三相380v255kw电机用多大空开配多少A空开,多大铜芯线?

60kw380v电机选多大电缆,空开_百度知道
60kw380v电机选多大电缆,空开
首先设电动机的功率因数为0.7,再计算电动机的运行电流.I=60/1.732/0.38/0.7 =130.23(A)因此应选择150A的空开,电缆查表 ,50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为160A,因此建议选择此规格电缆。查35平方毫米铝芯在空气中长期允许截流量为100A,建议不采用。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
我们公司中国五百强 中国电缆十强 上海名牌
本人在公司从事销售工作期待着与您合作。如果您是自己用 我们合作跳过了经销商 商店中间环节直接合作用最低的价格买到最好产品
如果您是做采购的那就完美了目标是共同致富 。销售就是靠朋友 联系详见资料
150的空开.35的铝线就可以承受150的电流了. 自己看着办.
三相电机的话,空开&120A,电缆,铜芯70mm^2足够。
您可能关注的推广回答者:回答者:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求助 16KW 25KW 75KW 150KW 380v
用多少A的空气开关?_水电吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:10,810贴子:
求助 16KW 25KW 75KW 150KW 380v
用多少A的空气开关?
求助 16KW 25KW 75KW 150KW 380v
用多少A的空气开关?
图片1负载端全关,合不...
回老家之前,把家里的空...
上面是我邻居家接的。...
每天晚上宿舍都会准时断...
下面有图求大神
图上空气开关上面一条铁...
以前的坏掉了,昨天去买...
家里现在的总开关就一个...
16KW ,,32A的。25KW,63A的空气开关,75KW,250a的空气开关.150KW ,400A或500A的空气开关
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或三相电机的功率是如何配线的-中国学网-中国IT综合门户网站
> 三相电机的功率是如何配线的
三相电机的功率是如何配线的
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“三相电机的功率是如何配线的”相关的问题,中国学网通过互联网对“三相电机的功率是如何配线的”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:三相电机的功率是如何配线的,具体解决方案如下:解决方案1:怎么计算最准确解决方案2:我知道算电流拉,只是知道电流的大小怎样选铜导线的大小才合适?解决方案3:功率*2=电流,再根据电流来选电缆大小。(载流量查表或用口诀计算)通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:功率应该是75kW,额定电流应该是134-140A,应该用YJV的50平方的电缆。===========================================答:三相的电机是一千瓦2个电流看有多大的电流配多粗的线 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的...===========================================答:首先要了解电机功率,然后根据功率计算出电机电流,再以电流直接查电工手册或有关手册即可。 比如5千瓦三相电机,计算电流是10.53A,查电工手册1.5平方铜线即可满足要求,因为1.5平方铜线的安全截流量是19A。===========================================答:参考一下: ===========================================问:怎么计算最准确答:功率*2=电流,再根据电流来选电缆大校(载流量查表或用口诀计算)===========================================问:怎么计算最准确答:电动机星三角启动,由于使用了6根线,每根线所承担的电流小一些,所以为了减小投资,线径可以小一个等级。比如22KW电机,自耦减压或直起都需16平方导线,星角启动完全可用10平方。另外热继电器,你要放在接触器下边,因为每组线只走的是一半的电...===========================================问:设一个三相电机功率10kw, 功率因素0.75,那么他的电流是多少,怎么计算...答:一般电机的电流是这样估算的,额定功率的两倍10kw就是20A左右,极数不同,电流也不同,小极数的大点,大极数的小点。选线的原则是,铜线明敷按每平方6个流算,铝线按4个,暗敷铜4个,铝线2.5个电流,20安电流,考虑到启动电流大,起码要选6平方...===========================================问:普通的三相电机的接线方式,星型或是三角型和电机的功率大小有什么关系...答:小型电机(4KW以下)大部份采用Y型接法,大型电机通常均采用三角形接法,也可做为大型电机星三角减压起动,当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转...===========================================问:如何确认三相电动机是何种接线方法答:选用主回路电缆是要根据负载的额定电流和敷设方式来决定的。看你是什么敷设方式了?===========================================功率*2=电流,再根据电流来选电缆大小。(载流量查表或用口诀计算)=========================================== 功率/电压=电流,这你应该知道吧,一平方mm的铜线可以过6个电流,你根据电流自己算吧我是电工===========================================要看你是用什么控制电机。