消防喷淋阀门图例总管与分管之间应用什么阀门

在自动喷淋系统中,水流指示器之前的阀门用的是信号蝶阀还是信号闸阀?_百度知道
喷淋哗单糕竿蕹放革虱宫僵规范中只是要求有信号阀,没有明确是信号蝶阀还是信号闸阀。消火栓主管道上的阀门,很多消防局为了方便明确阀门的开关,要求是明杆闸阀。现实中除泵房外,阀门使用较混乱,验收也能通过。
但是现在做深化,要经过设计院审批,要确定一下,规范对于水流指示器前确实只是说信号阀,你感觉是蝶阀还是闸阀?设计院图例是信号闸阀,消火栓主管图例是闸阀,没说明的暗的,规范是三种都可以的!65的消火栓支管阀门设置在哪里?
设计院审批,只要满足规范就好了,重要的是要报消防和验收,要问清楚当地习惯做法。不是只有你想省费用的,而且除了局部微调,不要修改设计院的设计。65支管最好不要设阀门。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
信号蝶阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁|||||||||||
您现在的位置:&&
正确选择脱硫阀门
  正确选择脱硫阀门    上海申弘阀门有限公司    阀门根据控制方式可分为:气动、电动、液动、手动等。阀门选用应该考虑如下因素:首先考虑介质,包括:介质的温度、流量、压力、密度、过热度,然后就是冲蚀与闪蒸。阀门是用在何种工况,然后再考虑用何种材质问题,烟气脱硫(FlueGasDesulfurization,FGD)是当今燃煤电厂控制二氧化硫排放的主要措施。其中石灰石石膏湿法烟气脱硫是世界各国应用最多和最成熟的工艺。虽然关于化工设备阀门设计、选型的参考资料很多    烟气脱硫(FlueGasDesulfurization,FGD)是当今燃煤电厂控制二氧化硫排放的主要措施。其中石灰石石膏湿法烟气脱硫是世界各国应用最多和最成熟的工艺。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。虽然关于化工设备阀门设计、选型的参考资料很多,但是针对石灰石石膏湿法脱硫系统阀门选型的资料却不多,结合2x130t/h环保热电锅炉烟气脱硫系统案例,对小型锅炉FGD系统中阀门设置和选型方法进行了总结。    1脱硫系统阀门简介    阀是用于管道系统中处理流体的控制装置,选择阀之前必须先了解各种阀的功能。FGD系统应用的主要阀门是截断阀、调节阀、止回阀、减压阀和安全阀。浆液系统中使用较多的是前两种。其中截断阀用以控制管路中介质的通过或截断,将管路系统隔离开来。调节阀用来调节管路中的介质流量和压力,使工艺参数稳定在所希望的范围内,在磨损严重的浆液管路系统中应尽量避免节流,可以采用调速泵和开关阀运行,或其他的运行方式,而不用调节阀,避免阀门磨损。    2介质性质与阀门选型要求FGD系统中所用阀门种类很多,由于脱硫工程中管道多与条件恶劣的介质接触,结垢、堵塞、腐蚀、磨损是FGD系统中常见问题,严重影响到系统的设备运转率。因此,正确地对阀门进行选型还需了解其所接触介质的性质。    FGD浆液系统,按介质成分不同,分为石灰石浆液、石灰石石膏浆液和石膏浆液三大部分。其主要特点如下:(1)颗粒性,具有磨损性,石灰石浆液质量分数可达55%,密度达1500kg/m3;(2)pH=4~7,无机物化学弱酸腐蚀性;(3)含惰性物质的有机溶液,有机溶液腐蚀性;(4)流速快,一般设计中浆液流速控制在2.5m/s以下,实际运行中最大可达3.5m/s,有颗粒射流现象,循环水、工艺水最大可达5m/s;(5)Cl-浓度高:脱硫工程公司一般按20000mg/L设计,实际塔内最高达180000mg/L左右,废水中约40000mg/L左右,除具有酸性腐蚀外,还有强氧化性和还原性。总体而言,石灰石浆液磨蚀性较严重,石膏浆液更多地表现为腐蚀性。因此,对于阀门选型除了常规要求,如具有优良的产品设计、扭矩小、动作灵活、运行可靠、使用寿命长、维护费用少外,还要求防腐蚀、耐磨损,采用优质防腐材料。对于阀门配套的执行机构,还需熟知FGD系统中各个阀的功能,操作的频繁度和难易度。    3阀门选型实例及性能简介    综合考虑FGD系统运行的可靠性和经济性,本烟气脱硫工程中浆液管道主要使用了蝶阀和调节阀,仪控一次阀使用了隔膜阀、截止阀和球阀。下面对各个阀门的设置和该阀门的特征进    根据工艺情况考虑阀门的状态,是用气动,电动还是手动。阀门故障位置是什么状态等。    根据环境考虑是要用防爆还是非防爆,且防爆等级问题。根据安装位置,还要考虑阀门的防护等级脱硫工艺的阀门类型大致有以下几种:    蝶阀、球阀、针型阀、隔膜阀、截止阀、自力式调节阀、止回阀、疏水阀、安全阀等。    蝶阀:按照类型可分为:中线(低压脱硫中常规产品)、单偏心、双偏心(中压用做开关、调节用)、三偏心(高压用做开关、调节用)脱硫中常用的为中线蝶阀,且在脱硫工艺中应用最多的阀门。