出门在外也不愁地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。-中国学网-中国IT综合门户网站
> 地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。
地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。”相关的问题,中国学网通过互联网对“地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:地暖。上水烫手回水冰凉。怎么解决。,具体解决方案如下:解决方案1:常规地采暖设计供回水温差按照10度考虑,运行时供回水温差一般不大于15度就属正常;楼主所说情况供回水的温差过大了。
公式:热量(室内供热负荷)Q=比热*流量G*供回水温差(Tg-Th)
通过公式来分析:现状问题--供回水温差过大,从而有两种判断
1、假定Q,室内热负荷没有问题,则故障原因属流量过小,原因可能有:管路上有堵塞(肯定没有堵死,但造成水流量大幅下降;当然也有可能是供回水管路阀门开度过小,但这个原因很好判定也很好解决,所以这里就不多说了),先说地采暖分集水器后的管线(也就是埋地的盘管),目前的盘管常用材质是PE-RT,一种塑料管,地采暖规定埋地的管路不允许有接头,但如果打完地采暖保护层后,埋地管被破坏,常规做法就是在破坏的地方重新做接头,热熔连接;如果操作不好,在热熔连接的地方塑料管产生缩径,就会造成局部管路不畅,甚至堵塞;还有一种可能就是管路没有冲洗,里面有脏东西,可以让物业把支管重新冲洗一遍,然后再用以下的核查办法来检查。
核查办法:将分集水器前的阀门开最大,同时将分集水器的各支路阀门开闭,然后逐个分别打开(每次只保证有一路开启),并等待5~8分钟(期间时不时在回水位置放放水),然后核查该支路管的供回水温度,一般的情况下,不会每个支路都会发生堵塞(如果支路相对较多的话,比如说5个回路以上的),所以如果是分集水器后的管路有问题,那么,这个方式查的温差不正常的回路就有问题;如果查后发现,分集水器的每个支路供回水温差都不正常,那么问题可能就出现在分集水器前端的回水管道上,如果楼主家里是壁挂炉,那你就查一下分集水器至壁挂炉间的管路;如果是集中供热,那只有找物业解决,自己没法弄。
哦,对了,如果是壁挂炉,清理一下壁挂炉回水上的过滤器;如果是集中供热,分户会有热计量表,热量表上能读取流量、供回水温度等数据,可以作为核查参数的对比资料。
2、如果流量没有问题,那就是室内热负荷Q小了,找专业设计人员重新校核一下负荷量,同时对地采暖的盘管间距也做一个复核,这两者有一个出问题的可能性非常大;如果真是这个因素,那没有什么好办法解决,你整理好相关资料,索赔吧~~通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:你的问题问的有点不太明白, 进水和回水都热的。屋里不热的原因1.管材铺设的太稀;2、地暖垫层太厚热量散发不出来;这种问题解决只能重新铺设地暖管了。 进水热,回水不热的原因:1、供水压力低,水循环的慢,解决方法在供水主管上增加1个增压泵...===========================================问:地热管也通了阀门也没问题,每年热今年就不热。答:一、地热管内有空气,阻碍水循环,一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气。方法是:举例您家是五路分水器,先关掉四路(只能一路一路操作),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推...===========================================问:我们家住的楼共有六层, 我家在五层,2007年冬天住处进来的,头一年室内...答:地热本来就热的很慢,或者里面有管子折住了,水流不通,或者里面进沙子了,就是铺完管道造地平是的沙子,其它就没什么问题了。===========================================问:我们家住的楼共有六层, 我家在五层,2007年冬天住处进来的,头一年室内...答:如果刚安装是热的 地热要2年左右就清洗 阀门已经堵塞 解决方法 找专业清洗 如果安装就不热 可以增加回水泵(物业不允许)300左右元 安装后100%热 安装不明显地方 吉林市广源地热清洗 管道疏通===========================================问:我们家住的楼共有六层, 我家在五层,2007年冬天住处进来的,头一年室内...