3p的漏电开关接380v的电但设备需要零线,请问零线怎么接?
被浏览206次
采纳率:57%
380V的电三相都是火线没相都是220V的。如果设备需要有零线那它应该是单向启动吧,需要从三相中拿出一相作为火线,然后设备的另一端相应的接入零线上。
如果不是就是你看错了 那个不是零线的接头而是接入地线吧。 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈分享到:
下面是答答童鞋给您的小建议,您看靠谱吗?初来乍到,弄错了您不要生气哦(*^__^*)答答小贴士
等您帮助的附近的朋友换一换
大家都在搜好搜APP下载好搜摸字APP 随时随地随心搜索 用好搜, 特顺手!
第9天生活就像海洋,只有意志坚强的人才能达到生命的彼岸。知道了我在家换暗线插座不小心把地线当零线接上了,可是为什么还能正常使用呢,不是应该不通电吗?_百度知道
我在家换暗线插座不小心把地线当零线接上了,可是为什么还能正常使用呢,不是应该不通电吗?
位兄弟的回答确实不错。暂时追加悬赏至100分,可是还是不太懂,俺外行啊,谁给说详细点,但是真心感谢。财富值真的不成敬意,满意回答再给100,想弄明白
提问者采纳
则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,即叫做供电地1,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,从这个角度上看,不会造成触电事故,如果你把地线当零线使用、坚决不能把地线当作零线用。零线和地线本质上虽然都是接到地去的,零线便转而成为了为火线。2、零线是末端是拉到变压器那里接地的,电便会通过地线把电传到设备的外壳上,所以电路还是能工作的,但当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线的接地是属于供电线路的回路地。而地线往往是在建筑物附近就地深埋金属板及线并浇上水做得很严格的。常见的地线是与电子设备外壳及三位插头插座上的接地脚相连的,与用电电路不构成回路,再拉到各家各户去的,易造成触电事故,你把电路接到地线上去,电便会通过地线传递到地去了,把线路接到零线上去。虽然两者都是接地的线,形成了回路,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,但用途却有着本质的不同,地线是保护地,仅是当用电器发生漏电时,则此时地线就会转化成火线,就会使机壳带电,如果没有或不接地线、你要立即纠正,而接了地线后,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,所以说,带上了电。3,从而使电子设备整体上带上了电,不能接到地线上、首先,绝对
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
为您推荐:
其他12条回答
只是在进户的配电箱里把零线和箱体和管路接在了一起!也就是说!国外倒是很普遍!它们就是一路线分出的!当然能用了!电力变压器在首端也是把零线接地的!而这个配电箱的外壳和管路正是住宅的所谓地线出发点!这是很多人不了解的!真正三相五线送电的能有几条啊!还真把地线当回事了!大都是三相四线制的送电方式!住宅里的地线和零线原本就是一个接点!不必大惊小怪一个很现实的问题是我国城镇的民用供电电路根本就没有给用户送地线!它多数是跟建筑的自设地线连接的!这是惯例!你把室内的地线当成零线用
使用也不是不可能的,但一般电压低于市电电压,而且稳定性很差,值得怀疑的是为什么你家的漏电保护开关没有跳闸?如果你真的接错了还能用,这样的话你赶紧换掉你家的漏电保护开关,安全第一。零线是从变压器过来的中性线,地线是从住宅(房屋)附近的地下引出来的一根线,它和人是等位体,俗称保护线,也就是和人体之间没有电压差,不能形成电流,所以对人体没有损害。一般地线都是简单的用钢筋或其他金属直接埋在地下,然后引出一条线,这根线就是地线。你把地线当做零线,会导致其他用电器或整东楼都存在触电的危险,一旦从地上引出的地线接头出现问题,会使这根地线所连接的所有用电器金属外壳都带电,是相当危险的。使用地线当零线,漏电保护开关是绝对要跳闸的,这是最基本的安全保护。
1----你要是在农村呆过,就会发现每当农忙的时候,农民用的打谷机,在线杆上只引一根线下来,另一头,就用铁棍插在地上,机器就正常工作了。2----目的:为了剩线材(距离远);3----原理:火线----电动机-----大地(这就构成了工作线路的回路);4----危险性:撤离工作线的时候,去先拔铁棍,造成触电(以前农村很多很多例子);5----谣传:可以偷电(其实不能)!!!
