LD—3型转子一点接地保护继电器面板上为什么是两个投入,它们的作用是什么

LD-3接地继电器
LD-3转子一点接地继电器162次
更新时间:产地:LD-3转子一点接地继电器厂家 产品报价:1元
电话:021-传真:021-手机: (联系我时,请说明是在中国化工仪器网上看到的,谢谢!)联系人:倪颂益
产品简介推荐到:
LD-3转子一点接地继电器⒈ 交流额定值 50Hz,100V或220V。⒉ 动作电阻 a. 整定范围 0.5,1,2,5,10,15,20kΩ。 b. 整定误差十次测量平均值与整定值比较,误差不超过±10% 。c. 返回系数
不大于2。⒊ 动作时间:0.8倍动作电阻时不大于0.2s。
LD-3转子一点接地继电器是上海富继电气有限公司推荐的主要产品之一。&1&用途&&& LD-3型转子一点接地继电器(以下简称继电器)作为监视大型发电机转子励磁回路对地绝缘之用。当发电机转子发生一点接地故障或某处绝缘下降到一定数值时,继电器立即动作,发出故障信号或直接作用于跳闸。2&结构和工作原理&&& 继电器采用JK-31K型壳体,其外形及安装尺寸见附录3。&&& 继电器原理接线图见图1。&&& 继电器的动作判据是转子对地电导。继电器由测量回路、整定回路、比较回路及电源组成。测量回路即电流Ⅰ流过的回路,包括R1、R2、DK、C1、C2和1BL初级线圈。其中,50Hz带通滤波器(C1,C2,DK)的电容接于转子正负两极使测量电流Ⅰ通过转子绕组及其对地电阻,可抑制转子回路高次谐波影响,还起隔直和耦合附加交流的作用。&&&&
&图1 原理接线图整定回路为电流Im和In流过的回路,包括R3~R10和1~2BL的初级线圈, 其中Im经整定插孔和与它相连的7个不同阻值的电阻R3~R9接入回路,以得到从0.5k&O~20k&O的对地电阻整定值。用户只需改变整定螺钉在插孔上的位置,即可改变接地电阻整定值。比较回路由1~2 BL变流器次级绕阻和按环流法接线的二极管、电阻、电容等元件组成。当接地电阻降到整定值时,此回路使继电器K动作,发出接地信号。&&&100V或220V、50Hz电源是通过变压器B降压,隔离后,给测量及整定回路供电。为分析方便,设变流器1~2BL参数完全相同,变比为1,其初级漏抗可略去,次级回路对称;各回路有效电阻(包括折合至1~2BL初级的次级回路电阻)分别归入Rb,Rm,Rn中,Rb,Rm与Rn分别为测量及整定回路等效电阻。a.整定圆如图2所示,Y为测量回路的导纳,gm、gn为整定回路的电导。动作电流
D和制动电流
Z,由图1可知: &&& 其中U为B的次级电压,Z为R1、R2、DK、C1、C2和转子对地阻抗之和,Rm为R3~R9和1LB的等效电阻之和。图 &2&& &&&
&&& 式中,Rn为R10与2 BL等效电阻之和&&& 所以动作导纳和制动导纳为:&&&
&动作边界条件为: &&&&&&&&& (1)&&& (1)式为绝对值表示的圆方程式,圆心座标为gm,半径为gn-gm,称为整定圆,圆内是动作区。正常时,
末端在圆外,继电器不动作;接地或对地电阻下降时,
末端进入圆内,继电器动作。&&& b.等电导圆的调整阻抗&&& 由发电机转子回路对地电导ge,电纳be组成对地导纳
e。 &&& 测量回路的调整阻抗: &&& 所以测量回路可用图3等效电路表示。图 3&&& 测量导纳:&&&
