三相四线漏电开关保可以串联吗

三相四线制供电系统中零线的主要作用
查看: 2589|
摘要: 什么是零线: 变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线. 在三相四线制供电系统中零线的主要作用如下:
什么是零线:&&&& &变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线.&&&& 在三相四线制供电系统中零线的主要作用如下:
1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
2、当采用保护接零的设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开,从而起到保护作用;
3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
&&& 如下图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断线,将产生严重后果。
&&综合以上意意图可以得出以下分析结果:
a、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;
b、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;
c、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。
d、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;
e、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。
在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:漏电保护开关的分类_百度知道
漏电保护开关的分类
我有更好的答案
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。 是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护功能。(3)同时具有过载、短路保护功能。(4)同时具有短路保护功能。(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。 是指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为10A、16A ,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。图3 电流型漏电保护器动作方框图在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这是一个小巧的继电器。 原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说供粻垛救艹嚼讹楔番盲的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了。不过,漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出,如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得点,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用。值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住,便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理,但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了,用电依然应该注意安全。
 通常市面上出售的三相四线漏电开关的漏电动作电流值有如下两种规格;   1; 漏电动作电流200MA(毫安)   漏电不动作电流50MA(毫安)   2; 漏电动作电流100MA(毫安)   漏电不动作电流50MA(毫安)   漏电动作时间小于0.1S(秒) 家用的是动作电流小于或等于30MA,时间0.1S。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问三相四线三表22oV零线可以串连吗_百度知道
请问三相四线三表22oV零线可以串连吗
可以采用并联接线,零线采用公用,这样也不影响正常计量。但如果是三个独立的回路,建议电源侧采用并联,负载侧分开三相四线三表22oV零线不可以串连
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
没看懂你的问题是什么意思。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&主题:讨论下空气开关,断路器,漏电保护器的优劣,注意用电安全
泡网分: 19.557
帖子: 1851
注册: 2006年07月
经过粗略研究发现,
断路器用2p的较好,同时切断火线零线,防止接反引起危险。1p+n零线永远不断,若不慎接反,会有危险。
电磁式的漏电保护器性能比电子式的好,但是电磁式的价格昂贵而且结构复杂,较为脆弱,经不起长途运输和暴力快递的磕碰,买进口的要谨慎。
国产的断路器漏电保护功能可能比进口的差一些,但是过载保护也很可靠。其价格低于进口无漏电保护的断路器,即使漏保不起作用,单做断路器应该也很可靠吧。
综上所述,如果从安全角度出发,总开用进口2p&&30ma电子式漏保,分路用国产30ma
电磁式漏保,应该是一个双重保险,性价比不错的组合?
不知道这些看法是否正确?抛砖引玉。
微信扫一扫分享
&浏览:2456&&回帖:39 &&
泡网分: 8.031
注册: 2009年12月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。考虑过酒店式一键(卡)断电
泡网分: 8.031
注册: 2009年12月
TomTom 发表于
没什么不妥,如果室内配电箱没位置放分路开关,拆了可以。当然我的建议是不拆,换大点的配电箱。
通常的做法,从电表入户的供电线路,室外电表侧应该有个MCB,进户后首先有一个双路MCB,然后进双路漏电保护RCCB,再从RCCB分出各支路单个火线CB,零线和地线跑通用路线。
RCCB不要买杂牌,要原装正品,用电安全最重要,不差这个钱,无论是ABB,MK,Hager,Legrand,而且隔一两个月时间按测试开关测试有无故障。家用RCCB选30ma,不要选其他奇怪的型号,100ma是工厂用,家用不安全;5ma医院用,家用得天天跳闸。
分路开关每一路要设计好,空调一路单用,热水器最好也单独一路,灯单独一路,厨房单独一路,客厅卧室墙壁插座也单独一路;灯光的不需要太大,一般3房单位6A基本够用,厨房要大一些。
如果房子大的话,也可以从主MCB出来分两个支路RCCB,每个RCCB各控制一套电路,但一般小型单位我认为没有必要,一个RCCB足够用。
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...学习
泡网分: 38.267
精华: 2帖子: 4469
注册: 2001年05月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。这种把客厅弄的跟舞台一样的,属于个案。这种情况不光开关要换,线也要换。
泡网分: 0.288
注册: 2011年07月
TomTom 发表于
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。
泡网分: 5.881
注册: 2010年01月
<font color="#86588 发表于
没一条对的,
1,1p+n的问题在于零线过载不蹦。
2,关键看产品特性和质量。
3,这个不能评价,因为国产货也是达到国内外标准要求的,但是我感觉国产货能发现的就是寿命不行,蹦几次就完蛋了。
关于楼主总结,没有选择性,一个支路出现问题可能那个支路没蹦,但是总闸蹦了,然后就抹黑用手电挨个推吧。国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。
泡网分: 38.267
精华: 2帖子: 4469
注册: 2001年05月
inteltt 发表于
再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头必须马克
泡网分: 8.031
注册: 2009年12月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线才有保护效果;2P的漏电开关,可以不区分进线的相线和零线,这在工厂和某些特殊场合是很必要的。对于住宅这种进线固定且规范的场合,保护效果上其实和1P+N是基本一样的。另外2P的开关短路事故状态下“极限分断能力”要高于1P+N,对于工业用途、容易频繁出故障的设备有较好的保护作用。但由于家庭配电短路电流一般不会太大,所以区别非常小。学习
泡网分: 44.626
帖子: 8792
注册: 2002年01月
boy9898 发表于
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘现在RCD那么普及,乱用摇表RCD都要烧毁了。
泡网分: 23.883
帖子: 3548
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。
本帖最后由 inteltt 于
16:36 编辑
泡网分: 23.883
帖子: 3548
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?对于保护效果应该没有什么区别
泡网分: 19.557
帖子: 1851
注册: 2006年07月
duvet 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关...除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.883
帖子: 3548
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关
泡网分: 0.346
注册: 2015年05月
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘
本帖由安卓客户端编辑于: 10:31:32
泡网分: 19.557
帖子: 1851
注册: 2006年07月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线...如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?