脱硫工艺的介质分为:工艺水、浆液、废水、循环水、自来水、压缩空气等    阀体材质一般分为以下几种:铸铁、球铁、碳钢等。从成本考虑一般使用铸铁及球铁较多,如果是北方天气比较恶劣可以考虑碳钢阀体。蝶阀的阀座一般是衬胶,现在应用普遍是EPDM,即三元乙丙胶。阀板一般是根据介质来考虑:脱硫中一般是按介质中所含的Cl离子浓度来考虑阀板材质。阀板材质一般分为:球铁镀铬、球铁衬尼龙、衬氟橡胶、304、316、316L、、1.9、C276等。    工艺水、循环水,阀板材质一般用球铁镀铬、304即可。空气或是氧化空气用球铁镀铬、304。但用于氧化空气阀座要注意介质温度,一般阀座用耐热EPDM。浆液及废水等含CL离子浓度高介质一般用、1.9、C276。Cl离子浓度越高,阀板材质也要相应提高。    蝶阀连接方式可分为:对夹、单夹、法兰等。    小口径蝶阀一般采用对夹或单夹方式连接较多,通径一般DN25-DN450。通径在DN500以上一般建议采用法兰连接。蝶阀最小为DN25,阀体为铝合金材质,可代替隔膜阀用于取样部位。液位计的位置一般选用单夹连接方式。    关于手动蝶阀:DN200及以上要选用蜗轮蝶阀,现在我司也生产低扭矩蝶阀,DN300以内也可以使用手柄方式。    根据行业规定DN250及以上对夹式蝶阀一般采用蝶阀专用法兰连接。最好由蝶阀门厂家配套供应。    隔膜阀:按照结构形式分为:堰式隔膜阀(A-TXXXX)和直通式隔膜阀(KB-TXXXX),全通式隔膜阀(K-TXXXX)。连接方式为法兰式。    常规阀体一般是铸铁衬胶,不衬胶阀体现在应用较少。    堰式隔膜阀:主要用于工艺水,废水、酸、碱等介质;直通式隔膜阀:    主要用于浆液介质(浆液介质里面含有固体颗粒性物质,不易堵塞)。直通隔膜阀常规最大做到DN80。在有可能的情况下,当直通隔膜阀大于DN80时,可以适当的偏离为蝶阀。    止回阀:单瓣衬胶旋启式H44J-10(介质为腐蚀性类,如浆液),对夹式阀腔全衬胶蝶型止回阀SH77J-10/16(介质为工艺水及空气类),H71/4W-10/16/25/40(高温型介质,如高温氧化空气)其中旋启式止回阀为DN250及以上时,交货期长,容易故障。(当介质为浆液,口径为DN250及以上时,该选用什么?)可以选用阀体及内件为双相钢材质。SH77J-10/16,现生产涂尼龙材质,可用于海水等介质,但不能用于浆液。    手动截止阀:一般在仪用空气系统、工艺水总管、事故喷淋管道等,在仪用系统选用是针型阀,材质为304不锈钢。其它的阀门根据管道材质来定。铸铁、铸钢和铜合金都可用于泵的冷却水系统。当手动截止阀的口径&DN200,采用偏离要看应用场合及工况来定,有些可以偏离,有些不能偏离。    手动球阀:每个环保公司选用球阀不尽相同,一般都是口径较小的情况下,介质为工艺水或者压缩空气的时候,选用球阀。在没有要求的情况下:DN50及以上的选用法兰的连接方式(Q41F-16),DN50以下选用螺纹的连接方式(Q11F-16)    自力式压力调节阀:阀门选型需要客户提供如下参数:介质、温度、阀前/后压力、流量,然后根据这些参数进行选型,算出阀门口径及内径,明确是阀前/后稳压(控制阀前/后:ZZYP-K/B),一般情况下,都可以缩径。    自力式阀一般为快开形式。    疏水阀:要考虑实际使用压力,疏水量,介质温度。压力:水阀压力等级选择应等于或略高于工况的压力    温度:注意介质的最高温度,因温度不同,阀体及阀内件的材质都可以不同,    疏水量:是选择疏水阀的非常重要参数,凝结水排量是选择疏水阀的一个非常重要参数。    &安全系数&要有,又没必要无限放大,不同类型疏水阀&安全系数&不同    安全阀:要明确设定起跳压力,即安全压力,这样才能保证安全。阀门应该重视安全性。    二执行机构:气动、电动、液动及电液动等,现在应用最多的是气动与电动执行机构。    1、气动执行机构:齿轮齿条式和活塞式,通过气源来控制阀门开关与调节。    二者都可分为单作用和双作用    附件:调节型:定位器空气过滤减压阀手轮和电磁阀    开关型:行程开关电磁阀空气过滤减压阀手轮    2、电动执行机构:电压扭矩/推力行程开关型/调节型    分体式/整体式/智能式等脱销:    脱销选用的阀门除了以上脱硫的阀门之外,脱销最关键的就是禁铜,还有防爆。一般截止阀的密封面选用巴氏合金。调节阀一般都会要反馈和防爆。与本文相关的论文有:中国阀门产值递增
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
近日,第四届“中英部长级能源对话”在英国伦敦召开,中国电
为推动全省节能环保和新能源产业快速健康发展,四川省节能协
南京市环保部门将贯彻落实十八届五中全会精神,加大污染防治
近日,欧盟委员会发布公告称,由于两家中国企业正泰太阳能和
近年来,庐江矿业把节能减排、资源充分利用和矿山生态恢复纳
