楼梯支模样板图片方法

403 Forbidden
403 Forbidden
nginx/1.2.0圆弧楼梯怎么支模图,要详细的,谢谢
半圆楼梯支模方法
为您推荐:
扫描下载二维码|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
24条回复&&7572次阅读&&&&
个人有点孤陋寡闻,前几天项目部报上来的方案中出现这种楼梯支模方式,基本是全封闭,在踏步中间开震捣孔,不知这种支模可不可行,还请高手指点一下,如下图:
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:35:31
&&发表于&&|&
这个还真没有见过,只有那样的1个孔这样的话应该会振捣不实吧?限制了振捣的面积,其实开孔处的模板是可以不要的,难道是整体的模板?支撑那样的倒是可以没有什么大问题
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:35:39
&&发表于&&|&
如果施工可行,这样的模板整体性是很好的。第一次见,振捣孔应该不止一个吧。支撑是斜的,水平力会加大,容易滑移。要改进。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:05:52
&&发表于&&|&
这种楼梯模板的工艺我上传过,现场使用的效果还比较好,施工重点要注意有防止产生气泡
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:56:58
&&发表于&&|&
可以,只要是振捣到位的话,可以进行施工的,而且外观质量会比较好。但是如果不是成型模板的话,施工制模会增加难度。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:22:33
&&发表于&&|&
这种支模可是,只要振捣密实,这样支模浇筑完砼模板拆除后外观相当不错
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:22:39
&&发表于&&|&
这种楼梯支模方法很多啊,封闭支模,可以加对拉螺杆!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:22:40
&&发表于&&|&
采用这样水平方向除震捣口外全封闭的方式,是为了防止梯级缺棱掉角和控制步级面不超标高,主要是由于人员上下频繁,加上钢管等其他材料撞击,混凝土早期强度不够,保护措施跟不上等导致梯级缺棱掉角,另外当传统的支模方法只有竖向挡板,平面上倾倒混凝土过多或振捣过度,会使下面踏步的混凝土上涌,从而产生表面混凝土超高的现象。大前提是,所留的浇捣口必须可使里面空气排出,保证混凝土的密实才可行,太疏太少浇捣口会造成混凝土有蜂窝麻面出现。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:22:46
&&发表于&&|&
对拉螺栓是否可以重复使用上部踏步的水平模板是否可以保证牢固真的实用吗?????????????
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:22:50
&&发表于&&|&
4楼的施工工艺,我下载看了一下,里面有说对于踏步较多,此种工艺不适合.另外不知可否取消收费.原文如下:三、 不宜使用封闭式踏步施工情况: 如楼层层高较高,层间楼梯踏步有四跑及以上,而楼梯结构随主体结构同时施工,这时,因楼梯间支撑较多,楼梯踏步板全封闭后,反而不利于砼的浇筑施工而带来诸多不便。由此可见其适用性很小.另外记得以前坛子里有人发过一个贴子:说木工把钢筋工的活都抢了.经典的错误图片:好像说的就是这个事.个人感觉这种支模方式是费时费材料,里面砼震捣成问题.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:36:21
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&2条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);

我要回帖

更多关于 木工楼梯支模计算 的文章

 

随机推荐