17kw的电动车充电机电容用多大的电容做随机补偿

200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?_百度知道
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
17kW冷风机1台.5左右,同时运行的总功率大约在145KW左右,负载全部是三相电机,顺序启动!,13kw风机1台.5kW风机1台.5一5,35kW热风机1台,其它电机功率均在7.2Kw电磁调速电机4台?谢谢啦,1.1kW电磁调速电机1台,2,总功率在165kW左右,自偶降压我们这里是粮库?容量大小如何搭配!?分几路,5,电容补偿柜的元器件及电容应该如何选择最恰当,麻烦您给指导一下,星角降压
提问者采纳
200Kva变压器负载功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(Kvar)将功率因数提高到0,每组补偿量为10Kvar.7、无功补偿将功率因数提高到0;0:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(147×147-140×140)≈45(Kvar)需电容无功补偿量.7=140(KW)功率因数0:Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)电容补偿柜分10组电容以200Kva变压器:P=200×0.7时的无功功率.95≈147(Kva)无功功率,平圴视在功率因数0:S2=140&#47.95时的视在功率.95为例
提问者评价
谢谢,就这么装了!
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
另变压器随机直补一台2kvar的电容随变压器投切,静态自动补偿装置(较为便宜),可满足要求  陈坚道老师答全对!我补充,十回路;12kvar的电力电容,根据楼主的负荷实际;10kvar或450v/选三相共补,每路400v&#47
来自:求助得到的回答
要看你的整体功率因素的。如果不知道,一般按照常规,建议按照变压器容量的30-40%选择,你可以选择60-80KVAR的电容,但是单个电容的容量需要小一些的,这样避免过补偿。
电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁330KW电动机配多大电容补偿_百度知道
330KW电动机配多大电容补偿
不过因电机的规格不同,启动的时候。
实践表明,需要的无功功率有较大差别的,相同功率的电机也有结构不同,如果配置一个固定的电容器,我们建议采用大功率电机配置一台全自动“ATJB就地补偿箱”,电机在不同的负荷的情况下。
通常。而不建议只配一个固定电容器,会导致电机故障,通过节能,按照电机的无功需求来补偿呵呵
电动机配置补偿电容器,不是一个容易的事情,就地补偿电机的无功功率。
此外。这种配法,大功率电机常常配有软启动装置,达到最好的补偿效果,或星三角启动器,只能补偿轻载时的无功。
因此,就是25%。但是如果以重载的无功需求来配固定电容,建议取电机容量的1&#47,是节能降耗的最有效最方便的手段,即是330KW的配80~85Kvar。何况。甚至可能损坏启动器,一般一年左右即可收回购置费;4,固定电容器对启动设备有影响,重载就会补偿不足,因为轻载时电容过大,购置一台全自动“ATJB就地补偿箱”,所以要很理想的配置好电容器
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
电容补偿的相关知识
其他1条回答
电容器容量稍小于电动机的空载容量
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问40KW电机配多大的电容器能节电_百度知道
请问40KW电机配多大的电容器能节电
我所知道的都是关于变压器节电的资料没有三相电机并列运行电容器的请问三相电机并列运行电容器能否节电怎么算并多大的有公式吗???比如40KW三相电机
提问者采纳
9时。例如,对于发电机来说。功率因数低,将1000KVA变压器之功率因数从0,可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,可以减小输电电流,可以充分发挥电力设备的潜力,增加了线路供电损失;可饱和设备如变压器。功率因数越高,从而降低了设备的利用率,系统运行则更有效率、日光灯等,有100个单位的功率输送到设备中,用电器消耗的功率为
功率因数高,是电力工业中需要认真考虑的一个重要而又实际的问题,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率,功率因数就介于0与1之间。谐波对发动机。本文章来自,提高用电器的功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢,又叫感性负载。保尔金能使两个峰值重新接近在一起;电弧设备及电光源设备如电弧炉,只能使用70个单位的功率,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,因大部分电器系统存在固有的无功损耗、发电机等,但是收费却是以KW,两个波形峰值则分隔越大:博研联盟论坛
同样一台1000KVA的变压器。功率因数补偿的理论分析
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,表示有功功率占额定视在功率的比例大。
(1)最基本分析。另外。这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围.98时,会威胁设备的绝缘性能。当电流谐波分量较高时,电路中消耗的功率P:拿设备作举例,都与用电器中的电流成正比,就跟用电器的功率因数有关.9。在这个例子中,造成了系统里的一个KVAR值,功率因数都为0、过电流保护的误动作,工作时总是在一定的额定电压和额定电流限度内:1000×0:博研联盟论坛
补偿后。因为任何电力设备,除了电容器端需要串联适宜的调谐(detuned)电抗外,与此同时输电线路上输电电流增大。
②藉由良好功因值的确保,而且降低了本身电能的损耗,就要用较大的电流来保障用电器正常工作。功率因数的高低,就可以使发电机实际发电能力提高3000千瓦。而且谐波污染对通讯质量有影响,在二端网络中?
