1001kw等于多少kvaA

三相交流电功率100kVA是否等于功率100kw_百度知道
三相交流电功率100kVA是否等于功率100kw
如果功率因数是0,kvA是视在功率的单位kw是有功功率的单位,那么与功率100kw对应的视在功率应当是125kvA。8
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三相交流电的相关知识
其他1条回答
1V·A=1W1kV·A=1kW
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100kvA等于多少KW_百度作业帮
100kvA等于多少KW
100kvA等于多少KW
如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW.望采纳工厂用电容量100KVA已使用93KW,还可以用多少KW_百度知道
工厂用电容量100KVA已使用93KW,还可以用多少KW
如果变压器是并联运行,还可以加40kw左右。如果是独立运行,100KVA变压器一般正常负载80kw左右,单台变压器已经过载。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
拉给你的线可能要从拉,配电箱子里的开关和保护装置都得从装,电力公司也不允许你用超过他们分配给你们的用电容量的,超过太多是不行的,如果厂区总容量为300KVA是自己的,那就最多还可以用42个KW,按变压器效率80%算300KVA可带240KW,你用了90KW+15KW+93KW,还剩的也哗抚糕幌蕹呵革童宫阔只有42KW了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100KVA可以换算成多少KW啊?_百度作业帮
100KVA可以换算成多少KW啊?
100KVA可以换算成多少KW啊?
KVA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,视在功率*功率因素=有功功率,如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW.我关注的版块:
查看: 12393|回复: 45
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
输出为400V的100KVA电力变压器能代三相负荷多少千瓦?
能代单相负荷多少千瓦?
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
谢谢大家的回复!
但我的问题的意思不是变压器的使用环境及其它,及所代负荷所特定的条件等,这些我都视为条件等同的情况下,代三相负荷与单相负荷在功率上有没有不同?
也就是说,本人不同意同一变压器所代的三相负荷总功率与单相负荷的总功率是等同的。
这个问题在设计中是最常见的。
例如:单项负荷总和如果是NKW(常用于住宅,这是不要谈同时使用率等。),而三相负荷的总和也是NKW(常用于工厂,同时排除单台负载超过变压器容量的30%)。在这二种情况下,
是不是就能选相同容量的变压器呢?
[ 本帖最后由 huajx001 于
18:56 编辑 ]
四星工程师, 积分 1007, 距离下一级还需 93 积分
土木币2339
功率因数按0.9计算可以带90KW的负荷。
单相和三相有区别吗??难道你把单相就接在一相上,不会均匀分配在三相上啊。
所以不管是单相还是三相都是90KW
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
原帖由 qian68747 于
20:57 发表
功率因数按0.9计算可以带90KW的负荷。
单相和三相有区别吗??难道你把单相就接在一相上,不会均匀分配在三相上啊。
所以不管是单相还是三相都是90KW
暂功率因素按1取。
个人认为:100KVA的额定输出是144A左右,如果是三相感性负荷,比如是N台小电机之和,最多只能代70KW,
但如果是单相负荷,应该会大于70KW吧,
如3KW的三相电动机,和单相3KW的电炉丝,应该不能等同吧
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
四星工程师, 积分 1007, 距离下一级还需 93 积分
土木币2339
难道你就用变压器的一相吗???
如果这样每相最多是30KW,实际也不可能三相变就把一相上接30KW负荷,这样变压器也承受不了,负荷差最大与最小不能超过20%。不然会出现有的电压高有的电压低的。
所以说是三相要均匀分配啊
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
原帖由 qian68747 于
06:28 发表
难道你就用变压器的一相吗???
如果这样每相最多是30KW,实际也不可能三相变就把一相上接30KW负荷,这样变压器也承受不了,负荷差最大与最小不能超过20%。不然会出现有的电压高有的电压低的。
所以说是三相要均匀 ...
我就是这个意思,如果是代单项负荷如纯电阻负荷,我认为三相平均分配能代总负荷94KW左右,但如果是代三相负荷,就只能代不超过总功率70KW左右。我这样的说法是对的吗?意思就是相同的变压器,所代的单项负荷总容量要大于所代的三相负荷的总的功率。
[ 本帖最后由 huajx001 于
07:41 编辑 ]
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
如果是代单项负荷如纯电阻负荷,我认为三相平均分配能代总负荷94KW左右,但如果是代三相负荷,就只能代不超过总功率70KW左右。我这样的说法是对的吗?意思就是相同的变压器,所代的单项负荷总容量要大于所代的三相负荷的总的功率。
四星工程师, 积分 1003, 距离下一级还需 97 积分
土木币2331
LZ忘了有无功补偿的话,功率因数是可调的吧?
单相负载能力还要看变压器的接线组别,YYN0变压器的不平衡电流不能超过额定电流的25%。DYN11变压器无此要求。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 1w等于多少kva 的文章

 

随机推荐