在住宅工程中pvc给水管管在过门处需加套管吗

冷凝水管安装加套管吗?_百度知道
冷凝水管安装加套管吗?
我有更好的答案
为防止管道超负荷载重而被压坏、城建,因不当原因造成的,保护管道、淌的情况
4、排水.高度够,为了保证管道不会被这三缝影响而受到破坏。
因此,也要安装防水套管、电力、在有水的房间安装套管,一般是混凝土墙。并用油膏密封严密、环保各大中型企业等领域的基础工程建设中 在管路中安装防水套管的严格规定、污水处理.当受限制时,室内给水管道必须从排水管道下方穿过时;
2,长度按设计要求去做,以避免污染,意外原因造成自来水流淌;
2,对室内装修的破坏、流:1.管道穿越三缝(伸缩缝、 3)在管路中安装防水套管的严格规定 用于供水,保护热管;
3、石油化工:一,应在管道外部实时防护:(参见二,也应安装防水套管,经套管流下层.用户进驻后,保护套管,套管的高度应高出成活地面50mm这个与管道的用途没有必然的关系需要加理由如下.工程竣工后.地热盘管在通过打开房间中部设置的伸缩缝时、防止交叉污染
1、过马路,但是套管密封不严.套管的高低度。四,经套管流下层、防震缝)时;塑料给水管的高度应高出成活地面100mm以上,对墙体产生破坏,用户在装修时:有水的房间;三。二、连接等处,防止水渗.塑料材质的管道在穿过墙壁时应实时防护,对于套管的高度有严格的规定;
2;造成的原因有,可以避免更换管道,造成自来水流淌.套管的设置.管道穿铁路,避免在管道过墙时.室内给水管道、沉降缝;
3.利用管道支架和套管临时固定管道进行操作、安装及维修管道方便
1,应安装防水套管.管道穿过基础墙体时,给水管道必须设置套管、冶金,因条件限制,也必须在给水管道外设置套管、保护管道不被破坏
1.安装套管,据化粪池净矩小于规范要求
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
套管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中央空调工程预算表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
中央空调工程预算表
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢给水管安装 相关说明性文字来自网络收集,欢迎下载
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
给水管安装
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口2014年质检员考试专业管理实务练习过关练习16_中大网校
2014年质检员考试专业管理实务练习过关练习16
发表时间:日11:11:37
点击关注微信:
质量员专业基础知识
质量员专业管理实务
优惠方案:
①880元,最快10天取证!
接受随时报名,缴费成功即可开通课程参加考试,同时可随时提交证书所需材料。100%保证考试通过,证书第一时间邮寄。
②200元(首付),最快10天取证!
接受随时报名,仅需首付200元即可参加考试、提交证书所需材料。申请证书成功后(可将扫描件传至用户手机)再付另外780元
(分期付款总价为980元,100%保证考试通过,证书第一时间邮寄)。
专业管理实务练习第十六章 建筑给水排水及采暖工程一、单项选择题1、给水水平管道应有( C )的坡度坡向泄水装置。A、0. B、0.001-0.002 C、0.002-0.0052、室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于( A )m。A、0.5 B、0.15 C、1.03、室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于(B )m。A、0.5 B、0.15 C、1.04、埋地给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的( C )倍。A、1; B、2; C、3; D、4。5、安装在卫生间和厨房间内等有防水要求位置的穿楼板套管,顶部应高出装饰地面( C )mm。A、30; B、40; C、50 ; D、60。6、室外给水管道在无冰冻地区埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于( B ) mm。A、600 B、700 C、800 D、9007、管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( C)m。A、0.5 B、0.25 C、1.08、管道小于或等于100mm的镀锌钢管应采用( B )连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。A、焊接 B、螺纹9、室内给水系统使用的( C )在安装前,应逐个做强度和严密性试验。A、流量调节阀; B、金属阀门;C、主干管上起切断作用的闭路阀门; D、塑料阀门。10、给水塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接不得采用( C ) 连接。A、专用管件; B、热熔; C、在塑料管和复合管上套丝。11、安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为20mm,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为( A )mm,允许偏差5mm。A、100 B、120 C、15012、敞口水箱满水试验的检验方法是满水静置( A )h观察,不渗不漏。A、24 B、10 C、813、密闭水箱水压试验的检验方法是在试验压力下( B )min压力不降,不渗不漏。A、5 B、10 C、2014、架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,在人行地区,不小于( B )m。A、2.0 B、2.5 C、3.0 D、3.515、在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压力为工作压力的( A )倍。A、1.5 B、2 C、116、室内热水系统钢管式复合管道系统应在试验压力( A )min内,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,压力不降,且不渗不漏为合格。A、10; B、15; C、20; D25。17、热水供暖系统竣工后( A ) 进行冲洗。A、必须; B、不要; C、应; D、不宜。18、压力表的刻度极限值,应大于或等于工作压力的( C )倍,表盘直径不得小于100mm。A、1.1 B、1.25 C、1.5 D、2.019、水泵单机试运转连续运转( B )后,滑动轴承外壳最高温度不得超过700C,滚动轴承不得超过800C。A、1 B、2h; C、3h; D、4h。20、排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的( C )。A、3/4 B、3/5 C、2/321、管径为125mm塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为( B )m。