那我从压焓图上给你解释一下,从图上可以看出回收h2-h3的那部分热量就是全热回收,包括h2-h5,h7-h3的显热回收及h5-h7的潜热回收,显热热交换指只有温度传递的换热,潜热热交换指只有相变(这里指的是冷凝)的热交换;部分热回收一般都指的是显热回收,那要看你回收温度是多少了,如h2-h6
(36.38 KB, 下载次数: 21)
09:14 上传
点击文件名下载附件
学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
全热就是对冷凝热全部回收;而部分热回收是对冷凝部分热回收,可能只回收湿热,没有回收潜热。
一星工程师, 积分 614, 距离下一级还需 36 积分
土木币2640
原帖由 jason97 于
14:29 发表
全热就是对冷凝热全部回收;而部分热回收是对冷凝部分热回收,可能只回收湿热,没有回收潜热。
我觉得您说的有点欠妥,所谓冷凝就是气态制冷剂变为液态制冷剂向热源放热的过程,制冷剂发生了相变怎么会没有潜热这个概念在里面呢!
[ 本帖最后由 designer_gy 于
09:09 编辑 ]
(26.76 KB, 下载次数: 0)
09:09 上传
点击文件名下载附件
学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
一星工程师, 积分 614, 距离下一级还需 36 积分
土木币2640
真情邀请朋友们加入我新建的QQ群3687442,空调制冷技术交流。
学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
原来的冷凝器变成了蒸发器, 全热回收热交换器变成了冷凝器. 用户侧无冷媒通过.
宜勤不宜懒
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
部分热回收
原帖由 designer_gy 于
09:14 发表
那我从压焓图上给你解释一下,从图上可以看出回收h2-h3的那部分热量就是全热回收,包括h2-h5,h7-h3的显热回收及h5-h7的潜热回收,显热热交换指只有温度传递的换热,潜热热交换指只有相变(这里指的是冷凝)的热交换; ...
看了上述帖子,我对部分热回收的理解是:冷凝过程中显热回收过程中(2-5,7-3)任一区间段两个点之间的热量交换!
不知道理解得是否正确,请各位筒子不吝赐教!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
google一下好多答案的啊
google一下好多答案的啊
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
google一下好多答案的啊
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
热回收一味的追求高温出水的前提就是以牺牲制冷效率为代价的,水温越高,压缩机耗功就越大,导致整个系统的能效比下降.所以一般热回收出水温度在45℃左右为好,个人意见.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)30沧州华润热电循环水余热回收利用施工组织设计-第8页
上亿文档资料,等你来发现
30沧州华润热电循环水余热回收利用施工组织设计-8
2.3.2.3母线的安装;将柜与柜之间的母线进行连接安装,连接安装方法严格;2.3.2.4开关检查调整;检查断路器的密封情况、分合闸性能、操作机构弹簧储;2.3.2.5开关柜本体试验:;三相分闸不同期性;每根导电回路直流电阻;开关分闲时间;开关合闸时间;二次控制试验:按原理接线图要求,用手动式及电气方;2.3.2.6开关柜操作试验;重新检查所有的固定螺栓和线
母线的安装将柜与柜之间的母线进行连接安装,连接安装方法严格按设计图及厂家安装说明书的要求进行。2.3.2.4
开关检查调整检查断路器的密封情况、分合闸性能、操作机构弹簧储能性能,并按断路器使用说明书要求进行。2.3.2.5
开关柜本体试验:三相分闸不同期性每根导电回路直流电阻开关分闲时间开关合闸时间二次控制试验:按原理接线图要求,用手动式及电气方式操作断路器使三台和分。
绝缘试验,在试运行前,要进行对地电阻试验,工频绝缘试验前应拆除所有的电压
互感器、避雷器、电容器的连接导线,耐压值根据说明书.2.3.2.6