答:地暖开通後,不用十分钟供暖上水管就热了,回水管也热,但温度低於进水管,如果进水管热回水管不热说明暖气片有气,打开放气阀放净空气。也可能回水阀关闭,打开回水阀,等几分钟後,回水管还不热,情况较复杂。请水暖工来解决。===========================================问:刚开始上水和回水都不热,然后我们就在回水处放水和气,上水热起来。但...答:很多家庭都有着问题,地暖大多都是盘旋管,顶层由于压力问题和管道中或许有气体存在,水循环不流畅,温度上不来,最好你让物业帮忙看下管道接口,毕竟你不专业,地暖和传统暖气还是有区别的!===========================================问:请教一下大家:地暖的进水管热,回水管不热是怎么回事?家里现在的温度...答:楼下住户的地暖如果比较热,可能是暖气水的压力小,再就是清洗一下上水管上装的过滤器,检查会水阀门是不是全部打开。 如果分水器上水上的排气阀时常可以排出空气,到管道井检查暖气主管上装的自动排气阀的安装高度。更多了解请到...===========================================问:地暖上水回水都热,上水烫手,回水也42度,就是地面温度上不去,地面最...答:温度说的不准吧,20度是凉水。 进户时温水,出户是凉水说明有热传导,地暖有用。但是地暖需要连续几天供暖,屋里的温度才能上来,间断供暖没用的。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注家电百科 产品:
> 家里同时有燃气和太阳能热水器,最近发现太阳能热水器回水管滴水,怎么回事,上水阀没有问题已经查过了
家里同时有燃气和太阳能热水器,最近发现太阳能热水器回水管滴水,怎么回事,上水阀没有问题已经查过了 常见问题
1、以前有什么这样情况2、2个设备和管道的连接是怎么样,设置了止回阀?现在就第二个详细说说,一般来说,热水器的进水管和补水管是一跟,用电磁阀控制,老式的是上下2根,你们燃气热水供水怎么供,会不会燃气的出水从热水管进入太阳能。因为太阳能的热水出水管,和燃气的出水管,家里的热水管,是同一个管网,如果止回阀坏了,燃气的出水管就通过啊热水管网,倒灌进了太阳能热水。3、总阀是太阳能热水阀门还是家里的冷水入户阀门。或者说会不会太阳能的水位仪有问题,不能判断是不是满水,而一直在上水。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10暖气管道,上水和回水怎么分辨。_百度知道
暖气管道,上水和回水怎么分辨。
  一是用手感觉。  二是看水管颜色,绿色为自来水,红色为热水,黑色为回水。  三、上供下回。面向右边供,左边回、这是建筑验收标准。温度高的是供水反之是回水。  四、暖气管道分供水,和回水,供水是进到房子的热水管,回水指的是热水在室内散发完热后出去的水管,一般供水管安装的高,一般在房子大门口附近,回水一般在房间出去的,位置一般比较低,回水管出去后一般会下到楼下,接到管道上。
其他类似问题
为您推荐:
一般供水管安装的高,回水管出去后一般会下到楼下暖气管道分供水,供水是进到房子的热水管,接到管道上,回水一般在房间出去的,回水指的是热水在室内散发完热后出去的水管,位置一般比较低,一般在房子大门口附近,和回水
其他4条回答
一般供水管安装的高,回水管出去后一般会下到楼下暖气管道分供水,供水是进到房子的热水管,接到管道上,回水一般在房间出去的,回水指的是热水在室内散发完热后出去的水管,位置一般比较低,一般在房子大门口附近,和回水
上水一般在上边,回水一般在下边
上水一般在高处,回水低些,温度也有差别
如果有水流,通过温度来辨别,进水温度高,出水温度低。
暖气管道的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您好,我家地暖上水热回水热,地面温度上不去是怎么回事,压力不小。地上一段温一段冰凉,但测了管子里的存水量跟别人家差不多,证明管子不少_百度作业帮
您好,我家地暖上水热回水热,地面温度上不去是怎么回事,压力不小。地上一段温一段冰凉,但测了管子里的存水量跟别人家差不多,证明管子不少
您好,我家地暖上水热回水热,地面温度上不去是怎么回事,压力不小。地上一段温一段冰凉,但测了管子里的存水量跟别人家差不多,证明管子不少
这个不是地暖问题
我家进水热 回水凉 进水压力2~~温度很低 是什么情况呢?
进回水差+度左右正常
循环不畅,或者回路长度悬殊过大,水力不平衡