版权所有:北京三盟矿用设备厂浅谈BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱的故障分析_兴趣爱好-牛bb文章网您的位置:&>&&>&浅谈BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱的故障分析浅谈BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱的故障分析(原作者:纪胜利)[摘 要]介绍BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱常见的故障及故障发生的原因及处理的办法,从实践的角度科学地提出加强设备的维护及保养工作,减少设备的损坏,延长设备的使用寿命。有效预防事故的发生,降低事故率,提高设备的高可靠性,以达到高产高效的目的。[关键词]低压侧保护箱;故障;分析中图分类号:U226.8+1 文献标识码:A 文章编号:X(2-010 前言BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱系采用进口工业可编程序控制器(PLC)和人机屏(GOT)的矿用隔爆型低压综合保护箱,配套移动变电站。采用国际流行的低压侧故障分断高压侧电源的运行模式。该产品既吸纳了先进的智能化技术和结构型式,又有机地结合了煤矿配套设备的特点,与变压器配套使用。同时该产品符合最新国家防爆标准规定。是煤矿井下生产的性能优良、安全可靠的电气设备。现以广泛推广使用。在矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱的使用过程中,常出现一些故障,根据保护箱的原理,结合工作的检修经验,对保护箱常见故障原因进行分析,并得出排除故障的通用办法。1、断路器机械的故障(拒合与拒分)的分析1.1、真空断路器电动合闸拒合、手动合闸正常。原因分析:首先说明机构正常,控制线路有问题,从分析断路器电器原理来查找故障原因。然后进一步观察故障,看按电合闸时电机有动静后,是合上又跳了还是电机未转。如果电机未转则一定是电气线路原因;如果电机转但合不上闸,则是电机传动咬合棘轮部分有问题,或者电机传动连杆调整不当。下面从电气原理上来分析易出现故障部位:1)、电合按钮不闭合;2)、PLC未输出电合信号;3)、电合继电器触点不闭合;4)、FK4闭合不完好;5)、JH1电源中间断线;6)、JH1-1闭合不好;7)、保险管烧断1.2、真空断路器电动合闸及手动合闸均拒合。原因分析及步骤:首先先用手动合一下闸,看是否能合上,如能合上随即又跳掉,则是又有分闸动作信号,或者是齿轮啮合不好。再先分析存在分闸动作原因。确认合闸的必要条件即失压继电器必须处在吸合状态。所以先观察一下失压继电器是否吸合,先处理造成失压继电器不吸合的原因。有三类:一是门闭锁未到位;二是K3继电器仍吸合,则是由于PLC仍有故障输出;三是断路器控制板无电。如失压继电器完好,则再看一下辅开关FK1、JH21、JH22是否闭合导致合闸后接着电分,如还有问题,就是机构故障。机构故障的处理本着先易后难原则:首先看手分连杆是否抵着手分按钮;再看与手分连杆同一水平的锁扣机构是否啮合良好。合不上闸一般情况就是锁扣机构问题,所以必须弄清锁扣机构原理。1.3、手动分闸正常、电动分闸不分。故障分析:这种情况明显就是电气故障原因,电动分闸不动作,则须查找脱机回路。可查找环节是:1)、FK1合闸后是否闭合,停电手动合闸后检查;2)、TQ是否完好;3)、JH2-1、JH2-2是否闭合;4)、R2是否断路;5)、电分断电器K1-1是否闭合;6)、电分断电器是否动作。即可解决问题。2、常漏电和不漏电故障的分析2.1、低压试验不漏电故障分析:试验不漏,说明无取样检测信号,没有形成电流回路是主要原因。根据漏电原理可分析可能有:1)、无辅助接地;2)、无交流50V电源;3)、地与18#线之间无直流50V电压;4)、试验电阻阻值&20kΩ或开路;5)、检测器件不通或检测板坏;6)、17、18信号没送入PLC2.2、出现漏电情况,不能复位故障分析:可根据解决漏电的三步骤查找故障,三个步骤可分析为:1)接地电容C4漏电;2)试验电阻一端接地;3)1140/12V变压器高压漏电缘值低;4)输出线短地或负荷漏电。2.3、不带负荷,高压送电后低压绝缘值低或出现漏电闭锁故障分析:此种故障较特殊,说明漏电与高压有关,解掉20、21号线不漏电,说明与1140/12V变压器有关,更换1140/12V正常。此种情况均与低压变压器受潮有关。2.4、送电瞬间或停电时出现漏电故障分闸故障分析:这种情况说明漏电与停送电有关。