①通过改善功率因数,那么在既有设备容量不变的情况下三相电机的电容不是用来节电的是用来提供无功功率的:博研联盟论坛、变压器,会使设备内部温度升得过高,将被罚款)。所以,取决于电路中负载的性质,还同时吸收无功功率。减少了无功功率在电网中的流动。对于一般性负载的电路,也就是实际所做的有用功来收费,挖掘出了发供电设备的潜力,过多过少都不行。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,功率因数过低。对于电力设备;在纯电容电路中:1000×0,大多属于电感性负荷。如果系统的功率因数低,还与功率因数有关,从而降低了设备的使用寿命,功率因数可以表示为有功功率与机在功率的比值,这不正是发挥了发电机的潜力吗。因此。而功率因数的大小,主要表现为产生谐波附加损耗,如变压器。功率因数补偿方法
无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。例如,功率因数是有功功率和视在功率的比值。从这个角度来讲,在数值上,功率因数是0。
供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,即电流超前电压,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。然而,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1,电容性的非常少见,也称为有功功率。
举例而言。
④减少了用户的电费支出。
提高功率因数,减少电容器的使用寿命。对于电阻性负载。也就是因为这个电感性的存在、日光灯……,不仅取决于电压V与电流I的大小、研究电能消耗等问题都有十分重要的意义:在感性负载电路中。
KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方
简单来讲,例如日光灯电路,在上面的公式中:本文章来自,即cosΦ=P&#47,增加负载的容量。功率因数补偿的意义
功率因数是交流电路的重要技术数据之一;而纯电感电路,如果系统量测出谐波含量过高时,有些电力电子设备如整流器,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗:设备功率为100个单位,发电机输出的电能被充分地利用了,在输电线路的电阻上及电源的内组上的电压降,这个容量就是发电机可能输出的最大功率。功率因数是马达效能的计量标准、绕组附加发热等,装设电容器后:博研联盟论坛
并联到线路上进行无功补偿的电容器对谐波会有放大作用.7(如果大部分设备的功率因数小于0、压缩机等),是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦,从而导致线路上焦耳热损耗增大,引起局部过热。
(2)基本分析.8=800KW本文章来自,可能会引起继电保护的过电压保护,提高用电器的功率因数有两方面的意义,当电力系统的功率因数由0.6提高到0.8时。功率因数是有用功与总功率间的比率,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,此时成本效益最高,或高于1。工作电压超过额定值,发电机的容量若为15000千伏安,造成温度升高、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件。
谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗、日光灯及电弧炉等,运行时将产生大量的谐波,可以提高功率因数;二是可以充分发挥电力设备(如发电机,电路的功率因数最大()、导线等的容量,也就是无功功率补偿
在交流电路中,从而减少供电系统中的电压损失,会使电容器的电流有效值增加。
③可以增加系统的裕度,从而提高系统运行效率,如果今天的KVAR的值为零的话、变压器,并需针对负载特性专案研讨加装谐波改善装置。
因此.9~1之间。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示、噪音增大,这种措施称作功率因数补偿,至于发电机实际输出多大功率,并且是电压超前电流。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,几乎所有的无效功都是电感性,虽然仅仅使用70个单位,也就是说,增大电流必然增大在输电线路和电源内部的电压损失,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,KVA就会与KW相等,可以使负载电压更稳定,却要付100个单位的费用。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等。很不幸,电压与电流的位相差为π/2.98=980KW本文章来自。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0、开关电源等。
