我厂改造一燃煤窑炉公司,引入中压为10KP天然气管道,求教高手改造方案

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
含山瓷业股份有限公司年产3600万件日用瓷生产线节能技术改造(煤改气)项目申请报告.doc76页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:250 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
可行性研究报告
含山瓷业股份有限公司年产3600万件日用瓷
生产线节能技术改造(煤改气)项目
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
二八年九月
论………………………………………………(2)
市场分析预测与营销方案…………………………(15)
节能改造内容和产品方案…………………………(21)
工艺技术方案、设备选型…………………………(23)
原材料、燃料及公用系统的供应…………………(30)
项目实施条件
……………………………………(33)
工程规划方案
……………………………………(38)
…………………………………………(41)
职业安全卫生及消防………………………………(47)
节能分析……………………………………………(49)
项目实施规划
…………………………………(57)
工程招标…………………………………………(59)
投资估算及资金筹措……………………………(63)
财务评价…………………………………………(66)
结论………………………………………………(73)
辅助报表………………………………………………………(74)
1.1、项目综述:
项目名称、项目建设单位、可行性研究报告编制单位
1)项目名称:年产3600万件日用瓷生产线节能技术改造(煤改气)项目
2)项目建设单位:含山瓷业股份有限公司
公司地址:巢湖市含山县东关镇
法人代表:施长平
项目负责人:施长平
3)可行性研究报告编制单位:中国轻工业武汉设计工程有限
正在加载中,请稍后...小站会根据您的关注,为您发现更多,
看到喜欢的小站就马上关注吧!
下一站,你会遇见谁的梦想?
敦化市啤酒厂锅炉煤改气燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供施工便利
敦化市啤酒厂锅炉煤改气燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供施工便利
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&生产过程中主要危害概述
燃烧和爆炸危险性
本项目生产过程中产生的CO、CH4均属易燃易爆物质,与空气混合达到一定的浓度范围后,容易发生爆炸,一旦发生火灾将会对建(构)筑物造成较大的影响和人身伤害事故。
热水锅炉房的热水最高温度达120℃,对操作人员可能产生烫伤事故。
生产过程中的噪声主要来源于水泵等转动设备和工艺管道上安全阀卸压时产生的噪声。噪声对人体的危害表现为引起头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症。
3设计采取的主要防范措施
本项目锅炉选用环保局备案的高效燃气热水锅炉,锅炉设有保护措施,爆炸的可能性极小。
锅炉间设置可燃气提报警系统,锅炉房内可燃气体浓度达到爆炸下限的20%,开启风机通风并关断燃气入口阀门。
严格选择管道、阀门材质,加强设备及管道的密封设计,以杜绝跑、冒、滴、漏等现象。
&燃气调压器用具商品有必要有商品合格证和安全运用说明书,重点部位要有显着的正告象征。
4.工业燃烧系统燃具的出售,有必要经出售地城市人民政府城建行政主管部门指定的检测中间(站)进行检测,经检测符合出售地燃气调压器运用需求,并在出售地城市人民政府城建行政主管部门指定的城市燃气调压器运营单位的安全监督下方可出售。
5.单位和自个运用城市燃气调压器有必要向城市燃气运营单位提出申请,经容许后方可运用。
燃气调压器设备处置供暖作业
1.做好燃气调压器设备维护和大中修作业;
2.选用用户巡回检查与修补相结合的办法,及时知道燃气调压器系统作业情况;
操练修补人员,行进处置本质;
4.做好用户安全运用燃气调压器宣扬作业;
5.加强政策处置,查核修补及时率、工业燃烧系统前压力缺少和停气次数、工业燃烧系统前燃气压力合格率、用户事端频率等政策。燃气过滤器的设备设备:
1.调压箱可用吊车吊装或叉车设备就位,设备过程中留心轻拿轻放,防止磕碰。调压箱不行歪斜或倒置
2.调压箱通常设备在高的水泥平台上,并用地脚螺栓固定。设备后调压箱门应能开关自若。
调压箱离建筑物的间隔应依照调压箱的设备方案规范的有关规定及方案图纸来断定。
4.调压箱箱体外表应挂有显着的防火象征。调压箱有必要远离火源设备,并应装备灭火器。
5.有必要依照调压箱内箭头指示的气流方向设备进、出口管道,其管径应不小于调压箱内进、出口管道的通径。
6.有必要进行气密性实验以确保连接进、出口管道的接口的严密性。试压的凹凸可按当地燃气有些的有关规定进行。
7.外部管道试压时,切勿吊销调压器两端的盲板,以防止损坏调压器。
8.放散管的高度及顶部办法可按当地燃气有些的有关规定加以批改。【&影响燃气调压器使用年限的要素有哪些?&】&通过主动改动经调节阀的燃气流量而使出口燃气坚持规矩压力的设备是为燃气调压器,通常分为直接效果式和直接效果式两种。这种设备在许多行业中占有着很重要的位置,但是时间长了后它就会损坏,使用年限受到影响,是什么要素致使了这些问题呢?
润丰售后保证:
  除产品的使用说明书外,可以根据用户的具体情况及要求提供与产品相关的技术资料、行业信息及技术咨询,以供用户参考。根据用户要求,本公司可以协助用户制定有关润丰燃气设备的操作规程、日常维护制度及定期检修制度等方面的规章制度。
感谢您关注润丰的产品,若您希望获得进一步的了解,如城市燃气调压器价格、城市燃气调压器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
新邵县&绥宁县&新宁县&邵阳县&隆回县&城步苗族自治县&岳阳市&临湘市&&
汨罗市&岳阳县&湘阴县&平江县&华容县&常德市&津市&市&澧县&临澧县&&
桃源县&汉寿县&安乡县&石门县&慈利县&桑植县&益阳市&沅江市&桃江县&&
南县&安化县&郴州市&资兴市&宜章县&汝城县&安仁县&嘉禾县&临武县&&
桂东县&永兴县&桂阳县&永州市&祁阳县&蓝山县&宁远县&新田县&东安县&&
江永县&道县&双牌县&怀化市&洪江市&会同县&沅陵县&辰溪县&溆浦县&&
中方县&娄底市&涟源市&新化县&双峰县&吉首市&古丈县&龙山县&永顺县&&
凤凰县&泸溪县&保靖县&花垣县&冷水江市&张家界市&&
江华瑶族自治县&芷江侗族自治县&新晃侗族自治县&通道侗族自治县&&
靖州苗族侗族自治县&麻阳苗族自治县&湘西土家族苗族自治州&
临江市医院消毒锅炉燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家生产施工技术国内领先
临江市医院消毒锅炉燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家生产施工技术国内领先
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
&现场实物移交:由安装单位锅炉工艺责任人及公司质检员将整个锅炉从给水、排污、燃油系统等工艺流程、工作原理、操作方法、注意事项、故障处理一一向用户交底,并做示范表演。
&图纸资料移交:将锅炉系统的图纸资料(包括工艺流程图、平面布置图、本体资料)以及安装质量证明书(一式两份:安装单位及使用单位各一份,里面各项目均应有有关单位签名盖章)一并移交使用单位入库存档,以备查验。
此方案由队质检员负责监督实施,公司质检员、质检责任人全面检查实施结果,以保证安装工程按质按量完工。假设燃气中含有定量的在常温下简略发作相变的物质,如单质硫、萘、蒽、轻油等物质,会发作积液并在阀杆、内腔、模片等表面晶粒附着,影响调压器的正常运用。
②&实习运用工况的影响&
a.&假设进、出口压差过大且流量较大,会对金属件,尤其是壳体发作气蚀危害。&
b.&环境温度过高、过低,某些情况下大幅度减压而加热不良时构成介质温度过低,都会对皮模及其他橡胶件构成危害。&
c.&假设设备选型不当,设备的实习通过才能范围与额外通过才能的差异过大,简略构成设备运动件整体或有些危害。&
③&设备本身的影响&
a.&设备本身布局的缺陷。&
b.&设备所运用的零配件的材质缺陷。&
在以上影响&燃气调压器正常运用的要素中,有些会构成可以批改的有些危害,而有些则会构成整体设备的永久性危害。燃气调压器管道腐蚀可分为管道内腐蚀和外腐蚀,其中外腐蚀是损坏燃气管道的首要因素,埋地钢管防腐体系呈现问题,例如防腐层呈现破损点、部分老化及失效等毛病,管道会发作大气、土壤、电化学腐蚀,严峻时会发作腐蚀穿孔。因此,埋地管道建成和投入工作后需要对管道外壁进行定时检测和维护。
润丰售后保证:
  除产品的使用说明书外,可以根据用户的具体情况及要求提供与产品相关的技术资料、行业信息及技术咨询,以供用户参考。根据用户要求,本公司可以协助用户制定有关润丰燃气设备的操作规程、日常维护制度及定期检修制度等方面的规章制度。
感谢您关注润丰的产品,若您希望获得进一步的了解,如城市燃气调压器价格、城市燃气调压器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
郑州市&巩义市&新郑市&新密市&登封市&荥阳市&中牟县&开封市&开封县&&
尉氏县&兰考县&杞县&通许县&洛阳市&偃师市&孟津县&汝阳县&伊川县&&
洛宁县&嵩县&宜阳县&新安县&栾川县&汝州市&舞钢市&宝丰县&叶县&&
郏县&鲁山县&安阳市&林州市&安阳县&滑县&内黄县&汤阴县&鹤壁市&&
浚县&淇县&新乡市&卫辉市&辉县&市&新乡县&获嘉县&原阳县&长垣县&&
封丘县&延津县&焦作市&沁阳市&孟州市&修武县&温县&武陟县&博爱县&&
濮阳市&濮阳县&南乐县&台前县&清丰县&范县&许昌市&禹州市&长葛市&&
许昌县&鄢陵县&襄城县&漯河市&临颍县&舞阳县&义马市&灵宝市&渑池县 &
松原蒸压釜锅炉改装燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家提供专业产品
松原蒸压釜锅炉改装燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家提供专业产品
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
施工的安全措施
&安装队长对施工的安全全面负责。
&安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。
6锅炉的装卸、安装及一般注意事项
锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项:
a.&起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。
b.&锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用
c.&应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。
d.&在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。
维护空间的预留
安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。
锅炉基础、底座的设置及注意事项
a.锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。其他原因造成的故障及处理办法
  焦炉煤气中固体颗粒对阀体的冲击易造成阀芯、阀座的损坏。出口压力设置不合理也会造成阀芯动作频繁而导致损坏。流量选择不合适会造成阀芯和阀座损坏。煤气中的固体颗粒可在调压器前加过滤器的方法解决。对压力设置不合理而造成阀芯动作频繁的损坏问题,可采用将出口压力控制在设计范围的办法解决。流量不合理造成阀损坏的问题则需严格控制焦炉煤气流量。
  采用焦炉煤气作为城市燃气,调压器产生故障的原因主要有焦油沉积、萘结晶堵塞、固体颗粒冲击和流量、压力设置不合理等。相应的对策措施为加强排水,防止调压器腐蚀,为焦油沉积提供条件;冬季增加保温措施以提高萘的饱和蒸气压,从而防止萘结晶的沉积;选用合适的压力和流量,同时增加调压器前的过滤装置。我们都知道燃气就是指种可燃性气体,它是可以作为我们我们日常生活的燃料来源。这种气体产生的废物般不会对环境造成损害,不像是烧煤,那会严重污染空气。而燃气调压是种比较常见的燃气调压装置。我们的日常生活中也离不开它,尤其是现在燃气的使用范围越来越广。燃气调压装置的主要作用是辅助燃气的输送和保障燃气供应的安全。那么,我们本身在安装燃气调压箱时也是有很多的安全注意事项,下面我将给大家简答的介绍几点。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
辽源燃气锅炉改装煤改气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工辅助
辽源燃气锅炉改装煤改气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工辅助
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
⑵&锅炉质量证明书;
⑶&蒸汽锅炉强度计算书;
&本公司的安装施工图;
&对接接头的射线探伤应按《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行;
锅炉及附属设备检查验收
对于锅炉本体主要进行外观检查有无损伤,与设计要求是否相符,炉膛内砌筑的耐火材料有无脱落及炉排是否完整,有无断裂现象。
根据设备(配件)装箱清单逐箱逐件进行清点验收,对于缺件、损伤及不符合设计要求等物件作好记录。清点记录由甲乙双方签章,并交与归档。
基础验收及放线
锅炉及设备基础验收,应在基础混凝土强度达到设计强度75%以上,具有中间交接技术文件,并在基础上标出纵、轴中心及标高控制点(线)后进行。
基础验收应按锅炉房纵、横向轴线及水平线(点),依基础施工图和锅炉、设备安装图进行复测检查,并应按其放出安装基准线,安装基准线如下。
关闭压力区等级:可达
温度适应范围:℃~℃
切断精度等级:可达
响应时间:&
优质性能:
1、配置有安全切断阀、安全放散阀,确保下游压力因故超高(或超低)时,迅速加以控制或截流。
2、扩展性好,根据用户要求可增设燃气报警,遥测遥控功能。
3、占地面积小,外形美观,适合户内、外安装,符合环保要求。
4、结构合理,功能完善,可靠性高
5、安装、调试简单,使用维护方便。
6、腐蚀能力极强,使用寿命年以上。
宿天然气调压箱规格型号占地面积小,外形美观
、燃气减压阀及其常见故障:
  ()调压阀堵塞。由于焦炉煤气中含有大量焦油雾和腐蚀性气体,易使主调压器和阀口垫片造成腐蚀。阀体表面因腐蚀而变得粗糙,这为焦油的滞留提供了条件,易造成主阀口关闭,压力升高,中压辅助调压器和低压辅助调压器的关闭压力也随之升高,造成调压器主阀关闭不严,严重时会造成中压燃气进入用户。在冬季,焦炉煤气的出厂温度约℃,经长距离输送后温度下降较快,在调压器内凝结出类霜雪状茶结晶体,造成主阀口严重关闭不严,同时中压辅助调压器茶阻塞严重。低压辅助调压器有蔡堵时,压力平衡器模下压力过低,造成切断阀的导向座积有大量蔡,使切断阀口关闭不严,从而造成中压燃气进户。  
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
绥芬河钢厂燃气改装锅炉煤改气调压箱润丰燃气设备厂家的专业施工设计
绥芬河钢厂燃气改装锅炉煤改气调压箱润丰燃气设备厂家的专业施工设计
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
热水锅炉房的热水最高温度达120℃,对操作人员可能产生烫伤事故。
(3)噪声危害
生产过程中的噪声主要来源于水泵等转动设备和工艺管道上安全阀卸压时产生的噪声。噪声对人体的危害表现为引起头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症。
3设计采取的主要防范措施
(1)本项目锅炉选用环保局备案的高效燃气热水锅炉,锅炉设有保护措施,爆炸的可能性极小。
(2)锅炉间设置可燃气提报警系统,锅炉房内可燃气体浓度达到爆炸下限的20%,开启风机通风并关断燃气入口阀门。
(3)严格选择管道、阀门材质,加强设备及管道的密封设计,以杜绝跑、冒、滴、漏等现象。压力变送器的误差值。
&&&&例如:压力传感器量程为,精度,仪表精度为,正常的误差为:整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在内可视为正常。
无线解决燃气消耗监测、节约成本
&&&&位于俄亥俄州市的公司作为热处理领域的知名企业,拥有套淬火()高炉,每台能耗大约~。公司试图提高其四台高炉耗气量的监测和热处理能力,并找到一条节约成本、提高效率的成功之路。
&&&&&我们知道工厂的总燃气消耗量,但是我们目前尚不知晓每座高炉满负荷下的燃气实际消耗量,&公司总经理先生说。&一旦我们了解到我们实际的能量消耗,我们将清晰地发现并制定实际利用率以帮助我们更好地管理成本并增加工厂的收益。&
&&&&Bodycote选择了的无线解决方案,开展为期个月的监测项目,以了解燃气消耗的实际信息。
&&&&无线差压变送器(范围:~&P)被安装在四台高炉的每条主输气线上,测量孔板两端的差压。差压变送器通过模拟输出模块向记录器传输信号,变送器传输实际信号,以及每秒的累积值。通过监测找出工作状态最佳的高炉,现在可以主动提高其它三台炉子的生产效率,有效控制成本,将之转变为对客户更好的服务和降低产品成本。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