&&&(2)当Xb=0时,等电导圆和等电纳圆示于图4。当ge为常数,be为变数,取不同ge值,可得一等电导圆族;当be为常数,ge为变数亦可得一等电纳圆族。若Xb为感性电抗,Yb指向四象限,P点也在四象限;若Xb为容性,P点在一象限;当Xb=0时,P点在g轴上, 等电导圆与整定圆相重合。等电导圆和等电纳圆随Xb变化在一、四象限内偏移,而其圆心轨迹(直线)的夹角保持90&。在略去整定回路漏抗后,整定圆圆心在g轴上(图2)。对Y分析知,图1的原理接线,Xb=0时,等电导圆圆心落在g轴上(图4),整定圆与ge=gex的等电导圆相重合。当Ce在0至无限大变化时,继电器的动作值不变, 所以继电器用于不同容量的发电机上,不必担心对地电容的影响。3&技术要求⒈ 交流额定值&50Hz,100V或220V。⒉ 动作电阻&a. 整定范围&0.5,1,2,5,10,15,20k&O。&b. 整定误差十次测量平均值与整定值比较,误差不超过&10% 。c. 返回系数&&& &不大于2。⒊ 动作时间:0.8倍动作电阻时不大于0.2s。4.电容影响&& &&&被试电阻上并联电容2&F后,动作电阻变化与无电容时比较,不超过&10%。⒌ 交流电源影响a. 电压影响:90%~110%额定电压下,动作电阻变化与额定电压时比较,不大于10%。b. 频率影响:47Hz~53Hz下动作电阻变化与50Hz时比较,不超过&10%。⒍ 温度影响&&& 当环境温度在-5℃~+45℃范围内变化时,继电器动作值十次测量平均值与基准条件下(20℃&2℃)动作值十次测量平均值相比较,其变差不超过10%。⒎ 触点断开容量&&&&在直流有感(&=5ms)回路,U&220V,I&0.2A,为20W;在交流(cos&=0.4)回路,U&220V,I&0.2A,为30VA。&&& ⒏ 功率消耗&&&& 交流电源在50Hz,220V下,功率消耗不大于18VA。⒐ 重量&&& 继电器重量约10kg。4&调试方法⒈ 调平衡分别短接端子9、11,11、7,整定端子在所需挡,调整电位器R1, 使继电器刚好动作。锁紧R1,并复查校准。⒉ 检查定值&&& 去端子11、7上短接线,串入十进电阻箱,检查整定误差。&⒊ 电容影响&&& 在电阻箱上并上电容(转子对地电容),调50Hz带通滤波器的DK的抽头,使动作值与无电容时比较应尽量接近,如果DK有两个抽头满足要求,应用序号大的那个抽头(即测量回路略呈感性)。5&订货须知&&& 订货应指明: 产品型号、名称及安装方式。 &&上海富继电气有限公司认为客户、供应商、公司股东、公司员工等一切和自身有合作关系的单位和个人都是自己的合作伙伴,并只有通过努力为合作伙伴创造价值,才能体现自身的价值并获得发展和成功。&&&&公司地址: 上海市北京东路666号A119室 邮政编码: 200001 联系电话: 021- 公司传真: 021- 公司网址:
您可能感兴趣的产品
该厂商的其他产品
您感兴趣的其他供应70LD-3型转子一点接地继电器
上亿文档资料,等你来发现
70LD-3型转子一点接地继电器
LD-3型转子一点接地继电器;1用途;LCD-3型转子一点接地继电器(以下简称继电器);2结构;一般转子接地继电器,用转子接地电流作为测量判据,;注:如接~220V,则使用①⑤,若要接~100V;图1原理接线展开图;继电器采用嵌入式插拔机构;3技术数据;3.1额定电压:100、220V;额定频率:50;3.2整定范围:转子接地电阻0.5~20kΩ;3.3变差