本帖最后由 inteltt 于
10:09 编辑
泡网分: 0.741
注册: 2010年01月
超级哈密瓜 发表于
插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
泡网分: 0.071
注册: 2014年11月
泡网分: 2.416
帖子: 2584
注册: 2008年02月
要买这种的话,似乎要买两种。因为普通3孔插座和空调专用的大电流三孔插座不一样,漏电流门限也不一样。
泡网分: 2.416
帖子: 2584
注册: 2008年02月
nicklitong 发表于
叫啥名字?淘宝搜:插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
研究了一下内部原理倒是挺简单,就是无法检测“零线和保护地交换”这种情况——不过保护地线都是黄绿色的这么显眼应该很难接错
泡网分: 23.328
帖子: 2510
注册: 2005年01月
nicklitong 发表于
叫啥名字?插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
泡网分: 0.741
注册: 2010年01月
mohanwei 发表于
刚发完回帖,突然想到这么简单的主意怎么可能会没现成产品……到淘宝搜一下,卧槽,9块9包邮到家,往插座上一插就能测试……所以别自己折腾了叫啥名字?
泡网分: 2.416
帖子: 2584
注册: 2008年02月
刚发完回帖,突然想到这么简单的主意怎么可能会没现成产品……到淘宝搜一下,卧槽,9块9包邮到家,往插座上一插就能测试……所以别自己折腾了
泡网分: 2.416
帖子: 2584
注册: 2008年02月
关键有没有人在安装完成后按照指标去检测一下……
要测试漏电保护其实也很简单的,一个0-50mA的负载很简单:
方案1:找个手机充电器改一下,输入一头接保护地线,另一头串联万用表电流档后接火线;然后边看万用表电流读数,边往输出5V上加电阻(增加负载)……记下动作前的读数,看是否符合
方案2:找个塑料外壳,里面放一堆220K、功率0.5W以上的电阻,经过切换开关后串联个毫安表头,出两个表笔方便接到火线和保护地线……没多少钱,做好后给家里亲戚都测一遍
泡网分: 23.883
帖子: 3548
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
还想请教下,1P+N和2P的漏电开关,虽然两者短路过载保护效果不同,但对于漏电保护的效果是一致的吗?或者还是像过载短路保护那样,2P的火线零线漏电了全都保护,1P+N只保护火线漏电不管零线漏电?
以及,1P+N的漏电开关作为室内总开,具体在发生哪些情况的时候,安全性不如2P的?
谢谢!对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。公司的三相进线,零线压根就没开关,保险丝都没。 据说在三相用电的情况下,断零更危险。
零线正常情况下电压应该...正解,在三相四线情况下,零线是不能接断路器的,如果零线接触不良,会直接烧设备。漏电保护器零线是直通的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 8.837
注册: 2009年03月
存了慢慢看
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 18.977
帖子: 6775
注册: 2008年12月
买了个富士电机的断路器,外观真的不错,内里看不出来,适合把玩。
泡网分: 20.894
帖子: 2522
注册: 2001年04月
不是行家,可能会讲错。
公司的三相进线,零线压根就没开关,保险丝都没。 据说在三相用电的情况下,断零更危险。
零线正常情况下电压应该非常低
泡网分: 19.557
帖子: 1851
注册: 2006年07月
duvet 发表于
1P+N的零线也要断的,和火线一起分断,只是不带保护功能。现在零线火线接反的可能性很小,线的颜色不同,而且是强制性规范,基本的。另外,两级30mA漏电断路器没有必要,会越级动作;而且国产品牌很少做电磁式的漏电微断。。。。。还想请教下,1P+N和2P的漏电开关,虽然两者短路过载保护效果不同,但对于漏电保护的效果是一致的吗?或者还是像过载短路保护那样,2P的火线零线漏电了全都保护,1P+N只保护火线漏电不管零线漏电?
以及,1P+N的漏电开关作为室内总开,具体在发生哪些情况的时候,安全性不如2P的?
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证看是否短路,这个还有个原因是由于空开的允许通过的最大电流值没你用电时大,也就是空开太小!
需要换更大的!
和这个没有多大关系啊,
说的是漏电保护空开。试了一下和选的电流值没多大关系。不过还是谢谢你回答。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。 如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现...
三相电和零线分开由空气开关控制的方式不好,而且是危险的,可能造成事故扩大。如果零线由于接地故障动作,应当联动电源开关,而分开控制就存在着可能不联动的可能性,所以...