机械通风中送排正压送风口风速的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?

(2011o泸州)如图所示的风力发电是新能源开发中具有良好开发前景的发电方式.但风力发电的特点是随机性强,5m/s以上的风速才可以发电.泸州市属亚热带季风气候,春秋季风力大,持续时间长,可以考虑在泸州地区开发风力发电.下表是某一台风力发电机在不同风速下的发电功率:平均风速m/s5678910功率&KW92234445360请根据你所学知识完成以下问题:(1)在泸州某主峰平均风速为8m/s的位置,安装有上述风力发电机一台,该发电机工作1h获得的电能为多少KWoh?将该电能全部用于带动额定电压为220V的电热器正常工作可达40h,则电热器的额定电流为多少?(2)将上述发电机工作1h获得的电能全部用于带动机械效率为75%的电动抽水机工作,把水抽到10m高的水池上,请通过计算说明能否把容积为1000m3的水池盛满?(取g=10N/Kg,ρ水=1×103kg/m3)
提 示 请您或[登录]之后查看试题解析 惊喜:新手机注册免费送10天VIP和20个雨点!无广告查看试题解析、半价提问制冷知识-环保技术-谷瀑环保设备网
最新发布:
&&&&摘要:广东佛山市台菱机械科技有限公司专业生产各种冷却水塔与中央空调,提供优质的服务与精湛的制冷技术,为你解决在制冷过程中的各种疑难杂症。咨询热线:0
空调相关知识问答
1.空调制冷制热功率(W)和适用面积是怎样换算的?
&  答:选购空调要注意的几个问题首先应根据房间大小,朝向,楼层高低,居住人数决定,在朝阳,通风不好的房间应适当增加功率。一般来说:
&&&&& 1匹空调适合12平方米左右的空间&
&&&& &1.5匹空调适合18平方米左右的空间
&&&& &2匹空调适合28平方米左右的空间&
&&&& &2.5匹空调适合40平方米左右的空间
&&&& &3匹空调适合50平方米左右的空间&
&&&& &5匹空调适合70平方米左右的空间
  2.空调装在房间什么位置比较好?
&  答:空调位置是否合适,直接影响空调的性能和房间的舒适度。&
& &&&1、空调器宜安装在朝北或朝东房间。因为东北方向太阳辐射小。如只有南面一面墙,则应加装遮阳板。&
& &&&2、空调不宜与煤炉,燃气灶,暖气设备安装在一起。一是不安全。二是不利于冷凝器散热。
&&&& 3、空调吹出的冷风向下沉。所以。一般安装不宜低于1米,但也不宜过高,使操作不便和下部空气偏高,所以,不宜高于2米。
  3.应该怎样选择机器型号?
  &答:宁大勿小。以为居住人口少,使用房间少就可降低空调大小的想法是不正确的。空调器的制冷量应大于或等于空调房间的总耗冷量,即空调房间的面积大小单位面积/平方米空调负荷的多少要与选的空调器相匹配。另外,影响房间所需制冷量的因素不仅包括房间的大小,而且门窗、外墙的方向、居住人数、电器设备等也是重要的影响因素。
  4.室外机的位置怎样选择?
&答:室外机一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。
  5.室内机的位置怎样选择?
&答:一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。
  6.空调器频繁开关机好吗?
&答:空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  7.买空调器后,如何选用电表?
&  答:02.5安电表最大可承受5安电流,可用功率小于1100W空调器;
&&& &&05.0安电表最大可承受10安电流,可用功率小于2200W空调器;
&&& &&10.0安电表最大可承受20安电流,可用功率小于4400W空调器。
&& &&&(注意要考虑家中其它电器的耗电)&
  8.空调长期不用后重新使用前应该做哪些检查?
&  答:1、空调器在长期停用后,重新使用之前应检查供电电源、插头、导线及地线是否良好,插头插入是否牢固可靠。
&&&& &2、空调器周围的空气流动应良好,严防进、排风口被堵塞或阻挡。
&&&& &3、检查空气过滤网是否装上,是否清洁。
&&&& &4、检查空调器安装位置是否依然平坦、不倾斜,而且有足够的强度。
&&&& &5、检查排水管排水是否依然良好。若排水管弯曲或堵塞,则应进行处理,使空调排水畅通。
中央空调制冷基本原理
中央空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
家用中央空调基础知识问答
一、什么是家用中央空调?其种类有几种?