LD-3型转子一点接地继电器1 用途LCD-3型转子一点接地继电器(以下简称继电器)系作为监视大型发电机转子励磁回路对地绝缘之用,当发电机转子发生一点接地故障或某处绝缘下降到一定数值时,继电器立即动作,发出故障信号或直接作用于跳闸。2 结构一般转子接地继电器,用转子接地电流作为测量判据,而这个新型的继电器用转子的绝缘电导作为测量判据,即测量转子接地电阻并进行监视。它与转子的接地电容无关,只根据电机温升和电机容量而变化。这样,继电器就具有很高灵敏度,即使用在具有很高转子接地电容的最大功率电机也不例外。 注:如接~220V,则使用①⑤,若要接~100V,则使用①③。图1 原理接线展开图继电器采用嵌入式插拔机构。这样便于使用和维护,不必停电就能进行调整、调试和更换。继电器结构代号为:A33K、A33P如附图所示。3 技术数据3.1 额定电压:100、220V;额定频率:50Hz。3.2 整定范围:转子接地电阻0.5~20kΩ。3.3 变差:不大于5%。3.4 电容影响:按表1中的整定值范围CJD≠0与CJD=0动作值之差不大于±10%。3.5 电压影响:当电源电压为额定值的90%~110%时,其动作值与额定电压下动作值之差不大于±10%。表1 3.6 返回系数:不大于3(电阻值)。3.7 功率消耗:不大于11VA。4 使用和维护4.1 继电器安装在垂直的屏板上,背后用两个顶板将继电器固定。继电器应安放在清洁干燥和不含腐蚀性气体的地方。继电器工作环境温度不小于-20℃,不大于+40℃。4.2 调整和校验继电器在出厂前均作了详细的调整和校验,但为了避免运输时的振动或保管不当而造成机械变化,在投入运行前,也要进行一般的检查调整和校验。 继电器初步调整:将继电器面板上的连接片放在“投入”位置,按图4接好线,通入220V、50Hz或100V、50Hz电压,将整定值旋钮旋至0.5~20kΩ之间任意位置,此时接入电阻应为零。调整W2(打开面板)使JJ动作,反复调几次,固定W2,此时调整好平衡,如JJ已动作,应降低W2至动作边缘位置。然后再分别改变RJD电阻值,将整定旋钮至0.5、1、2、5、10、20kΩ各点刻度处,JJ应相应分别动作,再并入电容,此时动作值误差不大于±10%。 图4 调试接线图(各种接线端子编号均系正视图) DD-11型接地继电器1 用途DD-11型接地继电器用于接地小电流系统作为高电压三相交流发电机和电动机的接地零序过流保护。2 结构及基本原理该继电器是将DT-1型接地继电器装入这种透明壳体中,透过壳罩可以清楚的观察继电器的动作情况。它的动作原理和技术数据相同。该继电器为瞬时动作的电磁式过电流继电器。继电器的导磁体是由硅钢片迭装而成,上面装有二个线圈是属于电磁型继电器工作原理。由于继电器用于接地小电流系统中的接地保护,要求有较高的灵敏度,因此除了采用反作用力矩较小的游丝以外,在二个线圈中均增加补偿绕组,它们串联后,经电容器(C=0.47μF)而构成闭合回路,用于补偿磁化线圈的电抗,使在导磁体中产生同样磁通所需之功率减少,提高继电器的灵敏度,减低损耗。继电器通过改变端子接线可以串联或并联使用,它具有一个动合触点。 图1
内部接线图 继电器内部接线见图1,外形及安装尺寸见图2所示。开孔尺寸同DJ-100系列电压继电器。 3 主要技术数据3.1 继电器动作电流的整定范围和线圈阻抗值见表1。 图2
继电器的外形及安装尺寸图3.2 各种规格继电器,在线圈串联或并联时,其阻抗角度为+35°3.3 额定电流为50Hz、100mA。3.4 继电器各整定值误差和动作值变差不超过±6%。3.5 返回系数不小于0.5。3.6 在最小整定电流时,继电器的功耗不大于0.015VA。3.7在1.2倍整定电流时,动作时间不大于0.3s。在3倍整定电流时,动作时间不大于0.1s。3.8当电压不大于250V,电流不大于0.5A时,继电器触点断开容量在直流有感负荷电路中(时间常数为5±0.75ms)为20W,在交流回路中为100VA。