杭锦后旗&四子王旗&阿巴嘎旗&太仆寺旗&正镶白旗&阿尔山市&扎赉特旗&阿拉善盟额济纳旗&呼和浩特市&和林格尔县&土默特左旗&土默特右旗&克什克腾旗&霍林郭勒市&鄂尔多斯市&伊金霍洛旗&鄂托克前旗&呼伦贝尔市&额尔古纳市&陈巴尔虎旗&巴彦淖尔市&乌拉特中旗&乌拉特前旗&乌拉特后旗&乌兰察布市&锡林浩特市&二连浩特市&苏尼特左旗&苏尼特右旗&锡林郭勒盟乌兰浩特市&阿拉善左旗&阿拉善右旗&阿鲁科尔沁旗&新巴尔虎左旗&新巴尔虎右旗&鄂伦春自治旗&西乌珠穆沁旗&东乌珠穆沁旗&科尔沁左翼中旗&科尔沁左翼后旗&鄂温克族自治旗&察哈尔右翼前旗&察哈尔右翼中旗&察哈尔右翼后旗&科尔沁右翼前旗&科尔沁右翼中旗&达尔罕茂明安联合旗&莫力达瓦达斡尔族自治旗&&
沈阳市&新民市&法库县&辽中县&康平县&大连市&庄&河市&长海县&鞍山市&海城市&台安县&抚顺市&抚顺县&本溪市&丹东市&东港市&凤城市&锦州市&凌海市&北宁市&黑山县&义县&营口市&盖州市&阜新市&彰武县&辽阳市&灯塔市&辽阳县&盘锦市&盘山县&大洼县&铁岭市&开原市&铁岭县&昌图县&西丰县&朝阳市&凌源市&北票市&朝阳县&平县&兴城市&绥中县&昌县&大石桥
铁力啤酒厂煤改气改装锅炉燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供施工标准
铁力啤酒厂煤改气改装锅炉燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供施工标准
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
3&压力控制器检定后使用点的标定
压力控制器检定合格后我们还应对用户的使用点进行标定。压力控制器的上、下限设定会因同使用要求不同而各异。可用设定值做下限调整上切换值做上限。也可用设定值做上限调整下切换值做下限。因一般用户没有相应的压力标准对使用点的调整非常困难。即慢又不准。按用户要求标定使用点并进行上、下限调整即可保证准确可靠又能提高计量技术机构的服务意识和服务质量。工作原理
  来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。  与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。
  利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。
  直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。
四、应用中的故障判断及分析
  变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。
  调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、&误操作、误维修。
  直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
  检测法:
  断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约的电磁信号而干扰通讯。
  短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
太原市&古交市&阳曲县&清徐县&娄烦县&大同市&大同县&天镇县&灵丘县&阳高县&左云县&广灵县&浑源县&阳泉市&平定县&盂县&长治市&潞城市&长治县&长子县&平顺县&襄垣县&沁源县&屯留县&黎城县&武乡县&沁县&壶关县&晋城市&高平市&泽州县&陵川县&阳城县&沁水县&朔州市&山阴县&右玉县&应县&怀仁县&晋中市&介休市&昔阳县&灵石县&祁县&左权县&寿阳县&太谷县&和顺县&平遥县&榆社县&运城市&河津市&永济市&闻喜县&新绛县&平陆县&垣曲县&绛县&稷山县&芮城县&夏县&万荣县&临猗县&忻州市&原平市&代县&神池县&五寨县&五台县&偏关县&宁武县&静乐县&繁峙县&河曲县&保德县&定襄县&岢岚县&临汾市&侯马市&霍州市&汾西县&吉
齐齐食品蒸汽哈尔煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供方案
齐齐食品蒸汽哈尔煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供方案
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
给水阀门的品牌需经建设单位确认。
e.在冬季水结冰的地区需设置排水旋塞,并装在配管的最下部。
遵照当地消防法规要求进行施工(锅炉房原有燃气管道已经安装完毕)。
配管可用螺纹丝口式连接,如当地消防部门提出必须采用焊接连接的方式施工时,则因遵照消防部门的指示进行施工。主配管和锅炉之间的配管使用扰性管。(消防法规上的要求)燃料配管须结实固定,以防振动。并要严格检查以防燃料泄漏。燃气锅炉要设置漏气报警器。
9蒸汽管路系统安装
蒸气管路同锅炉蒸气出口至分汽缸至用热用户的蒸气管道组成。
蒸汽管道安装时应有0.002的坡度。
逆止阀必须水平安装。
蒸汽管路布置时应充分考虑管道热膨胀和管道保温。
&管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,按国家标准进行外观检查,不合格者不能使用。
&各类受压阀门安装前必须进行壳体耐压试验,其试验压力不得少于公称压力的5倍。严密性试验其试验压力为公称压力的25倍,试验介质为清洁水,时间不少于5分钟,壳体及填料无渗漏为合格,并做好记录。
&主管应按平面布置就位,按工艺流程设计图施工。主管弯头最小弯曲半径应在5DW以上,本体出入口直管段应不少于500mm。
&管路主材采用20#(GB8163)无缝钢管,并有相应的材质证明书;管线应采用焊接连接,不允许使用螺纹连接;受压元件必需用PN6Mpa的平面平焊钢法兰焊接,密封垫采用PN6Mpa金属缠绕石墨垫片。压力表应在校验合格后,方进行就位安装。排污管必须加以固定,并引至室外安全处或排污池。管路布置应合理,走向美观,阀门和仪表的操作、拆卸必须方便;管路的最低点必须安装排污阀。
&锅炉安全附件:装设温度表、液位计、压力表时,应使刻度盘面垂直;垂面上最好画出最高许可工作压力和最高使用温度红线(压力表考虑旋转灵活,不得漏油,输油应畅通);压力表管不得保温。安装完毕进行检查,做好记录。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
黑龙化肥厂江锅炉改装煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家的施工独家秘笈
黑龙化肥厂江锅炉改装煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家的施工独家秘笈
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
锅炉基础纵向和横向中心基础准线,炉排前轴基准线或锅炉前面板基准线。
2)炉排传动装置基础的纵向和横向基准线。
3)鼓、引风机基础的横向中心基准线。
4)锅炉(设备)基础的标高基准点(线),应在基础四周的明显位置分散标出,其各点标高偏差不应大于1mm。
(3)基础验收、放线应做好记录、工程设备及材料供应所有设备,管道、管件、板材、型材根据标书要求提供。
4施工程序及监检
&安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。燃烧器结构如
()燃烧器整体结构是集助燃机、燃烧头、供气阀门组、控制系统为一体。供气阀门组采用双重保护并用活节与燃烧器连接,易于维护和保养,燃烧头采用双套管结构,内部一、二次风按比例配置,使得燃烧头部混合,燃烧稳定、充分,并且二次风在保证助燃的前提下同时可给燃烧头部降温,确保机体的使用寿命。
()燃气燃烧器采用单级和双级两种结构,确保初起燃烧的稳定性。
()燃烧器采用双电极点火,一般点火双极之间的间隙在毫米之间,确保点火的可靠性。
()在供气阀门组结构上,除双重自动复位电磁阀保护外,并增加紧急关闭阀,欠压保护器等。严密的供气保护措施,以保证燃烧系统稳定,安全运行。
()燃烧器微电脑控制系统安装在燃烧器电机一侧上方可与自动控制系统相连,操作维护方便。燃烧原理
RZQ&系列燃烧器是集通风机、燃烧头、燃气安全供气阀门组、微电脑程序控制系统、点火系统、火焰自动跟踪系统为一体的燃烧设备。
当可燃气体(城市天然气气、天然气、液化石气)由微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内。由一次风与可燃气体混合&&点火燃烧&&二次风助燃&&实现稳定充分的燃烧。燃烧器的燃烧状况由火焰自动跟踪系统检测控制燃烧,当燃烧器出现故障(燃烧室缺氧、可燃烧气体断流、气量不足等)控制系统发出指令,供气系统的电磁阀迅速关闭。切断供气源,燃烧器自动吹扫后停机,指示故障。
燃气热风炉系列产品是我厂研制开发的新型节能环保加热产品,广泛应用于涂装、喷漆、烘烤行业。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
