三心351平方电缆载流量单根数还是三根总数

三相电,250kw的变压器配备120平方电缆,这120平方是指单根电缆的截面积是120,还是三根电缆的和为120?_百度作业帮
三相电,250kw的变压器配备120平方电缆,这120平方是指单根电缆的截面积是120,还是三根电缆的和为120?
三相电,250kw的变压器配备120平方电缆,这120平方是指单根电缆的截面积是120,还是三根电缆的和为120?
肯定是指单根(相)导线的截面积(单位平方毫米),根本没有多根之和的说法!
谢谢。那250kw的变压器,配备120平方的电缆合理么?变压器功率和电缆截面积的关系是如何确定的?有的说要配240平方的电缆,有必要么?
  10kv/0.4kv双侧250kva变压器低压侧额定电流I=250*约1.45(经验公式)=362.5A。选择电缆为总母线时首先考虑满足散热,按经济电流密度铜芯选择2.25A/mm2,实际上不宜超过1.5A/mm2,建议按1.5A考虑,362.5/1.5=241.7mm2,可选择4*240〈公(共)变〉或3*240+1*120(厂矿企业专变)经济许可最好选185mm2二回路。标称截面3×240mm2电缆是什么意思?3指的是电缆为三芯,但240mm2呢?是指每一芯导体截面为240平方毫米,还是指三根芯导体截面加起来是240平方毫米?_百度作业帮
标称截面3×240mm2电缆是什么意思?3指的是电缆为三芯,但240mm2呢?是指每一芯导体截面为240平方毫米,还是指三根芯导体截面加起来是240平方毫米?
标称截面3×240mm2电缆是什么意思?3指的是电缆为三芯,但240mm2呢?是指每一芯导体截面为240平方毫米,还是指三根芯导体截面加起来是240平方毫米?
3X240mm^2,没错是指的电缆为三芯电缆,电缆有三根各自被绝缘的三根导体,每一芯导体的截面为240平方毫米,不是三根加起来的总截面.进线为35平方的三根相线,零线,地线都是16平方的电缆,负载65千瓦的设备和照明,设备多数用单项_百度知道
进线为35平方的三根相线,零线,地线都是16平方的电缆,负载65千瓦的设备和照明,设备多数用单项
向大师们请教,电流有点不平衡,小不小啊,请问零线够用吗,起动电流大
提问者采纳
零线电流会大,16平方太小了。65KW要290A电流单相电用的多
其他类似问题
为您推荐:
相线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
天津市电缆总厂第一分厂
注册时间:
联系人:王先生
当前位置:
很荣幸为您推荐profibus总线电缆,
&&& profibus总线电缆是我厂的重点产品之一,如果您有什么需求或建议的话请联系我们,我们将很乐意为您效劳。型号:6XV
&&& 规格:实心裸铜线导体,两芯绞组成对,芯线红绿两色,铝箔、裸金属编织双层屏障,PVC外护套,外观紫色。符合VDE0472标准;B类实验(IEC322.1)
工作数据:单线的传输最大规格:1000米,加中继器可延至1千米。
其它数据:
特性阻抗:150±15
相互电容:<60pf/m
峰值电压:250V(非电源衔接用)
导体直流电阻:57.5Ω/km
毛重:10kg/100&
&&&&&& 16对JYVP屏蔽计算机电缆简单介绍:1、名称:计算机电缆
2、型号:JYVP3、JYP3V、JYP3VP3、JYPV、JYVP、JYPVP、JVVP、JVPV、JVPVP、JYVP2、JYP2V、JYP2VP2、JYVP22、JYVP2-22、JYPV22、JYP2VP2等
3、本产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表,以及其他自控系统的弱信号连接、
4、产品型号及名称
JYPV:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYVP:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYPVP:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYPVR:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
JYVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
JYPVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
JYP2V:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYVP2:聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYP2VP2:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYP3V:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYVP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
JYP3VP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
&&&&& 电缆-PTYA23-24芯是铁路信号专用的电缆之一
电缆-PTYA23-24芯的详细介绍:
1. PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm) 2-48芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。
2. 聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆& PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22& PTYAH23& PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22& 0.8mm(1/1.0MM) 4-61芯  适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路,能传输铁路信集团的一般自动信号,还可传输移频自动闭塞及业务等音频信号。
3. PTYA22,ptya23铁路信号电缆PTYV,PTYAH使用特性: 电缆在-40℃-+50℃环境下使用。 电缆导体长期工作温度应不超过70℃。
