西门子802d说明书中的SBK怎样解决

西门子 802d sl 报警,如何解决?
- 实时为您解答技术难题
西门子 802d sl 报警,如何解决?
西门子802d sl 开机出现如下报警,重启报警依旧。系统到驱动的总线,驱动到驱动的总线也都检查个一遍,没发现异常。请问各位,该用什么个思路来维修?谢谢!驱动是s120。
那是防盗版的,那电话不好!
等待您来回答
该问题来自:万度减速机网旗下论坛实时为您解答相关难题,让您迅速了解行业知识。MP3MP4领域专家You are here:
802D急停报警的错700016如何解...
已解决问题数:85071
待解决问题数:150
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
802D急停报警的错700016如何解决
小弟按照简明调试手册里的顺序,一步步的进行到NC调试之前了,把系统自带的PLC子程序放进去,开机就显示的错误,然后查了下,对应的就是驱动器就绪和使能的问题。可是,我用表量了下,三个使能端,都是有24V的,说明使能应该给出来了,然后系统里也说驱动没有就绪,可是电源模块和电机模块的&就绪&指示灯都是常绿显示,手册上说这是驱动就绪而且通讯正常的意思啊?这个怎么办呢??求指点...
问题补充:思飞的意思是说&自带的子程序也能有错吗?同事也用过这个急停处理的子程序,和我说了不用改里头的内容啊...
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:42:50 | 提问者: -
问题ID:102816
楼主的问题具有一定典型性,需要仔细分析,具体如下所示:1.新改造调试的机床,请检查机床参数的设定,如MD14512【16】的具体设定,请设定位0=1,即新机调试阶段,NC不检测电源模块的X121端子的T72&电源模块就绪信号,具体如图_MD14512【16】,NC重新上电,再试机,如果故障未变,请进行第二步,2.从故障现象-&802d数控系统,系统面板总提示的错误,即“急停”、使能未加上,驱动器未就绪。但检查伺服和电源模块的使能均已加上,说明&802d数控系统对伺服和电源模块的输入条件已经满足,但是伺服和电源模块对于802d&NC的回馈条件是否正常,还未知!&而且还必须搞清楚是否所有的使能均已加上,使能缺一不可!确定电源模块的各个使能,如端子63与9,48、64、112与9,是否全部闭合,同时检查电源模块的X121端子的T72&,即电源模块就绪信号是否正常,用万用表检查T72&对地有+24VDC电压,说明正常,否则电源模块故障,电源模块就绪信号,具体如图_电源模块的T72端子,3.检查各个伺服单元的脉冲使能正常否,对于坐标轴的控制,有脉冲使能,以及控制器使能,如坐标轴的以下信号,如V380*4001.7-脉冲使能&&&V380*0002.1-&控制器使能,(*代表坐标轴驱动器的逻辑地址号)均为&“1&”,即表示该轴准备好,此时使能端子65和9闭合,4.若以上均正常,请在802D&系统中仔细检查机床&plc的“EMERGENCY&STOP&CONTROL”模块的各输入输出条件正常否,如T_72&,T_52&,T_48&,T_63&,T_64&是否为“1”,以及所对应的物理地址即硬件的接线是否正确,与&PP72/48&端子是否对应上。具体如图_802Dplc的“EMERGENCY&STOP&CONTROL”模块以上方法会助力你快速定位机床故障。祝楼主好运!
