三元件高压计量箱安装三相如何绘制三线表表电量有误差吗?

> 浏览文章
电能计量装置的现场检查方法
&&来源: 电话:8&&
电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。电能计量装置包括电能表、互感器及二次回路接线。电能计量装置的准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。因此正确计量电能,不仅要求电能计量装置准确度要通过室内的校验得到保证,并且还要对计量装置的现场运行状态及接线准确性进行检查,下面给出具体的检查方法。
1& 检查前的准备工作
检查前要准备有关电能计量装置的信息资料,如被检查的电能表表号、检验日期、检验人员、安装日期、上次抄表度数等,互感器的出厂编号、检验日期、检验人员、铭牌变比、实际变比、封表箱的铅封号等,以便现场核对判断。还要准备钳形万用表、相序器、秒表、现场校验仪等。
2& 计量箱的检查
表箱开封前,先检查表箱的铅封是否完整,是否与档案相符,最好把原铅封字样带到现场比较,以便于准确判断真伪,由于供电部门加强了铅封管理,采用了防撬铅封、激光防伪防撬铅封、数字铅封等,所以,铅封的真伪最好由铅封的管理部门来识别。这样就有利于检查出利用伪造表箱和电表的铅封的计量异常现象。
打开表箱后还要检查电表外观有无异常,表脚螺丝有无松动或烧焦的痕迹,电压钩是否被断开,电流互感器的铭牌是否与档案相符,电流互感器的一次匝数是否正确,二次电流、电压线有无明显折断的痕迹等等的外观检查。
3& 三相四线电能表检查
2.1& 检查外观接线。用相序表检查电压的相序是否为正相序,电压与电流是否接在同一相,用万用表和钳型电流表测量各相电流电压,是否平衡,有无失流失压,接头接触是否良好等。检查电流互感器的极性是否与电表的电流进出线相对应。
2.2& 分相断电压法和电流短接法。分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电表转速为正常的2/3,还可用分相接上各相的电压电流的办法进行检查,比如接上A相的电压电流,此时电表的转速应为正常的1/3。如果以上情况异常,说明计量装置有问题。
2.3&& 近似法测算电表误差。当负荷稳定且平衡时,可以根据下列公式进行测算
t0=(3.6&105kin0)/(1.732C0IUcosФ)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (1)
其中t0 为电表转n0 圈时的理论时间,C0 为电表常数,cosФ为功率因数,Ф为相电压与相电流的相位差,ki为电流互感器的实际变比,I为一次线电流,U为线电压。
&&& &=(t0-t)/t&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2)
其中&为电表误差,为电表转n0 圈秒表实测时间
2.4& 用电能表现场校验仪检验电表误差。用现场校验仪可以直观的测出电能表的各相电压、电流、功率、误差。更重要的可以通过向量图判断电表的接线是否正确。当发现电能表误差较大时,应将其拆回校验。
4& 三相三线表的检查
4.1&& 测量线电压法:三相三线表一般都是安装在高压计量箱中使用,属于高供高计方式,高压计量箱的电压线圈最易受雷击开路,所以测量电能表的电压显得十分重要。用万用表测电能表各电压端钮间的线电压,正常时Uab=Ubc=Uca=100V,如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab= Uca=100V, Ubc=0,则说明C相电压断开。失压的原因可能是电压线圈损坏或电压回路接触不好等。
&&&&& 4.2& 断开B相电压法:如果三相电路对称,而且已知电压相序和负荷性质的情况下,将电表的B相电压断开,加在电能表两电压线圈上的电压总和为Uac,故加在A元件的电压为 1/2Uac,加在C元件的电压为- 1/2Uac,根据相量图可列出此时的功率表达式为:
P= 1/2UacIa COS(30&-&)+ 1/2UacIa COS(30&+&)
经整理得&&&&&&&&& P= 1/2* UpIpcos&= 1/2P
此时电能表功率减少一倍,所以电表转速减慢一半,此时接线正确。如果断开B相电压后,电表不是减慢一半说明接线有误。
4.3& 电压交叉法:当负载不够稳定时,就无法用断B相电压法来判断电能表接线正确与否,这时可采用电压交叉法:将电能表A、C两元件的电压接线互换位置后,根据相量图计算:
P=UcbIa COS(90&+&)+ UabIc COS(90&-&)
&&&&&&&&&&&& = UpIp [ COS(90&+&)+ COS(90&-&)]
&&&&&&&&&&&& = UpIp[-sin&+ sin&]
&&&&&&&&&&&& =0
电表功率为0,电能表不再转动,说明接线正确,反之接线肯定是错误的。
4.4&& 向量图法:当以上方法无法确定接线的正确与否时,可采用向量图法,使用此法要求三相电压基本对称,负载电流、电压稳定,知道负载的性质及功率因数的大概范围。
4.4.2 确定电压相序和相别
为了确定各相电压与电流的相位的关系,在测得电压正确结果后,及进行电表电压端子排电压相序测量,用相序表测定三相电压相序,根据测得的相序和找出的B相电压,确定其余两个电压端钮连接的电压线所属相别。