家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖多等。
1.小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。
2.小型风冷冷水系统此系统由室外机组,各个室内的末端装置(风机盘管等)和水管道系统。循环水泵等组成,冷冻水通过循环水泵送至不同区域连接不同形式的末端装置,通过末端装置送出冷热风,以调节室内温度。各个风机盘管均可独立控制,但其工程造价较高。
二、家用中央空调的优点有哪些?
1.家用中央空调的安装需要在装修前进行,安装好的家用中央空调系统没有明露的管线、孔洞,而且只有一个室外机,使建筑物外观有一个良好的效果。&
2.五星中央空调吹出的风柔和、均匀,不直接吹人,使人有温馨、舒适&的感觉并可根据需要在厨房、卫生间安装空调,保持全部房间温度的均恒性,避免回各房间温厦不均匀对人体产生的不适,提升居住生活水准。&
3.每个房间单独控制,合理分配冷量、风量,节省能源。
三、如何选用家用中央空调?
用户选择家用中央空调,主要选型依据是:&互.单供冷或冷暖共供方案&如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求结合起来考虑,热源可使用热泵、电加热或热水。热水可由单独的约克燃气暖风机提供。北方的冬季不能独立使用热泵热源采暖。&
2.家居结构装修设计家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能即发&挥功效又显高贵典雅、美观大方。&
3.其它空调功能如加湿、新风等功能。&4.供电条件要考虑供电电源(单相或三相人电容量(电源线和电度表)的限制。&5.价格空调方案主要是指选用机型(风管和水系统)、安装布置方式、各房间的控制方案,客户应优先考虑选用性能价格好的品牌设计方案。
四、家用中央空调适合什么样房型?
家用中央空调适应面广,公寓、别墅、塔楼、复式结构、商业用房(如办公楼、餐厅等)均可使用.
五、使用家用中央空调用电量是否很大,它是否比分体空调用电量大?
从使用功能上讲,一台家用中央空调相当于几台壁挂式机,由于中央空调可根据实际需要在各房间之间分配冷量、风量,总冷量可以选择较小,其用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,比分体空调省电,在部分房间使用空调时,其开机时间较短,电耗也和分体机差不多。
各式空调清洗方案大汇总
随着空调的普及,空调已成为传染疾病的传播渠道,据国内统计证明,每年夏季患空调病及由空调渠道所传播的传染性疾病的人数越来越多,严重危及了人们的健康,所以,为了您和家人的健康,请把我们容易忽略的地方彻底清洗干净,尤其是空调内部的灰尘和细菌是我们意识不到的地方,空调清洗已成为&一个不容忽视的问题,空调清洗后有如下效果:1、有效预防空调病;2、彻底消除传染病菌;3、彻底去除空调内外机翅片上的灰尘、污渍;4、有效防止尘污重新积累;5、降低翅片表面的静电负荷;6、彻底去除空调异味;7、延长空调使用寿命;8、可节电15%-20%。
  分体式空调清洗方法:
  断开空调电源,打开盖板,卸下过滤网并洗去灰尘,将专用空调清洗剂(克流星)均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,或用少量清水冲洗。清洗过后,装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空凋并把风量调至最大,保持开启空调20分钟,即可。
  柜式空调清洗方法:
  先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用空调清洗剂均匀喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调20分钟,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
  中央空调清洗:
  1、杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
  2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
  3.化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
  4.表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
  5.日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。
暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作
1.暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?&
  暖通上的自控部分热通专业需做提出控制功能,提出实现过程及提出控制要求的事,较&重要的是提出控制点的各要素及其精度&
  2.防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?&
  防烟系统中的泄压阀和余压阀基本上是一样的&
  3.&空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?&