现在的供电是三相5线制,其中有零线,和地线。零线和地线都是在变压器室的接地点引出,同时连接变压器中心点。所以零线和地线是一根线,不过用途不同,零线接设备属于供电线,而地线接设备外壳属于保护线。根据上图,N线是零线,PE线是地线,在L1\L2\L3是相线,那零线地线不是接在一起吗?而相线是通过三个线圈输出的。
那是你那里总漏电保护器失灵了,不跳闸了,一般变压器的中性点接地,ABC三相线和零线都经过漏电保护器的零序互感器,如果漏电保护器正常工作的话,肯定是要跳闸的,正因为变压器的中性点接地,所以你的零线接在了接地线上也可以使用,但是负荷不可能太大。另外提醒一下,你的接法很危险,一旦零线开路,你的保护接地线会有很高的电压,因为接地线直接连接在用电器的外壳,人要是触摸,会对人身造成伤害。望采纳
这个原理很简单:
变压器输出3根线都是相线,熟称火线
3相电是 相线与相线 压差是380V.所以用3相电是不需要接零线的。
家用单相电是 相线与零线 之间压差是220V 。
1.这里首先我们要了解的是零线的含意
(零线)其实就是从变压器的接地钢桩公共点接过来的,因为大地的电压是0电位,也就是没有电压,所以称为(零线)。主要是方便用户用电而特装的,要不每家每户都得自己从家中地下敲个钢柱子埋到地下当零线了,这多不方便,又不安全。
2.PE接地线
是由用户自己在家中把所以的电器金属外壳通过导线与大地敲的钢桩连接起来,来达到保护人生安全。当机器外壳漏电时电流会通过导线与大地形成一个回路,这样电流就不会经过人体导向大地,没有电流经过人体人就不会触电。所以当人即使碰触到漏电的机器也不会触...
给你打个比方,人为什么会触电:如果你拉了一根火线,站在地上,就会触电,这就是说火线和大地形成了一个电压差,当然就会有电流通过了。因为地球是一个大的负极,所以会通电。你说的这个情况和人触电一样的。在简单点说就是电源和大地能能够形成一个回路,就是能通电,这是个事实,楼上也解释得很清楚,所以你不用去想原因了,他就会通电。而且我还告诉你,假如电网的电压过低的时候,如果是零线接地的地方或者说是回路的电压会比其他的电压高,就是说零线接地的方式效果还好点,只是会很危险,不能这样接而已。
零线也是接地的,当您的地线和零线间的电阻值小到满足所用电器的时侯,即可看作地线、零线已经连接在一起。所以能正常工作。
肯定是有电的,用地线当零线用的话,相电压一样是220V,但是比较危险,正常情况下漏电保护器应该动作了,那个是用来防止人身触电的, 好比你人用手接触了火线,火线通过人与大地之间有电流流过。
零线本来就是没有电的,他经过大地又回到了火线,电笔就这差不多
黄兴路上有家是有专科的 建议抓紧治疗吧
最好接回来
您可能关注的推广
地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么三级箱接到二级箱上380V用的了220V一用二级箱的漏电开关就跳闸呢?也没短路,_百度知道
为什么三级箱接到二级箱上380V用的了220V一用二级箱的漏电开关就跳闸呢?也没短路,
我有更好的答案
三级箱零线对地有漏电或短路,装有漏电开关的零线对地或箱壳均需绝缘。
注意一下零线是否从漏电开关通过。
看一下里面的有没有东西
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线。有时送电送不上,跳漏保。送上..._百度知道
我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线。有时送电送不上,跳漏保。送上...