4.4.2 画出向量图
把两只单相标准表电流线圈分别与被测表的两个电流线圈串联电压对应并联,读取标准表数据Pa-ab、Pc-bc,接着将接到两只标准表的电压线互换位置,读取数据Pa-bc、Pc-ab,最后两只标准表都加电压Uca读取Pa-ca、Pc-ca,若某只标准表反转,应将连接的两根电压线互换位置,使其正转,但读数要记为负值。验算应满足:Pa-ab+Pa-bc+Pa-ca&0, Pc-ab+Pc-bc+Pc-ca&0, Pa-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca可看作是Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,因此可根据a-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca用相同的比例画出Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,如Pa-ab为正值,则在Uab上截取,如Pa-ab为负值,则在Uba上截取,由各投影末端引垂线所得交点与原点O的连线,就确定了A相电流的相位和相对值。用同样的方法可画出C相电流,如下图:
4.4.3 判断。根据负载功率输送方向和负载性质及其功率因数,对绘出的电压、电流向量图进行分析判断,一般能判断电表接线有无错误,也可以根据作图得出的Ia与Ic来判断,正常时两流大小应相近,相角差为120度,相位差还应结合现场的实际功率因数进行判断。
4.5& 改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Uab与电流Ic。
4.6& 电表误差检测:误差检测基本上与三相四线电表相同,用校验法校电表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入计量二次电流回路比较准确,如用钳形电流表误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。三相三线电能表有48种接线方式其中只有一种是正确,即当校验仪显示出接线方式: UabIa UcbIc 时为正确接线。
5& 停电检查
如果现场允许停电,停电检查是一种安全、可靠的检查方法,是保证计量装置接线正确的基础。停电检查的主要内容有:
5.1& 互感器的变化和极性试验。对于安装前经过互感器误差试验,并有检定合格证的可以不再进行变化试验。但还应进行互感器的实际二次负载测试和实际二次负载下的互感器的误差测试。检查核对互感器的极性标志是否正确,一般现场都是采用直流法进行试验。
5.2& 三相电压互感器的组别试验。对于三相电压互感器的连接组别,可采用直流法或交流法,相位表法进行测定。
5.3& 二次回路检查。检查二次回路,一方面是作二次回路的导通试验,另一方面是核对二次接线连接的是否正确,明确各相电压、电流是否对应。电能表、电压互感器,电流互感器的接线有没有差错。在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错或短路,测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、Uca的直流电阻此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分段查找以缩少检查范围。
5.4& 核对端子标记。根据电力系统中一次设备的相色(一般是以黄、绿、红三种颜色来区别U、V、W三相的相别)核对二次回路的相别。首先核对电压互感器、电流互感器一次绕组的相别与系统是否相符、然后再根据互感器一次侧的相别来确定二次回路的相别。同时还应逐段核对从电压、电流互感器的二次端子直到电能表尾之间所有接线端子的标号,做到标号正确无误。
5.5& 检查计量方式是否合理。根据线路的实际情况,用户的用电性质,检查选择的计量方式是否合理。其中包括电流互感器的变化是否合适,是否经常运行在标定电流的1/3以上。计量回路是否与其他二次设备共用一组电流互感器。电流、电压互感器二次回路导线的截面是否符合要求,电压互感器二次回路电压降是否合格,无功电能表和双向计量的有功表中是否加装止逆器,电压互感器的额定电压是否与线路电压相符。有无不同的母线共用一组电压互感器的,电压与电流互感器分别接在变压器的不同电压侧。
6& 使用先进的电能计量产品
6.1& 现在普遍采用多功能电子表,它具有准确性,可靠性高,集测有功、无功、电压、电流、功率因数等功能,并且具有失压、失流、断相等报警功能,还能记录这些事件记录失准情况下的时间,应追补电量多少等信息。通过大量安装这种表计,使我们计量现场检查更科学、方便、准确。
6.2& GPRS远程大用户用电管理系统和居民小区集抄系统的推广使用,两者都是实现远程自动抄表和监视用户用电的系统,它可以把用户计量装置上的电压、电流、功率因数等信息通过GPRS或电话网传输到主站计算机上,让我们在办公室里就可以实现对计量装置的运行情况进行检查。
通过对电能计量装置的现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用。
若您需要我们提供校准报价,请致电8,我们的接待人员将在第一时间把详细的仪器校准报价单以传真或电子邮件(&)的形式发送给您,感谢您对苏州计量校准网的信任!
