筑业软件在基础层画柱子还是在基础层的上一层画,然后柱层底标高高设成基础顶标高。

浏览数:627
柱子在基础层画不画?插筋是怎么设置的?
图纸中KZ详图标高为-4.95,基础底标高为-5.55,在施工中KZ要从基础底开始绑扎、锚固,那么我们用GGJ2009画图的时候是否在基础层中也要画?(楼层设置上我把-4.95---5.55设为单独的基础层了)画了之后是否还要设置插筋?如果不画那在上一层设插筋?怎么做量才会准确些?
电梯井在哪里画?
问题补充:
这个插筋设计什么意思?是不是在-1层画柱子设置插筋,这个插筋是否就是基础层的柱子配筋?如果我在基础层也画了柱子设了插筋,最后算量的结果是否会多?(就是多了基础层的柱钢筋量)?
电梯井是单边放坡的,在GGJ2009中在哪画?还是在单构件输入?集水井也没有这种图形啊
(1)软件目前的原则是主要柱子底和基础接触,就会计算插筋,只不过如果基础层不画的话,所有钢筋量出在基础层的上一层;如果基础层绘制了,柱子的插筋就计算在基础层,两种方法计算的柱子钢筋总量是没有差别的。
(2)电梯井可以用集水坑来绘制,然后用【设置集水坑放坡】的功能来处理单边放坡。
我的答疑任务读完这篇文章后,您心情如何?请问 用广联达软件画柱子 是一层一层画 还是根绝图纸给出的标高直接输入柱子高度画啊_百度知道
请问 用广联达软件画柱子 是一层一层画 还是根绝图纸给出的标高直接输入柱子高度画啊
每层都要画的。先绘制首层,其他层相同的再复制到其他层,如果你输入了带标高的柱表,绘制某层时柱子构件列表中会智能出现只有此层标高内才有的柱子,
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
按照广联达的一般思路是:柱;梁;板,也就是先把整栋楼的柱子先绘制,相同的属性和位置直接复制到上面楼层,不相同的重新绘制。一层楼一层楼画还是根据图纸标高画这个都可以,看个人喜好。
标高的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:宝山区
头衔:工   长
浏览数:701
设置柱子时,底标高是设置为基础底标高还是基础顶标高?
设置柱子时,底标高是设置为基础底标高还是基础顶标高?我试了一下,两种情况下钢筋量不一样的。图纸里要求柱的钢筋下端锚入基础内35d.钢筋算量和图形算量底标高设置一样吗?
地区:山西
等级:11 级
头衔:总经理
看柱子生根于什么位置,就把柱标子的底高设置成什么标高,一般是基础底标高。