如果用变频器控制需要150平方的铜线。如果降压起动用两根95平方或70平方的铜线。=========================================== 计算出电流,W/U=II=34A,可以用10平方线===========================================100KW的电机约为200A的电流,若是不间断的工作应选用3*70的铜线.或3*95的铝线,若是间断性的工作,可用3*50的铜或3*70的铝也可以开关可选用400A的.当然630A的也可以=========================================== 三相空调4800W,这个数据是空调用电功率,还是?很相似制热量4800W,如果是用电功率,那么,1.5平方毫米的铜芯线,足够了,空开选择15A 。===========================================我也是做电气的,关于配断路器,热继电器,我想楼主想知道的应该是三相电机配线。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步...===========================================一般电动机的铭牌上都会有它的额定电流,这是选择电线的主要依据。通常电动机在启动时的瞬间电流是额定电流的3倍左右,因此选择电线时要有一定的富余。根据经验,一般用...=========================================== 一千瓦大概2个电流,以此计算。=========================================== 4或者6.最好6平方的===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助0.75KW三相电机220/380V电流大小-中国学网-中国IT综合门户网站
> 0.75KW三相电机220/380V电流大小
0.75KW三相电机220/380V电流大小
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“0.75KW三相电机220/38”相关的问题,中国学网通过互联网对“0.75KW三相电机220/38”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:0.75KW三相电机220/380V电流大小,具体解决方案如下:解决方案1:.75KW(2极)三相电机220/380V对应电流:
三相220V(将电机改为△接法)时的电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=0.75/1.732/0.22/0.84/0.75≈3.1(A)
三相380V时的电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=0.75/1.732/0.38/0.84/0.75≈1.8(A)通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:.75KW(2极)三相电机220/380V对应电流: 三相220V(将电机改为△接法)时的电流: I=P/1.732/U/cosφ/η=0.75/1.732/0.22/0.84/0.75≈3.1(A) 三相380V时的电流: I=P/1.732/U/cosφ/η=0.75/1.732/0.38/0.84/0.75≈1.8(A)===========================================答:约为10欧左右/相。===========================================问:功率和扭矩的差距,以及实际使用上的区别。 车窗用。求计算。答:实际功率=0.75/1.732=0.433KW;0.75-0.433=0.317;低0.317KW===========================================问:减速机的功率是0.75KW,380V电源,我公司输送带被卡时经常烧坏电机,请...答:电机额定电流约1.6A附近,应配2.5A断路器,而三相断路器(DZ47型)最小容量为6A,只能用6A的了。 若采用按钮控制,则需要配接触器,接触器容量选用10A的===========================================问:减速机的功率是0.75KW,380V电源,我公司输送带被卡时经常烧坏电机,请...答:三相改单相只能用运行电容。给你这个图,有图、有电容数据,希望对你有帮助 ===========================================问:减速机的功率是0.75KW,380V电源,我公司输送带被卡时经常烧坏电机,请...答:三相电机220kw的电机,如果是380V电压, 功率P=1.732*电压U*电流I*功率因素0.85*效率0.9 所以估算电流I=440A左右 根据推荐,一般用一根2根70mm2电缆, 4根35mm2===========================================问:三相星型380v,0.75kw电机,额定电流1.9A,4级。用单项输入220v,输出三...答:四级三相电动机的计算转速为1500r/min,因速比为69.875,则负载的转速为 n==21.5r/min=0.3578r/s。 因为输出的扭矩乘以转速就等于功率,所以该机构额定的输出扭矩=P/n=0.75/0.(牛·米)===========================================.75KW(2极)三相电机220/380V对应电流: 三相220V(将电机改为△接法)时的电流: I=P... 22/0.84/0.75≈3.1(A) 三相380V时的电流: I=P/1.732/U/cosφ/η=0.75/1.732/0.38/0.8...