相关资讯:
我们服务过的单位
苏州新区佳合塑胶有限公司
苏州工业园区晓山工程塑料有限公司
苏州星博生物科技有限公司
苏州市悦泰制冷设备有限公司
苏州铁塔机械有制造有限公司
苏州市展耀印刷器材有限公司
苏州市达华金笔有限公司
伊欧激光科技(苏州)有限公司
苏州市泰和制管有限公司
苏州鑫睿达精密机械有限公司
苏州赫挺热控制系统有限公司
苏州华润置地物业管理有限公司
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
吴江绿成塑料包装厂
苏州品越餐饮管理有限公司
苏州康铂塑料科技有限公司
苏州捷安威五金有限公司
苏州品优电子绝缘材料有限公司
苏州凯西石英电子有限公司
群达模具(苏州)有限公司
盛州橡塑胶(苏州)有限公司
常州恒博线缆有限公司
苏州中丹建材科技有限公司
苏州美克斯科技发展有限公司
苏州伍洲设计包装有限公司
我们提供苏州及周遍地区仪器校准服务:
预约咨询电话:8
电子邮件地址:
仪器清单下载:
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
[校准动态]&
热门校准技术
检测咨询:8&&&&咨询QQ:&&&&手
机:&&&&邮件: &&
本站关键词:苏州校准检测、苏州仪器校准、仪器校正、苏州仪器检
测、苏州计量校准.
苏州电子台秤校准、苏州压力表校准、苏州数显卡尺校准、苏州千分尺、百分表校准、苏州 测厚规校准、苏州硬度计校准
Powered by ,苏州计量校准网专注于仪器校准检测服务
地址:苏州市金山路6号
苏ICP备号-2&免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择中国建材网的
友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
加盟许昌中衡电气有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:
&西安JLS-35油浸式高压计量箱 两元件(三相三线制)高压计量装置
西安JLS-35油浸式高压计量箱 两元件(三相三线制)高压计量装置
订货量(个)
发 &货&期:不限
供货总量:0台(个)
最小起订量:
联系人:王健美女士
经营模式:
中国 陕西 西安市 西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
主营产品:
供应信息分类
联系人:王健美
职 位 :经理
电 话 :029-
传 真 :029-
地 址 :中国 陕西 西安市 西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
价格:¥23500.00
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
加工定制:是
品牌:泰开电力
型号:JLS-35
西安JLS-35油浸式高压计量箱 两元件(三相三线制)高压计量装置
电话: QQ:一、概述&JLS-35型高压电能计量箱用于交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用,它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。主要用于有功电能和无功电能的计量。二、技术指标1、额定电压:35KV2、接法:二元件V/V接法&&三元件Y/YO接法3、额定频率:50HZ4、电压比:35KV/100V5、电压准确等级:0.2;电流准确等级:0.2S6、额定负荷:电压30VA;电流15VA7、功率因数:0.88、电流比5&&500A/5A(可制作双变比)9、工频耐压:10.5KV10、环境温度:-25℃&&40℃之间,日平均气温不超过30℃,气温20℃时,相对温度不超过85%,海拔1000米以下。11、使用环境:户外,安装场所无严重污秽,无严重震动颠簸场所。三、本产品参照标准GB(电压互感器)GB(电流互感器)GB311-1997(高压电器设备绝缘试验电压和试验方法)产品验收检查铭牌数据、合格证是否要求一致。按产品装箱单检查产品的各部件、备件是否齐全;各个部件是否完好。检查各部件紧固螺丝、一次导杆、二次接线柱、电表接线有无松动现象。工频耐压试验:按照出厂试验值的80%进行验收。电流互感器、电压互感器的误差检验。(国家标准)检查u、n220v控制电源输出是否符合要求。五、外型及安装尺寸(mm)二元件&外型:长&宽&高1150mm*1000mm*1200mm六、安装与接线&&& 1、高压计量箱应水平安装,杆上安装高度不应低于地面300mm,电度表应垂直,不得任意倾斜。2、高压计量箱电源端(一次进线侧)必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器,其接地电阻&10&O,以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压,从而保护线路中的电器及用电设备。3、接线,应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱,导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接(必须正相序),P1进线,P2出线。4、双变比接法:改变二次接线:接S1&S2为小量程变比(S3空头),接S1&S3为大量程变比(S2空头)。&&& 5、单变比时,电流互感器二次S2与电压互感器二次b连接接地,电流互感器二次改变双变比用小变比时,S2与电压互感器b连接接地(S3空头);用大变比时,S3与电压互感器b连接接地(S2空头)。