钢筋mc建筑图纸纸对搭接是不是明确的的标出搭接百分 ?有没有明确的抗震等级?有标在那里?

地区:上海
头衔:学 徒
浏览数:25
当招标清单钢筋量没计算搭接时,一般乘以多少系数?
当招标清单钢筋量没计算搭接时,一般乘以多少系数?
地区:湖北
等级:12 级
头衔:总经理★
当招标清单钢筋量没计算搭接时,一般乘以4.5%系数
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:上海
等级:6 级
头衔:项目副经理
编制清单工程量时设计及规范需要的搭接长度是用统计在工程量中的,如这部位搭接没有编制工程量内,决算再加工程量。
规范以外的接头是不能计算工程量的,这部分费用在套定额时已经统计在损耗中。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...独立基础底板三级钢筋14 抗震等级3级 C30混凝土 跪求绑扎搭接是怎么的?_百度知道
独立基础底板三级钢筋14 抗震等级3级 C30混凝土 跪求绑扎搭接是怎么的?
我有更好的答案
钢筋绑扎要看你的搭接百分率的,就你的几个条件是求不出搭接长度的
25%的搭接率
那应该是1.2乘以多少呢
查11G101-1图集的53页,得Labe=37D,三级抗震Lae=37*1.05=38.85D再查55页表,25%的搭接百分率,Lle=1.2*38.85=46.62D
独立基础的底板钢筋
是要满扎的
?那底板钢筋绑扎搭接的话
46.62D就是要要搭接653哟
1、要满扎2、是46.62D3、不鼓励采用绑扎
其他类似问题
为您推荐:
抗震等级的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑中,钢筋搭接分别有25%,50%,100%请问是什么意思?有图更好?谢谢。_百度知道
建筑中,钢筋搭接分别有25%,50%,100%请问是什么意思?有图更好?谢谢。
首先解释几个概念:
1、纵向钢筋接头面积百分率:为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋的截面面积的比值。
2、上述所说的区段是有规定的,钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,凡搭接接头中心点位于该连接区段内的接头均属于同一连接区段。而钢筋机械连接与焊接接头的连接区段一般为35d,且不小于500mm。连接区段额中心点即为钢筋接头的中心点。
你所问的25%、50%、100%等是钢筋接头面积允许百分率,是设计文件或者规范上要求的纵向钢筋接头面积百分率允许的最大值。以钢筋搭接接头为例,在梁、板、墙中,不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,纵向受压钢筋不宜大于50%等。
在此不再赘述焊接就机械连接接头的要求,很容易查到,希望对你有些帮助,干工程还是要实践与理论相结合,实在不明白问问身边的一些前辈。
其他类似问题
为您推荐:
11G101-1第55页有你要的图及说明。GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.4.6条(15页)同样是你要的图及说明。
这个是指钢筋在同一截面的接头概率,如果同一截面18根同号的钢筋的话,25%就是说最多2根在一个位置有接头,以次内推。至于同一搭接位置是一般指的每500的范围内,同上就是搭接范围内的钢筋搭接位置每500以内只能出现两根钢筋搭接,以上所说的搭接对机械连接和焊接一样适用,希望能帮助到你!
25%是指每隔3根钢筋可以有一根在同一位置连接。50%是指每隔1根钢筋可以在同一部位连接。100%是指每根钢筋都可以在同一部位连接。但要记住必须乘以相应的修正系数。
您可能关注的推广回答者:
钢筋搭接的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问钢筋什么部位要求焊接,什么部位绑扎,什么部位搭接? - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子235&积分值48 (点)&建工币19 (枚)&推广业绩45 (次)&
请问钢筋什么部位要求焊接,什么部位绑扎,什么部位搭接?
谢谢各位帮我解答啊 ~!
