堤防塑性混凝土取样机频率是多少

您现在的位置: >
> &>&长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨(1)
长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨(1)
&& 18:19:20&&&
摘要:长江重要堤防隐蔽工程质量检测或评价方法的依据是各种行业标准和规程规范,但其自身的特点决定了工程质量的检测和评价有别于其他工程。通过对长江重要堤防的护岸工程、穿堤建筑物、防渗工程质量检测的内容、方法和依据进行概述,对部分参数的检测方法进行了探讨。关键词:长江堤防隐蔽工程质量检测质量评价  为了确保长江重要堤防隐蔽工程的质量,从工程建设的业主、监理、施工各方对工程质量的过程控制到政府质量监督站的质量监督,都需要工程质量检测单位完整、快速地提供准确、可靠的数据,作为工程质量评定的基本资料。如何进行已建工程的质量检测和质量评价,使检测数据真实地反映堤防工程质量检测的现状,是堤防工程建设中的重要环节。  一、长江重要堤防隐蔽工程检测的特点  长江重要堤防隐蔽工程有如下特点:一是从分布上看,涉及面广,战线长,布点分散,堤防隐蔽工程不连续地分布在经常遭遇水患灾害的鄂、湘、皖、赣4省几千公里长江干堤的险工、险段上。二是从工程的项目看,主要包括水上护坡、水下护岸、防渗工程、穿堤建筑物加固或重建等四种。三是从施工队伍的组成看,大多为具有较高资质的水电施工企业,但也有来自其他如铁路、煤矿、房建、公路等行业的施工企业,对水电施工,尤其对防渗工程的施工尚无成熟的经验。四是施工工期短,工程的建设速度和质量与工程建设各方的素质及地方政府的大力支持有很大的关系。  长江重要堤防隐蔽工程质量检测或评价方法的依据是各种行业标准和规程规范,但其自身的特点决定了工程质量的检测和评价有别于其他工程。长江重要堤防隐蔽工程的质量检测和评价应根据项目的特点采取不同的检测手段、检测方法和评价方法。  二、工程质量检测的依据  工程质量检测的依据主要包括:《堤防工程设计规范》(GB50286-98),《堤防工程施工规范》(SL260-98),《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)(SL239-1999),《水工混凝土试验规程》(SD105-82),《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999),《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999);《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:88),《混凝土强度检验标准》(GBJ107-87)。  三、工程质量检测内容和方法  1.护坡工程质量检测  长江重要堤防的护坡工程主要包括混凝土护坡或干砌石护坡两类,其中混凝土护坡又包括现浇混凝土护坡、预制混凝土六角块护坡、模袋混凝土护坡等。由于受到石材供应及价格的影响,各种混凝土护坡形式被越来越广泛地采用。  护坡工程的分项工程一般包括:堤身加高培厚,坡面整理,垫层铺设,干砌石或混凝土预制块的铺砌,现浇混凝土护坡的浇筑(部分现浇混凝土护坡的设计为钢筋混凝土),浆砌石排水沟的护砌。  护坡工程质量检测的重点是护坡垫层的厚度、干砌石的厚度和材质、混凝土的厚度和强度,在干砌石护坡中垫层有反滤设计要求时,应对垫层进行颗粒级配分析。  检测的内容和方法包括:  (1)以干砌石为主的护坡,可采取开挖取样进行室内试验和现场测量的方法同时进行,室内试验的内容主要包括石材的强度,垫层的颗粒分析等。现场测量主要包括砌石的厚度、垫层的厚度及石料的粒径、铺设情况是否满足规程规范的要求。  (2)以混凝土为主的护坡,可采取现场钻芯取样的方法进行检测,检测的内容主要包括:混凝土护坡的厚度、混凝土的强度、混凝土芯样的描述、垫层的厚度及垫层的颗粒分析等。  检测的部位和数量可以如下布置:按堤线每500m左右随机选择1个检测断面,每个断面选择3点进行检测。每个单位工程的检测数量不得少于3个断面,现场检测发现工程质量问题时,应在问题断面50~100m范围内加密检测2~3个断面。  2.护岸工程质量检测  长江重要堤防隐蔽工程的护岸工程主要方式是水下抛石护岸、有少量采用混凝土绞链沉排护岸及其他新工艺。  检测主要内容水下抛石断面线测量。通过工程完工前后的水下抛石断面线的对比,检测水下抛石的数量和位置是否满足设计。一般可采用水下CT和全站仪进行测量。检测的部位和数量可以如下布置:按堤线每500m左右随机选择1个检测断面。每个单位工程的检测数量不得少于3个断面,现场检测发现检测断面线与设计断面线相差较远时,应在该检测断面线附近加密检测,以便准确的检测和判定抛石的数量和位置是否满足设计要求。  3.穿堤建筑物质量检测  长江重要堤防的穿堤建筑物工程主要是指各种大型的闸、涵和泵站的重建和加固,主要由各种地基工程、钢筋混凝土工程、护岸和护坡工程、房建工程、道路工程等组成。  穿堤建筑物工程质量检测的重点是闸、涵的底板,涵身、闸墩、启闭机房、护坡、道路等各重要部位的原材料及建筑物本身的质量,如各部位使用的水泥、砂石料、外加剂、钢筋、止水材料等各种原材料及各部位的混凝土强度、外观等。  检测的内容主要包括:①各种原材料的检测,可采取现场取样,进行室内试验的方法,检测的内容主要是原材料的各种物理力学性能。②混凝土检测,对正在浇筑的部位可采取现场取样,进行室内试验的方法。对已完工的部位采取现场钻芯取样的方法进行检测,检测的内容主要为混凝土的抗压强度是否达到设计标号,芯样中是否有浇筑不密实如蜂窝、空洞等重大缺陷,应详尽对芯样的外观进行描述。  4.防渗工程质量检测  长江重要堤防防渗工程主要由塑性混凝土防渗墙、水泥土防渗墙、高喷防渗墙及其上接的土工布组成的堤基及堤身的防渗体组成。  检测的内容主要包括:一是组成防渗体的各种原材料(水泥、膨润土、外加剂、砂、石、土工布等)的现场检测,主要检测原材料的各种物理力学性能。二是防渗墙墙体质量检测,包括墙体材料质量检测和墙体的完整性检测。墙体材料质量检测,主要是抗压强度、抗压弹模、渗透系数等,可采取现场取样室内试验的方法,成墙后也可采取钻孔取芯的方法进行检测,钻孔后可进行注水试验,测试墙体的连续性和渗透系数。墙体完整性的检测主要检测墙体是否连续、完整,包括墙体的厚度、垂直度、墙体的外观、接缝等,采取现场开挖,使防渗墙暴露一定的深度,再进行观测的检测方法。开挖应在防渗墙的两侧同时进行,以便进行检测。 四、工程质量评价  1.护坡工程质量评价  1护坡工程使用的原材料质量必须满足国标要求或在规范允许的范围内。  2混凝土护坡的厚度、垫层的厚度以该断面各点测值的平均值作为代表值,护坡混凝土的厚度、垫层厚度的单点最小值不小于设计值的90%,并统计各检测参数的断面合格率。  3混凝土的强度评定按《混凝土强度检验标准》(GBJ107-87)进行。  各断面抗压强度代表值的确定应符合下列规定:  ①取三个试件强度的算术平均值作为每组事件的强度代表值;  ②当三个试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;  ③当三个试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。  由于堤防工程建设的工期较短,对一个单位工程内的混凝土可按一个验收批进行验收。由于未知本验收批混凝土立方体抗压强度标准差,按下列两种情况对一个单位混凝土的抗压强度进行验收:  a.当检测试件组数m<10组时,按非统计方法评定混凝土抗压强度,应同时满足下列要求:  mfcu≥1.15fcuk  fcumin≥0.95fcuk  b.