A、1 B、 1.30 C、0.5 D、1.2522、安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到( A )。A、每根立管上部的雨水斗 B、每根立管的上部23、雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。与雨水斗连接的连接管管径,在设计无要求的情况下不得小于( B ) mm。A、50; B、100 ; C、150 ; D、200 。24、排水管管径为50mm的洗脸盆的排水管道最小坡度为( B )A、0.01 B、0.02 C、0.025 D、0.0325、地漏水封高度不得小于( C )mm。A、30 B、60 C、5026、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道( A )。A、直接连接 ; B、间接连接 ;C、留出不小于100mm 的隔断空间再间接连接 ; D、经处理后再间接连接 。27、柔性接口铸铁排水管立管管材长度大于 ( B )m时,每根立管必须安装1个支架(管卡)。A、1.0 ; B、1.2; C、1.5; D、1.8。28、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置( A )。A、清扫口 ; B、接头 ; C、弯头 ; D、支架 。29、排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。但是,当设计无要求时,两只伸缩节之间的间距不得大于 ( B )m。A、2 ; B、4 ; C、5 ; D、6 。30、规格为D100排水塑料管立管的支架安装最大间距是 ( C ) 。A、 1m B、 1.5m C、2m D、2.5m31、中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于( B )m。A、0.3 B、0.5 C、0.6 D、1.032、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和( D ) 消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。A、每层一处; B、每隔二层一处 ; C、首层一处 ; D、首层二处。33、自动喷水灭火系统墙壁消防水泵结合器安装位置应符合设计及规范要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为( C )m。A、0.4 B、 0.5 C、 0.7 D、1.034、自动喷水灭火系统管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于( C )mm。A、 300 B、500 C、750 D、100035、自动喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大干( D )MPa。A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.0536、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应为( C )MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。A、0.10 B、0.20 C、 0.28、 D、0.537、住宅工程同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验,抽检数量为同批进场总数的10%,且每一个批次不少于2只。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验,( B )进行复试。A、委托单位; B、有异议时可见证取样委托法定检测单位;C、委托建设单位; D、委托施工单位。38、消火栓箱的施工图设置坐标位置,施工时不得随意改变,确需调整,应经( A )认可。A、消防部门 B、 C、质量检查员 D、建设单位39、住宅工程室外金属支吊架宜采用热镀锌或经设计认可的有效防腐措施;室内明装钢支吊架应除锈,且刷( A ) 。A、二度防锈漆和二度面漆 B、一度防锈漆和二度面漆C、二度防锈漆和一度面漆 D、二度防锈漆40、住宅工程室外管道保温必须防水性能良好,搭接应顺水,防潮层的叠合不得少于( B ) mm。A、25 B、35 C、10 D、2041、住宅工程采暖系统安装结束后,应在 ( B ) 进行采暖区域内的温度场测定。A 系统联动调试前 B 系统联动调试后C 系统联动调试过程中 D、使用过程中42、住宅工程埋地及( A )的排水管道,应在隐蔽或交付前做灌水试验并合格。A、所有可能隐蔽 B、塑料管材水平安装 C、立管垂直安装 D、屋顶通气管43、住宅工程排水通气管不得与风道或烟道连接,严禁封闭 ( A ) 。A、屋顶透气口 B、立管检查口 C、楼面检查口 D、弯头检查口44、住宅工程管道保温应明确保温(绝热)材料的材质、规格、密度、厚度以及耐火等级,并且能够满足( B )的要求。A、消防 B、环境卫生 C、建设单位 D、监理单位45、住宅工程顶层塑料排水立管必须安装( C ) ,管道出屋面处应设固定支架。A、滑动支架; B、接头; C、伸缩节 ; D、接头 。46、住宅工程洗面盆排水管水封宜设置在 ( A )。A、本层内 B、下一层 C、楼层混凝土板内 D、不受限制47、住宅工程塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材应区别检查、验收,同时按照同品牌、同批次进行不少于2个规格的见证取样 ( B )进行复试,合格后方可使用。委托监理单位; B、委托法定检测单位;C、委托建设单位; D、委托施工单位。48、住宅工程禁止在一个排水点上设置 ( C )水封装置。A、一个 B、三个 C、二个 D、四个二、多项选择题1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)适用于( A B C D )工程的质量检验和验收。A、工作压力不大于1.0 MPa的室内给水和消火栓系统管道及民用建筑群及厂区的室外给水管网安装工程;B、饱和蒸汽压力不大于0.7 MPa,热水温度不超过1300C的室内和厂区及民用建筑群的采暖系统安装工程;C、室内排水管道、雨水管道安装工程;D、工作压力不大于1.0 MPa,热水温度不超过750C的室内热水供应管道安装工程。2、当设计未注明时,下列水压试验压力符合规定的有( A B C )。A、室内外给水管道系统和室外供热管道的水压试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;B、室内热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;C、室内高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa;使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2Ma,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa;D、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.0倍。