四吨的锅炉配多粗的pvc给水管配件

查看: 4592|回复: 2
锅炉管道材质
(297779号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
本帖最后由 xinwuliulian 于
13:38 编辑
对流管一般为20,再等级高点的为15CrMo,12Cr1Mov
省煤器压力不高的话一般用铸铁HT200,要求高用20
(606264号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限60
在线时间 小时
主题帖子积分
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时18分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 tjhxtgg 于
11:41 编辑
锅炉汽水部分管道系统用材料<font color="#.水冷壁
水冷壁是锅炉的水汽转变受热面,即循环水在水冷壁中由液态变成气态水蒸汽。下表列出了从10万千瓦的电厂到超(超)临界压力电厂所用水冷壁材料的变化情况。电厂类型机组容量水冷壁材料超高压<font color="#万千瓦以上<font color="#G亚临界<font color="#万千瓦以上<font color="#G,SA210C超临界<font color="#万千瓦以上T2(内螺纹管),15CrMoG,T12,T22,12Cr1MoVG超超临界(USC)<font color="#万千瓦以上T2(内螺纹管),15CrMoG,T12,T22,12Cr1MoVG<font color="#.过热器
过热器是把锅炉蒸汽加热到额定过热温度的受热面。下表列出了从10万千瓦的电厂到超(超)临界压力电厂所用过热器材料的变化情况。电厂类型机组容量过热器材料超高压<font color="#万千瓦以上<font color="#CrMoG,12Cr1MoVG亚临界<font color="#万千瓦以上<font color="#CrMoG,12Cr1MoVG,T23,T91,T92超临界<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,T23,T91,T92,TP347H,TP347HFG,SUPER304H,HR3C超超临界(USC)<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,T23,T91,T92,TP347H,TP347HFG,SUPER304H,HR3C<font color="#.再热器
再热器是对经汽轮机高压缸做功后的过热蒸汽再次加热到额定温度的受热面。下表列出了从10万千瓦的电厂到超(超)临界压力电厂所用再热器材料的变化情况。电厂类型机组容量再热器材料超高压<font color="#万千瓦以上<font color="#CrMoG,12Cr1MoVG亚临界<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,T23,T91,T92超临界<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,T23,T91,T92,TP347H,TP347HFG,SUPER304H,HR3C超超临界(USC)<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,T23,T91,T92,TP347H,TP347HFG,SUPER304H,HR3C<font color="#.省煤器
省煤器是对锅炉给水进行预热的受热面。下表列出了从10万千瓦的电厂到超(超)临界压力电厂所用省煤器材料的变化情况。电厂类型机组容量省煤器材料超高压<font color="#万千瓦以上<font color="#G亚临界<font color="#万千瓦以上<font color="#G超临界<font color="#万千瓦以上<font color="#G,SA210C超超临界(USC)<font color="#万千瓦以上<font color="#G,SA210C<font color="#.集箱和蒸汽管道
集箱是受热面管与蒸汽管道的过渡部件,而蒸汽管道顾名思义则是蒸汽的传输管,均采用大口径或中口径管制造。下表列出了从10万千瓦的电厂到超(超)临界压力电厂所用集箱和蒸汽管道材料的变化情况。电厂类型机组容量省煤器材料超高压<font color="#万千瓦以上<font color="#G,15CrMoG,12Cr1MoVG亚临界<font color="#万千瓦以上<font color="#G,15CrMoG,12Cr1MoVG,P12超临界<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,P91,P92超超临界(USC)<font color="#万千瓦以上<font color="#Cr1MoVG,P91,P92
(438255号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
技术交流帖
副标题(可选):
锅炉各种管路通常分别都用什么材质,比如:省煤器管,对流管...
不同容量的\厂家有较大差异.
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
Powered by查看: 1363|回复: 3
蒸汽管道的设计压力,如果低于锅炉的设计压力,可以吗
(869383号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限10
在线时间 小时
主题帖子积分
技术交流帖
副标题(可选):
蒸汽锅炉的压力是1.25MPa,管道的设计压力是0.9。平时使用的工作压力是,0.6MPa。有没有什么依据,可以用0.9MPa。
鼓励新会员发言
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
TA在日07时50分获得了这枚徽章。 []
首先,管道设计压力应该大于管道的最大工作压力,你的0.6MPa是最大压力还是正常工作压力;其次,一般情况下管道压力要大于所连设备压力,涉及到设备和管道试压的问题,管道和设备连接出的法兰等级还得注意,选择不好的话将来试压时出问题;锅炉都有安全阀,安全阀的开启压力设多少,高于管道的话是个问题,低于管道的话,将来设备试压的时候还得切出来。楼主还是综合考虑吧。
(725840号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限90
在线时间 小时
主题帖子积分
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时49分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日17时35分获得了这枚徽章。 []
个人感觉应该是有问题的,具体的可以询问下对应的工艺专业。
(109104号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
如果平时工作压力是0.6,那设计成0.9也是没有问题的,关键是要有调压设备,同时必须要有安全阀的保护。
Powered by三台六吨十三公斤的蒸汽锅炉,配多大扬程和流量的给水泵。。_百度知道
三台六吨十三公斤的蒸汽锅炉,配多大扬程和流量的给水泵。。
希望专业人员给予回答,可以追加分数,希望问题得到解决,谢谢,如果问题不明确我会补充。
提问者采纳
每台锅炉之间用母管把给水连接在一起,就是给水母管制方式。这样给水泵可以少一些备用的憨肠封段莩灯凤犬脯华,实现2台运行,一台备用。给水泵参数:扬程=锅炉最高点米数+1.5兆帕。流量=3*6吨/小时+排污流量,20-25吨/小时可以。
提问者评价
感谢帮助。。。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
应该有几种配置法,主要取决于锅炉运行状态。以下都采用供水母管制,杨程都选用180m左右的,最低不小于175m,最大不大于190m。1、三台锅炉同时运行。考虑维护和节能憨肠封段莩灯凤犬脯华,可采用“一用一备”,选流量20吨/小时;2、锅炉运行两用一备。有两种配置,一是选用12吨两台,一用一备。二是选用三台6.5吨,两用一备。3、锅炉运行时,有一台运行的情况,可选择三台6.5吨的水泵。总管供水。
锅炉给水泵的参考标准:流量不小于锅炉最大蒸发量的1.5倍,扬程不小于锅炉的额定最大压力。
您可能关注的推广回答者:
蒸汽锅炉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地暖两用锅炉下面的5条管道各是什么?_百度知道
地暖两用锅炉下面的5条管道各是什么?
提问者采纳
1.地暖进口2.地暖出口3.热水进口4.热水出口5.旦耽测甘爻仿诧湿超溅燃气进口回答者:三温暖.地暖,如有疑问,也可去看看我百度空间的博客文章哦
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
地暖的相关知识
其他1条回答
供暖进水、供暖回水、生活热水、进水管、煤气管
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 1吨燃气锅炉 的文章

 

随机推荐