黑色的塑料壳施耐德100a断路器器,做一个控制线路的箱子。这个箱子去店里买,有卖的吗?叫什么名字!

我有一个箱子 里面考虑100A的三相四线漏保 总配到我这个箱子 得放多大的电缆 怎么计算的_百度知道
我有一个箱子 里面考虑100A的三相四线漏保 总配到我这个箱子 得放多大的电缆 怎么计算的
还有三相平衡是啥
提问者采纳
按照100A的载流计算。穿管根数二三四,还需综合考虑电缆的材质,需要进行计算,较合理的电缆配线应该是配4*35+1*16的电缆。2,具体的按电流进行动力电缆配线是有口诀的,高温九折铜升级。条件有变加折算,主要是带有照明回路时:二点五下乘以九。三十五乘三点五,往上减一顺号走,双双成组减点五。在全电机回路上这个问题是不存在的,八七六折满载流。进行配线时除了考虑电缆线径以外、三相平衡是指加在每一相上的负载容量基本相等、敷设环境等1
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁塑料壳式断路器100a以上的有几种型号_百度知道
塑料壳式断路器100a以上的有几种型号
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
315,160,200,250,225,630,125,0,400100
其他类似问题
为您推荐:
断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您好!我家用的是DZ47LE系列漏电断路器,全部按装在墙壁里面一个箱子中,有一排开关,左边第一个是C32_百度知道
您好!我家用的是DZ47LE系列漏电断路器,全部按装在墙壁里面一个箱子中,有一排开关,左边第一个是C32
后来又反复。三个房间到现在都没有电,开关一个都没有跳,空调。三个房间用电器有电冰箱C32旁边有9个C16并排的一组开关。昨天突然三个房间断电:这种现象漏电断路器有没有可能烧坏,复原多次,开关都拨下。请问,有电冰箱的客厅一直没有电。但是,发现两个房间的灯泡一闪一闪的亮。我马上就把电灯开关关掉,厨房和厕所还是有电的,然后复原,电视机,一组开关一个都没有跳,不到一会儿三个房间又断电了,总算是几个房间都有电了,我把全部电器插头拔掉,这样反复多次?谢谢
提问者采纳
可能是太敏感了吧。大家赶紧的吧,不经过保护装置输出,不知道原因,就OK了,其实就是进线经过开关后直接输出,有问题可以发消息咨询,查输出没有短路问题,原来还是开关的漏电保护装置的问题(必须确定外部接线和电器没有短路问题存在),很有可能是它坏了,终于搞定,自己正在查 经过费力的拆卸,将保护装置拆掉我家用的也是DZ47LE的,10个开关跳了2个了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
漏电断路器的相关知识
其他3条回答
13种可能.断路器质量问题3.线路问题2
断电,把所有的电线接头处重新紧一遍,绝大多数时候故障都是低级的错误造成的。漏电应该没有问题。
有可能是,开关盒内接头松动导致,三个房间没有电源,