图片说明:1,&&2,&&3,&&
提问者对于答案的评价:谢谢各位。我的14518【16】参数位设置错了,应该是bit3,眼花写在bit2&上了,还有主轴停止信号应该写1的,我写了0,现在没问题了
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
从你说的情况看,有可能是PLC程序的问题。你先把程序检查一下吧。
& 09:20:12
如果使用标准子程序,还有一些用户数据需要设置,建议你看一下《802D&PLC子程序库说明》,下载地址:
& 10:05:59
楼主检查下,每个模块的D&C24V电源有没有,如果该电源没有也会报号报警
& 19:45:19
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!ug4.0数控编程,以及西门子802D系统数控编程及调机的问题。_百度知道
ug4.0数控编程,以及西门子802D系统数控编程及调机的问题。
就是我在加工模具的时候比如要加工一个 230*100*50的模仁,是一次性把要加工模仁所用到的所有刀具在没加工之前都对好好,是双边碰数除以2吗.com希望师傅指点下小弟,但是给的给的毛配料是带小数的料子比如301,还是一把刀加工过后再对第二把刀好呢?邮箱@qq?哪位师傅有西门子802D加工中心的后处理能发给小弟吗?UG编程的时候Z轴零位是该放在毛培上面好还是放在要加工的工件上面好呢?这种方式西门子的系统是能自动算出来还是人工算出来呢.2*13悉韭份短莓的祸轮0?如果能自动算出来能给个具体的方法吗?但是有的模仁开粗过后最高面不是平的了,这个差值是有但是工件的最高面是曲的怎么测量出来呢,如果换第二把刀加工区面的时候面不是平的了?如果是曲面的时候用工作台对.1*26的毛培。我在UG编程的时候该怎么给料啊,这把刀的XYZ值该怎么对呢,大个一毫米取个整数这样行吗?西门子802D数控系统的塑料模具以及模仁最好的精度高的分中(对刀)方法,有师傅能指点下吗
提问者采纳
也可以大些但是空刀多。加工后处理我也有,有空给你发吧呵呵;如果是加工中心可以先对好每一把刀,用刀或寻边器两边碰,切忌毛坯不要小于工件容易撞刀你分中的话在G54下按上档+=号键可以调出计算器呵呵。对刀没有对刀仪就自己整个标准的量块就OK。你UG给的毛坯料越精确刀轨越好籍愚篙肥蕻堵荐迷,一边存G54 另一边存G55,但不是绝对的,每次对量块,调出计算器2个数相加除2就OK了
提问者评价
谢谢你,后处理能发到我邮箱吗?对了西门子802D用winpcin软件传送RS232端口,你会吗传送吗?参数怎么设置
其他类似问题
数控编程的相关知识
按默认排序
其他3条回答
你可以先扫一下平面再对剩下的刀!如果你两边蹭对刀的话 可以用相对坐标 清零 然后镭喱策菏匕孤而圃移动到令一边 算中心点 或直接输入当前坐标你的问题还真多 呵呵呵 其实总起来说就是对刀嘛
一次性对好最好了当然 你先对一把基准刀 然后剩下的刀只对z就可以了 对的时候要和你编程坐标系统一起来
建议上UG论坛有后处理版块去看一下。那里有很多这方面的资料。
不管什么系统,在加工曲面用到多把刀时。可以用对刀仪预先对好,也可以找个固定位置压块标准块规,每刀都用这个基准,你只需记住这个基准与所加工的曲面的高度差不就解决问题了
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁加工中心西门子802D系统的刀具长度补偿怎么用
加工中心西门子802D系统的刀具长度补偿怎么用
刀具长度补偿是 刀具安装在机床以后主轴到刀尖的距离。在刀具管理对应的刀具号里修改就行。加上刀具长度
的感言:Thank you
等待您来回答
学习帮助领域专家
当前分类官方群专业解答学科习题,随时随地的答疑辅导在西门子802D车床中为什么不能使用G42呢_百度知道
在西门子802D车床中为什么不能使用G42呢
在CYCLE95循环中不能使用G42为什么,怎么样去解决此问题?急急急急
为什么在循环中不可以使用刀具补偿,怎样的情况下使用刀补呢?
G42 是在铣床上用的
是右刀补,在车床上用的话 直接把刀补写在刀具列表里面就可以了
其他类似问题
车床的相关知识
按默认排序
其他3条回答
编程的时候可以用的,用什么刀,要把刀沿号写到刀具里。粗车刀0.8 ,精车刀0.4也要写刀具表里。用完后用G40 取消补偿,,
你在循环之前先刀补应该可以,在cycle95中好像是不执行刀补的。
这个问题好笼统啊。G42是指右刀补吗
等待您来回答