请问图中意思是底筋钢筋锚固到梁中为直锚吗?直锚长度为15d?负筋锚固是35d+6.25d(弯钩)吗?
请问图中意思是1、底筋网锚固到梁中为直锚吗?直锚长度为15d?
2、负筋锚固是35d+6.25d(弯钩)吗?
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
来自团队:
1、底筋网锚固到梁中为直锚吗?直锚长度为15d? 2、负筋锚固是35d+6.25d(弯钩)吗?
1、底筋网锚固到梁中当梁宽减保护层大于等于15D时,就可以按图中直锚。&& 2、负筋锚固是35D,当负筋为一级圆钢筋时,弯勾也算锚固长度的。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
看图所示你这属于屋框梁,负筋锚固是35d,底筋锚固15d如果梁宽不够,锚固不足15d可以弯钩。
地区:广东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
答;非螺纹时加弯钩。15d不足时加弯钩。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
你这图纸设计有现浇板板端钢筋构造按图纸设计施工上筋锚固35d,下筋直锚≥15d,图纸没有设计要求的按11G101图集第92页板钢筋端部构造施工即可。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...  【提问】:楼板下部筋是螺纹钢筋是否需要弯锚,直锚时是否有要求?
  【解答】:螺纹钢筋满足了直锚长度,就不需要弯锚。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。什么情况下钢筋直锚。。说具体点。。_百度知道
什么情况下钢筋直锚。。说具体点。。
提问者采纳
能直锚尽量直锚尺寸足能弯锚
锚固多少。具体点
锚固多少,通过计算确定。如还想知道更多的话,包括具体点的内容,全部,都是可以的。则请打电话。180
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
框架梁支座宽度满足:于La或LaE直锚简支梁支座宽度满足于15d直锚
钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁梁钢筋,[直锚:Max(0.5Hc+5d,Lae);弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d,Hc-保护层+15d。当我在弯锚时取那个值?_百度知道
梁钢筋,[直锚:Max(0.5Hc+5d,Lae);弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d,Hc-保护层+15d。当我在弯锚时取那个值?
例:支座宽900级抗震lae=37d梁部受力筋直径25mm支座保护层厚30mm求锚固度
lae=37*25=925满足直锚;弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d=950Hc-保护层+15d=1245我该何取值
提问者采纳
锚固问题我列举三种情况第三种针情况看理解 :1:端支座直锚 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d直锚取Max{Lae<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad.5Hc+5d }要说明端支座能采用直锚候支座宽度必须满足限必须于0.5Hc+5d否则能弯锚两条件同满足才能直锚混凝土设计规范(GB) 规定梁高于300梁纵筋应于10MM梁高于300梁纵筋于8MM,支座宽度=700按钢筋直径8mm级抗震LAE=296mm05HC+5D=390<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0aHc+5d 于LAE显要取0.5Hc+5d 取Max{Lae<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad.5Hc+5d }2:钢筋间支座锚固值=Max{Lae<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad.5Hc+5d } .种情况端支座间支座纵筋同且间支座纵筋部钢筋要弯锚间支座才现3:钢筋端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d弯锚取Max{Lae支座宽度-保护层+15d }说明采取弯锚弯锚总度要取值{Lae支座宽度-保护层+15d }情况弯锚度选择符合101要求应该我第三条所说弯锚总度要取值{Lae支座宽度-保护层+15d }梁端支座纵筋锚固要求伸至部纵筋弯钩段内侧或者柱外侧纵筋内侧且≥0.4LAE说明白说两条件都要满足于伸至部纵筋弯钩段内侧或者柱外侧纵筋内侧我都能满足关键0.4LAE根据《抗规》要求6.3.7框架柱截面边宜于250mm条直接0.4LAE做用考虑条件GB50010GB50011共同条件端支座弯锚固现伸至部纵筋弯钩段内侧或者柱外侧纵筋内侧支座宽度-保护层+15d 希望能帮您
我们教授讲的是弯锚取,max(0.5Hc+5d,0.4Lae),只是当时我就没听明白,但是后拉也没问到。所以就纠结了!
那你拿这图集去问他,看下到底是哪的问题,我也想知道,max(0.5Hc+5d,0.4Lae),你这个0.5Hc+5d要拿出确实的依据来
依据我找到了,就是不理解为什么!
你把依据发来 ,我看下
提问者评价
我好像弄混淆了,貌似只有在两边配筋不一样的时候,锚固才采用max(0.5Hc+5d,0.4Lae)。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
弯锚没<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0aHc+5D吧能满足0.4lae +15D弯钩及伸柱外侧纵筋内侧<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad.4(37*25)等于370减保护层厚度等于345支座截面900久按照规范(伸柱外侧纵筋内侧计算)900减25等于875或者短点省点钢筋
亲,如果你觉得自己的专业知识还不够过硬的话,麻烦查完再来回答问题,谢谢,,,我提问题不是为了好玩,我是想弄明白这个问题
我擦,你个废物,脑子有病,我他妈的跟你闹着玩啊,你好好看看图集吧,还是个学生,懂个屁,跟你说都是对牛弹琴,弯猫还有0.5Hc+5D,,,,算我没说,我理解你还是个犊子。。。你在学校学那么点屁玩意懂个屁,自己还觉得有两把刷子,你连提问问题的基础都没有,二愣子一个。。。以后没事别他妈的丢人现眼。。。
不够直锚固就弯锚,弯锚时减去100保护层就完事。不用考虑0.4lae
可是还有一种算法,Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d,有一种是Hc-30+15d,,这两种怎么解释?