当检测试件组数m≥10组时,按统计方法评定混凝土抗压强度,应同时满足下列要求:  mfcu-λ1sfcu≥0.9fcuk  fcumin≥λ2fcuk  mfcu――同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/mm2);  fcuk――混凝土立方体抗压强度的标准值(N/mm2);  fcumin――同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/mm2);  sfcu――同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2),当sfcu的计算值小于0.06fcuk时,取sfcu=0.06fcuk;  λ1,λ2――合格判定系数,根据不同的检测组数按规定取用。  2.护岸工程质量评价  通过施工前和施工后水下抛石断面线对比,判断水下抛石的数量和位置是否满足设计。  3.穿堤建筑物质量评价  (1)各种原材料物理力学性能必须满足国标要求或在规范允许的范围内。  (2)混凝土工程,采取钻孔取芯检测时,芯样中不能有浇筑不密实如蜂窝、空洞等重大缺陷,各部位混凝土的抗压强度可按与护岸相同的方法进行评价。  4.防渗工程质量评价  (1)组成防渗体的各种原材料(水泥、膨润土、外加剂、砂、石、土工布等)的各种物理力学性能,必须满足规程规范和设计要求。  (2)墙体材料的抗压强度按与护岸混凝土评价的相同方法进行评价。抗压弹模、渗透系数应在设计值允许的范围内;墙体完整性评价主要包括墙体的厚度、垂直度、墙体的外观、接缝等。墙体的厚度、垂直度必须满足设计要求,墙体的外观及接缝情况无重大缺陷。  五、武汉长江干堤塑性混凝土防渗工程质量检测实例  1.防渗墙塑性混凝土质量检测结果  对武汉长江干堤加固工程第2标段、第8标段防渗墙塑性混凝土进行了现场取样检测。现场取样后,进行室内成型、养护,达到28d龄期后进行性能试验。检测的内容包括防渗墙塑性混凝土抗压强度、抗压弹性模量、渗透系数;第8标段塑性混凝土还进行了拌和物性能检测。对第3标段、第8标段的塑性混凝土进行了取芯检测,检测内容主要为抗压强度和渗透系数。武汉长江干堤塑性混凝土防渗墙的设计指标:抗压强度大于2MPa、抗压弹性模量不大于1000MPa、渗透系数小于i×10-7cm/s1<i<9。其检测结果列于表1中。  2.防渗墙墙体开挖检测  对武汉长江干堤加固工程第2标段、第3标段、第8标段塑性混凝土防渗墙墙体进行了开挖和外观检测,外观检测结果及外观描述见表2。  3.防渗墙工程质量评价  (1)对武汉长江干堤加固工程防渗工程两个标段的塑性混凝土进行了机口取样检测。第2标段的抗压强度、渗透系数满足设计要求,弹模略高。第8标段的塑性混凝土抗压强度、抗压弹摸、渗透系数均满足设计要求,混凝土拌和物的坍落度和扩散度也在设计要求的范围内。  对第3标段、第8标段的塑性混凝土进行了钻孔取芯检测,芯样的抗压强度、渗透系数满足设计要求。  (2)武汉长江干堤加固防渗工程塑性混凝土防渗墙墙体开挖外观检测表明:塑性混凝土防渗墙的墙面垂直度、墙体厚度均满足设计要求,墙体外观较平整,接缝中夹有胶结紧密的泥皮,接头处较平整,无明显错位,接缝宽度约0.5~2.5cm,防渗墙塑性混凝土的骨料与水泥石胶结较好或一般,骨料分布均匀,墙体表面未见蜂窝、空洞等明显缺陷。   参考文献:  1水闸安全鉴定规程SL214-98.  2金初阳,柯敏勇等.水闸病害检测与评估分析.水利水运科学研究,2000.3.  3刘柏青,周素真,雷声隆.灌区建筑物老化病害评估指标及标准的研究J.中国农村水利水电,1998.5.  4牛其光,孙桂之,李朝阳.河南省大型水闸老化病害评估与分析J,水利水运科学研究,1998.3