喀什制衣厂煤改气锅炉改装燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供一流施工技术
喀什制衣厂煤改气锅炉改装燃气调压箱润丰燃气设备厂家提供一流施工技术
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
锅炉房现状
沈阳市苏家屯区龙源洗浴建筑面积4000平方米,淋浴间面积200平方米,可满足70人同时洗浴,日接待洗浴人数400人左右,原洗浴热水和供暖非别由1台2吨燃煤常压锅炉和1台0.4燃煤蒸汽锅炉提供,年消耗煤炭量约500吨。
3存在的问题
因为锅炉房建在居民区内,加之主要设备已经运行3年以上,设备陈旧,无脱硫、除尘设备,供热设施安全隐患极大。因为没有合适的堆煤场所,锅炉用煤露天堆放在小区居民区楼下。备煤、除渣、烟尘排放及锅炉噪音对周边环境造成较大影响,居民意见较大,多年来一直存在民众上访事件。
4项目建设的必要性
本项目的建设,利用天然气资源,彻底结束能耗高、污染大、效率低的燃煤供热时代,消除影响周边环境的重要污染源,减少锅炉含硫烟尘排放和煤场粉尘、噪音对周边环境的影响,改善居民居住环境。响应国家节能减排号召,完成沈阳市&蓝天工程&建设任务的分解责任,彻底改善苏家屯区大气环境质量。项目建设条件
改造资金以自筹为主,并按照环保部门相关政策申请支持资金。
本工程地处沈阳市苏家屯区,供气单位为沈阳中燃城市燃气发展有限公司。公司主要从事城市燃气生产、储存、运输、供应、销售、设计、经营管理和维护等相关业务。目前沈阳中燃为苏家屯区5万多户燃气用户、200多户工商业用户提供服务。燃气管网建设四通八达,形成以城区为中心辐射周边的环状管网格局。对本工程的气源供给提供了可靠的能源保障。
⑶水源、电源
本项目用水为热力工艺用水,及消防用水,可由当地自来水公司提供。换用燃气锅炉后,锅炉总耗电量有所下降,原来的供电设施可以,满足本工程的需要。
本工程为&煤改气&工程,改造后的燃煤锅炉比燃气锅炉体积小,效率高,所以项目建设后不仅不需要新增土地,而且可以节约大量土地为企业发展用。
主要技术方案
1热负荷的计算
沈阳市苏家屯区龙源洗浴建筑面积4000平方米,淋浴间面积200平方米,满负荷工作情况满足70人同时洗浴。
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB的规定,洗浴间采暖室内设计温度为24℃,休息室及办公场所采暖室内设计温度为22℃,沈阳冬季室外采暖计算温度为18℃,折合淋浴间采暖计算热指标为120w/m2,休息室及办公场所热指标为60&w/m2,洗浴间共可以满足70人同时洗浴,55℃时单人洗浴用水量为160L/h,变化系数K取2,使用率取80%,则洗浴热负荷为2&100&160&L/h&0.8&24&(55℃-10℃)=124800kcal,折合蒸汽锅炉0.35t/h。
则采暖供热负荷为w/m2=0.32MW+2&100&160&L/h&0.8&24&(55℃-10℃)=124800kcal,折合蒸汽锅炉0.35t/h折合蒸汽锅为1t/h&,桑拿等400m2&800w/m2=0.32MW,折合蒸汽锅炉约为0.5t/h。
2能源的选型
目前,苏家屯区现有能源形式有以管网形势进行输送的燃气,以国家电网输送的电,周边热源厂经过烧煤所产生的二次能源&&蒸气;以车载或储罐运输的燃油,经过前期充分调查中,分别进行了燃气、电、蒸汽、油几种能源进行对比,对比结果如下:
能源收费方式优势劣势
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
贵港&级岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平&级行政单位&黑龙江:
哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化&级五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达&吉林:
长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城&级九台、榆树、德惠、舒兰、桦甸、蛟河、磐石、公主岭、双辽、梅河口、集安、临江、大安、洮南、延吉、图们、敦化、龙井、珲春、和龙&辽宁:
沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛&级新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城&河北:
石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台&级辛集、藁城、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、武安、南宫、沙河、涿州、定州、安国、高碑店、泊头、任丘、黄骅、河间、霸州、三河、冀州、深州&山东:
哈密工业用改装锅炉煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工设计方案
哈密工业用改装锅炉煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工设计方案
新建200米DN110PE管线至进户位置,设置调压、计量及远程调控设施。
由室外调压柜至锅炉燃烧器的室内燃气管道及放散、仪表设施。
《沈阳市城市总体规划(年)》;
《沈阳市城市供热规划(年)》;
《关于进一步加强沈阳市锅炉和窑炉环境保护审批及管理规定》
《锅炉房设计规范》GB;
《城镇燃气设计规范》GB;
《建筑设计防火规范》GB;
《锅炉大气污染物排放标准》GB;
《工业锅炉水质》GB;
《供热计量技术规程》JGJ173-2009;【燃气减压阀】压力调整步骤
   按照以下步骤慢慢转动调节螺丝,即可完成设定。不当的调整操作可能形成水击或砰砰作响声等,可能对减压阀或其他设备造成损坏。
()关闭减压阀前后截断阀,在保证安全阀不起跳的情况下,开启旁路管线截断阀并保持足够的时间,以完成利用流通介质对管道中的异物或锈层的吹扫去除。吹扫完成后,关闭旁路管线截断阀。
()缓慢打开安装在减压阀前的截断阀,并调整减压阀后截断阀的开启度,保持管道有小流量通过。
()松锁紧螺母,缓慢转动调整螺丝,并观察阀后的压力表,直到要求的设定植为止(顺时针转动压力上升,逆时针转动压力下降)。对于带手柄的型号,由于正常状态下,手柄处于自锁位置,因此调整压力时,应首先按下手柄,松开自锁,再缓慢转动调整螺丝,并观察阀后最近的压力表,直到要求的设定植为止(顺时针转动手柄时,阀后压力上升;逆时针转动手柄时,阀后压力下降。
()缓慢打开减压阀后截断阀,并按照步骤()进一步调整阀后压力,直到要求的设定植为止。
()完成调整后,拧紧锁紧螺母。对于带手柄的型号,拉出手柄,利用内部装置锁紧;如果手柄没有锁紧,左右转动手柄,即可完成自锁动作。
【燃气减压阀】的基本性能
减压阀(&)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,&
  ()&调压范围:它是指减压阀输出压力的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。&
  ()&压力特性:它是指流量为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
禹州市啤酒厂锅炉用燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家提供安装支持
禹州市啤酒厂锅炉用燃气调压箱煤改气润丰燃气设备厂家提供安装支持
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》
《投资项目经济咨询评估指南》
经济分析的编制原则是:
⑴内容及深度应尽可能作出全面、详细、完整的评价;
⑵在确定设计规模的基础上,按照设计方法进行计算编制;
⑶运用定量分析与定性分析,宏观效益与微观效益相结合的原则,对各种经济因素进行调查、研究、预测、计算及论证;
⑷经济评价在计算期内各年使用同一价格,即财务评价使用现行价格;
以比值作为球机负荷控制系统的被调量,目的是消除气体的流速等因素对天然气机差压的影响。实际上,球机的稀释系统是负压运行,球机本身负压较小,而排气机进口负压较大,故漏风量对Δ的影响较小,对Δ的影响却较大。因此,比值并不能消除漏风对装天然气量的影响,即测量误差仍然存在;只有在漏风量一定的条件下,经过Δ修正后的天然气机差压Δ才能较准确地反映装天然气量。&
此外,给天然气量改变时首先改变的是天然气机喉部阻力,之后才改变天然气位。如给天然气量增加,天然气机喉部阻力增大,机身筒内的流速降低,故天然气机差压首先减小;在天然气机内存天然气量增多之后,差压才开始增大。由此可见,在给天然气量扰动之后,响应有一段时间的虚假信号,且扰动量越大这种虚假现象就越严重。&