高压线为铝线时,应采用铜铝过渡线夹牢固连接,整机箱体必须接地;电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短路。高压计量箱装好后,应带负荷进行试验观察,看有功无功电能表转动是否正常。经过以上全面试验检查,合格后方可正式投入运行。&七、维护与质量保修&&& 1、使用时看电能表有无逆相序现象,如有逆相序现象,调一次接线或二次接线改变为正相序。&&& 2、计量箱用段时间后应检查接线螺丝是否有松动现象,如有松动现象将螺丝拧牢。&&& 3、在运行中的高压电能计量箱,必须定期检查变压器油,最好每年检查一次,若发现缺油或有劣化迹象,即应补充过滤或更换新油。&&& 4、本产品出售之日起12月内,在用户完全遵守说明书规定要求、使用方法正确,并在产品铝封完好的条件下,若发现不符合国家标准规定的要求时,本公司将给予免费修理或更换。保修期内造成的其它损失我公司不予负责;超过保修期或因用户使用不当、自然灾害等外界原因引起的事故,应由用户负责;超过保修期产品发现故障,我公司负责维修,只收材料费,不收工时费。八、运输贮存与售后服务1、本产品的运输,需在包装条件下进行。运输过程中不应受到剧烈振动和撞击,其运输安装贮存应符合JB/T1(仪器仪表安装通用技术条件)贮存地方应干燥通风,环境温度不超过-25~40℃,相对湿度不超过85%,空气中无腐蚀性气体和霉菌。2、本产品如在保修期内出现问题,请用户不要自行打开箱体、表箱,要保持整体状态,否则我公司不予保修。3、我公司生产的产品在运行中出现问题,我公司自接到通知起,本省两天内维修人员到达现场,外省根据路程远近适当延长。九、定货须知&& 1、额定电压&& 2、电流比&& 3、准确等级&& 4、订货数量&& 5、额定负荷及用电性质&& 6、另有其它特殊要求时,可协商制作
人文西安,国际沣渭。
&&&西安泰开电力科技有限公司位于西安市沣渭新区,我公司专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压操作机构、变压器等高压电器。自创建以来一直本着“质量第一,服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前售中售后服务各处之细节,本顾客之所想,为在电气行业中做得更加优秀,而努力奋斗不止。
&&公司坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,最终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。
&公司秉承“和、信、新”的企业理念,建设“以人为本、诚信为骨、创新为魂”的企业文化精髓;以和谐团队,建设可持续发展的高新技术企业,经营信守承诺的一流品牌;坚持国际最高专业标准,走差异化发展道路。真诚欢迎国内外人士与我们建立长期的技术交流及双赢的合作关系。
主营产品或服务:
主营行业:
经营模式:
注册资本:
公司成立日期:
公司所在地:
中国 陕西 西安市 西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
企业类型:
中国 陕西 西安市 西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
西安泰开电力科技有限公司
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:¥23500.00
价格:¥3800.00
价格:面议
价格:面议
免责声明:
本商铺内所展现的西安JLS-35油浸式高压计量箱 两元件(三相三线制)高压计量装置信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:中国 陕西 西安市 西安沣渭新区三桥雁雀门工业区&&
电话:029-&&
按拼音检索:
技术支持:【论文】三相高压计量箱误差影响量探讨_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中国最大最早的专业内容网站00.0浏览总量总评分
评价文档:
&购买后可评价
5页¥3.001页¥2.003页¥1.003页¥2.003页¥2.007页¥3.002页¥1.003页¥2.003页¥2.002页¥1.00
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
三相高压计量箱误差影响量探讨国​内​对​三​相​高​压​计​量​箱​的​误​差​校​准​一​般​采​用​单​相​校​验​法​,​这​种​评​定​方​法​不​符​合​实​际​运​行​工​况​,​测​定​的​误​差​并​未​考​虑​三​相​电​流​、​电​压​回​路​在​励​磁​状​态​下​的​相​互​影​响​。​本​文​介​绍​了​采​用​三​相​电​流​、​电​压​法​对​三​相​高​压​计​量​箱​的​误​差​影​响​量​进​行​测​定​。​通​过​统​计​分​析​,​得​到​了​规​律​性​的​结​论​。​探​讨​了​对​互​感​器​组​合​误​差​的​影​响​,​提​出​了​有​针​对​性​的​建​议​和​措​施​。​对​检​测​和​控​制​三​相​高​压​计​量​箱​误​差​相​互​影​响​,​指​导​和​改​进​产​品
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
同期刊文献

我要回帖

更多关于 什么是三线表 的文章

 

随机推荐