  空调水系统采用连续补水还是采用间歇补水取决于系统漏水量&
  4.为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?&
  管道通风机的内径与标准风管直径不一致是因为两者分别执行不同的标准一般管道通风机为此接管时是否还必须得设软连接,但软连接不允许用来做&变径管&
  5.&地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?&
  地下室空调房间为何要用全新风空调方式?常规全新风空调方式其排风量要作风量平衡计算确定&
  6.何时用带调节阀的风口?&
  需要调节该风口的风量时就要用带调节阀的风口&
  9.&长度超过20米的内走道是个什么概念?&
  长度超过20米的内走道是个什么概念请仔细看GB50045-95的内容及其说明&
  10.是不是不管是两头有疏散楼梯还是一头有疏散楼梯,只要长度超过20米都得加机械排烟?&
  有没有疏散楼梯与内走廊长度是否超过20米几乎无关!&
  11.&柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?何时用柜式,何时用组合式?&
  国内质量较好的柜式空调机组与组合式空调机组使用同样的配件和箱体结构区别主要在风量和功能段方面常规的柜式空调机组一般风量在36000立米/时以下常规的柜式空调机组一般由三段左右的功能段组成&
  12.&消防电梯与普通电梯有什么区别?&
  消防电梯与普通电梯在机械设备和轿箱等方面没有什么区别,主要差别在控制方面,&消防电梯多底层电梯厅内的消防员开关供火灾时强降用途且消防电梯必须有独立的电梯机房,供电为在该独立的电梯机房内切换的双路供电&
  13.&高层建筑中的消防控制室做什么用?&
  高层建筑中的消防控制室一般集中了该建筑物的所有消防系统控制开关和监视器要求24小时值班&
  14.&新风进口管与新风机组进口相接需不需加软连接?如不需,有时进口尺寸为750X420找不到标准风管与之相接怎么办?&
  新风进口管与新风机组入口相接处一般可以不加软连接新风进口管与新风机组入口间可以设变径管&
  15.&如一风支管仅有一个百叶风口,且设于风管末端,风口风速上限值低于风管风速上限值,此时接风口时是加变径还是将整个风管加粗?&
  .风口处处理&
  16.&是否空调下送风一般用散流器而不用百叶风口?&
  空调下送风时如果采用百叶风口,那么你的刚做好头发的漂亮MM(或者就是你)在该百叶风口垂直下方停留时就基本上等于头发白做了&
  17.&风管管径据说按风速确定,那么是不是应尽量使管段风速相等?如果这样,将会使风管变径特别频繁,出现一个送(回)风口就要变一次径,这样是不是不合理?&
  按风速确定风管管径是设计参考值,且是一个范围非唯一数值但实际的设计图中出现过一个送(来回)风口就要变一次径的情况也是正常的&
  18.&实际工程设计时,空调机组型号如何确定?&
  实际工程设计时,空调机组的风机系统规格由系统计算时的风量(含新风量及回风量)以及风系统阻力平衡计算所得的风机压头决定空调机组的盘管规格由盘管冷热负荷的热力计算确定空调机组的功能段由设计的空调系统其他功能要求决定(例如室内湿度、室内含尘浓度等等)&
  19.&齿轮供油泵出口需不需加止回阀?&
  齿轮供油泵出口可以不加止回阀,但设计时一般均设&
  20.&是否每台冷冻水循环泵的出口都应装压力表和温度计?为何有的工程不设?&
  每台循环泵的进出口都应装压力表&
  21.&小的齿轮油泵还需不需设软连接?&
  不管大小,各类存在机械运动有可能将震动传递给其配管的油泵均应该设软连接例如用不锈钢软管&
  22.&Y形过滤器能否装于立管上?如不能,那什么样的过滤器可装于立管上?&
  Y形过滤器可以装于立管上!但一般要求流向从上往下(&
  23.&高层建筑的地下停车库(位于北方需采暖的地区)需不需设采暖?为何有的工程设了有的工程没有?&
  高层建筑的地下停车库(位于北方需采暖的地区)需不需设采暖取决于采暖的目的如果采暖的目的仅是车库内的与消防有关的水管不被冻坏,可以用仅对与消防有关的水管防冻的办法(&
  24.&如设有自动喷淋,防烟分区能否超过500平米?&
  是否设有自动喷淋仅与火灾发生的烟量有关而基本与防烟分区划分的关系不大&
  25.&旋流送风口与散流器特点&
  旋流送风口通常用于大空间(&4米)而需要送风冷射流快速衰减的场合散流器常用常见的3米左右(及其以下)吊顶高度场合&
  26.&一大面积房间如用风机盘管空调,其风机盘管台数如何确定?&
  除非必须,大面积房间尽量不要采用风机盘管空调原因是风机盘管未必能够满足该大面积房间的空气处理热过程要求&
  27.&燃油溴冷机供油干管上的快速切断阀选什么阀?&
  需不需设快速切断阀?手册上说需要,为何有的工程上不加?&
  快速切断阀通常指的是手柄转90度就完成开关的油用切断阀&
  28.&何时加副线,何时加两个过滤器?&
  油过滤器是应加副线或并联两个过滤器取决于该油系统是否能停一会儿&
  29.&风机盘管如设有三通阀调节水量,需不需在图上显示出来?&
  风机盘管设三通阀调节水量基本上会失败但风机盘管设有关控制阀一般可以画一张风机盘管大样图来表示&
  30.&室外油管路(包括贮油罐)暖通专业需不需做配管设计?&
  应该由你配套做室外油管路(包括贮油罐)配管设计这次注册设备工程师考试中就包含这一部分动力工程的内容&