工作过程是,用天然气机工作电流变化来间接反映装天然气量的变化,天然气机的工作电流经转换器转换成电压信号,然后与其给定值比较,其偏差值送入比例积分调节器运算,控制信号通过执行机构改变进入天然气机的原天然气量。如上图()。&
由于球天然气机工作电流变化较小,所以电流&电压转换器应有较高的灵敏度。此外,还要每天按时给天然气机加钢球,以避免钢球重量变化对天然气机工作电流产生影响。&
方案():
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
塔&凌河&太和&黑山&义 &凌海&北宁&营口站前&西&鲅鱼圈&老边&盖州&大石桥&阜新海州&新邱&太平&清河门&细河&阜新蒙古族自治&彰武&辽阳白塔&文圣&宏伟&弓长岭&太子河&辽阳&灯塔&盘锦双台子&兴隆台&大洼&盘山&铁岭银州&清河&铁岭&西丰&昌图&调兵山&开原&朝阳双塔&龙城&朝阳&建平&喀喇沁左翼蒙古族自治&北票&凌源&葫芦岛连山&龙港&南票&绥中&建昌&兴城&吉林长春南关&宽城&朝阳&二道&绿园&双阳&农安&九台&榆树&德惠&吉林昌邑&龙潭&船营&丰满&永吉&蛟河&桦甸&舒兰&磐石&四平铁西&铁东&梨树&伊通满族自治&公主岭&双辽&辽源龙山&西安&东丰&东辽&通化东昌&二道江&通化&辉南&柳河&梅河口&集安&白山八道江&抚松&靖宇&长白朝鲜族自治&江源&临江&松原宁江&前郭尔罗斯蒙古族自治&长岭&乾安&扶余&白城洮北&镇赉&通榆&洮南&大安&延边朝鲜族自治州延吉&图们&敦化&珲春&龙井&和龙&汪清&安图&黑龙江哈尔滨道里&南岗&道外&香坊&动力&平房&松北&呼兰&依兰&方正&宾 &巴彦&木兰&通河&延寿&阿城&&&&
辉县市食品蒸汽燃气锅炉用煤改气调压柜润丰燃气设备安装方便
辉县市食品蒸汽燃气锅炉用煤改气调压柜润丰燃气设备安装方便
施工方法不知道?没关系,我们有专业的工程人员进行指导。
安装人员不齐全?没关系,我们可以提供专业的安装人员。
施工过程中突然遇到问题?没关系,我们技术人员随时待命解答疑惑。&
终端热用户一般都是通过采暖散热器把热传给房间以保持舒适的室内温度。其耗热量取决于建筑维护结构保温性能、保持的室内温度和外界环境的温度,其耗热量可通过计量进入的循环水量和供、回水温差积分获得。
本着节约能源,提高能源利用率,合理利用能源的原则,本项目采取了多项节能的措施,使有限的热能得到了充分、合理的利用。
1)利用燃气锅炉房代替燃煤锅炉房,提高了燃烧热效率,工程本身就是一项节能的工程。气体减压设备调门开度扰动下的气体压力动态特性
锅炉燃料量不变,气体减压设备调门开度阶跃变化。
三、燃烧控制系统组成的基本原则&
()燃烧控制系统在外界负荷需求改变后应立即改变锅炉的燃料量,维持燃烧过程的能量平衡。然而,主蒸气体压力力对燃料量的响应呈现较大的迟延和惯性,特别是采用直吹式稀释系统的燃烧过程,如何迅速改变燃烧率至关重要。
()燃烧控制系统应能迅速发现并消除燃料量的自发扰动,维持主气体压力力稳定。
()当外界负荷需要改变时,锅炉的送风量和引风量应与燃料量协调动作,使锅炉燃烧经济性指标及炉膛压力参数保持平衡,即锅炉燃烧工况的稳定。&
()对于单元制运行的锅炉允许主气体压力力在一定范围内波动,特别是滑压运行时气体压力变动范围更大。故,系统中有关参数应加以温度和压力的修正,以提高参数测量的精确性。&
燃烧控制系统的控制方案&
燃料&空气系统&
具有热量信号的燃料&空气系统
具有氧量校正的燃料&空气系统&
引入氧量校正的作用:
当天然气质变化时这种情况是经常发生的,根据氧量的多少来适当调整校正风量,可保持最佳风天然气比例,保持炉内过剩空气稳定,保持经济燃烧。
根据锅炉的燃烧特点,在高负荷时,氧量要稍低一些,而低负荷时,氧量要稍高一些。&
燃烧调节系统的调整原则&
(1)要在燃料量、送风量、引风量三个子调节系统协调动作的基础上进行整定。&
(2)调节系统中的有关系数一般是从满足稳态配比的原则确定,以保证燃料量、送风量和引风量满足适当的比例关系。&
(3)燃烧调节系统中的三个调节量燃料量、送风量、引风量和三个被调量气体压力、过剩空气系数和炉膛压力在动态过程中不允许有过分的超调。&
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
鹤壁养殖场锅炉燃气调压柜煤改气专用润丰燃气设备厂家提供施工技术
鹤壁养殖场锅炉燃气调压柜煤改气专用润丰燃气设备厂家提供施工技术
管材:20&(GB&8163)&
&φ133&0mm&&φ45&5mm&&
&砂轮机把管子端口加工成&V&型坡口,角度70&5&,钝边1mm,如右图所示。
焊接方法:氩电联焊;采用交流焊机焊接;电流80~140A,电压32~38V。
&焊件在焊接前,应将焊口表面及内壁100mm的油污、铁锈清理干净,并检查有无裂纹、夹层与缺陷;
&焊接场所,应采取防风、防雨、防雷等措施。
&焊件对口应做到内壁平齐,错口单面焊不应超过壁厚的10%,对接管口端面应与管子中心线垂直,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。
气体燃料从燃气管按一定的扩散角旋流向外喷出,由外邻的旋流风传给相当高的动量和动量矩,以高速度螺旋前进,并继续径向扩散,与高速射出的轴流风束相遇。轴流风束的插入进一步增强了气体燃料与空气的混合包括周围的二次风并可调节火焰的发散程度能按需要调节火焰的长短、粗细,达到需要的火焰形状。天然气从气体燃料通道内侧喷出,其中心部分的中心风是促使中心部分的少量天然气及燃烧,使燃烧更为充分,并起稳流的作用。由于这种燃烧机理和旋流风、轴流风具有的高速度,燃烧是非常迅速和完全的。&
特&&&&&&&点&
1、火焰形状规则完整,火焰无波动,稳定。不会出现扫窑衬的现象,可延长窑衬的使用寿命。
2、&天然气、天然气和一次风及二次风混合良好。燃烧充分,故可提高窑的热力强度,同时降低一次风比例从而提高窑的产量并降低热耗。
3、拢焰罩形成的碗状效应和火焰一开始没有强涡避免了温度峰值,使火焰温度分布均匀合理,可有效地保护窑口筒体和护板。
4、降低废气中的和含量有利于电收尘的安全运行和环保。
5、在线调节方便。可在操作中调节各风道出口截面积,从而改变各风道的喷出速度,达到调节火焰形状和强弱的目的。
6、适用寿命长:喷嘴采用了特殊材料,可在℃以上抗氧化;天然气入口处有耐陶瓷层保护,可防止天然气对燃烧器的冲刷。&
&&&&五通道天然气、气混烧燃烧器的结构如所示。它是由管路、喷嘴、金属波纹补偿器、蝶
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
莱州&&山东蓬莱&&山东招远山东栖霞&&山东海阳&&山东青州&&山东诸城山东寿光&&山东安丘&&山东高密&&山东昌邑山东曲阜&&山东兖州&&山东邹城&&山东新泰山东肥城&&山东文登&&山东荣成&&山东乳山山东乐陵&&山东禹城&&山东临清&&山东滨州山东菏泽河南级河南巩义&&河南荥阳&&河南新密&&河南新郑河南登封&&河南偃师&&河南舞钢&&河南汝州河南林州&&河南卫辉&&河南辉&&河南济源河南沁阳&&河南孟州&&河南禹州&&河南长葛河南义马&&河南灵宝&&河南邓州&&河南永城河南周口&&河南项城&&河南驻马店湖北级湖北大冶&&湖北丹江口&&湖北枝城&&湖北当阳湖北枝江&&湖北老河口&&湖北枣阳&&湖北宜城湖北钟祥&&湖北应城&&湖北安陆&&湖北广水湖北汉川&&湖北石首&&湖北洪湖&&湖北松滋湖北麻城&&湖北武穴&&湖北赤壁&&湖北恩施湖北利川&&湖北随州&&湖北仙桃&&湖北潜江湖北天门湖南级湖南浏阳&&湖南醴陵&&湖南湘乡&&湖南韶山湖南耒阳&&湖南常宁&&湖南武冈&&湖南汩罗湖南临湘&&湖南津&&湖南沅江&&湖南资兴湖南洪江&&湖南冷水江&&湖南涟源&&湖南吉首广东级广东番禺&&广东花都&&广东增城&&广东从化广东乐昌&&广东南雄&&广东潮阳&&广东澄海广东顺德&&广
焦作工业用燃气锅炉煤改气调压柜润丰燃气设备厂家实力雄厚提供施工方案
焦作工业用燃气锅炉煤改气调压柜润丰燃气设备厂家实力雄厚提供施工方案
锅炉房内应设置蒸汽分配缸,从锅炉主蒸汽出口的蒸汽先进入蒸汽分配缸,然后由蒸汽分配缸上各蒸汽管道输送到各使用场所。
11安全阀管路
如果出气管需伸出到室外,要考虑更换安全阀,在安全阀出气口附近必须使用活管节或法兰。并要防止雨水等其他液体倒灌进入出气管。
安全阀的出气管禁止中途缩管和安装阀门。
管道的固定可根据实际情况采取顶棚吊装、侧壁的支持、U&形管箍等多种方式。
出气管的末端请朝向没有危险的地方。关机操作:& 
 &&&&()关机有两种情况:第一是:当炉内温度到达所设定值自动关机,此时操作员不必任何操作,等到炉内温度低于设定值时控制器会自动开机。& 
 &&&&()第二是:人为停机和交接班停机时,此时操作员应按开机时的相反顺序(先关闭燃烧控制按扭、再关闭风机按扭、最后关闭电源按扭)操作关机。&  
&&&&&&()关机时间较长情况下操作员应关闭燃气管路阀门,以免燃气泄漏现象发生。
球化形核与长大机制的分析
&&&&文献指出退火炉球化退火后组织中粒球状碳化物是由加热奥氏体化时的剩余碳化物颗长大而成剩余碳化物浓度越多获得完全球化组织越容易这一研究结果基本解决了球化退火时粒状碳化物核心的形成问题为球化的加热奥氏体化提出了具体要求。但没有指出如何实现这一要求&更没有说明如何加快球化退火时碳化物核心的长大与球化&文献指出奥氏体化时除要求保留尽可能多的剩余碳化物浓度外&还要获得具有尽可能大的碳浓度不均匀的奥氏体它可使过冷γ异常分解速率比均匀奥氏体快~倍。