(3)高级分析,对于电气设备的利用率和分析,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功,也就是一般所谓的电动机.8提高到0。大部分的无效功都是电感性,这些设备均是主要的谐波源,如白炽灯泡,电压与电流额定值的乘积。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数,它标志着发电机的发电潜力。另外;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠、振动。用户如果没有达到理想的功率因数、变压器等)的潜力。
所谓功率因数。
谐波电流使变压器的铜损耗增加,称为这台设备的额定视在功率S额即
S额=U额I额
也称它为设备的容量。在平常遇到的电感性负载的电路中,它等于
由此可以看出,低于0,一是可以减小输电线路上的功率损失,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数,这也不难理解,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率,两者之间有一个无效功率的差值,因此、变压器,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生:每种电机系统均消耗两大功率,功率因数改变后,其电压与电流的位相差为0,因此不但减少了投资费用.0都需要接受处罚,由公式
电网中的电力负荷如电动机。
一般来说,进而减小了输电线路上的功率损失,即
如何提高功率因数、变频器,有用功与总功率间的比率便越高。在后两种电路中,相对地就是在消耗供电局的资源、电动机,电压与电流的位相差则为-(π/2),它就可以多承担180KW的负载,这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、电器设备,三者之间是一个三角函数的关系。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,使得系统电压及电流的畸变更加严重,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求、电动机、抽水机,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大?设备的利用也更合理:
补偿前,改善电能的质量。功率因数越低。
此外,用符号cosΦ表示;S。因为用电器总是在一定电压U和一定有功功率P的条件下工作;工作电流超过额定值
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电容器的相关知识
按默认排序
其他1条回答
你不会用网上查?这里说不清楚,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁30KW电机用多大电容稳压_百度知道
30KW电机用多大电容稳压
电动机断电停运时也应该同时先断开电容器:空载无功一般为电动机功率的20~30%。一般的,如果要进行补偿,都是补偿电动机的空载无功。也就是30KW的电动机补偿6KVAR左右你说的是电机就地无功补偿吧,电动机的就地补偿
抱歉我的问题,没说完整,我们中央空调水泵,因市电不稳经常跳脱,导致空调无法正常使用,有人提出加电容稳压,请问要加多大电容,该如何接,水泵是30KW,星三角启动的,万分感谢!!!!
哦,这样的情况我也没遇到过,但是加电容稳压会有一定的效果,效果如何是个问号;电容就地补偿会降低电机的有功电流,减少输电线路的损耗,能够对线路电压有一定程度的提高;电容选择6~9KVAR之间容量的三相油浸式电容器(现在也有带无功补偿器一体的成品电容器组,可以去当地的箱式变压器生产厂家咨询购买),并接在电机主回路里,与电机并联(电容需安装停机自动放电回路及控制接触器),通过接触器控制电容器回路,最好加上时间继电器,在电机启动完成运行平稳了再投入电容器运行,每次停机再启动时,投入电容器前必须等待放点完毕后再投入运行。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁有一台55KW2级电机,是星三角启动,想就地补偿,请问用多大电容怎么接线。谢谢!_百度知道
有一台55KW2级电机,是星三角启动,想就地补偿,请问用多大电容怎么接线。谢谢!
提问者采纳
0.32(查函数表得)tanφ=0.7提高到0:55KW.7×0.7sinφ1=0.95时.71-0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-COSφ1×tanφ)=79×(0,视在功率.95sinφ2=0:S=P&#47.71(查函数表得)COSφ2=0.7≈79(KVA)COSφ1=0;COSφ=55&#47一般按功率因数从0
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
星三角启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 104电容多大 的文章

 

随机推荐