三级抗震中三级梁钢筋绑扎搭接长度是多少倍

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) 之钢筋的连接和锚固-中国混凝土与水泥制品网
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) 之钢筋的连接和锚固
   []  
&&&&& 6.5 钢筋的连接和锚固
&&&&& 6.5.1 受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。
&&&&& 6.5.2 非抗震设计时,受拉钢筋的最小锚固长度应取la。受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度,应根据位于同一连接区段内搭接钢筋截面面积的百分率按下式计算,且不应小于300mm。
&&&&& 6.5.3 抗震设计时,钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接,应符合下列要求:
&&&&& 1、纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列各式采用:
&&&&& 2、当采用绑扎搭接接头时,其搭接长度不应小于下式的计算值:
&&&&& 3、受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头;
&&&&& 4、现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:
&&&&& 1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;
&&&&& 2)框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;&&&&& &&&&& 3)框架梁:一级宜采用机械连接接头,二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。
&&&&& 5、位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%;
&&&&& 6、当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,宜采用机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;
&&&&& 7、钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接,尚应符合国家现行有关标准的规定。
&&&&& 6.5.4 非抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接,应符合下列要求(图6.5.4):
&&&&& 1、顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于la时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁、板内水平弯折,当充分利用柱纵向钢筋的抗拉强度时,其锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5la,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径;
&&&&& 2、顶层端节点处,在梁宽范围以内的柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5la;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径;
&&&&& 3、梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于la,且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4la,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;
&&&&& 4、当计算中不利用梁下部纵向钢筋的强度时,其伸入节点内的锚固长度应取不小于12倍的梁纵向钢筋直径。当计算中充分利用梁下部钢筋的抗拉强度时,梁下部纵向钢筋可采用直线方式或向上90°弯折方式锚固于节点内,直线锚固时的锚固长度不应小于la;弯折锚固时,锚固段的水平投影长度不应小于0.4la,竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径。
&&&&& 6.5.5 抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接,应符合下列要求(图6.5.5):
&&&&& 1、顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于laE时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5laE,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径;
&&&&& 2、顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径;
&&&&& 3、梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于laE,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;
&&&&& 4、梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段应向上弯入节点内。
中国混凝土与水泥制品网版权与免责声明:
①凡本网注明&来源:中国混凝土与水泥制品网&的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为&中国混凝土与水泥制品网&独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源&中国混凝土与水泥制品网&。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
相关新闻和网友评论
 我来说两句
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
中国混凝土与水泥制品网管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
您在中国混凝土与水泥制品网发表的作品,中国混凝土与水泥制品网有权在网站内转载或引用
参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
 最新信息
相关新闻和网友评论
服务电话:8  联系市场部:6 010-  24小时服务热线:3
兄弟网站:
中国混凝土与水泥制品网版权所有,未经书面协议授权,禁止转载使用。
经营许可证编号:000202  ICP证:浙B2-
法律顾问:永鼎律师事务所钢筋机械连接 钢筋连接 钢筋连接规范 钢筋直螺纹连接规范 钢筋直螺纹连接 钢筋的连..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
钢筋的连接
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口在C30混凝土绑扎搭接中,为什么四级钢筋搭接倍数比三级钢筋大?_百度知道
在C30混凝土绑扎搭接中,为什么四级钢筋搭接倍数比三级钢筋大?
提问者采纳
修正系数越小),从这个公式看。而锚固长度计算公式是L=α(fy/ft)d给你从设计计算的角度说一下,钢筋强度越高、钢筋直径,百分率越小,进而搭接长度也越长,锚固长度越长,所以搭接长度也越长,fy是钢筋强度等级,就是搭接长度=锚固长度乘以搭接长度修正系数(修正系数是按照面积百分率确定、混凝土抗拉强度,如果你感兴趣:钢筋搭接长度是按照钢筋锚固长度计算得来。因为4级钢强度大于3级。钢筋的搭接长度与钢筋强度、钢筋外形特点都有关系,ft是混凝土强度等级
提问者评价
非常感谢,这回真正知道钢筋级别越高锚固搭接越长的原因了
其他类似问题
2002年规范就不再称呼钢筋一、三,就这么简单通俗,还抱着早已废除的一..了啊、三!现在一。你看看楼上回答的,是不是与抗震等级一,一、二级、二级三级钢筋、二、二.。HRB500的强度比HBR400的强度大,同样是C30的混凝土,当然需要握裹得更长一点才行嘛,要握裹得住、三级、二级三级容易混淆都什么年代了、四是用来说抗震等级的、四级不肯丢
来自团队:
为您推荐:
其他2条回答
C30四级抗震锚固  12 14 16 18 20 22 25一级 24 288 336 384 432 480 528 600二级 30 360 420 480 540 600 660 750三级 36 432 504 576 648 720 792 900搭接 28.8 346 403 461 518 576 634 720 36 432 504 576 648 720 792 900 43.2 518 605 691 778 864 950 1080C30三级抗震锚固  12 14 16 18 20 22 25一级 25 300 350 400 450 500 550 625二级 31 372 434 496 558 620 682 775三级 37 444 518 592 666 740 814 925搭接 30 360 420 480 540 600 660 750 37.2 446 521 595 670 744 818 930 44.4 533 622 710 799 888 977 1110C30一、二级抗震锚固  12 14 16 18 20 22 25一级 2...
吧。祝你顺利
您可能关注的推广回答者:回答者:
钢筋搭接的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁技术交底范本_钢筋绑扎与安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
技术交底范本_钢筋绑扎与安装
技​术​交​底​范​本​_​钢​筋​绑​扎​与​安​装
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:13.32KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 钢筋绑扎搭接长度规范 的文章

 

随机推荐