冷水机不制冷显示高低压故障是怎么回事?_百度知道
冷水机不制冷显示高低压故障是怎么回事?
问题描述不清晰,是高压还是低压?是风冷冷水机还是水冷冷水机?高压故障——水冷(流量过小,检查有无脏堵),风冷(散热量不足,表冷器有无异物遮挡散热片),制冷剂是否过多。低压故障——水流量是否满足机组要求?制冷剂是否泄漏?水温是否过低?另检查毛细管(或膨胀阀)是否损坏。维修要逐步检查,不是一句话就能说清的,最好用排除法。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
都告诉你是高低压故障了!~缺雪种低压保护。 散热不良或者堵 高压保护1~
太笼统了,具体点,压力多少能启动吗?
您可能关注的推广回答者:
冷水机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁博主昵称:上海地源热泵空调
博主身份:上海盛庐
博客人气:3
博客排名:536313
博客等级:
博主暂无公告
该博主暂时没有评论
&2015 - 9&
&&010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930&&&
该博主暂无关注
(共发表2篇博文)
螺杆式冷水机组显示高低压差过低是什么原因?
螺杆式冷水机组显示高低压差过低是什么原因?上海盛庐冷水机技术应用专家400-050-3613指出,当外界温度很低时,半封螺杆的冷媒水和和冷却水温度差别小,导致吸气和排气的压力差小,就会出现高低压差过低的问题。当压缩机过热又是什么原因呢1.压缩机负荷过大,过电流运行。2.电气故障造成的压缩机过电流运行。3.过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。
(443)&|&(0)
&共有0条评论
用户名: 密码:
&匿名发表(无需注册)
正在载入数据...求高手冷水机高低压表多少_百度知道
提问者采纳
从这两个压力表的读数来看,这组制冷系统的压缩机是正在开启运行的。左侧是高压表,它现在的值约是16.5Kg/cm2(公斤力),右侧是低压表,它现在的值约是4.3Kg/cm2(公斤力)
0.1Mpa=1Kg/cm2(公斤力)求分,谢谢
内部黑色圈,上有写着单位是“Mpa&,当然,这个黑色圈上也有单位是“Psi&,它是”磅“。。。大约0.1Mpa=1Kg/cm2(公斤力)=14.2Psi(磅)
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
冷水机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工业风冷式冷水机高低压故障怎么处理_百度知道
工业风冷式冷水机高低压故障怎么处理
高低压报警
我有更好的答案
麦克维尔的冷水机组显示L1\L2为低压保护装置动作造成的,1.检查冷媒系统的1#系统、2#系统的冷媒压力是否在正常范围,开机为4-6KG
如果为0——1KG则为冷媒泄露造成,需查漏补焊,抽空定量加液,2.检查冷冻水中是否有空气,这时可以通过水压力表读取压差正常1KG
如果无压差,则需要排空气,使压差正常,3.冷媒压力正常,水系统压差正常,就要检查低压压力开关是不是损坏,电源
线是否松动,最后确定可能室外机主板坏,更换主板就OK了! 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