[建工荣誉会员]
帖子358&积分值3501 (点)&建工币14595 (枚)&推广业绩0 (次)&
一般搭接都会绑扎,焊接以及绑扎搭接,不一定分部位,要看是否适合或者根据当地情况,是否经济。比如,一般框架柱就采用焊接;构造柱采用绑扎搭接;剪力墙若是钢筋直径不大,16以下,也可采用搭接;有些梁的主筋和加筋数量大,若是采用搭接就会影响钢筋间距,对钢筋和混凝土的共同作用有影响,故采用焊接,若钢筋含量不大,为加快施工速度,避免钢筋工和焊工之间的混合作业的矛盾,也可采用搭接,不过要注意梁钢筋的搭接位置以及搭接长度。一般地下室的梁板柱均采用焊接,到了上部结构可因具体情况再定。或有不对、不足之处,请各位朋友指正。
[ 本帖最后由 smltzjb 于
08:19 编辑 ]
奖建工币 &&建工币 + 6 (枚)
积分值 + 2 (点)
(禁止该用户发言)
帖子6&积分值-20 (点)&建工币-45 (枚)&推广业绩0 (次)&
■举报有奖[奖励积分和建工币]&
--------------------------------------------------------------------------------
& &-20积分,-20建工币!并限期禁言
[ 本帖最后由 smltzjb 于
08:18 编辑 ]
请勿灌水 &&建工币 -20 (枚)积分值 -20 (点)
帖子147&积分值62 (点)&建工币116 (枚)&推广业绩65 (次)&
基本上不是特殊要求~几种方法都可以~
普通VIP会员
帖子900&积分值271 (点)&建工币3 (枚)&推广业绩0 (次)&
看图纸  由设计而定  钢筋焊接不是不可以  我们一般用直罗纹
帖子151&积分值56 (点)&建工币773 (枚)&推广业绩790 (次)&
回复 #5 才喜 的帖子
绑扎,焊接、绑扎搭接都是根据设计要求定,并给出参考图籍的图籍编号与参考
帖子6&积分值7 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
我觉得这位仁兄问的有点问题,不是那些部位要求焊接,要求搭接.应该是在某中结构中什么位置可以焊接和搭接.比如框架结构的梁和柱子的钢筋在那些部位允许焊接和搭接,这个问题其实很笼统,建议你多看看03G101,那里就有你要的答案
帖子138&积分值3 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
主要从经济、工期、施工条件等决定,没有什么特殊的要求说必须采用哪种方式。
帖子11&积分值6 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
钢筋安装时,一般图纸都有要求,钢筋直径大于等于22mm的钢筋宜采用焊接,构造柱钢筋搭接有图集05G363,构造柱钢筋4根时,允许直槎搭接,¢12搭接长度600mm,¢14搭接长度700mm.6根钢筋时,就要错槎搭接。柱筋焊接,的位置及尺寸,图纸未注明的可以看03G101-1图集(平面标注)。柱筋焊接一般采用电渣压力焊或双面搭焊(因地区要求而定)。梁筋焊接位置按受力而定,下部受拉,上部受压的梁,钢筋焊接:上排筋焊接位置跨中1/3处,下排筋距支座1/4范围内允许焊接。梁筋赶截面焊接不宜超过25%
&&+2积分,+4建工币
[ 本帖最后由 smltzjb 于
08:20 编辑 ]
奖励该帖 &&建工币 + 4 (枚)
积分值 + 2 (点)
帖子232&积分值114 (点)&建工币24 (枚)&推广业绩0 (次)&
根据实际的施工条件需要和成本控制以及施工进度来选择钢筋连接方式:
1、钢筋绑扎搭接施工速度快,但总体成本高,在钢筋放样加工和绑扎搭接时浪费较为严重。
2、钢筋焊接分为两种,(1)单面焊接,焊接长度10d,(2)双面焊接,焊接长度5d。施工速度较绑扎慢,成本较低。
3、闪光对焊,多用在梁钢筋连接,成本低,加工制作速度快,但加工制作时,对操作工要求较高,须聘用熟练的技术工人。
4、电渣压力焊,多用在柱钢筋连接,与闪光对焊形式相似,采用药渣热熔连接两端钢筋,同样对操作工人要求高。
5、以上连接方式是对于直径小于25的二级钢而言的,对于直径大于25或原材等级高于2级的钢筋应采用机械连接,机械连接目前多为直螺纹套筒连接,整体成本略比绑扎搭接低,对钢筋端部套丝及钢筋安装时连接部位的紧固程度要求很高。
&&+2积分,+4建工币
[ 本帖最后由 smltzjb 于
08:20 编辑 ]
奖励该帖 &&建工币 + 4 (枚)
积分值 + 2 (点)
帖子385&积分值50 (点)&建工币144 (枚)&推广业绩10 (次)&
照03G101上的要求做嘛!!!
做自己想做的^!^
帖子25&积分值-25 (点)&建工币-22 (枚)&推广业绩0 (次)&
主要还得看设计,说明!
帖子54&积分值35 (点)&建工币37 (枚)&推广业绩0 (次)&
还是要多看图集。规范。
帖子94&积分值202 (点)&建工币298 (枚)&推广业绩300 (次)&
一般图纸都有要求的,除非一般的常识性东西设计不写的,要是搞施工常识性东西不懂那就没办法了
帖子52&积分值10 (点)&建工币24 (枚)&推广业绩0 (次)&
总是&&有高手指点&&哈哈
帖子25&积分值10 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
看看图纸规定啊,根据钢筋的规格进行不同的搭接