开关柜操作试验重新检查所有的固定螺栓和线路,从开关柜内清除出所有的工具和其它杂物,并用清洁剂(三氯乙烯)彻底清洗开关柜和手车,机械活动部分涂润滑脂,一次隔离感头和接地触头涂导电脂。 2.4
质检项目和质量要求2.4.1
质检项目2.4.1.1
基础型钢安装
一级验收2.4.1.2
高压开关柜就位
二级验收2.4.1.3
二次回路检查接线
一级验收2.4.1.4
母线及引线安装检查
三级验收2.4.1.5
电压互感器检查
二级验收2.4.1.6
断路器小车安装检查
三级验收2.4.1.7
隔离触头调整
二级验收2.4.2
质量要求2.4.2.1
基础槽钢应横平竖直,全长不直度、不平度均应小于±3mm,基础中心线误差在±5mm之内,基础标高与地坪一致,接地良好安装牢固,基础尺寸符合施工图的要求。2.4.2.2
间隔布置符合设计要求,柜体垂直度小于H1.5mm/m(H为柜高),相邻两柜顶部误差不大于1.5mm,盘面的误差不大于1mm,柜件安装牢固,柜内设备齐全、无损坏,电气性能良好,开关柜操作正确,符合设计的要求。2.4.2.3
安装完毕,应进行柜内外清理清扫工作,并做好防止污染的成品保护措施。2.4.2.4
柜门接地牢固良好,可开启的门用裸铜软线与接地金属构架可靠性。2.4.2.5
机械、电气闭锁装置应动作准确可靠。2.4.2.6
二次回路接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。2.4.2.7
电器组件齐全,固定牢固,质量良好,密封良好,符合设计要求。2.4.2.8
母线表面应光洁平整,无变形,标志清晰,附件齐全。2.4.2.9
母线间搭接方式及安全净距离应符合规范要求。 2.5
作业安全要求和措施2.5.1
参加施工人员要认真学习本措施,树立高度责任心明确工作的要求和质量标准。2.5.2
开关室内应有良好通风设施及照明设施。2.5.3
搬运开关时应集中思想,严禁碰撞及倾倒。开关柜起吊应使用专用吊钩,并在指定的起吊位置起吊。不准使用铁器撬动开关盘底框,如果现场必须撬动时应在撬动位置做好缓冲措施方可施工。2.5.4
在开关室内严禁吸烟。2.5.5
开关操作时应先慢分慢合,检查是否有异常情况,一切正常方可开始正常的操作。2.5.6
在开关就位时,对有防震要求的仪器、仪表应先拆除,待就位后重新安装。2.5.7
进入开关室施工人员不准任意乱动开关柜上的设备,以免引起设备的损坏。3 电缆敷设施工方案3.1
施工准备3.1.1
各班组敷设本班电缆时应配备一定人员的3-4级工,并保证电气安装工不少于全体敷设人员的20%。3.1.2
配备4t或10t运货汽车,汽车起重机,放线架及电缆盘转轴管子若干付,50米卷尺,兆欧表,锯弓等。3.2
施工条件3.2.l
所有敷设路径中的桥架、保护管已施工完毕,设备及盘柜已就位。桥架、沟架及保护管等均已接地。3.2.2
各种电缆的规格、长度齐全,并到位。3.2.3
土建施工已完成,电缆通道保持整洁。3.2.4
电缆夹层、隧道中有足够的照明。3.3
主要质量控制要点3.3.1
电缆敷设前检查到货电缆的规格、数量是否满足电缆敷设需要,电缆质量的否合格。3.3.2
编制电缆敷设清册和电缆敷设断面图,电缆敷设清册必须有电缆敷设路径。对本专业各安装班组的电缆进行统筹考虑,一个区域、一个系统相同路径上的电缆尽量一次敷设完毕。3.3.3
设立专业工地电缆敷设小组,全面负责电缆敷设工作,并设专人负责。3.3.4
电缆敷设前,由技术员对施工人员进行详细的技术交底。3.3.5
电缆应一根一根敷设,严禁成捆敷设。一根电缆敷设完毕及时加以整理,做到边敷设边整理,严禁未整理完毕就进行下一根电缆的敷设。3.3.6
电缆绑扎的位置、方向应一致,绑扎点之间的间距应均匀。3.3.7
当天电缆敷设完毕,应及时加以整理,设专人进行检查,经检验合格后方可进行下一道工序的施工。3.3.8
电缆敷设完毕,应对所敷设的电缆的两端和盘上锯断处及时加以封闭,以防受潮。对敷设以后不马上做头接线的电缆应及时加以整理,整齐堆放,以免电缆受到损伤。3.3.9
当天敷设完电缆以后如不能及时加装桥架盖板,应在电缆上覆盖石棉布,以免焊渣掉入桥架损伤电缆绝缘。3.3.10
电缆敷设过程中,在电缆转弯、穿墙处、出入设备处及路径变换处必须设置有经验的施工人员进行把关。3.3.11
电缆敷设应做到排列整齐、美观、层次分明,不混放,不交叉,电缆敷设完毕做到横看成片、纵看成线、引出方向一致、弯度一致、余度一致。3.4