我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线。有时送电畅矗扳匪殖睹帮色爆姬送不上,跳漏保。送上之后一点焊机就跳漏保,后来拆了进来的零线就可以使用了,求高手指教。
说明绝缘差,有漏电现象,且漏电电流足以使漏保跳闸,因为漏电电流没有回流到漏电开关所致。折了零线,只有三根火线,零与地断开,不成回路,也就没有漏电了,只有平衡的工作电流回流到漏电开关畅矗扳匪殖睹帮色爆姬,进出电流等,当然不会跳闸了。
其他类似问题
为您推荐:
其他8条回答
表明电焊机有漏电,三相四线漏电开关拆除进线零线,漏电开关就失去漏电保护跳闸功能。
电焊机用电电压等级是线电压380V的,不能接零线,正常工作是四根线,L1、L2、L3及PE线,或者正常工作是三根线,两根相线+地线,总之,没有零线。所以,拆了零线就可以使用了,但一定要接地线。由于没有零线,所以不用漏电开关进线保护,如用了,漏电开关也不起作用,选择非漏电开关进行保护就可以。 电焊机没有采用漏电开关进行保护的,以及没有接零线的。
1、在没有弄清楚跳闸的原因之前把进线中的零线拆掉是危险动作;2、用摇表测量电焊机的一二次绕组对地绝缘电阻值以及一二次绕组之间的绝缘电阻值在0.5兆欧以上;(注意选择正确的测量点)3、在三相四线漏电开关的出线侧引出零线到电焊机的接地端子上,引线要求用1.5平方或以上的多股铜芯线;试合闸,如果不跳则完工,否则进行下一步工作;4、将电焊机安放在绝缘底座上;
你的电焊机没有漏电而是你的接线错误。原本你不拆进来的零线的话接电焊机,由于电焊机是三相回流设备,形象的说输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`,电流并不经过漏保上面的零线,而三相四线漏保的原理是检测到你的零线电流I不等于I1+I2+I3就会跳闸,因为电流都通过三根火线自动回路了零线上没有电流。当你拆掉输入端的零线之后漏保的漏电动作原理又变成输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`,没漏电情况,所以就不跳闸。建议用三相三线漏保。
支持陈坚道师傅的回答,你要搞清楚的是漏电断路器的工作原理,那个零线除了用来做单相设备电源回路之用外,还起到了作为漏电断路器的整个漏电检测单元和脱扣线圈的回路之用。
lingxian零线对地漏保也跳闸的
你先用兆欧表测一下绝缘度,你的焊机一定有漏电的,
或许有轻微的漏电现象,主要是三相电流不平衡。
您可能关注的推广回答者:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三级4线漏电开关只用两根火线行吗_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:136,252贴子:
三级4线漏电开关只用两根火线行吗
三级4线漏电开关只用两根火线行吗
这样的话漏电应该没用了
之前用220v的漏保,还有其他用电器,当时接了一个临时的灯,是接漏保上庄的,火线接下庄,一按开关,就跳。检查了很久,发现零线越位了,呵呵呵。
具体是否可行要看漏电开关内部的控制电路是220还是380的,如果是220的就没有办法,如果是380的只要接上了控制线路就可以正常使用的漏电开关的工作原理是几条线同时绕在一个磁环上当初级线圈,在磁环上还绕有一个匝数很多的检测线圈相当于次级,当初级的两条以上的线路有漏电时候,就会产生一个不平衡电流,这个电流经过次级线圈感应形成一个弱小的电压,在经过三极管放大后直接通过可控硅带动脱扣线圈,是使线路自动断开,所以根据这个原理不难看出,如果是接的两条线路刚好是控制电路的,那么只要电压正常,是可以保护到电气的,一般正规的三相漏电保护器都是380v的
但c相必须的有火线
可以用,该漏保是原理是流出电流和流回电流没有相差,就不会跳闸。但是你每根火线如果是220V用电,零线必须要接到漏保的零线上,就不会跳闸。但是如果是接两相38O的话,我没有试过,就不知道了,不过按其工作原理来说的话,应该是不可以的。
可以,但一定要第一和第三相接火线。用220电要把零线接在中间相上。