来源:找论文网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨(1)》的相关文章
《长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨(1)》的相关新闻您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
塑性混凝土配合比试验研究及应用讲义.doc 20页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
塑性混凝土配合比试验研究及应用
作者:程瑶,张美霞单位:国地质大学土木工程系 [] 关键字:塑性混凝土-防渗墙-配合比
摘要:塑性混凝土作为一种新型的防渗墙墙体材料,在长江堤防防渗墙工程中得到了普遍的应用。为满足工程要求的强度、弹性模量、渗透系数等指标,对塑性混凝土进行了配合比试验,选出了符合工程要求的施工配合比。检测结果表明长江堤防防渗工程中塑性混凝土的各项指标均满足设计要求。塑性混凝土具有初始弹性模量低,极限变形大,渗透系数低的特点,能适应较大的变形,有利于改善防渗墙体的应力状态。
1 工程地质条件
?? 武汉长江干堤加固工程拦江堤防渗墙起止桩号为8+300~10+500,全长2.2 km。堤身填筑土一般为历年分期填筑,就近取土加高培厚而成,主要为粉质粘土、砂壤土、壤土,部分堤段含有粉细砂、中细砂、碎石片、植物根茎等。填筑时压实程度不均匀,防渗性能差,极大地威胁着大堤的安全,必须采取防渗加固措施[1]。该段防渗加固的主体工程为塑性混凝土防渗墙。
?? 2 塑性混凝土的特点
?? 塑性混凝土是一种水泥用量很少并加入了膨润土(有时掺加粘土、粉煤灰)的混凝土,其水泥胶结物的粘结力低,从而使其强度大大降低,塑性变大。塑性混凝土防渗墙具有弹性模量低、极限应变大的优良特性,大大提高了防渗墙的安全性[2]。塑性混凝土的优良l生能主要取决于它的以下特性:
?? (1)塑性混凝土具有极低的变形模量,而且可以人为控制其配合比,使其变形模量在较大范围内变化。
?? (2)塑性混凝土具有与土层形态非常相似的应力应变曲线,可以人为地选择与周围土层应力应变曲线相吻合的塑性混凝土配合比。
?? (3)塑性混凝土的极限应变值比普通混凝土大得多,普通混凝土的受压极限应变值为e =0.08% ~0.3%,而塑性混凝土在无侧限条件下的极限应变超过1%,比普通混凝土大几倍甚至几十倍。
?? (4)在三向受力条件下塑性混凝土的强度有很大的提高,而且几乎与围压呈直线增大。这就意味着随着围压的增加,塑性混凝土的强度增加了,防渗墙的安全度得以提高。
?? 3 塑性混凝土的技术指标
?? 抗压强度R28=2 MPa;初始切线模量E0=300~600 MPa(最大允许值E0=1 000 MPa);渗透系数K&1×10-7cm/s;浇筑时混凝土坍落度要求在18~24 cm;凝结时间:初凝&6.0 h,终凝&24.0 h。
?? 4 施工配合比试验研究
?? 4.1 主要原材料
?? (1)水泥:水泥为湖北黄冈水泥总厂生产的425号普通硅酸盐水泥,其主要力学指标符合GB171999标准。
?? (2)膨润土:试验使用湖南澧县湘北膨润土厂生产的膨润土。主要物理力学性能见表1。
?? (3)骨料:细骨料为湖北浠水县河砂,为Ⅱ区中砂。粗骨料为湖北浠水县碎石。骨料物理性能及筛分结果见表2、表3。
?? (4)外加剂:试验所用外加剂为吉林开山屯生产的木钙。
??? ?? 4.2 试验配合比及结果
?? 试验主要依据《水工混凝土试验规程》进行[3]。混凝土采用机械拌和,人工捶捣成型,静置48 h后拆模,并移至标准养护室养护至试验龄期,进行混凝土试验,试验配合比见表4,新拌及硬化混凝土性能见表5。
