两台十五千瓦的潜力泵离变压器六百米用多大平方米铜线 铝线 变压器

十五千瓦水泵两公里要用多大的铝线_百度知道
十五千瓦水泵两公里要用多大的铝线
前端电压400V,末端允许电压为370V时,每根铝线损耗电压降15V,十五千瓦水泵电机额定电流约30A。每根铝线的线阻值:R=U/I=15/30=0.5(Ω)每根铝线截面(电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0./0.5≈113(m㎡)电线的导体电阻计算公式为:R=ρ×L/S其中,ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积。补充常用电阻率材料电阻率(Ω m)(1)银1.65 ×10^-8(2)铜1.75 ×10^-8(3)金2.40×10^-8(4)铝2.83 ×10^-8(5钨5.48 ×10^-8(6)铁9.78 ×10^-8(7)铂2.22 ×10^-7(8)锰铜4.4 ×10^-7(9)汞9.6 ×10^-7(10)康铜5.0 ×10^-7(11)镍铬合金1.0 ×10^-6(12)铁铬铝合金1.4 ×10^-6(13) 铝镍铁合金1.6 ×10^-6
其他类似问题
为您推荐:
若前端电压400V末端允许电压370V每根铝线损耗电压降15V十五千瓦水泵电机额定电流约30A每根铝线线阻值:R=U/I=15/30=0.5(Ω)每根铝线截面(电阻率0.0283):S=ρ×L/R=0./0.5≈113(m㎡)
其他1条回答
15KW电机电流<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007aA左右铝线使用16平铜线10平都够铜线1平铜线承载5A电流<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad平承载50A电流1平铝线承载3A电流16平铝线承载48A电流所铝线够用
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1.8KW380的水泵4个,离变压器1200米,要用多大的铝线或铜线?损耗是多少?可以启动?请大家帮下忙。谢谢_百度知道
1.8KW380的水泵4个,离变压器1200米,要用多大的铝线或铜线?损耗是多少?可以启动?请大家帮下忙。谢谢
提问者采纳
4台总功率7.2KW额定电流约14A附近若允许末端线与线电压降30V每根线损电压降15V铝线电阻率:ρ=0.0283铜线电阻率:ρ=0.0172每根电线电阻值:R=U/I=15/14≈1.07(Ω)铝线截面:S=ρ×L/R=0./1.07≈32(m㎡)铜线截面:S=ρ×L/R=0./1.07≈19(m㎡)线损耗总功率:P=I×I×R×3=14×14×1.07×3≈629(W)
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
特情况需要四台同启四台总功率7.2KW其电流约14.2A,距离拉线架空选择4平厘米铝线换作铜线用2.5平.其安全载流20A穿管敷设同选择2.5平铜线其安全载流量16A每启台其电流约3.6A,用1平铝线换作铜线用0.5平至于损耗<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad00米距离影响用意
4台总功率为7.2KW,正常额定电流约15A附近,压降与电源线的截面积成反比,与阻值成正比,其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。其线损计算公式:P=V×A,电源线的选择是看你对末端电压的要求来决定,变压器的输出电压一般较高,在400伏左右,(实际情况不同),1200米压降在20伏,电阻值是20/15=1.33,损耗20x15=300总功率7.2+0.3=7.5额定电流约16A,考虑启动电流最大电流18A,4-6平方铜线考虑。
s=P×L/(C×7)式中C铜=77C铝=46.3计算结果铜线16平方铝线是26.6可以用25平方的但是不要4台同时启动。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相15千瓦水泵,架空1000米请问用多大的单股铝芯线_百度知道
三相15千瓦水泵,架空1000米请问用多大的单股铝芯线
提问者采纳
楼傻鸟告诉电缆没8平规格15kw水泵额定电流约32A铝线10平每平安全载流5A铜线8A线路建议使用10平铝线或者6平铜线
如果不怕压降,6平方铝线和4平方铜线足够
三根10平方的对吧
10平方这是满负荷吗
10平方可以安全载流50安!你水泵满负载运行电流也就30安左右
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
是满负荷算的吗,用铜芯线得给多大的
铜芯的一半就能用
就是满负荷的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
主要还看你的电机的起动方式,一般这样功率的现在大多采用变频起动,应先计算好起动电流,每台电机的工作电流在280A左右,起动电流应该在1500A左右,最好能配两台...
首先应了解电机、照明是用在什么场所,其工作性质、负荷率等情况,才能估算变压器容量。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'十五千瓦水泵配多大自偶变压器_百度知道
十五千瓦水泵配多大自偶变压器
15kW是指水泵的输出功率,水泵效率按照0.8计算,水泵电机的效率按照0.9计算,水泵电机的输入功率约21kW(15&#47;0.8&#47;0.9)。水泵电机的功率因数按照0.8计算,视在功率约26kVA(21&#47;0.8)。变压器容量按照1.2倍选择,约31kVA(26*1.2)。
其他类似问题
为您推荐:
水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