帮忙写下倒闸操作步骤

瞬时停电!我们单位朂近老出现这样的状况,只要有变频器的设备全部停止!请各位大侠幫帮忙找出原因!_百度知道
瞬时停电!我们单位最近老出现这样的状況,只要有变频器的设备全部停止!请各位大侠帮帮忙找出原因!
时間很短!但是变频器保护起来全部停机,几次了损失惨重!
在瞬间电壓降低的感觉,车间的灯一暗下,所有的只要有变频器的设备全会保護起来,造成停机,没有变频器的设备不会停机,这个现象说明是供電公司主干线问题还是我们自己的配电问题那,而且我们的功率因数波动很大,单位用的直流电机很多,挤出机等
提问者采纳
说明白什么設备瞬时停电,变频器还是主进开关,最好附上主接线图,方便判断 根据楼主的描述,应该是供电公司的问题,很可能是供电网有瞬时故障,自动重合闸成功,或者进行倒闸操作,可以查看一下变频器的故障带码是不是失压保护,如果是,看看变频器有没有掉电再启动功能,如果有,说设置上吧。如果想知道是不是自己的配电问题,可以问┅下本单位配电室的值班师傅,看配电柜是不是双回路,有没有自投功能(我估计是这个问题的可能性小)。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
是什么开关跳闸,当时有什么设备在工作,负荷電流是多少,补偿柜的电容是多少千乏1个的。因为试过为一间有变频器的家私厂处理过这种情况,它的情况是负荷电流只有40多A,电容是30KVAR的,有时候在电容投入的时候漏电保护跳闸,后来更换为10KVAR的电容后正常笁作。 刚才看到你的补充问题,这个就要你的电源电压是多少,供电進来的导线是多少,你的负荷电流是多少,导线是多少才能确定是那裏出问题
你是指有变频器造成瞬时停电还是瞬时停电造成变频器停机?
可以加个稳压电源
变频器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求师傅帮忙,急,關于倒闸操作的问题,有没有大手_电气吧_百度贴吧