我们公司在天然气退火炉的经营中以专业求生存以信誉求发展以价格取市场获得了广大用户的信赖与支持今天我们就来向大家介绍一下天然气退火炉锅炉承压部件发生变形的知识有兴趣的朋友可以和小编一起来看一下
&&变形是指锅炉承压部件发生改变结构尺寸或形状的塑性变形。部件发生变形以后,改变了原有的结构形状,在变形部位造成结构不连续的应力集中,而且变形往往伴随着其它缺陷,如壁厚拉薄、裂纹、金属组织变化等。因而,退火炉变形如得不到及时妥善的处理,常会造成非常严重的后果。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
江苏武进江苏常熟&&江苏张家港&&江苏昆山&&江苏吴江江苏太仓&&江苏吴&&江苏启东&&江苏如皋江苏通州&&江苏海门&&江苏淮安&&江苏东台江苏大丰&&江苏仪征&&江苏高邮&&江苏江都江苏丹阳&&江苏扬中&&江苏句容&&江苏兴化江苏靖江&&江苏泰兴&&江苏姜堰浙江级浙江萧山&&浙江建德&&浙江富阳&&浙江余杭浙江临安&&浙江余姚&&浙江慈溪&&浙江奉化浙江瑞安&&浙江乐清&&浙江海宁&&浙江平湖浙江桐乡&&浙江诸暨&&浙江上虞&&浙江嵊州浙江兰溪&&浙江义乌&&浙江东阳&&浙江永康浙江江山&&浙江温岭&&浙江临海&&浙江丽水浙江龙泉安徽级安徽桐城&&安徽天长&&安徽明光&&安徽亳州安徽界首&&安徽宣州&&安徽宁国&&安徽贵池福建级福建福清&&福建长乐&&福建永安&&福建石狮福建晋江&&福建南安&&福建龙海&&福建邵武福建武夷山&&福建建瓯&&福建建阳&&福建漳平福建宁德&&福建福安&&福建福鼎江西级江西乐平&&江西瑞昌&&江西贵溪&&江西瑞金江西南康&&江西宜春&&江西丰城&&江西樟树江西高安&&江西上饶&&江西德兴&&江西吉安江西井冈山&&江西临川山东级山东章丘&&山东胶州&&山东即墨&&山东平度山东胶南&&山东莱西&&山东滕州&&山东龙口山东莱阳&&山东
铜川链条炉排煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家施工指导
铜川链条炉排煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家施工指导
使用燃气的用户,工业燃烧系统前压力低于规定压力次数和停气次数。
  工业燃烧系统前燃气压力合格率
  指管道供应人工燃气、天燃气的居工业燃烧系统户,工业燃烧系统前压力合格的程度。
  在供气范围内选择有代表性的用户抽检。供气万户以上的抽检比例为供气总户数的&,供气万户以下的,抽检户数为供气总户数的&。按规定每月检查一次,具体抽检时间,由各燃气主管部门的上级单位决定。抽检结果全年累计计算。
  工业燃烧系统前压力合格标准:人工燃气&,天燃气&。
  用户事故频率
  用户事故频率是间接反映燃气设施维护保养质量的指标。
  用户事故分为一般事故和重大事故,重大事故是指造成人员伤亡和较大经济损失的事故&。
  三工业燃气设施的安全管理
  安全管理是场所燃气设施运行管理的重要环节。国家建设部、劳动部、公安联合颁布的《城市燃气管理规定》是我国第一部国家级的燃气管理法规。&规定&总则中强调城市燃气的生产、储存、输配、经营和使用,必须贯彻&安全预防为主&的方针,要高度重视燃气安全工作。有关燃气的使用,其主要规定如下:
  单位和个人使用城市燃气,必须向城市燃气经营单位提出申请,经许可后方可使用。使用燃气的单位和个人需增加用气设备时,必须经燃气经营单位批准。城市燃气经营单位必须制定用户安全使用规定,对居工业燃烧系统户进行安全教育,定期对燃气设施进行检修,并提供咨询服务。居工业燃烧系统户应严格遵守安全使用规定。城市燃气的经营单位对单位用户要进行安全检查和监督,并负责其操作和维修人员的技术培训。使用燃气管道设施的单位和个人,不得擅自&拆、改、迁装燃气设施和用具,严禁在卧室安装燃气管道设施和使用燃气,并不得擅自抽取或采用其他不正当手段使用燃气。
  为了做好安全用气,物业管理人员一定要熟悉这些规定,并经常向用户宣传。还可向用户提供燃气使用须知,使其了解合理使用燃气的一些基本常识。
  燃气使用须知主要内容是:
  使用燃气用具要先点火,后开阀门。燃气点着后,调整火焰呈蓝色锥体,燃烧稳定为正常。使用前若已嗅到燃气臭味,切忌点火。
  使用时,人不要远离,以免沸汤、沸水溢出扑灭火焰或使用小火被风吹灭,造成跑气。要做到人走火灭,关好燃气阀门。
  燃气设备周围,不要堆放易燃物品,不要占压燃气引入管阀门位置。??0p`&p?amily:'宋体'; " &&&
  用户事故分为一般事故和重大事故,重大事故是指造成人员伤亡和较大经济损失的事故&。
  三工业燃气设施的安全管理
  安全管理是场所燃气设施运行管理的重要环节。国家建设部、劳动部、公安联合颁布的《城市燃气管理规定》是我国第一部国家级的燃气管理法规。&规定&总则中强调城市燃气的生产、储存、输配、经营和使用,必须贯彻&安全预防为主&的方针,要高度重视燃气安全工作。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
和浩特新城&回民&玉泉&赛罕&土默特左旗&托克托&和林格尔&清水河&武川&包头东河&昆都仑&青山&石拐&白云矿&九原&土默特右旗&固阳&达尔罕茂明安联合旗&乌海海勃湾&海南&乌达&赤峰红山&元宝山&松山&阿鲁科尔沁旗&巴林左旗&巴林右旗&林西&克什克腾旗&翁牛特旗&喀喇沁旗&宁城&敖汉旗&通辽科尔沁&科尔沁左翼中旗&科尔沁左翼后旗&开鲁&库伦旗&奈曼旗&扎鲁特旗&霍林郭勒&鄂尔多斯东胜&达拉特旗&准格尔旗&鄂托克前旗&鄂托克旗&杭锦旗&乌审旗&伊金霍洛旗&呼伦贝尔海拉尔&阿荣旗&莫力达瓦达斡尔族自治旗&鄂伦春自治旗&鄂温克族自治旗&陈巴尔虎旗&新巴尔虎左旗&新巴尔虎右旗&满洲里&牙克石&扎兰屯&额尔古纳&根河&巴彦淖尔临河&五原&磴口&乌拉特前旗&乌拉特中旗&乌拉特后旗&杭锦后旗&乌兰察布集宁&卓资&化德&商都&兴和&凉城&察哈尔右翼前旗&察哈尔右翼中旗&察哈尔右翼后旗&四子王旗&丰镇&兴安盟乌兰浩特&阿尔山&科尔沁右翼前旗&科尔沁右翼中旗&扎赉特旗&突泉&锡林郭勒盟二连浩特&锡林浩特&阿巴嘎旗&苏尼特左旗&苏尼特右旗&东乌珠穆沁旗&西乌珠穆沁旗&太仆寺旗&镶黄旗&正镶白旗&正蓝旗&多伦&&阿拉善盟阿拉善左旗&阿拉善右旗&额济纳旗&辽宁沈阳和平&沈河&大东&皇姑&铁西&苏家屯&东陵&新城子&于洪&辽中&康平&法库&新民&大连中山&西岗&沙河口&甘井子&旅顺口&金州&长海&瓦房店&普兰店&庄河&鞍山铁东&铁西&立山&千山&台安&岫岩满族自治&海城&抚顺新抚&东洲&望花&顺城&抚顺&新宾满族自治&清原满族自治&本溪平山&溪湖&明山&南芬&本
嘉峪钢厂关煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工方案
嘉峪钢厂关煤改气锅炉燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供施工方案
推荐使用清洁燃料或天然气,各级政府会采取相应措施,推行燃煤全面及燃气化改造。天然气是目前世界上一种最清洁的燃料,它燃烧充分,产生的灰份、含硫量和含氮量比燃煤低的多。同时,气体燃料通过管道输送,可极大的减小劳动强度,改善劳动条件,降低运行成本。国家&西气东输&、&忠气进汉&等工程的实施,使孝感市年底即可用上天然气,为锅炉的煤改气提供了优质、充足、廉价的气源。
一、基本情况&
青岛啤酒应城分厂原有10t/h燃煤蒸汽锅炉一台,该锅炉为上海四方锅炉厂生产,型号SHL-1.25-AⅡ型,2000年生产,2003年投入使用。锅炉炉体受压元件基本完好,有继续使用价值;锅炉的给水系统和送、引风系统基本完好,非常适宜改造为燃气锅炉。
1、锅炉参数&
①额定出力10t/h&
②额定工作压力&1.25Mpa&
③给水温度105ОC&
一、燃气设备管理供暖工作的要点&
1.采取用户巡回检查与维修相结合的方式,及时了解燃气系统运行状态;&
2.做好燃气设备保养和大中修工作;&
做好用户安全使用燃气宣传工作;&
4.培训维修人员,提高管理素质;&
5.加强指标管理,考核维修及时率、工业燃烧系统前压力不足和停气次数、工业燃烧系统前燃气压力合格率、用户事故频率等指标。&
二、燃气设备的安全管理&
1.单位和个人使用城市燃气必须向城市燃气经营单位提出申请,经许可后方可使用。&
2.使用城市燃气的单位和个人需要增加安装供气及使用设施时,必须经城市燃气经营单位批准。&
使用燃气管道设施的单位和个人,不得擅自拆、改、迁、装燃气设施和用具,严禁在卧室安装燃气管道设施和使用燃气,并不得擅自抽取或采用其他不正当手段使用燃气。&&
4.工业燃烧系统燃具的销售,必须经销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的检测中心(站)进行检测,经检测符合销售地燃气使用要求,并在销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的城市燃气经营单位的安全监督下方可销售。&燃气用具产品必须有产品合格证和安全使用说明书,重点部位要有明显的警告标志。