施工方法本工程电缆敷设主要以人工敷设为主。3.4.1
电缆敷设顺序为:先敷设长电缆,再敷设短电缆;先敷设集中的电缆,再敷设分散的电缆;先敷设电力电缆,再敷设控制电缆。特殊情况可根据现场实际加要适当调整。3.4.2
电缆敷设的排列顺序自上而下依次为:高压电缆低压电力电缆照明电缆直流电缆控制电缆通讯电缆计算机电缆3.5
安全措施及文明施工3.5.1
安全措施3.5.1.1
装卸、运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上滚动的措施。盘上的电缆端头应固定好。电缆盘严禁从车上直接推下,滚动电缆盘的地面应平整,破损的电缆盘不得使用。3.5.1.2
电缆盘应架设牢固平衡,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出,施放时不要扭曲、弯折电缆。电缆头、尾应贴上醒目的编号标签。3.5.1.3
敷设电缆前,电缆桥架、电缆夹层、电缆排管及保护管内应清理干净,做到无杂物、垃圾、积水。3.5.1.4
敷设长电缆时,应有专人指挥、统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥信号时随意拉引,尤其在放较细的控制电缆和通讯专用电缆时,不得拉不动时猛拉,以免拉断芯线。3.5.1.5
在高处敷设电缆时,应有高处作业措施。高处作业时都要求配戴安全带,并系在可靠的地方。3.5.1.6
进入带电区域内敷设电缆时,必须办理工作票,经批准同意,采取相应安全措施并设监护人后,方可施放。3.5.1.7
电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人。入口侧应防止电缆卡或手被带入孔内,出口侧的人员不得在孔洞等正面接引,尤其不得面对管孔,以防电缆穿出碰伤。3.5.1.8
敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。3.5.1.9
敷设电缆时,临时打开的孔洞应设遮栏及标志,完工后应立即封闭。3.5.1.10
电缆穿入带电的盘内时,必须有专人接引,并有防护措施,严防电缆触及带电部位。3.5.2
文明施工3.5.2.1
现场电缆盘堆放应整齐有序,放完的电缆盘及空盘应及时退库。3.5.2.2
一次不能穿到位的电缆,应盘放整齐,并应尽早穿到位。 四、热控仪表主要施工方案1 概述本工程热工控制系统以分散控制系统(DCS)为核心,实现对余热锅炉、汽机的生产过程参数监视、操作控制及机组保护等功能。 2 施工准备2.1
技术准备2.1.1
施工技术人员应熟悉、掌握相关技术文件:《电力建设施工及验收技术规范 第5部分热工自动化》;《火电施工质量检验及评定标准》(热控篇)(调试篇);针对本次工程设计特点,熟悉本专业施工设计图,了解主要设备和材料技术性能。2.1.2
施工技术人员核算施工设计图所列的设备和材料型号、规格、数量;审查各类控制及保护原理的可实施性、可靠性;有无漏设计的项目等,保证各项目施工顺利进行。2.1.3
依据专业技术规范和本公司相关程序文件,编写详细的专业施工技术措施或作业指导书。2.1.4
针对本次工程对施工人员进行专业技术培训,要求施工人员对本工程各类设备的技术性能、安装工艺要求有比较深入地了解,注重设备安装新工艺的开发与推广,为本专业的施工项目创精品工程作好充分的技术准备。 2.2
三维施工准备包含各类专业文献、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、专业论文、生活休闲娱乐、30沧州华润热电循环水余热回收利用施工组织设计等内容。 
 因此,如何利用循环水余热成为电厂节能的重要任务。 1.回收电厂循环水余热的意义 能源是国民经济发展的基础, 深入开展节能工作, 不仅是缓解能源矛盾和保障国家经济 ...  龙源期刊网 .cn 河北某 2× 300MW 热电厂循环水余热回收利 用工程热泵热源水优化设计方案的研究 作者:李文 来源:《中国科技纵横》2014 ...  低温循环水余热回收_能源/化工_工程科技_专业资料。...充分利用热电厂的循环冷却水热量,收集余热进行加温,...根据甲方要求我设计了两个方案供甲方选择,1.商用...  河北某2×300MW热电厂循环水余热回收利用工程热泵热源水优化设计方案的研究_电力/水利_工程科技_专业资料。