提问者采纳
这是什么变压器?干变?额定电压多少,已被击穿,如何分析呢?有没有击穿?听到声音没有?看见弧光没有?这些基本情况都没有?油变:可能变压器绝缘距离不够、或整定不对等。可能试验设备容量不够?只能笼统的告诉你
来自团队:
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
工频耐压的相关知识
其他3条回答
有问题,当然打不上来。
可能变压器绝缘距离不够,已被击穿。可能试验设备容量不够、或整定不对等 参考资料来源于中国电力试验设备网
变压器做工频耐压一般有两项1.变压器高压与低压线圈之间的绝缘,2.线圈与地之间的绝缘。你打到20KV就打不上去1.应能听或看到放电的声音和弧光,2.工频变压器过流保护启动后工频变压器控制器断电。原因1被测变压器绝缘不好,泄露电流大,或击穿已不能用了。2.工频变压器的过流继电器调的值过小,一般继电器的值调在10A,或工频变压器损坏。