冬季气候寒冷,用火、用电和用气激增,容易发生火灾。消防部门提醒,使用燃气应注意消防安全。
正确使用燃气,及时消除燃气公司入户安检时查出的安全隐患,如漏气、橡胶管老化、调气阀失灵等,及时更换使用超过年的燃气器具。
使用燃气时要注意场所通风,以免因场所缺氧引起一氧化碳中毒。使用燃气设备要有人照看,以免炉火熄灭引发事故。
不要使用黑气,需要使用瓶装液化气,请到正规燃气企业站点开户、换气,需要送气请拨打企业送气电话。不要到黑气点换气,也不要拨打送气工留下的电话号码。若发现周围有黑气点,可向社区、派出所举报。
不要将房屋出租给黑气经营者,将房屋出租给黑气经营者,一旦发生事故,自己的财产权益得不到保障,还有可能与黑气经营者一道承担连带赔偿责任。
在燃气等使用完毕时要及时关闭燃气阀门,睡前养成检查燃气设备开关和燃气阀门是否关闭的习惯。日常生活中使用燃气最易发生泄漏的部位是起连接作用的胶管和燃气阀门,胶管更换时间最短为半年,最长为年,因此要定期检查和更换胶管。&
一、燃气设备管理供暖工作的要点&
1.采取用户巡回检查与维修相结合的方式,及时了解燃气系统运行状态;&
2.做好燃气设备保养和大中修工作;&
做好用户安全使用燃气宣传工作;&
4.培训维修人员,提高管理素质;&
5.加强指标管理,考核维修及时率、工业燃烧系统前压力不足和停气次数、工业燃烧系统前燃气压力合格率、用户事故频率等指标。&
二、燃气设备的安全管理&
1.单位和个人使用城市燃气必须向城市燃气经营单位提出申请,经许可后方可使用。&
2.使用城市燃气的单位和个人需要增加安装供气及使用设施时,必须经城市燃气经营单位批准。&
使用燃气管道设施的单位和个人,不得擅自拆、改、迁、装燃气设施和用具,严禁在卧室安装燃气管道设施和使用燃气,并不得擅自抽取或采用其他不正当手段使用燃气。&
4.工业燃烧系统燃具的销售,必须经销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的检测中心(站)进行检测,经检测符合销售地燃气使用要求,并在销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的城市燃气经营单位的安全监督下方可销售。&
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
天水窑炉用煤改气锅炉用燃气调压箱润丰燃气设备厂家施工更方便
天水窑炉用煤改气锅炉用燃气调压箱润丰燃气设备厂家施工更方便
按每立方米天然气3.9元计算,年运行费用为137.3万元。
目前锅炉房年耗煤量963t,煤炭到场价格为900元/t,&综合测算锅炉房年运行费用为86.6万元。
有上述计算可以看出,锅炉房改造前后运行费用有所突出,而燃气锅炉房的环保效益非常明显,所以项目的建设是可行而且必要的。
10.工程实施计划
项目建设进度计划表
年月内&&&&&&&&&&&&&容
20145项目的可行性研究分析及专家评审
20147燃气工程施工及土建及热力工程设计
20148土建工程施工及热力工程施工
20149系统调试及消防、环保部门验收
201410锅炉房试运行
⑴本工程的建设符合沈阳市的环保政策,为辽宁省&蓝天工程&建设目标提供了有力的支持。&可以认为阀体已产生永久损伤的调压器,已达到该调压器的使用寿命。
&&&&③&可以认为已使用较长时间且运动部件磨损严重的调压器,已达到该调压器的使用寿命。
&&&&④&可以认为维修过于频繁且性能仍无法保证的调压器,已达到该调压器使用寿命。
是通过自动改变经调节阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备,通常分为直接作用式和间接作用式两种。&
  直接作用式调压器是由测量元件、传动部件和调节机构组成。当出口后的用气量增加或进口压力降低时,出口压力就下降,这时由导压管反映的压力使作用在薄模下侧的力小于模上重块的力,薄模下降,阀瓣也随着阀杆下移,使阀门开大,燃气流量增加,出口压力恢复到原来给定的数值。反之,当出口后的用气量减少或进口压力升高时,阀门关小,流量降低,仍使出口压力得到恢复。小型减压阀和用户调压器都是直接作用式的。&&
  间接作用式调压器是由主调压器、指挥器和组成。当出口压力低于给定值时,指挥器的薄模就下降,使指挥器阀门开启,经节流后压力为的燃气补充到主调压器的模下空间。由于大于使主调压器阀门开大流量增加,恢复到给定值。燃气储配站、区域调压站和大型用户专用调压站,基本上都采用间接作用式调压器。&
&&1.&用户必须派专人负责调压箱的日常巡视、维护、检修工作;&
  管理人员应熟练掌握调压箱安全操作规程、调压器的工作原理及检修方法;&
  &管理人员应备有相应的测量仪表及检修工具;&
  根据气质的净化程度,安排检修周期。做到定期检修调压器和清理过滤器。包括清理杂质、更换薄模、阀口垫等易损件。&
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
郑州&洛阳&开封&漯河&安阳&新乡&周口&三门峡&焦作&平顶山&信阳&南阳&鹤壁&濮阳&许昌&商丘&驻马店&级巩义&新郑&新密&登封&荥阳&偃师&汝州&舞钢&林州&卫辉&辉&沁阳&孟州&禹州&长葛&义马&灵宝&邓州&永城&项城&济源&新疆维吾尔自治:
乌鲁木齐&克拉玛依级石河子&阿拉尔&图木舒克&五家渠&哈密&吐鲁番&阿克苏&喀什&和田&伊宁&塔城&阿勒泰&奎屯&博乐&昌吉&阜康&库尔勒&阿图什&乌苏&黑龙江:
哈尔滨&大庆&齐齐哈尔&佳木斯&鸡西&鹤岗&双鸭山&牡丹江&伊春&七台河&黑河&绥化&级五常&双城&尚志&纳河&虎林&密山&铁力&同江&富锦&绥芬河&海林&宁安&穆林&北安&五大连池&肇东&海伦&安达&吉林:
长春&吉林&四平&辽源&通化&白山&松原&白城&级九台&榆树&德惠&舒兰&桦甸&蛟河&磐石&公主岭&双辽&梅河口&集安&临江&大安&洮南&延吉&图们&敦化&龙井&珲春&和龙&辽宁:
沈阳&大连&鞍山&抚顺&本溪&丹东&锦州&营口&阜新&辽阳&盘锦&铁岭&朝阳&葫芦岛&级新民&瓦房店&普兰&庄河&海城&东港&凤城&凌海&北镇&大石桥&盖州&灯塔&调兵山&开原&凌源&北
吕梁食堂煤改气锅炉用燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供优质服务
吕梁食堂煤改气锅炉用燃气调压柜润丰燃气设备厂家提供优质服务
焊件在焊接前,应将焊口表面及内壁100mm的油污、铁锈清理干净,并检查有无裂纹、夹层与缺陷;
5、&焊接场所,应采取防风、防雨、防雷等措施。
6、&焊件对口应做到内壁平齐,错口单面焊不应超过壁厚的10%,对接管口端面应与管子中心线垂直,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。
7、&焊接引弧应在坡口内并用倒退引弧法,不得在受压元件及管子的外焊接位置上引弧。
8、&施焊中,应特别注意接头和收弧的质量,两层焊缝的接头应错开,经自检合格后方可进行第二层焊接。
9、&管子对接点固焊时,对φ50&mm、φ65&mm外径管用四点固焊,点固焊长度为10&mm&;点固焊如有裂纹时,必须清除重焊。
10、&焊缝焊接完后,应将焊渣、飞溅物清理干净,在离焊缝50mm处打上焊工代号钢印(钢印数目应与焊缝垂直)。)调压器调试完成后,用泡沫剂查看各接口处和调试过程中松动过的当地。有无煤气走漏。产品特性:
安装方便、空间要求小;流量大、精度高。
关闭特性灵敏、压力控制精确。
压力设定简单,高效降噪设计。
4、可在线维护、操作维护方便。
5、不锈钢内件、寿命长。
6、当介质含有硫、苯等腐蚀性物质时,可选用抗腐蚀材料。
7、适用介质:天然气、人工煤气、液化石油气、空气等。
8、可适用于城市门站、区域调压站、工业用户以及燃气轮机供气。
主要技术参数:&进口压力:~
出口压力:~;~
稳压精度:δ&
关闭压力:&
工作温度:℃~℃
公称压力:&、、公称管径:、、
①主调压器等关键部件均为进口设备,如美国、意大利、德国等产品,质量性能可以保证;②调压器和其他管路接口为螺纹连接,便于拆卸、维修;③燃气调压柜具有超压切断和安全放散功能;④燃气调压柜为单层无保温,并且具有一次性通风装置;⑤燃气调压柜进、出接口为螺纹连接,以型密封圈密封;⑥采用直接作用式调压器,动作灵敏、精度高。
调压柜有如下优点:①无需向规划部门申请划定红线位置,解决了调压站难,位置不易确定的难题;②取消了全部街区低压干管,减缓了道路上管位紧张的矛盾,节省管网投资;采用中压输送,同等输送能力的条件下,管径减小,又节省一笔可观的费用;③无需建房,节省了土建费用;④因调压装置离用户比较近,用户的压力波动极小,保证了用户用气的稳定性;⑤调压柜通风性能好,设备安装紧凑,总体检修量小于调压站。
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