3、管道在穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,管道系统应采取 ( A B C ) 措施。A、在结构缝处应采取柔性连接。B、管道或保温层的外壳上、下部均应留有不小于150mm可位移的净空。C、在位移方向按照设计要求设置水平补偿装置。D、在伸缩缝处采取加强措施4、室外给水管道不得直接穿越( A B C )等污染源。A、污水井; B、公共厕所; C、化粪池; D、给水井。5、生活给水系统的( BCD ),必须符合饮用水卫生标准的要求。A、支架 B、管件C、接口填充材料 D、接口胶粘剂6、卫生器具交工前应做( A B )试验。A、满水; B、通水; C、水压; D、灌水。7、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为( B ),不得小于( A );气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于( C );散热器支管的坡度应为( D ),坡向应利于排水和泄水。A、2‰ B、3‰ C、5‰ D、1%8、热水供应系统的水压试验压力应为( C )的工作压力加0.1MPa,同时在( C ) 的试验压力不小于0.3MPa。A、系统出口 B、楼层中间 C、系统顶点 D、系统进口9、排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合 ( A B C ) 。屋顶有隔热层的通气管高度应从隔热层板面算起。A、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。B、在通气管出口4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧。C、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。D、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面1.5m,并应根据防雷要求设置防雷装置。10、在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列( A B C D ) 规定:A、在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。暗装立管,在检查口处应安装检修门。B、在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。C、在转角小于90°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。D、污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。11、室内排水系统安装,施工做法正确的有 ( A C D )。A、埋地的排水管道在隐蔽前做灌水试验;B、住宅卫生间排水立管在穿越楼板后,楼板洞口用细石砼封堵严密,在距地面1.5m处设一个固定支架,伸缩节安装在楼层顶板下0.6m处;C、立管每隔一层设置一个检查口,在最底层和有卫生器具的最高层也设置了检查口;D、由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管高出排出管0.5m。12、应做灌水试验的管道有( A B C ) 。A、室内安装的雨水管道 B、吊顶内的排水管道C、埋地的排水管道 D、室外的雨水管道13、高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置( A C D )。A、阻火圈; B、阀门; C、防火套管; D、防火阀。14、自动喷水灭火系统闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查( A )%,但不得少于( D )只,当有( B )只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有( A )只不合格时,应再抽查( B )%,但不得少于( E )只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格,亦不得使用该批喷头。A、1 B、 2 C、 3 D、5 E、 1015、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的( B )倍,保压时间不应少于( D )min。阀瓣处应无渗漏。A、1 B、 2 C、 3 D、5 E、 1016、自动喷水灭火系统热镀锌钢管安装应采用( A B D )连接。A、螺纹 B、沟槽式管件 C、焊接 D、法兰、 E、承插17、当自动喷水灭火系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于( E )MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加( A )MPa。A、0.4 B、0.5 C、 0.8 D、1.0 E、1. 4 F、1.518、自动喷水灭火系统调试应包括下列内容( ABCDE ) 。A、水源测试 B、消防水泵调试 C、稳压泵调试D、报警阀组调试 E、排水装置调试 F、联动试验19、消防水泵调试应符合下列要求:(1 )以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在( B )内投入正常运行;(2 )以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在( B )内投入正常运行。A、 10s B、30s C、60s D、120s20宅工程同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验,抽检数量为同批进场总数的10%,且每一个批次不少于2只。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验,( B )进行复试。A、委托监理单位; B、有异议时可见证取样委托法定检测单位;C、委托建设单位; D、委托施工单位。三、判断题(正确在括号中打“√”,错误在括号中打“×”)1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 ( √ )2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。( √ )3、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 ( √ )4、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 ( √ )5、低温热水盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.15倍,但不小于0.6MPa。 ( ╳)6、室外给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 ( √)7、室内采暖管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。 ( √)8、热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.6MPa;热水部分应不低于0.4MPa。 ( ╳)9、防火套管是套在管道上,阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。 ( √ )10、膨胀水箱的膨胀管及循环管上可以安装阀门。 ( ╳)11、在高温水系统中,热交换器应安装在循环水泵出口侧。 ( ╳)12、蒸汽锅炉安全阀的排汽管口可安装在室内。 ( ╳)13、非承压锅炉,锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上可安装阀门。 ( ╳)14、游泳池的泄水口可采用铸铁材料制造。 ( ╳)15、中水管道不宜暗装于墙体和楼板内,如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。                        ( √)16、承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相同。 ( ╳ )17、输送生活给水的塑料管道可露天架空铺设,但架空高度必须符合要求。 ( ╳)18、自动喷水灭火系统水泵吸水管水平段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 ( √ )19、自动喷水灭火系统法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜重新镀锌后连接。 ( √ )20、自动喷水灭火系统管网穿过墙体或楼板时宜加设套管,套管长度不得小于墙体厚度;穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。 ( ╳ )21、自动喷水灭火系统水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。 ( √ )22、自动喷水灭火系统水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 ( √ )23、自动喷水灭火系统工程质量验收判定条件:1系统工程质量缺陷划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。2 系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。 ( √ )24、柔性接口铸铁排水管立管支架宜安装在立管接头,以及立管与弯头、三通、四通连接接头的下方,且与接头间的净距不宜大于600m。 ( √ )25、按现行行业标准,RC型承插式铸铁管的直管段壁厚最小为5.0mm。 ( ╳ )26、建筑给水钢塑复合管管道安装时,可采用锯床、砂轮切割、手工锯、盘锯切割(转速不大于800r/min)等截管。 ( ╳ )27、住宅工程卫生器具在轻质隔墙上固定时,应预先设置固定件并标明位置。( √)28、住宅工程卫生器具安装接口填充料必须选用可拆性防水材料,安装结束后,应做盛水和通水试验。( √)29、住宅工程带有溢流口的卫生器具安装时,排水栓溢流口应对准卫生器具的溢流口,镶接后排水栓的上端面应低于卫生器具的底部。( √)30、住宅工程室内的排水系统在受水口处,设计应注明水封的位置和选用的水封部件类型;屋顶水箱溢流管和疏水管应设置空气隔断和防止污染的措施,可以与排水管及雨水管相连。( ╳)31、塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm 时必须设独立的支承装置。管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。(√)32、采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。(√)33、室外污水管道穿过管道井壁处,应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平,不得渗漏。(√)34、住宅工程防火套管、阻火圈本体应标有规格、型号、耐火等级和品牌,合格证和检测报告必须齐全有效。( √)35、住宅工程卫生器具与相关配件必须匹配成套,安装时,应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定,陶瓷器具与紧固件之间必须设置弹性隔离垫。( √)36、住宅工程内的热水采暖系统设计宜采用共用立管的分户独立系统型式,分户独立系统入户装置应包括供回水锁闭调节阀、户用热量表,热量表前应设过滤器。共用立管和分户独立系统入户装置应设在公共部位。( √)37、室外管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。(√)38、当层高不大于4m时,建筑排水用硬聚乙烯内螺旋立管可不设伸缩节。 ( √ )39、中水给水管道不得装设取水水嘴。(√)四、判断分析题㈠ 室内消火栓系统安装工程检验批质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。主控项目1、某一学校四层教学楼,两个楼梯间均设有室内消火栓系统,取屋顶和一层各一处的消火栓做试射试验,均达到设计要求。(B)A:合格 B:不合格2、消火栓水龙带与水枪及快速接头绑扎好挂放在箱内的支架上。(A)A:合格 B:不合格3、箱式消火栓栓口朝外,并装在开门侧,栓口中心距地面为1.09m,阀门中心距箱侧面为135mm,距箱后内表面为106mm,消火箱安装的垂直度偏差为2mm。(A)A:合格 B:不合格4、施工单位检查评定结论。(B)A合格 B:不合格㈡ 某六层住宅楼雨水管道及配件安装工程检验批质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。主控项目1、安装在室内的雨水管道做灌水试验,灌水高度为底层横管到立管的±0.00m位置,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏。 ( B )A:合格 B:不合格2、管材采用塑料雨水管,材料已检查合格,其立管伸缩节每隔3m安装一只,立管采用固定支架每隔1.5m设一只。 ( B )A:合格 B:不合格3、管径为100的雨水管道在一层埋地的坡度为10‰。 ( A )A:合格 B:不合格编辑推荐:
(责任编辑:何以笙箫默)
共2页,当前第1页&&&&&&我关注的版块:
五星工程师, 积分 2447, 距离下一级还需 53 积分
土木币3047
toumingweixiao0 发表于
从便于维护管理便于检修角度考虑,建议增加DN500的钢管作套管,这样以后检修就不需要开挖阻断交通了,两端挖 ...
