出门在外也不愁台达变频器触发电路故障检修 - 电气自动化 - 电工之家
台达变频器触发电路故障检修
台达VDF-B型22kW变频器经检测,充电电阻已经断路,判断晶闸管半控桥主电路或触发电路存在故障。
&[故障分析和检修] 检查充电电阻R1、R4已经烧断(参见图2),换电阻后上电检查:短接触发脉冲放大晶体管DQ15的C、E极,测量G1、K1,G2、K2,G3、K3触发端子间仍无触发电压信号;测量振荡器DU2的3脚有直流电压输出,说明振荡电路工作正常;测量光电耦合器DPH7的1脚无1.3V输入电压,排线端子DJ6的24脚电压仅为0.3V。DPH7因无信号电压输入,内部输出侧三极管未导通,主电路晶闸管不能得到触发电流。
1)是直流回路的电压检测电路故障,使MCU误以为储能电容的电荷尚未充满,因而不输出可控硅开通指令;
2)还是CPU的I/O口内部电路故障,不能输出+5V高电平指令呢?变频器上电,在停机状态下,由预充电回路,也能在储能电容上建立起500V以上的电压。
空载操作变频器起动运行试验,输出正常,未报出欠电压故障。检查DJP1的端子排线(23引脚)至MCU主板MCU的引脚连接,都没有什么问题,说明光耦合器DPH7的输入侧无输入信号是由于MCU的I/O口内电路损坏所致。
在不更换MCU主板的前提下,有两种方法,都可以将此故障变通修复
直接将DQ15短接,变频器上电时,由预充电电路为储能电容充电,当充电电压建立起一定幅度后,如450V,开关电源起振,触发电路得电,三只可控硅得到触发电源而开通;可控硅开通时有较小的冲击电流,但基本上无妨。
加装一个三极管R、C延时电路,在开关电源起振后,控制DPH7延时得电,以便延时送出可控硅开通的控制信号。增加延时控制电路所示。
&&& 只需将DPH7的1脚元件拆除,加装5只元件组成的延时电路即可。在开关电源起振工作后,从排线端子DJP1的的10端引入+15V电源电压,经R1给C2充电到C2上电压上升为12V左右时,DW1击穿导通,三极管Q1有偏流而导通,驱动DPH7,接通可控硅的触发电流通路。 电路的延时时间约为3秒。此时储能电容上已建立起500V左右的电压值,三只晶闸管器件便在无冲击电流的情况下顺利开通了。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:13
年度积分:60
历史总积分:323
注册时间:
请求高手指导台达变频器VFD-B HPF3报警是什么故障帮忙指点哪各部件问题。已确认是控制板问题下面电源模块板是好的。谢谢那位老师帮忙。
文章数:2165
年度积分:990
历史总积分:4436
注册时间:
控制器硬件保护线路异常。
文章数:11
年度积分:80
历史总积分:283
注册时间:
看看主板上的0741是不是挂掉了
xq09181 版主
文章数:2351
年度积分:676
历史总积分:9195
注册时间:
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
给出一个VFD-B型22kW变频器报该故障的检修实例吧.
﹝故障实例1﹞变频器上电后,面板显示“HPF.3”故障代码,查说明书,意为“控制器硬件保护电路异常——OC硬件保护电路异常”。变频器上电后,即显示故障代码(有些机型显示产品使用说明书中查不到的代码),说明MCU在上电期间,检测到相关引脚有故障信号存在。
1)根据经验,当驱动IC返回的IGBT故障信号,往往以OC故障代码的形式出现,“HPF.3”故障内容,可能为电流、电压等检测电路——模拟或开关量信号处理电路,出现了异常的故障信号输出。
2)模拟量输出信号,一般在运行中生效。在上电后即报的故障,多数为开关量故障信号处理电路的故障。
3)电流检测电路的开关量信号输出点——MCU的输入引脚有3个,即U7的17、18脚和75脚,检测迟滞电压比较器U6的1脚输出电压值为0V,正常值应该为5V,判断该电路误报故障信号。
测U6的6脚信号电压为0V,7脚电压为3.6V,判断U6的1脚内部电路损坏。更换U6,上电后变频器显示正常,故障排除。
需检测电流互感器及后续运放(模拟信号处理)\电压比较器电路(开关量报警信号处理).
咸庆信变频器维修专题博客:
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
xq09181 版主
文章数:2351
年度积分:676
历史总积分:9195
注册时间:
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
可以参阅本论坛《中达VFD-B电流检测电路》的帖子,有具体电路可参照。
控制卡坏的可能性比较大。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
文章数:117
年度积分:89
历史总积分:371
注册时间:
几年前修过一个VFD-B 25KWD的,也是这个故障。检查后发现是3个传感器供电正负15V少了一组,经检测是一根供电跳线没有上焊锡,焊好后试机竟然完全正常
文章数:117
年度积分:89
历史总积分:371
注册时间:
几年前修过一个VFD-B 45KW的,也是这个故障。检查后发现是3个传感器供电正负15V少了一组,经检测是一根供电跳线没有上焊锡,焊好后试机竟然完全正常
文章数:45
年度积分:68
历史总积分:271
注册时间:
我遇到过一台hypf.1的。吧电流检测这一块全换了,给客户试机,没事
文章数:13
年度积分:60
历史总积分:323
注册时间:
谢谢给位指点
工控学堂推荐视频:只显示未读信息
变频器供应信息
优质变频器供货商,让采购更轻松
您所在的位置: &
供应台达B型变频器报警oH故障
供应台达B型变频器报警oH故障
上一条:下一条:
该商铺的 变频器 相关产品
产品信息来源:/s.html 转载请注明来自一呼百应
变频器信息分享(<font color="#FF):
发表留言/评论:
联系电话:
您还可能关注:
佛山市伟同变频器设备维修公司
公司成立:
经营类型:
主营产品:
变频器相关供应信息
变频器优秀采购信息

我要回帖

更多关于 台达变频器官方网站 的文章

 

随机推荐