水源水质取决于水源地的生态状况,想让农民喝上放心水,需要
近年来,国家开发银行浙江省分行努力践行“绿水青山就是金山
为实现工地扬尘污染监管的常态化,山西省太原市监管部门今年
未来全球光伏市场竞争的核心是技术,中国光伏行业是否能够引
近日,在行业内霾克星推出的激光PM2.5检测仪――霾克星霾表
虽然巴黎遭遇多起袭击事件,但法国外长法比尤仍旧表示,定于
近日,交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源
2014年以来,全国法院受理环境资源类刑事案件29677件、行政
“十三五”规划及全面小康社会的简称,为地下管道检测设备的
那么,国家实施“互联网+”的本质是什么?环境大数据从哪些
全国工业园区节水治污技术交流与示范工程研讨会将于2015年12
日,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会
,为了减少地方行政干预和增强执法效力,“十三五”期间将垂
近期,陕西光伏农业发展迅速,多个项目接连上马,行业一片欣
10月29日,十八届五中全会公报公布,全会提出,坚持绿色发展
十八届五中全会提出,实行最严格的环境保护制度,省以下环保
2015中国上市公司口碑榜日前正式揭榜。
即将开启的“十三五”规划,既是从2016年到2020年实现第一个
未来全球光伏市场竞争的核心是技术,中国光伏行业是否能够引
十八届五中全会首次把生态文明建设写入五年规划,绿色发展将成为生态文暗杆闸阀生产厂家谈应用阀门的科学使用方法
发布时间: 16:32
消防给水管网的超压主要是由于以下原因:①按消防设计流量选用水泵的流量―扬程曲线属于陡峭型,在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。&
泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。&
①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。自动喷水灭火系统设计规范》GBH84―1985修订本送审稿10.3.3条规定要求:“每组水泵……出水管应设控制阀……,必要时应设泄压阀。”该条文在报批稿中被改为:“……必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。”这些措施即包括泄压阀。&
当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,可设在止回阀前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他&
消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。&
②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。&
从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。如图1所示,Q为泄流量,泄压阀的口径大,Q值就大,RBC曲线偏向右侧,R曲线与H曲线相交点M也会右移,其压力值随之降低。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,必然增加工程建设费用。因而从实际出发,目前倾向于采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可作如下规定:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D&150mm,则采用DN150的泄压阀。&
③泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。为保持泄压阀维修时水流畅通,应设置旁通管。&
④泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。
&暗杆闸阀 &&www.lulinfamen.net
【【【【有需要新闻源推广的客户请联系:淄博亿泰 &】】】
山东鲁临阀门有限公司,位于历史名城齐国故都——临淄。工厂坐落于309国道一侧,交通十分便利、地理位置优越。消防喷淋防是否可以增加阀门?_百度知道
消防喷淋防是否可以增加阀门?
需要看设置位置总管道面及每区总管其行
这个在那个国家标准上可以查询到呢?谢谢。
给水排水制图标准GB/T 自动喷水灭火系统设计规范GB 5(2005 年版)自动喷水灭火系统施工及验收规范GB3年版)
来自团队:
为您推荐:
其他3条回答
具体问题具体析
哪个国家标准上可以查询到这个呢?
你这样问,叫人怎么回答啊
支管上不允许。总管上可以。
你写错字了,不过喷淋可以加阀门。