50x8的铜排10平方的线能带多少瓦千瓦

您当前的位置: &
& 铜排加工机厂家 铜排加工机
点击图片查看大图
铜排加工机厂家 铜排加工机&
AAA铜排加工机厂家 铜排加工机齐全&
AAA铜排加工机厂家 铜排加工机标准&
1.00元/个&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
发布时间:
08:54:38&&有效期至:长期有效
&我厂专业生产液压母线加工机,铜排加工机厂家&铜排加工机型号功能分为三合一,四合一型,电机功率为1.1千瓦,钢板厚1.2,冲头均采用精铸合金钢材质加工而成,保质保量,本厂还生产蚕丝绳,安全带,绝缘胶板,迪尼玛牵引绳,安全工具柜等安全工器具。液压母线加工机是用于电力,铁路,石化,通讯&等多行业,由此可见铜排加工机的购买一定要选择质量好的产品,我厂生产的铜排加工机,无论从电机功率,钢板厚度,都是一流的,其刀片冲头材质均为精铸合金钢,经久耐用,欢迎采购,型号齐全:WNMJ-125x12,UPS,VHB-150,SLB-125,,I型便携式母线加工机组,OK-401,Ⅱ型标准式母线加工机组,NSB-606,HOK-501,OK-301,OK-501,IS-MM21L,主机05224,交流两用液压泵05222,HHM-150H,HHM-200H,THP-120,THPS-120,VHB-120,VHB-150,VHB-120。&(铜排加工机厂家&铜排加工机)TYMQ-125X12,TYMQ-50A,TYMQ-200A,TYMQ-150A,HYBC-120,F014,BC-160,HYBC-120,HYBC-160,VKS125,1,CWC-150V,CWC-200V,CWC-150,CWC-200,BC-150V,BC-200V,CWC-200V,HHM-150Q,HHM-200Q,HHM-150VQ,&HHM-200VQ,CB-125,CB-125D,CB120,CB125A,CB125D我厂生产的机动绞磨,电缆输送机,滑轮,电缆拖车,电力牵引绳,铜排加工机厂家&铜排加工机防潮蚕丝绳等电力施工机具畅销全国,铜排加工机厂家&铜排加工机联系电话&手机
本产品网址:/b2b/quniaoqi113/sell/itemid-.html求教,4台注塑机总功率近80千瓦需要多少平方的线铺设_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:116,303贴子:
求教,4台注塑机总功率近80千瓦需要多少平方的线铺设收藏
最近计划开办一个小型注塑厂计划4台 280t 200 160 120 各一台,总功率大概在80千瓦。接线距离大概是80米左右。求吧里各位大大帮我算下,需要多少平方的线,,跟总开关电表需要什么型号的。小弟不胜感激。
1楼 09:59&|来自
考虑以后增加东西吗?设备,空调,办公用电等。我先大概说一个,不对的请大家指教。一个电柜(摆放至设备较近的小房间内),柜内一个总闸250A,一个分闸200A,一个分闸100A,三相五线,互感器,,铜排,接零,接地排,出线用50平方铜线,柜门上。200A分闸给设备用,100A给其他插座、空调用。这样的话6000吧好像。(其他插座、空调费用不算在内)
收起回复2楼 11:22&|
我想问一下四台注塑机多少钱呀!我觉得包给电工专业一点
收起回复3楼 15:52&|来自
不知道,没玩过
4楼 16:53&|
5楼 19:56&|来自
铝线70就够,富裕点就95的,注塑机升温功率的,正常工作不到那么多的
6楼 19:58&|
同行!我也搞注塑的
7楼 19:59&|来自
我也是在注塑厂上班的,现在干设备管理,注塑机上自带有100A断路器,零线和地线直接接的,你这几台机器我们单位都有,大到20000克注塑机也都是海天的
收起回复8楼 02:21&|来自
不管做啥.电器设备用大不用小‘4台用95铝线做主线没问题.分线用50的.注意零线不能细.配电柜也是.建意用400空开做主.200做小.铜铝接头固定.加热用6平铜线.并加双零线.地线必须有.每台必备用两米钢筋或其它焊接.
9楼 17:38&|
国际名牌:200A断路器,70铜线
收起回复10楼 18:59&|
登录百度帐号
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或370千瓦的三相负载,选配多少平方的铜芯电缆合适?_百度知道
370千瓦的三相负载,选配多少平方的铜芯电缆合适?
提问者采纳
70千瓦的三相负载,600平方的铜芯电缆安全截留量为720A左右);或使用3×60×6铜排母线槽供电为佳,满载电流为666A, 应选培600平方的铜芯电缆(现在的铜质没有以前好
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
3*120的铜芯电缆空气明敷额定载流量为247a(实际能载300a左右) 这个1平方铜线可以载1.2千瓦,你按这样去换算 然后稍稍加点也可以
您可能关注的推广
三相负载的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流800A-电压400V,需要多大的铜排?多大平方电缆_百度知道
电流800A-电压400V,需要多大的铜排?多大平方电缆
800A-400V开关,在柜台内需要配多大铜排,多大平方电缆线?
提问者采纳
*60....5 .,往上减一顺号走..铜排分别过电流为873A。 穿管根数二三四...。 条件有变加折算..5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.,八七六折满载流.1270A重量每米3,双双成组减点五..。 2.13KG 5..5 50和70平方*3 95和120平方*2.57KG电缆要500MM平方下面这个估算口诀二点五下乘以九.。 三十五乘三点五...8*80. 最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远)....,高温九折铜升级
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
100X6或80X8铜排(2)总开关:刀开关HS13BX-1600(3)断路器:DW15-1600整定电流720A(4)补偿电容器(1)母排
这样来计算: 小电流:10A/平方毫米 中电流:6A/平方毫米 大电流:4A/平方毫米 如果要同你的开关相适应,你选的铜排应该为: 截面积S=800/4=200平方毫米。 所以,你可以选购截面积180-250平方毫米的铜排。
用10*150铜排,300平方电缆否则2根180平方电缆
可以用6*60的铜排,电缆用双VV22-3*300+1*150的铜电缆