高层建筑的室内轻质隔墙板门口上部两角,成45度裂缝的原因及处理办法?

推荐这篇日记的豆列
······轻质隔墙板开裂的原因及处理措施
关键词: 裂缝 开裂 隔墙板 腻子
北京某小区住宅楼2005年5月开始安装轻质隔墙板,8月局部门头板出现裂缝,11月中旬供暖后普遍出现裂缝。裂缝部位有:门头板两端、门口板边、隔墙板与混凝土墙接槎处、板与板接槎处、板与楼板底接槎处等。裂缝范围广,经多次修理,仍然有开裂。
一、隔墙板开裂原因分析
隔墙板是由轻质混凝土制成,自收缩是混凝土的固有特性。由于工期紧,8月底装修完成后,轻质隔墙板仍处于收缩阶段。11月供暖加剧了这种收缩,这是普遍开裂的主要原因。门头板未按工艺要求制作、施工,既未在门头板两端板孔加堵头,也未单独加工制作成实心隔墙板,而是采用地爬模生产的空心标准板裁制而成,出现裂缝是必然的。另外一个原因是未严格按工艺要求施工,板缝粘结剂不饱满,封缝玻璃丝布粘贴不牢固。
至于多次修复仍然开裂,主要原因是缝内未清理干净,造成弹性腻子与板缝粘贴处脱离。
二、隔墙板开裂处理措施
1、根据墙体开裂情况,在开裂部位开成U形槽,宽度为15~20,深度到隔墙板实体。
2、U形槽开完后用毛刷将灰尘和松动部分清理干净,再刷建筑胶。
3、U形槽过深或过宽的,待建筑胶风干后,先用掺膨胀剂的1:4水泥砂浆填补或1:0.5的水泥膨胀剂腻子填实后留6mm深。
4、用弹性腻子将缝填平压实,刮腻子表面宽度为槽边两侧20~30mm。
5、弹性腻子干后用白乳胶将无纺布或嵌缝带粘在所开槽面上,干燥后用弹性胶掺耐水腻子刮平。
该小区轻质隔墙板裂缝按以上方案处理后,至今未发现有重新开裂现象,取得了较满意的效果。
您当前位置:
“轻质隔墙板开裂的原因及处理措施”由玛纳原创 版权所有
墙板挤压机的工作原理是:成型机在水泥平台上工作,通过一组螺杆旋转着的螺旋将拌合料向后推进、挤实,振动器将板坯进一步振动密实,加筋结构自动连续地将16#钢丝定向、定位地布入板坯上、下面层内,板坯产生的反推力推动…
目前在广东市场上占有一定份额的纤维增强硅酸钙复合实心轻质隔墙条板(以下简称硅酸钙复合实心墙板),是采用两块纤维增强硅酸钙薄板作为面板材料,夹合水泥基聚苯乙烯颗粒轻质混合料芯体,通过对芯体各种原材料的优化组合…
6月17日,“河南省建筑协会混凝土分会2014年年会暨表彰大会”在郑州召开。玛纳公司鲍威同志宣布大会开幕,刘志杰同志致开幕词,河南省建筑协会李娟副秘书长发表讲话。鲍威宣布大会开幕先进企业颁奖页面不存在,请访问【word】 室内墙体裂缝及其修补办法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【word】 室内墙体裂缝及其修补办法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口常见的墙体裂缝种类、原因、处理方法(可编辑),墙体裂缝,墙体裂缝产生的原因,墙体..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
常见的墙体裂缝种类、原因、处理方法(可编辑)
举报该文档为侵权文档。
更多关于 轻质隔墙板 的文章

 

随机推荐