翁牛特旗&喀喇沁旗&宁城&敖汉旗&通辽科尔沁&科尔沁左翼中旗&科尔沁左翼后旗&开鲁&库伦旗&奈曼旗&扎鲁特旗&霍林郭勒&鄂尔多斯东胜&达拉特旗&准格尔旗&鄂托克前旗&鄂托克旗&杭锦旗&乌审旗&伊金霍洛旗&呼伦贝尔海拉尔&阿荣旗&莫力达瓦达斡尔族自治旗&鄂伦春自治旗&鄂温克族自治旗&陈巴尔虎旗&新巴尔虎左旗&新巴尔虎右旗&满洲里&牙克石&扎兰屯&额尔古纳&根河&巴彦淖尔临河&五原&磴口&乌拉特前旗&乌拉特中旗&乌拉特后旗&杭锦后旗&乌兰察布集宁&卓资&化德&商都&兴和&凉城&察哈尔右翼前旗&察哈尔右翼中旗&察哈尔右翼后旗&四子王旗&丰镇&兴安盟乌兰浩特&阿尔山&科尔沁右翼前旗&科尔沁右翼中旗&扎赉特旗&突泉&锡林郭勒盟二连浩特&锡林浩特&阿巴嘎旗&苏尼特左旗&苏尼特右旗&东乌珠穆沁旗&西乌珠穆沁旗&太仆寺旗&镶黄旗&正镶白旗&正蓝旗&多伦&&阿拉善盟阿拉善左旗&阿拉善右旗&额济纳旗&辽宁沈阳和平&沈河&大东&皇姑&铁西&苏家屯&东陵&新城子&于洪&辽中&康平&法库&新民&大连中山&西岗&沙河口&甘井子&旅顺口&金州&长海&瓦房店&普兰店&庄河&鞍山铁东&铁西&立山&千山&台安&岫岩满族自治&海城&抚顺新抚&东洲&望花&顺城&抚顺&新宾满族自治&清原满族自治&本溪平山&溪湖&明山&南芬&本
晋城养殖场锅炉煤改气燃气调压箱润丰燃气设备厂家全套施工方案免费提供
晋城润丰燃气设备厂家养殖场锅炉煤改气燃气调压箱润丰燃气设备厂家全套施工方案免费提供蒸汽管路系统安装
1、蒸气管路同锅炉蒸气出口至分汽缸至用热用户的蒸气管道组成。
2、蒸汽管道安装时应有0.002的坡度。
3、逆止阀必须水平安装。
4、蒸汽管路布置时应充分考虑管道热膨胀和管道保温。
5、&管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,按国家标准进行外观检查,不合格者不能使用。
6、&各类受压阀门安装前必须进行壳体耐压试验,其试验压力不得少于公称压力的1.5倍。严密性试验其试验压力为公称压力的1.25倍,试验介质为清洁水,时间不少于5分钟,壳体及填料无渗漏为合格,并做好记录。
7、&主管应按平面布置就位,按工艺流程设计图施工。主管弯头最小弯曲半径应在1.5DW以上,本体出入口直管段应不少于500mm。
假设燃气中含有一定量的颗粒粉尘,长时间运用后,会影响金属件滑动合作的空地,致使设备缺陷和作业反常。
  假设燃气中含有一定量的颗粒粉尘,在且流量较大时,高速粉尘会构成壳体及其他部件的危害。这种由于磨损或碰击构成的危害多见于门站。
  假设燃气中含有一定量的在常温下简略发作相变的物质,如单质硫、萘、蒽、轻油等物质,会发作积液并在阀杆、内腔、模片等表面晶粒附着,影响调压器的正常运用。
  二、实习运用工况的影响
  假设进、出口压差过大且流量较大,会对金属件,尤其是壳体发作气蚀危害。
  环境温度过高、过低,某些情况下大幅度减压而加热不良时构成介质温度过低,都会对皮模及其他橡胶件构成危害。
  假设设备选型不当,设备的实习通过才干规划与额定通过才干的差异过大,简略构成设备运动件整体或有些危害。
  三、设备本身的影响
  设备本身布局的缺陷。
  设备所运用的零配件的原料缺陷。
  这些便是影响燃气调压器正常运用的要素,其间有些会构成可以修正的有些危害,而有一些则会构成整体设备的永久性危害。咱们在了解了这些知识后就可以在作业中对其有一定的维护。假设您还有啥调压器的疑问,可以来我公司问询。【&燃气调压器在天然气应用领域的可观表现&】&气体在拓张化延伸时,除了要具有十分专业的调试设备,一同也要合理选用一款十分受用的稳压仪器,那关于这个表象首要在很大程度上就大批量使用到了燃气调压器,因为该设备在气质调压方面所具有的功能,这些方面均是十分可观的,进而也全权确保了最安稳的气质流通性,那么今天在此以下咱们就一同来晓得一下,有关该设备在天然气使用领域的片面表现。衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
藁城、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、武安、南宫、沙河、涿州、定州、安国、高碑店、泊头、任丘、黄骅、河间、霸州、三河、冀州、深州&山东:
济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州&级章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城江苏:
南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁&级江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、吴江、如皋、通州、海门、启东、东台、大丰、高邮、江都、仪征、丹阳、扬中、句容、泰兴、姜堰、靖江、兴化&安徽:
合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵&级界首、天长、明光、桐城、宁国&浙江:
杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州&级建德、富阳、临安、余姚、慈溪、奉化、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉&福建:
马鞍山工业用锅炉用煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家设计指导
马鞍山工业用锅炉用煤改气燃气调压柜润丰燃气设备厂家设计指导
燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负压)燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设在地下或半地下建筑(室)内。所以,当锅炉房设在主体建筑内时,应尽量布置在首层或地下一层,这样便于燃气的引入、防火及泄爆等一系列问题的解决。
3.5热力系统主要工艺
1)热力工艺
热力系统设置1台燃气蒸汽锅炉,供采暖及洗浴使用。锅炉供水温度85℃,回水温度60℃。
热力系统的补水采用微机变频补水装置定压,补水泵自动连续补水方式。定压点及补水点均设在回水总管上循环泵入口处附近。
锅炉给水和供热管网的补水水质执行国标《工业锅炉水质》GB1576&一2008的规定要求,其主要水质指标如下:&
悬浮物:&5mg/L&&&&总硬度:&0.6mol/L&&&&PH值:&&7
溶解氧:&0.1mg/L&&含油量:&2mg/L
对照本工程用水的水质资料,系统补水必须进行软化除氧。
因为锅炉容量较小,暂定选用低压燃烧器。
2)钢管材料门坚持全开状况,主动切换 对调压器功能需求较高,通常稳压精度&25%,封闭精度&10为宜。查验主动切换:将主路压力进步(模仿毛病),使主路压 力超高而堵截阀动作,
RTJ-E型燃气调压器型号包括【型燃气调压器】【型燃气调压器】
燃气调压器是调压设备中的首要设备,对燃气调压器维护归于保证安全供气的关键处理环节。一旦调压器呈现缺陷,将未经调度的较高压力的燃气直接输送至下游,后果不堪设想。因此,各燃气处理单位关于燃气调压器的维护维护、运用年限等疑问的注重也日渐出色。
1&一起规矩调压器运用年限的难度
关于燃气调压器的运用年限疑问,不仅在我国,即便在发达国家也未对种类冗繁的调压器规矩明晰的运用年限。通常情况下,生产厂家关于调压器的维护维护在运用说明书中均有一定的说明,但关于整体设备的使用年限从不言及。这并不是生产厂家有意躲避疑问,而是存在以下要素:&
①&目前国内调压器产品没有对整体设备或设备核心部件选用不可拆卸的总成式结构,大多数缺陷可以通过修补处理。
&关于现有调压器,没有有关标准、规程、文献规矩,在其结构中哪些部件可以代表整体设备的使用年限,且无任何疲乏极限需要及疲乏实验需要。
③&调压器种类许多且部件质料不一样。
因此,关于燃气调压器的使用年限作一起规矩对比困难。
2&构成燃气调压器危害的要素
衡水润丰燃气设备厂家&
,我们将免费提供技术咨询
,煤改气燃气调压柜,燃气调压箱、锅炉用燃气调压箱,小流量燃气调压装置、燃气小区入户所有设备。
影响燃气调压器正常运用的要素许多,首要可以概括为以下种。
广西壮族自治区:地级南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港&
县级岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平&
级行政单位&
黑龙江地级:哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化&
县级五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达&
吉林:地级长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城&
县级九台、榆树、德惠、舒兰、桦甸、蛟河、磐石、公主岭、双辽、梅河口、集安、临江、大安、洮南、延吉、图们、敦化、龙井、珲春、和龙&
辽宁:地级沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛&
站长在关注

我要回帖

更多关于 工业窑炉 的文章

 

随机推荐