.19欧你的设备功率在200KW的时候,电流为:200/1.732(根号3)/10(KV)/0.8(功率因数)=14A最后:电压降=电流*电阻=14*0.19=2.66V如果你是0.4KV的线路,只需把10换成0.4就可以了 ,但是如果你是0.4KV的话,你的电缆截面积又不够,如果你是10KV线路的话,电缆截面积选择又过大了
其他类似问题
平方毫米的相关知识
按默认排序
其他1条回答
铝线还是铜线啊?
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一平方毫米铜线的过电流量是铝线的多少倍?_百度知道
一平方毫米铜线的过电流量是铝线的多少倍?
提问者采纳
截面相同铜、铝导线截流量近似关系:I(铜)=1.3
I(铝)I(铝)=0.77 I(铜) 需要说明:导线安全载流量并与其截面积比些所谓按每mm2 7A估算铜导线安全载流量并确《电工手册》等工具书都各标称截面导线安全载流量数据供查询 例同单芯铜电缆(VV)截面(mm2)—安全载流量(A)1—181.5—232.5—324—416—5410—7216—9725—12235—16250—20470—25395—272120—356150—410显随着截面增加单位面积允许电流逐渐减
其他类似问题
平方毫米的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁直流电压24伏经过铜线长度200米2.5平方毫米电线,电压降是多少呀…_电压吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:107贴子:
直流电压24伏经过铜线长度200米2.5平方毫米电线,电压降是多少呀…收藏
直流电压24伏经过铜线长度200米2.5平方毫米电线,电压降是多少呀?谢谢!应该有多少的电压呀?
1楼 21:50&|
电流一定算线的电阻、、就相当于一个滑动变阻器、、、明白不、、
2楼 21:42&|
你这没负荷,或把电流给出才能给出电压降呀
3楼 08:04&|
负荷大概有200W左右,谢谢!
4楼 10:32&|
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
内&&容:使用签名档&&
想了解更多关于 ”电压“的信息,请&或=1&5-1&2=0&3&20,某电厂供电煤耗为b供=373g/KW..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(La4D1101)有一根长1000米截面积为6平方毫米的铜线
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 平方毫米的符号 的文章

 

随机推荐