河北某 2×300MW 热电厂循环水余热回收利用工程热泵热 源...  本文介绍了在节能减排方面进行电厂循环水余热回收利用技术的意 义, 介绍了各种电厂循环水余热利用技术,综合描述了电厂循环水余热利用的技 术现状和研究进展。 关键词...  xxx 电厂一期工程 循环管道水施工组织设计 编制: 审批: 批准: 年月 日 文明施工技术措施一、安全组织:要想使安全工作做好,必须建立安全网络体系,使每一个施工环...  152 江苏瑞泰环境工程有限公司 4 / 152 循环水场施工组织设计 第一章 1.1 工程概述 综述 中石油庆阳石化公司 300 万吨/年搬迁改造项目设置一座循环水场, 该...  电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术_电力/水利...所布局的生活居住的大小设计各 街道的地下供水管道,...沧州发电厂利用余热循环... 3页 免费 火力发电厂循环...  一、目的及工程概况 1.1 目的 本施工方案是根据新疆兵团农三师图木舒克 2×350MW 热电厂一期工程循环水管道现场 情况,为保障循环水管道制作安装工程施工质量及确保...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
基于热电效应的热回收应用技术研究和设备开发.pdf167页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
家电设计类硕士毕业论文
你可能关注的文档:
··········
··········
学校代号:
湖南大学博士学位论文
基于热电效应的热回收应用技术
研究和设备开发
―――――――――――1
Theresearchon
applications
developing
thermoelectricdeviceswith
highenergyefficiency
B.E CentralUniversity 200
M.S HunanUniversity 2006
Adissertationsubmittedin
satisfactionof
Requirementsdegree
engineering
Engineering
GraduateSchool
University
Supervisor
ProfessorTANG Fa
December,2009
学位论文原创性声明
本人郑重声明:所呈交的论文是
正在加载中,请稍后...北京东北热电中心今冬全部投用将建世界首个大规模余热利用回收工程
发布时间:
10:37:16 & 作者:本站编辑 & 来源:
& 浏览次数: & 我要评论()
京华时报讯(记者刘雪玉)东北燃气热电中心建成后,将替代国华北京热电厂燃煤机组,压减燃煤130万吨,占全市1300万吨压煤任务的10%。昨天,记者从东北热电中心获悉,该厂区供热能力可达2400万平方米,将在今年采暖前全部投入运营。
&&&&昨天上午,记者来到位于朝阳区金盏乡马各庄的东北热电中心,该热电中心由国华电力和京能集团分别建设2台F级燃气热电联产机组,发电能力约180万千瓦,供热能力达2400万平方米。
电厂主体工程投资76亿元,配套电力工程投资约33亿元,新建电力线路56公里、2座220千伏变电站。据悉,东北热电中心建成后,将替代国华北京热电厂燃煤机组,压减燃煤130万吨,占全市1300万吨压煤任务的10%。
&&&&据京能集团相关负责人介绍,为提高燃料能源利用率、最大限度提高机组供热能力,京能集团将在今年开工建设国内首个9F级燃气蒸汽联合循环机组烟气余热深度利用系统,也是世界首个大规模的余热利用回收工程应用项目。
&&&&该负责人表示,该工程在烟气余热深度利用系统投运后,在不增加天然气耗量的前提下,供热能力可达到720MW,增加供热面积约250万平方米,供热能力提高约21.6%,能极大缓解由于城市快速发展带来的供热缺口。
&&&&该系统投运后,折算节约标准煤4.5万吨/年、减少二氧化碳排放约12万吨/年、收集冷凝水约64吨/小时。
&&&&据北京市发改委相关负责人介绍,建设四大燃气热电中心,关停现有大唐高井、京能石热、国华一热、华能热电全部4座燃煤热电厂是一项重要任务。建设新电厂、关停老电厂任务艰巨,不仅要按期完成工程建设,还需要解决直供热和直供电问题,实现平稳过渡。

我要回帖

更多关于 k型热电偶 的文章

 

随机推荐