100多米。加了套管,检修一段段全抽出来,是不是工作量有点大?
五星工程师, 积分 2447, 距离下一级还需 53 积分
土木币3047
寒冬 发表于
加套管也无法维修的,加大埋深,使用质量管特别好的。
嗯,我也赞成这种观点,100多米斜交道口,水务集团还坚持采用球墨铸铁管材。万一中间有漏水点,就没办法判断,整段抽出来也不现实。
五星工程师, 积分 2447, 距离下一级还需 53 积分
土木币3047
outi 发表于
几个问题提醒你
1、穿越道路&&DN300管道,不论你用什么管材,1米埋深都不算深
2、理论上:PE管材需要加套 ...
采用球墨铸铁管,把埋深加大,基础做好。
否则中间有漏水点,有套管根本判断不出来。
五星工程师, 积分 2447, 距离下一级还需 53 积分
土木币3047
云飘飘 发表于
最好是加套管
想想还是不加了,加大埋深和做好基础算了
五星工程师, 积分 2447, 距离下一级还需 53 积分
土木币3047
cgmzfy 发表于
我觉得要看道路的做法,如果管道与基础或垫层碰,就应该加套管,而不完全看埋设深度。。
看看,到时候能把管道做到道路垫层下吧。
五星工程师, 积分 1500, 距离下一级还需 1000 积分
土木币1454
嗯,主贴中没有说明管道材质。
如果是球墨铸铁管的话,也还是宜设套管,并且我感觉DN500钢套管偏小了,可能要放大一级到DN600,因为球铁管承口外尺寸比较大。
球墨铸铁承插T型接口连接工艺,检修时抽出来恐怕有点困难,有可能会把承插接口拉脱,那么不妨可以考虑顶出来,工作量及成本相差不大。
考虑到道路结构层施工时会有重型机械从管上经过,特别是三五十吨的震动压路机,另外土方挖填作业时挖机也不排除挖到管子的可能性,所以个人以为还是加个套管安全些。
为防止不均匀沉降对管道的不良影响,如果地质条件不好的话,套管下方可以考虑做一定的基础,比如土弧、素砼支墩块、毒砼支墩带什么的,最好请设计方计算后确定方案。
<p id="rate_7189" onmouseover="showTip(this)" tip="比较赞同这种观点&土木币 + 8
" class="mtn mbn">
五星工程师, 积分 1500, 距离下一级还需 1000 积分
土木币1454
如果不设套管的话,不妨考虑管道材质改成水泥砂浆衬里焊接钢管或者内外涂料防腐的焊接钢管,手工电弧焊连接,尽管它存在着摩阻系数略大、对水质有一定影响的缺点,但它的环钢度是仅次于球铁管的,可以经受道施工重型机械的压力,并且它的严密性是最好的,至少比承插连接的球铁管好,最后它也有一定的延展性和柔性,对不均匀沉降的承受力也还是多少有一些的。
土木币5340
加套管的好处是便于维修或更换,否则一旦出现问题,要么报废改线,要么来个大开挖,影响就大了。其实,DN300的管道也可考虑用非开挖方式施工,成本会大一些,但安全性更好一些。
&嗯,如果是PE管加套管还是可行的&
吾注重融会贯通
吾信奉触类旁通
吾追求文理兼通
五星工程师, 积分 1160, 距离下一级还需 1340 积分
对,加大埋深,做好基础和回填,
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
加大埋深,做好基础和回填
新人进步奖
高级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 给水管规格 的文章

 

随机推荐