西门子变频器配件430变频器怎么重新设置

西门子430与440变频器模拟量输出如何设置_电气自动化技术网
西门子430与440变频器模拟量输出如何设置
时间: 来源:.cn 编辑:李亮 点击:3521次 字体设置:
西门子MM430与440模拟量输出如何设置,一路对应实际频率一路对应实际电流,按照手册设置后只有一路输出!?答:MICROMASTER430变频器有两路模拟量输输出,对应端子:12、13和26、27,相关参数以in000和in001区分。出厂值为0-20mA输出,可以标定为4-20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一个500欧姆电阻。需要输出的物理量可以通过 P0771设置。
P0771=21 实际频率
P0771=27 输出电流MICROMASTER440 设置同MICROMASTER430第一路模拟量输出12和13端子,需要设置的参数:P0771[0]为21实际频率,输出信号为0-20mA。如果需要4-20mA,将P0777[0]设为0,P0778[0]设为4,P0779[0]设为100,P0780[0]设为20,P0781[0]设为0。第二路模拟量输出26和27端子,需要设置的参数:P0771[1]为27输出电流,输出信号为0-20mA。如果需要4-20mA,将P0777[1]设为0,P0778[1]设为4,P0779[1]设为100,P0780[1]设为20,P0781[1]设为0。模拟的二路输出以in000和in001区分的,就是[0]和[1],表示第0组和第1组参数
顶一下(3)75%踩一下(1)25%【】【】【】【】
┃&发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。评价:中立好评差评表情:
┃&版权与免责声明:
①凡本网注明&来源:电气自动化技术网&的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
┃&相关文章
┃&热点图片
┃&焦点文章
┃&特别推荐
┃&热门评论
┃&图片文章
┃&热门文章西门子MM430变频器如何恢复出厂设置
查看: 1996|
摘要: 设备停机状态下,设置参在复位变频器的参数时,参数 P0010 必须设定为 30。从设定P0970 = 1起,便开始参数的复位。变频器将自动地把它的所有参数都复位为它们各自的缺省设置值。如果您在参数调试过程中遇到问题,并 ...
设备停机状态下,设置参在复位的参数时,参数 P0010 必须设定为 30。从设定P0970 = 1起,便开始参数的复位。变频器将自动地把它的所有参数都复位为它们各自的缺省设置值。如果您在参数调试过程中遇到问题,并且希望重新开始调试,实践证明这种复位操作方法是非常有用的。复位为工厂缺省设置值的时间大约要 60 秒钟。也可以通过调试软件连接,使用软件的恢复出厂设置功能完成。
转载请注明本文地址:
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:西门子变频器mm430如何设定自动运行?_百度知道
西门子变频器mm430如何设定自动运行?
西门子变频器mm430如何设定自动运行,其他参数都按手册调好了:在下想请教一下!!各位高手,可就是自动不起来
提问者采纳
P970可以为1,频率在面板上更改,输入0-10V模拟量,可以是2。接通DIN1(默认为启动信号)P700 命令源P970 信号源将P700修改成2,外界信号启动
提问者评价
谢谢,高手
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
西门子变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子MM430变频器怎么设置电机的反转
西门子MM430变频器怎么设置电机的反转
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:117次 | 用户关注:
西门子MM430变频器默认控制电机是正转,因现场改电机线很不方便,想在变频器上设置,请问大家怎么设置反转?答:要实现反转的话,通过以下两个方法修改是最快的&&1、直接将转速给定值给负:如果你的转速给定值是通过通讯给出的话,你在PLC里面给出一个负值即可;如果你的转速给定值是通过模拟量来给的话,你就把原先给的正模拟量信号给成负的就行;2、或者可以直接在控制字里面进行反转控制,
西门子MM430默认控制电机是正转,因现场改电机线很不方便,想在变频器上设置,请问大家怎么设置反转?答:要实现反转的话,通过以下两个方法修改是最快的&&1、直接将转速给定值给负:如果你的转速给定值是通过通讯给出的话,你在里面给出一个负值即可;如果你的转速给定值是通过模拟量来给的话,你就把原先给的正模拟量信号给成负的就行;2、或者可以直接在控制字里面进行反转控制,控制字里面有一个控制位专门是负责反转的。相关参数是P842。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟家电百科 产品:
> 跪求 西门子430变频器控制110kw风机接线端子10、11给定4-20mA,怎么设定参数? (高分悬赏)
跪求 西门子430变频器控制110kw风机接线端子10、11给定4-20mA,怎么设定参数? (高分悬赏) 常见问题
主要涉及到模拟量的标定等参数、拨码开关选择、还有P0756、P1000等这些肯定是不够的,还有电动机启动停止,电机参数都要设置的。不知道你的具体应用,只能给你说这么多