?? 由以上结果可看出:在其它条件相同时,随水泥用量增加,塑性混凝土的强度增大,弹性模量提高。塑性混凝土的这种性质,对于提高墙体强度,改善墙体应力和工作特性是十分有利的。同时,塑性混凝土具有较低的渗透系数,其值一般在10-7cm/s,能满足各种规模防渗墙的要求。
?? 4.3 确定最优的施工配合比
?? 塑性混凝土的配制强度应根据混凝土的设计强度、强度保证率及离差系数等指标,依据SDJ207—82《水工混凝土施工规范》中的有关规定确定[4]。《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》中指出:一般认为泥浆下浇注的混凝土强度只有陆上浇注混凝土强度的70%左右。综合考虑以往塑性混凝土的使用情况,塑性混凝土的配制强度可由式(1)计算得
?? 式中:R配为塑性混凝土的配制强度(MPa);R28为塑性混凝土的设计强度(MPa);t为混凝土强度保证率为95% 时的概率度。取t=1.645;Cvo为混凝土抗压强度离差系数。
?? 本次设计中,R28=2 MPa,Cvo=0.15,代人式(1)计算得R配=3.2 MPa。因此,试验确定的最优施工配合比编号为WH02。
??? ?? 5 应用情况分析
?? 通过现场施工取样,进行了塑性混凝土坍落度、凝结时间、渗透系数、抗压强度、弹性模量等指标的试验。
?? 5.1 坍落度、扩散度
?? 经现场量测,塑性混凝土坍落度一般在18
正在加载中,请稍后...您的位置: >
来源:  作者:李家正,王迪友,杨华全
塑性混凝土配合比设计及试验方法探讨  塑性混凝土是一种以膨润土、粘土等掺合材料取代普通混凝土中部分水泥而形成的低强度、低弹性模量的防渗墙材料。国外自 2 0世纪 6 0年代末开始采用塑性混凝土作为防渗墙墙体材料 ,1989年我国在福建水口水电站首次将塑性混凝土用于围堰防渗墙 ,也获得成功 ,随后在许多大中型水电工程中推广应用 ,如小浪底主坝、水口水电站二期上围堰、丹江口水库副坝、隔河岩电厂围堰等。1997年底 ,三峡工程大江截流成功后 ,长江科学院推荐的防渗墙塑性混凝土施工配合比开始在二期围堰防渗墙的试验段进行试验性施工 ,现场取样试验结果表明 ,推荐施工配合比的塑性混凝土各项性能完全能够满足设计要求。 1997年 12月塑性混凝土防渗墙开始正式施工。三峡工程二期围堰自1998年底运行至今 ,根据原型观测资料 ,防渗墙最大水平位移为 5 7cm ,防渗性能良好。1998年大洪水过后 ,在长江重要堤防隐蔽工程建设中开始广泛地使用塑性混凝土这种价格低廉、性能优良的材料。1 塑性混凝土的组成材料及配合比1.1 组成材料与普通混凝土相比 ,塑性混凝土的组分除了水、水泥、粉煤灰、砂、小石、减水剂等外 ,还掺入了膨润土或粘土 ,或二者(本文共计4页)          
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价:8.00元/期全年定价:7.47元/期 共44.80元
      长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨_行政论文_范文大全
>> (总 15129 篇) >> 正文
长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨
长江重要堤防隐蔽工程质量检测及评价方法探讨
