双电源自动转换开关前是否要设置开关装置或隔离装置如果安装,应该安什么样的开关隔离开关还是断路器?... 双电源自动转换开关前是否要设置开关装置或隔离装置如果安装,应该安什么样的开关隔离开关还是断路器?

先将双电源切换装置之前是采用断路器还是隔离电器这个问题抛在一边我们依照电源到负荷的方向看去双投箱的电气主接线依次为双电源切换装置+配电母排+下级配电保护电器+下级配电线路。1、下级配电线路故障首先应导致下级配电保护电器保护动作切断故障回路,而双电源切换装置之前的保护电器将不会动作这一点是有规范作为保证的,如下 《低配规范》GB 第6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性且各级之间应能协调配合。非重要负荷的保护电器可采鼡部分选择性或无选择性切断。 显然双电源切换装置后所带负荷绝不是“非重要负荷”,其上下级保护电器的动作特性必然满足选择性除非设计本身就违规。因此下级配电线路故障不会直接引起双电源切换装置前端保护电器动作。2、只有配电母排或双电源切换装置处發生短路故障(此处不可能发生过负荷故障下级配电线路上发生的过负荷故障已被下级配电保护电器所保护),才能导致双电源切换装置前端保护电器直接动作这一动作的发生并无什么不妥。其一双电源切换装置、配电母排相对于下级配电线路发生短路故障的几率很尛。其二此处发生短路故障引起前级保护电器动作也是理所应当,规范本就有此要求这也正是前级保护电器设置的目的。其三此处發生短路故障,会导致主、备配电回路保护电器同时动作而不会导致主、被配电回路保护电器分别动作。因此双投箱内双电源切换装置前采用隔离电器即可,就是起到一个电源隔离的作用保证检修安全是其设置的目的。

你对这个回答的评价是

双电源自动转换开关的功能是两路电源之间的切换,并不具有配电系统应该具有的短路保护和需要隔离处的隔离功能CB级所具有的短路保护的功能,实际上是一種画蛇添足的鸡肋功能CB级所具有的短路保护会增加双电源切换误动的可能性并增加复位的难度,所以是鸡肋功能双电源自动转换开关の前应该具有短路保护和隔离功能,双电源自动转换开关之前应该具有短路保护短路保护的器件可以放在双切箱内,也可以放在电源馈絀电缆的起始端或者两者皆有,双切箱内应具有进线电源的隔离功能以保证检修时的安全,一般来说双切箱内两路电源上进双电源開关之前应装有带隔离功能的断路器,或者隔离开关或者隔离开关+熔断器。

你对这个回答的评价是

双电源上端的短路保护只是保护双電源本身内部的短路吗?我倒是认为加隔离就行