4 检查项目和要求4.1 检查壳罩及内部机芯有无在运输中的损坏现象。4.2应注意机械部分检查,衔铁不能与两边铁芯相碰,更不能卡死,触点间隙不小于2mm,接触要有超行程等4.3 动作值误差和变差不大于±6%。4.4 返回系数小于0.5。4.5 继电器的试验接线可按照DD-11型或DD-1型接地继电器。DD-11型接地继电器1 用途DD-11型接地继电器用于接地小电流系统作为高电压三相交流发电机和电动机的接地零序过流保护。2 结构及基本原理该继电器是将DT-1型接地继电器装入这种透明壳体中,透过壳罩可以清楚的观察继电器的动作情况。它的动作原理和技术数据相同。该继电器为瞬时动作的电磁式过电流继电器。继电器的导磁体是由硅钢片迭装而成,上面装有二个线圈是属于电磁型继电器工作原理。由于继电器用于接地小电流系统中的接地保护,要求有较高的灵敏度,因此除了采用反作用力矩较小的游丝以外,在二个线圈中均增加补偿绕组,它们串联后,经电容器(C=0.47μF)而构成闭合回路,用于补偿磁化线圈的电抗,使在导磁体中产生同样磁通所需之功率减少,提高继电器的灵敏度,减低损耗。继电器通过改变端子接线可以串联或并联使用,它具有一
个动合触点。
图1 内部接线图
继电器内部接线见图1,外形及安装尺寸见图2所示。开孔尺寸同DJ-100系列电压继电器。3 主要技术数据3.1 继电器动作电流的整定范围和线圈阻抗值见表1。包含各类专业文献、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、专业论文、中学教育、70LD-3型转子一点接地继电器等内容。 
 LD―3型转子接地继电器说明... 3页 免费 LD-3型转子一点接地继电器 7页 1...如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处...  如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处...14 LB10、LD10、LD-3 型转子一点接地继电器的检验 ......  40 系列过流继电器 SL-10 系列两相过流继电器 SL-60 系列过流继电器 其他 BD-13 转子一点接地继电器 LD-3 型转子一点接地继电器 ZD-9 型转子两点接地保护...  如下图 V 型曲线所示: 3. 当转子接地故障过渡电阻小于报警值或保护值时,延时 2 至 2.5 秒时间后才将报警或保护继电器带电保持并出口,有效的 防止了瞬时故障...  ( 3、电磁型电流继电器的动作条件是( C 4、对于单侧电源网络的相间短路保护,...B.定子绕组的相间短路 D.转子绕组一点接地 )。 45、发电机转子绕组两点接地对...  2.过电流继电器的启动电流 返回电流,其返回系数 1。 3.后备保护包括 和。 4...tdx=0.5s 6)转子一点/两点接地保护 7)过负荷保护(发信号) 8)额定功率Pe ...  比较上述两式, 根据灵敏度的要求, 继电器的动作条件为: I&KKI根据上述分析得, 转子一点接地保护的判据为流过继电器的电流, 当电流增大至整定电流 时, 继电器就...  2.1.5 逻辑插件 本插件由松下继电器构成信号等逻辑,其中(U2-3 和 U2-6)为转子一点接地信号接点, (U2-5 和 U2-6)为转子两点接地信号接点, (U2-6)...  2.过电流继电器的启动电流 返回电流,其返回系数 1。 3.后备保护包括 和。 4...tdx=0.5s 6)转子一点/两点接地保护 7)过负荷保护(发信号) 8)额定功率Pe ...维修电工技师总题库_百度文库