  31.&需不需设空气分离器?&
  燃油溴冷机燃油系统中,各燃烧器前应该设置燃油空气分离器&
  32.&燃油溴冷机燃油系统中为何有的手册中要求设空气分离器,而有的工程不设?&
  日用油箱中只能设回油管而不允许接开口排放的溢流管&
  33.&实际工程设计中,确定空调送风量时,是按消除余暖、余湿法,还是用消除显热法近似求得(G=Qx/(101(Tn-To)))?&
  实际工程设计中,脱离所选择的设备谈风量计算没有任何意义!&
  34.&确定制冷站装机容量时是不是用冷(热)指标乘建筑面积的方法估算出冷负荷后再乘11-12的系数?在施工图设计时确定制心灰意冷站装机容量时应该用该建筑物的24小时典型日冷热负荷计算数据表中的各自最大值乘以一个小于壹的同时使用的系数&
  35.&手册中给出的冷(热)指标是对某个房间说的还是对整个建筑说的?或者说是用于估算某个房间的冷负荷还是用于估算整个建筑的冷负荷?&
  手册中给出的冷(热)指标仅用于在助工到工程师阶段的初学者参考独立承担设计后应该自己老老实实地按照规范的要求入行具体24小时逐时计算&
  36.&何谓压入式空调水系统?&
  压入式空调水系统一般与水泵与机组的前后关系有关,常规指的是机组位于水泵的压出端&
  37.&何谓空调水系统的冲洗阀?装于何处?&
  空调水系统的冲洗阀一般是设于整个水系统下部排水的阀门&
  38.&空调意气消沉水管保温为何不用聚胺酯?&
  空调冷水管保温为何较少使用聚胺酯泡沫塑料与其价格及阻燃性能有关&
  39.&室外冷水线保温用什么材料合适?用玻璃棉行不行?&
  小弟认为较为稳定的用于室外冷水线保温材料是全套使用福乐思&
  40.&直燃溴冷机油管线通常用什么阀门&
  直燃溴冷机油管线通常用油用球阀或油用柱塞阀&
  41.&燃油直燃溴冷机油管线需不需设吹扫线?&
  燃油直燃溴冷机油管线需不需设吹扫管线与采用什么油品有关&
  42.&燃油直燃溴冷机日用油箱是否选厂家定型产品,而不是自己加工制作?&
  日用油箱既可以选厂家定型产品,也可以参考以前的动力设施国家参考图由安装公司加工制作&
  43.&为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?&
  为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?&是因为有不同的室内装饰要求和气流分布要求同一层空调房间并不表明这些空调房间具有完全相同的室内装饰要求和气流分布要求&
  44.&一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?&
  一般民用建筑的空调余湿量主要按人数及其活动量确定餐厅饭菜散湿量大约是人员的一个附加系数&
  45.空调房间空调送风口的数量如何确定?如根据面积确定那么多大面积对应一个风口?回风口呢&
  空调房间空调送风口的数量根据送风射流计算来确定&
  空调房间空调回风口的数量根据室内温度分布的均匀性要求和室内气流流场的要求来确定,一般的舒适性空调场合可以仅设置一个往返风口&
  46.&何时用防火阀,何时用防烟防火阀?&
  没有防烟防火阀而只有排烟防火阀,它与普通防火阀的主要区别在于动作温度和电动操作机构&
  47.&选空调机组时,发现其冷量满足要求,风量远小于要求值,怎么办?样本上给出盘管加热能力时,入口工况为15C或者17C,而工程所在地区的冬季空调室外计算温度为-11C,如何修正?&
  选空调机组时的规格时,标准做法是按照其额定风量来选择&
  实际的量由供应方与需求方的平衡点来决定,为何你只是从需求方的角度考虑问题?第96题也类似&
  48.&为何有的空调机组加消音器,有的不加?&
  空调机组是否加消音器要经过消声设计计算来决定&
  49.&机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?&
  机械通风中送排风口的尺寸如何确定?按风速选是没错,送风口风速取多少取决于送风的射流要求,而排风口的风速取多少取决于距离污染源的距离和噪声等因素&
  50.&板式排烟口与多叶排烟口的适用范围各是什么?&
  板式排烟口(均带远动装置)一般用于排烟口面朝下安装的场合而不带遥动装置的多叶排烟口一般用于排烟口面垂直安装且人工可以操作的场合,带遥动装置的多叶排烟口既可以用于排烟口面朝下安装的场合、也可以用于人工操作不着的排烟口面垂直安装场合&
  2.排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?&
  应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口&
  8.一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?&
  一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)&
  11.你们计算空调送风量时是用查I-D图法还是用简便法?用查I-D图法,点的位置往往取不准,算出的数值出入很大,怎么办?&
  当然采用软件来计算,比如同济出的&易思热通系统&就非常好&
  13.为何冬季用散暖器采暖不考虑新风,也不考虑除湿而空调则需考虑?&