停送电时,由于相对平衡导致零序电压存在,经直流检测回流到地面形成通路,由17、18输入PLC而保护,解决此种问题的方法是增加漏电延长时间0.1~0.2S即可或维修启动器。2.5、与下级同种检漏方式开关联接易出现漏电。故障分析:两种开关串联,两个开关的直流电源容易在绝缘值较高形成通路而从取样信号上取出较高电压信号,未到漏电值而漏电,解决方法是去掉一个附加直流漏电检测装置。2.6、低压侧试验不漏电故障分析:经检查,保险正常、C4正常、辅助接地及试验电阻正常,线未动仍不漏电,则怀疑检测板有问题。无法更换检测板上元件。经分析无异常,把输出稳压二极管断开再试验正常。说明在运行过程中,出现过严重漏电17、18输出电压较高,烧掉稳压管,可能存在甩保护送电情况。2.7、漏电后不能复位故障分析:分析怀疑检测板坏或观察是否发现有水珠,如有水珠说明水珠造成、形成检测回路,烘干恢复正常。3、其他故障的分析3.1、更换新PLC后无法复位,送不上电故障分析:新件无法复位,说明未输入正常参数,打开屏输入新参数复位后,即正常。3.2、增加新负荷,输入新参数,频繁出现过载保护分闸。故障分析:增加后过载,说明与负荷大有关系,但参数也相应增大,应不会有问题。经仔细观察使用人员操作,发现参数设置完成后未按“△”或“↑”键,使屏上参数输入PLC正常(参数整定完后一定要按下确认键)。3.3、660V电压显示低,易出现欠电压故障故障分析:首先,看电压取样回路原理及完成功能。低压侧电压取样是从1140/12V变压器取出后经二极管整流,经可调电位器取出信号送入PLC送入屏上显示,起过欠压保护功能。出厂时按1140V调整,因二极管的非线性压降,当660V时电压会偏低,可适当进行调整即可,不会影响正常使用。3.4、上电后无负荷、高压或低压有电流显示或过载、短路、跳闸故障分析:有电流显示说明B相有信号输入PLC,未启动运行,说明有干扰信号,仔细观察发现壳体内潮湿,怀疑电流互感器受潮分不开、更换或烘烤后正常,此故障运行一段时间后正常。3.5、上电瞬间高压侧显示短路、跳闸,有时顶掉上级开关。故障分析:一般是变压器绝缘值低,一般正常送电的话,移变高低压侧绝缘值不得低于20MΩ,可施行送电烘烤即可。3.6、按过载试验出现短路的故障跳闸故障分析:此种情况两种可能:一是过载线短路输入线接反导致;二是屏上参数设置中短路整定倍数小于6,不是故障,正常的。3.7、高压合闸瞬间高防掉电故障分析:一是高防整定值太低,二是合闸瞬间变压器冲击电流大。以上是我BXB型矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱的故障分析及事故的处理方法,谨供参考,有不足之处,请大家指正。4 结束语煤矿井下作业环境恶劣,电器设备出现故障和事故较为频繁。因此在使用过程中要不断总结经验和教训,加强对设备的维护保养,有效预防事故的发生,提高设备的开机率,充分发挥设备效能,促进矿井的安全生产。欢迎您转载分享:热门兴趣爱好好评兴趣爱好扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关使用说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口当前位置:>>
>>正文内容
小康矿“”触电事故案例分析
小康矿&&触电
   日1时05分,在S2S3运顺二条胶带输送机头移动变电站处,发生一起触电。零点班接班后正常出煤,12时40分工作面后部刮板输送机突然没电,司机刘&&用载波喊&后部刮板输送机送电&。移动变电站处维修电工周&听到后,发现有接地显示,按复位后送不上电。周洋将控制电停电,打开低馈头,开盖换半导体脱钩器(插件)。当新半导体脱钩器插上后,顺手将其固定螺丝放在脱钩器上(准备没问题后再安上)。再次在开关门外按复位开关仍送不上电。这时周&认为是新插件复位器有问题,就手手按脱钩器插件复位按钮,不慎将两个脱钩器固定螺丝碰落低压箱内,造成另一相直接接地,致使两相接地短路产生电弧,将周&烧伤。其中右手较严重,为二度烧伤,额部及左手烧伤较轻。
   原因:
   1、周&在操作时没有停电是造成这起的直接原因。
   2、周&在处理低压侧插件时,随手将插件固定螺丝放在插件上,使其在处理过程中滚落箱内,是根本原因。
   3、插件与真空管之间绝缘挡板上反,使螺丝搭在电源上造成接地短路。
   4、周&自主保安能力差,意识不强是发生的另一原因。
   防范:
   1、电工作业时必须在作业地点的上一级开关停电。
   2、电工作业时必须有人监护。
   3、绝缘板应正确安放。
   4、加强职工意识教育,提高自主保安能力。
【】【】【】