预应力钢绞线穿索混凝土钢绞线取样有何规定如何判断质量合格与否

(13)预应力钢绞线、锚夹具、波纹管取样方法1(13)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(13)预应力钢绞线、锚夹具、波纹管取样方法1
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
预应力混凝土用钢绞线试验方法的技术探讨
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口(1.3)预应力钢绞线、锚夹具、波纹管取样方法1_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
(1.3)预应力钢绞线、锚夹具、波纹管取样方法1
大小:3.67MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢大桥上钢绞线、锚具、夹片如何取样送检?
工程类别:桥梁工程 检测类别:原材料-锚具、夹片、连接器
取样规范名称:GB/T&《预应力筋用锚具、夹片和连接器》
试验规范名称:GB/T&《预应力筋用锚具、夹片和连接器》
验收规范名称:GB/T&《预应力筋用锚具、夹片和连接器》 试验项目:外观
&&&硬度 &&&锚具锚品摩阻损失
&&&锚具静载锚固性能
取样频率:1批/(同一类产品、同一批原材料、同一种工艺一次投料生产的数量、&=1000套) 取样方式:随机抽取
取样数量:外观抽10%并不少于10套
&&&硬度抽取5%并不少于5套(含锚具、配套的连接器与夹片【夹片每套为5片】)
&&&锚具锚品摩阻损失、锚具静载锚固性能&各取3套【具体数量为6个锚具、对应3个锚具孔数的连接器、对应6个锚具孔数的夹片,对应3个锚具孔数的钢绞线(每根长5m,规范要求受拉区不少于3m)】
结果判定:1、外观&&表面无裂缝,尺寸符合设计要求,则合格。如有1套不符合,取双倍,如仍有一套不符合,则每套检查;
&&&2、硬度&&每个零件测3点,全合格,则合格。如有1个零件不合格,取双倍,如仍有一个不符合,则每个检查;
&&&3、静载锚固与疲劳荷载检验及周期荷载检验&&全合格则合格。如有1不合格,取双倍,如仍有1不合格,则该批产品为不合格品。工程类别:桥梁工程
检测类别:原材料-钢绞线
取样规范名称:力学性能&GB/T&228-2002《金属材料&室温拉伸试验方法》
&&&&&&&屈服强度与松驰GB/T&&《预应力混凝土用钢绞线》
试验规范名称:力学性能&GB/T&228-2002《金属材料&室温拉伸试验方法》
&&&&&&&规定非比例延伸力GB/T&&《预应力混凝土用钢绞线》
&&&&&&&应力松驰性能试验GB/T&10120
验收规范名称:GB/T&&《预应力混凝土用钢绞线》 试验项目:表面质量
&&&直径偏差 &&&捻距
&&&力学性能(最大力、最大力总伸长率)
&&&屈服负荷(规定非比例延伸力)
&&&应力松驰性能(每合同批不少于1次)
取样频率:&=60T/每批(同一牌号、同一规格、同一生产工艺) 取样方式:任取3盘(如少于3盘,则逐盘)
取样数量:力学性能与屈服负荷&每组3根&每根长1.2m
&&&应力松驰性能&每组1根&每根长1.2m 复验与判定规则:
&从每盘所选的钢绞线端部正常截取一根试样进行上述试验。试验结果,如有一项不合格时则不合格盘报废。再从未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批判为不合格品。
备注: &1、每盘钢绞线应捆扎结实,捆扎不少于6道。
&2、I级松驰为普通松驰,II级松弛为低松驰级,分别适用于所有钢绞线
&3、屈服强度不小于整根钢绞线公称最大负荷的80%
&4、GB/T&对屈服强度与松驰的要求为每季度抽验一次,每次不得少于1根。1.从每盘所选的钢
绞线 端部正常部位截取,一根试样。 2.试样长度=5D+250~300MM。