  无它,只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想现在就有散暖器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了&
  14.为何夏季普通分体空调不考虑除湿也不考虑补新风,而中央空调则考虑?&
  同上原因&
  22.高层建筑中的消防控制室做什么用?&
  顾名思义,消防控制室的作用就是所有涉及消防的喷淋系统、照明系统、警报系统、消防送风排烟等等的控制中心&
  25.消防电梯与普通电梯有什么区别?&
  一、消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行二、消防梯井底有排水设施三、消防梯自首层到定层运行时间不能大于60s四、消防梯内设消防专用电话&&&
  28.柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?&
  何时用柜式,何时用组合式?&
  本质上没有区别不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加渗入渗出中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器&
  32.暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?&
  常规设计中一般有一下几方面:1、制冷制热机房内设备运行及热力调节控制;2、机械排烟以及正压送风系统的自动控制;3、末端设备(如风机盘管、新风机等)的冷媒变流量控制;4、意气消沉媒变流量系统的压差控制系统;5、空调机组的变风量控制;等等&
  33.防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?&
  一般来讲就是一往返事&
  35.空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?&
  一个正常运行的空调水系统,循环水的损耗相当少,一般说来都是间歇补水&
  37.为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?&
  管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径&
  42.1.一般的加压送风口、排烟口是不是都带电动执行机构?&
  一般都带但楼梯间的正压送风口可以采用自垂式百叶风口&
  42.2.为何标准图98N4上(P73)的多叶排烟口/送风口却没有?而该图中的遥控多叶排烟口/送风口则有?&
  没有找到此标准图&
  52.为何有的制冷机房设空调,有的只设通风?(都在同一地区)&
  要是有钱的话,设置空调系统最好了,工人师傅有福气了!&
  54.地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?&
  房间内排风量为送风量的90%,连接该房间的走廊排风10%&
  61.机械通风中,送吸风口选什么样的合适?&
  最便宜的就是百叶风口了&
  62.何时用带调节阀的风口?&
  风量调节要求不严格的时候但最好在风管上设置调节阀&
  69.机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?&
  当然是按照风速选了,不过不同的场合允许风速差别很大啊,主要为了控制噪声建议有人员活动的区域送风风速不要大于3.5m/s;回风风速一般是送风风速的1/2这样噪音控制比较容易&
  71.为何有的空调送风口还设防烟防火阀?&
  有这样的事?难道是不在一个防火分区?或者&&
  72.为何风管平面布置图中不标标高?&
  你也可以标啊,不过太乱了,还怪怪的&&
  73.1.机械全面通风中,送风口与排风口高度如何确定?&
  第一,根据气流组织的需要;第二,配合装修天花高度&
  74.1.长度超过20米的内走道是个什么概念?&
  这你还用问吗?&
  74.2.是不是不管是两头有疏散楼梯还是一头有疏散楼梯,只要长度超过20米都得加机械排烟?&
  是啊是啊你想火一烧头都大了,哪里还知道找个近处的楼梯走啊?&
  75.1.据《高规》8411条:&设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%&,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?&
  先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机&哈哈,也不容易选啊,风量不是大了,就是小了,实在不行,还是选两台风机算了,各用各的,省的麻烦&s
本栏目文章和评论等作品仅代表作者或所在媒体的观点,本站对文章版权的归属,权利瑕疵及内容的准确性,可靠性和完整性等情况不承担任何法律责任,如因此发生纠纷,均与本站无关。如本栏目文章和评论侵犯了您的合法权利,请来电告知,我们将及时处理。
联系电话:5
联系邮箱:
网站:地址:佛山市南庄镇南庄大道永丰工业区南82号邮编:528000电话:0 400-835-0058手机:
公司其他文章
谷瀑环保设备网 版权所有
& 服务热线:5,75502 邮箱:
增值电信业务经营许可证: 营运:&客服:&审核:&投诉:
本网站法律顾问:浙江天杭律师事务所

我要回帖

更多关于 正压送风口风速 的文章

 

随机推荐