摘要:长江重要堤防隐蔽工程质量检测或评价方法的依据是各种行业标准和规程规范,但其自身的特点决定了工程质量的检测和评价有别于其他工程。通过对长江重要堤防的护岸工程、穿堤建筑物、防渗工程质量检测的内容、方法和依据进行概述,对部分参数的检测方法进行了探讨。& 关键词:长江堤防&隐蔽工程&质量检测&质量评价&   为了确保长江重要堤防隐蔽工程的质量,从工程建设的业主、监理、施工各方对工程质量的过程控制到政府质量监督站的质量监督,都需要工程质量检测单位完整、快速地提供准确、可靠的数据,作为工程质量评定的基本资料。如何进行已建工程的质量检测和质量评价,使检测数据真实地反映堤防工程质量检测的现状,是堤防工程建设中的重要环节。&   一、长江重要堤防隐蔽工程检测的特点   长江重要堤防隐蔽工程有如下特点:一是从分布上看,涉及面广,战线长,布点分散,堤防隐蔽工程不连续地分布在经常遭遇水患灾害的鄂、湘、皖、赣4省几千公里长江干堤的险工、险段上。   二、工程质量检测的依据   工程质量检测的依据主要包括:《堤防工程设计规范》(gb50286-98),《堤防工程施工规范》(sl260-98),《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)(sl239-1999),《水工混凝土试验规程》(sd105-82),《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(gb175-1999),《水泥胶砂强度检验方法(iso法)》(gb/t17671-1999);《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(cecs03:88),《混凝土强度检验标准》(gbj107-87)。   三、工程质量检测内容和方法   1.护坡工程质量检测   长江重要堤防的护坡工程主要包括混凝土护坡或干砌石护坡两类,其中混凝土护坡又包括现浇混凝土护坡、预制混凝土六角块护坡、模袋混凝土护坡等。   检测的内容和方法包括:   (1)以干砌石为主的护坡,可采取开挖取样进行室内试验和现场测量的方法同时进行,室内试验的内容主要包括石材的强度,垫层的颗粒分析等。   2.护岸工程质量检测   长江重要堤防隐蔽工程的护岸工程主要方式是水下抛石护岸、有少量采用混凝土绞链沉排护岸及其他新工艺。   检测主要内容水下抛石断面线测量。通过工程完工前后的水下抛石断面线的对比,检测水下抛石的数量和位置是否满足设计。一般可采用水下ct和全站仪进行测量。检测的部位和数量可以如下布置:按堤线每500m左右随机选择1个检测断面。每个单位工程的检测数量不得少于3个断面,现场检测发现检测断面线与设计断面线相差较远时,应在该检测断面线附近加密检测,以便准确的检测和判定抛石的数量和位置是否满足设计要求。   3.穿堤建筑物质量检测   长江重要堤防的穿堤建筑物工程主要是指各种大型的闸、涵和泵站的重建和加固,主要由各种地基工程、钢筋混凝土工程、护岸和护坡工程、房建工程、道路工程等组成。   4.防渗工程质量检测   长江重要堤防防渗工程主要由塑性混凝土防渗墙、水泥土防渗墙、高喷防渗墙及其上接的土工布组成的堤基及堤身的防渗体组成。“优化机关作风和提高服务质量”大讨论主持词
“优化机关作风和提高服务质量”大讨论主持词同志们:根据党员先进性教育分析评议阶段的安排部署,经局党委同意,我们今天集中机关全体党员召开“优化机关作风、提高服务质量”大讨论活动,这次讨论会议也可以说是“优化机关作风、提高服务质量”建设的推进会。会议的主要任务是进一步贯彻落实共产党员
对路政管理规范化法制化的自我评价
根据《关于转发交通部<2005年全国干线公路养护与管理检查实施方案>的通知》、《2005年全国公路检查管理规范化评分标准》高速公路部分规定和管理处的要求,现将我队成立以来对制度建设、内业管理、执法管理进行自我评价如下:一、对制度建设的自我评价加强制度建设是推动高速公路运营管理规范
土坝施工压实质量“三步检测法”的快速检测方法
摘要:采用《土工试验规程》中严格规定的“环刀”取样法(对粘土料)或灌水法(对砂砾料),需要较长时间(约两小时),资料汇总至监理签证又需要1-3小时,以至于按正规的方法完成上述六道质检程序最少需要3个小时,经常是4-5个小时。对于一个单元一种料从填筑一层直至压实完毕只需要4-6小时
从西方历史经验谈我国会计信息质量的制度保障