4.& 普通护套的电缆在环境温度不低于-5℃下敷设,耐塞护套为-10℃。 弯曲半径不低于电缆外径的15倍(敷设时),且适用于任何水平差的干扰。
适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。
执行标准:GB和Q/SCT-J02.04-1999
使用特性:
电缆导体的最高额定温度为:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。
电缆敷设时的环境温度不低于0℃。
电缆敷设时的最弯曲半径为:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装层或铜带屏蔽的电缆应不小于电缆外径的12倍。 注明:国内均可以物流发货,无论多少费用一律我厂承担,用户方便是第一。
本厂可根据客户需要订制不同型号电线电缆.
&&& 工作时间:
&&& 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
&&& 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
&&& 汇款说明:请汇完款后及时传真汇款底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。
&& 【联系人 :王博宇 】
&& 【手&& 机:】
&& 【联系QQ: 9811939】
&& 【直线座机:& 】
&& 【传&& 真:&& 】&
&& 【邮&& 箱:】
&& 【产品价格】电议(含17%增值税含运费)
&& 【产品质量】原装正品
&& 【产品包装】全新原装
&& 【生产厂家】天津市电缆总厂第一分厂
&& 【生产基地】河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区
&& 【组织机构代码证】
&& 【CCC认 证 编 号】2124
&& 【营业执照注册号】917
&& 【登&&& 记&&& 证】744
&& 【汇& 款& 帐& 号】
&& 【开&&& 户&&& 行】河北省大城县刘固献农村信用合作社
&& 【本公司郑重声明】
&&& 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
&&& 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
&&& 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ &
天津市电缆总厂第一分厂版权所有&&&&&
地址:河北省廊坊市大城县
邮编:065900
&&&&&&&&&&经济日报多媒体数字报刊
第08版:证券·公司
建立申报核查管理制度,实施差异化收费,加强监管执法——
沪深证交所细化程序化交易管理规则
本报记者 温济聪
日前,中国证监会就《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,拟建立申报核查管理、接入管理、指令审核、收费管理、严格规范境外服务器的使用、监察执法六方面监管制度。沪深证券交易所随即相继发布《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》、《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》,进一步细化程序化交易管理,着手规范程序化交易。 规范更趋严格 所谓程序化交易,是指通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为。我国程序化交易大量出现的时间是在ETF推出之后,当时有一些投资机构进行ETF套利交易,这个过程中就需要程序化交易帮助其实现短时间、大批量的买入和卖出操作。 “近年来,国内资本市场程序化交易迅速发展,在提高市场交易频率的同时,也暴露出其加剧市场波动、技术可能被滥用甚至错用等一系列问题。”信达证券研发中心副总经理刘景德说,沪深交易所发布的征求意见稿对程序化交易申报及报备管理、净买入额度管理、接入管理以及监管措施等多方面作出了更为具体的规定。 在申报及报备管理层面,上交所的规定从程序化交易客户、直接接入交易系统的机构两个层面,明确了程序化交易申报及报备的内容、时限、核查等方面的具体要求;深交所要求会员及其他交易参与人于使用前3个交易日直接向深交所申报;会员客户于使用前3个交易日向会员申报,会员汇总后每日日终向深交所报备;申报内容主要包括程序化交易者的基本情况以及程序化交易系统的情况。 在净买入额度管理层面,上交所对会员、拥有或者租用交易单元的其他机构的自营、资产管理业务在上交所市场进行程序化交易的,实施当日证券净买入金额管理;深交所对于会员自营和资产管理业务以及其他交易参与人,用于程序化交易的每个专用交易单元,实施当日净买入额度管理。 此次程序化交易管理实施细则征求意见稿,明确了对交易行为较为细致的监管措施。具体来看,对程序化交易者存在一个交易日内出现5次以上每秒申报5笔、一秒内完成申报并撤销申报且日内出现3次以上、日内申报2000笔以上等情形的,沪深交易所将予以重点关注。对进行申报价格持续偏离申报时市场成交价格的大额申报并撤销申报,误导其他投资者决策,同时进行小额多笔反向申报并成交;在属于同一主体或处于同一控制下或涉嫌关联的账户之间进行交易;通过计算机程序自动下单、快速下单,影响或者可能影响正常交易秩序等异常交易行为,沪深交易所将予以重点监控。 确保交易公平 近年来,国内资本市场程序化交易快速发展,业已形成一定规模。《经济日报》记者采访的多位业内人士表示,程序化交易是一把“双刃剑”,既有改善市场流动性,提高市场价格发现效率的积极作用;也存在加大市场波动,影响市场公平性等消极影响。 “在海外资本市场中,程序化交易使用较为普遍。此次监管层出台相关规则,有利于进一步规范我国的程序化交易,更有利于我国资本市场的长远健康发展。”国开证券资深分析师杜征征表示。 “随着我们资本市场现代化进程不断加速,在开展程序化交易时一方面要认识到其优点,另一方面也要通过加强管理,对其消极影响进行规避。”刘景德认为,建立一个公平的市场是监管层不可推卸的责任,也是此次针对程序化交易出台相关监管制度和细则措施的初衷。 财富证券投顾中心负责人李朝宇建议:“除了硬性要求外,也应加强软性规定,如提高程序化交易的自律性规范标准。举例来说,建议建立有效的程序交易员道德评分机制,提高其职业道德和操守,加大后续培训和教育力度,提高责任性管理规范意识,确保程序化交易更为公平可靠等。”

我要回帖

更多关于 35平方电缆载流量 的文章

 

随机推荐