30保护层太小了,梁的保护层是25再加一个主筋,筋和筋之间还要保护层,你说保护层得是多少?施工规范中保护层有规定的。
  梁钢筋,[直锚:Max(0.5Hc+5d,Lae);弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d,Hc-保护层+15d。当我在弯锚时取那个值?例如:支座宽为900,一级抗震lae=37d,梁下部受力筋直径25mm,支座保护层厚30mm,求锚固长度?
lae=37*25=925,不满足直锚;弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d=950,,Hc-保护层+15d=1245,,此时,我该如何取值?为什么? 幻雪有泪:看了这题,好象我答过。为答好这题:我们把部位(目标)定好,两人才好统一起来。我如下作您作&#65279;答:
1、把问题部位(目标)定在11G101-1定在第79页,抗震楼层框架梁KL梁纵向钢筋构造。
2、先试说:端支座直锚。梁端支座直锚涉及的上部和下部纵向钢筋直锚的要求满足的数据:hc、≥0.5hc+5d
≥LaE。(注意:这里文字中没有用“且”和“或”!我认为应取两者中的大值。)根据你的提供的“例如”,我们试算一下能否满足的数据的要求值?
例如:支座宽为900,一级抗震lae=37d,梁下部受力筋直径25mm,支座保护层厚30mm,求锚固长度?
己知:hc=900mm,一级抗震lae=37d(即告我抗震等级:一级,钢筋种类:HRB400或HRBF400或RRB400,混凝土强度等级:C35。故LabE=37d),梁下部受力筋直径25mm,支座保护层厚度30mm,
①解:hc-保护层厚度=900mm-30=870mm。0.5hc+5d =0.5×900+5×25=575mm。870mm>575mm,满足钢筋直锚的要求(这要求很奇特!没涉及抗震等级、钢筋种类、混凝土强度等级)。
②解:LaE=ζaE La,而La=ζa Lab,因已知条件告,ζa:没有(不发生)则La=ζa Lab=Lab。故LaE=ζaE La(Lab)=1.15×32d=36.8d=37d。 37d=37×25=925mm。直锚钢筋长度925mm>柱截面沿框架方向的高度hc=900mm(不要说再扣保护层厚度了)。不满足钢筋直锚的要求。
答:直锚锚固长度:①为:575mm。②为:925mm。 结论:根据提供的已知条件,本题不满足钢筋直锚的要求。
例如: lae=37*25=925,不满足直锚;弯锚:Max(0.5Hc+5d,0.4Lae)+15d=950,,Hc-保护层+15d=1245,,此时,我该如何取值?为什么?
3、 不能直锚,只有看:“11G101-1定在第79页,抗震楼层框架梁KL梁纵向钢筋构造”的端支座弯锚。梁端支座弯锚涉及的上部纵向钢筋弯锚的要求满足的数据:hc、“伸至柱‘外侧’纵筋‘内侧’”且 ≥0.4LabE。下部纵向钢筋弯锚的要求满足的数据:hc、“伸至梁上部纵筋弯钩段‘内侧’或柱‘外侧’纵筋‘内侧’”,且 ≥0.4LabE。
先试说:端支座弯锚。梁端支座下部纵向钢筋直锚的要求满足的数据:hc、“伸至梁上部纵筋弯钩段‘内侧’或柱‘外侧’纵筋‘内侧’”,且 ≥0.4LabE。
己知:hc=900mm,一级抗震lae=37d(即告我抗震等级:一级,钢筋种类:HRB400或HRBF400或RRB400,混凝土强度等级:C35。故LabE=37d),梁下部受力筋直径25mm,支座保护层厚度30mm,
①解:条件首先:“伸至梁上部纵筋弯钩段‘内侧’或柱‘外侧’纵筋‘内侧’”,
且 ≥0.4LabE,(加15d后作考虑,因不符合≥0.4LabE,15d等于不存在)。
hc=900mm,hc-保护层厚度-梁上部纵筋直径(假设:两根直径25弯钩段及三者的间隙各35)=900mm-30-25×2-35×2=750mm。
0.4LabE= 0.4×37d(根据已知条件查表:LabE=37d)=0.4×37×25=370mm。
750mm>370mm。
答:可以弯锚,长度为: 750mm+15d=750mm+15×25=1125mm。
再试说:梁端支座弯锚涉及的上部纵向钢筋弯锚的要求满足的数据:hc、“伸至柱‘外侧’纵筋‘内侧’”且 ≥0.4LabE。
己知:hc=900mm,一级抗震lae=37d(即告我抗震等级:一级,钢筋种类:HRB400或HRBF400或RRB400,混凝土强度等级:C35。故LabE=37d),梁下部受力筋直径25mm,支座保护层厚度30mm,
②解:条件首先:“伸至柱‘外侧’纵筋‘内侧’”且 ≥0.4LabE。,(加15d后作考虑,因不符合≥0.4LabE,15d等于不存在)。
hc=900mm,hc-保护层厚度-梁上部纵筋直径(假设:两根直径25及二者的间隙35)=900mm-30-25×2-35=785mm。
0.4LabE= 0.4×37d(根据已知条件查表:LabE=37d)=0.4×37×25=370mm。
785mm>370mm。可以弯锚,长度为: 785mm+15d=785mm+15×25=1160mm。
答:可以弯锚,长度为:785mm+15d=785mm+15×25=1160mm。