天正电气手册中单芯导线穿管根数nice型中单是什么意思思

天正电气TElec7功能介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
天正电气TElec7功能介绍
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢电线穿管技术交底_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
电线穿管技术交底
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢导线的选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
导线的选择
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢&&⒈电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。&⒉电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:电线电缆规格选用参考表导体截面mm 2铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)钢芯铝绞线环境温度&30℃架空敷设LGJ允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW1.01710&&&&1.52112&&&&2.52816&&&&437213821&&648274727&&1065366536&&16915984479754251206711061124693514782130751508450187105155891951097023012919510924213595282158230125295165120324181260143335187150371208300161393220185423237335187450252240&&390220540302300&&435243630352&3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。&4、本表计算容量是以三相380V、Cos&=0.85为基准,若单相220V、Cos&=0.85,容量则应& 1/3。&3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于l繁起动电机时,应选用大2~3个规格。&5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。&6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。&8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。&9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。&10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。&11.电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。&12.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。13.电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:&14.电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。&15.人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。&16.机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。&17.施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。&18敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。&19.电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。以下有之前在学校时老师留下的方法,看来还挺实用,所以发在这里了^_^&电缆电线电流的大小口诀计算&导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。&1.&口诀&铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&10下五,100上二,&25、35,四、三界,.70、95,两倍半。&穿管、温度,八、九折。&裸线加一半。&铜线升级算。&说明&口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&1、1.5、&2.5、&4、&6、&10、&16、&25、&35、&50、&70、&95、120、&150、&185&&(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上&〉&〉&〉&〉&〉&五倍&四倍&三倍&二倍半&二倍&现在再和口诀对照就更清楚了,口诀&10下五&是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。&100上二&(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀&25、35,四三界&。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。&例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:&当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;&当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;&从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能&胸中有数&,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。&(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。&穿管、温度,八、九折&是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。&关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。&例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:&当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10&5&0.8T40安;若为高温,则载流量为10&5&0.9T45安;若是穿管又高温,则载流量为10&5&0.7T35安。&(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出&裸线加一半&即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。&例如对裸铝线载流量的计算:&当截面为16平方毫米时,则载流量为16&4&1.5T96安,若在高温下,则载流量为16&4&1.5&0.9=86.4安。&(4)对于铜导线的载流量,口诀指出&铜线升级算&,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。&例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50&3&1.5=225安.对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。95平方毫米的约为95&2.5&238安。&三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。如何选用电线型号规格-教您简单易记方法&电工快速估算口诀一:各种绝缘导线安全载流量的估算截面与安全截面的倍数见表&口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,三五线乘三点五,双双成组减半倍。注:&二点五下整九倍,往上减一顺号对,&即是2.5mm²;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5&9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全载流量为截面的33.5倍;即&三五线乘三点五&,50MM²;以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即&双双成组减半倍&.特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25&;C时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.口诀二:&条件不同另处理,高温九折铜升级.导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.&注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一有25&4=100A,即为&高温九折铜升级&.导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算口诀三:容量算电流,系数相乘求,六千零点一,十千点零六;低压流好算,容量流好算。三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍。例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?解:按口诀三,高压侧电流为:100&0.06=6A故高压侧熔丝电流为:6&2=12A低压侧额定电流为:100&1.5=150A低压侧额定电流为:150A四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可按电动机容量的四倍选择。例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?解:根据口诀五:4.5&6=27A4.5&4=18A故&开关选HH4-30,熔丝选20A五:电动机供电导线截面的估算口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。二点五加三、四加四,六上加五记仔细;百二反配整一百,顺号依次往下推。注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:&多大电线配电机,截面系数相加知。&即用该导线截面数再加上一个系数,是它所能配电动机的最大KW数。1、&二点五加三、四加四,&即是2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设,可配2.5+3=5.5KW及以下的电动机;而4MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM²;的铜芯绝缘导线能10+5=15KW电动机。2、&百二反配整一百,顺号依次往下推。&表示当电动机的容量达到100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加上一个系数关系,而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动.六:电焊机支路配电电流的估算口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。电弧八折电阻半,二点五倍得答案。注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八折算,电阻焊按五折算,这就是&电弧八折电弧半&的意思,然后再按改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上的焊机。&&
中国安防展览网微信公众平台:搜索"AFzhan"或扫描二维码,关注中国安防展览网微信,安防资讯尽收眼底!
更多相关信息
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明中国安防展览网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
《安防新视界》
期号:第69期
《安防新视界》
期号:第68期
日期:/dd>
《安防新视界》
期号:第67期
《安防新视界》
期号:第66期
《安防新视界》
期号:第65期

我要回帖

更多关于 中单惩戒ez是什么意思 的文章

 

随机推荐