===========================================没问题 只要输入电压 输出电压 一致 三相交流380或者220 都可以 注意 三相220的电机不能接到三相380输出的变频器上===========================================额定电压,220/380V, 额定电流 3.5 / 2.3 A 额定频率 50/60赫兹 3相 1马力 YSS代表小功率电机 (HP是马力,也是功率单位,1HP=0.75KW)===========================================单相变频器不识把220变成380,而是把单相220v的交流电转变成三相220的交流电,所以你提的问题方向上错误的,但是有解决的办法。从问题上可以看出来你是有三相电机但是没...=========================================== P为电机功率 U为线电压,单相:220V;三相:380V cosφ是电机功率因数,一般取0.75 ... 4平方铜芯电线能带6.6千瓦单相电机;4平方铜芯电线能带20千瓦三相电机。 附某电线...===========================================三相电机单相使用要使用电容的。接法:把电容接到三相的任意两相,另外那个没有接的... 大了电机发热,小了电机功率达不到也发热。如果是0.75KW的,可以试试10VF,如果不行...===========================================220V是单相的有效值,峰值再乘根号2 在三相交流电中才有相电压和线电压之说,通常的输电线路中,例如220KV,所只是两相之间的电压有效值为220KV,他的单相对地电压为220...===========================================三相异步电动机 Y2(IP55)系列,Y(IP44)系列,0.75KW~315KW外壳为封闭式,可防止灰尘、... 47;√3,则无功电流明显降少,可以提高功率因数。 3.当电动机额定电压为 220 / 3...===========================================0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 3.7 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 75 90 110 132 160 185 200 205 220 250 280 315 一般常用的大概就这么多,大功率的还有===========================================可以换单相1.5kw的,道理上风量无变化。 如果把三相的电机增加电容器直接改接到220... 如果排气扇设计试验最终确定电机千瓦,换成千瓦电机后转速下降...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助30千瓦的电机一般用多大的铜线合适-中国学网-中国IT综合门户网站
> 30千瓦的电机一般用多大的铜线合适
30千瓦的电机一般用多大的铜线合适
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“30千瓦的电机一般用多大的铜线合适”相关的问题,中国学网通过互联网对“30千瓦的电机一般用多大的铜线合适”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:30千瓦的电机一般用多大的铜线合适,具体解决方案如下:解决方案1:75你的30KW负载的线电流;1:P为电路功率U为线电压,三相是380Vcosφ是感性负载功率因素.732IUcosφ:I=P&#47。对于三相平衡电路而言.62=60.732Ucosφ=3*380*0,应该是三相电机;493;1,30KW的电机功率比较大:P=1.75=3Ucosφ式中;1,三相电路功率的计算公式是,一般取0:I=P&#47。由三相电路功率公式可推出线电流公式先要计算30KW负荷的线电流解决方案2:详细的以后说通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:30KW电机额定电流是60A,用3*25平方的铜线或3*35平方的铝线===========================================答:先要计算30KW负荷的线电流,30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是...===========================================答: 三相电动机粗算额定电流=2*千瓦敉 例2*30千瓦=60安.按上表选电线 ===========================================答:如果是三相电机,30KW约60A电流,至少要6平方线,散热条件要好。否则用10平方线 这么大的电机不会是单相电机===========================================答:单项 I=P/U*COSΦ *效率0.75 其中I表示电流,P表示功率,U为电压220,COSΦ为功率因数 三相 I=P/1.732*U*COSΦ*效率0.75 其中I表示电流,P表示功率,U为电压380,COSΦ为功率因数 或者按照功率乘以二即为电流。例如:3KW*2=6A 按照公式 I=...===========================================答:三相10千瓦电机,额定电流为20安培。启动电流(最大电流)按20*2.5=50安培计算。铜线负载能力按5安培每平方计算。所以,50/5=10.应该配10平方毫米以上的铜线。===========================================答:电动机需要的电流:I = 53.2A 如果选铜芯线的话:电流密度可以选择4A/mm2 所以,应该选择截面大于15mm2的铜芯线。===========================================问:电动机是三相的.答:30千瓦的电动机要用16-25平方的铜芯线。电动机的启动电流是它额定电流的4-7倍。得留一点余地。===========================================问:配一个55千瓦变频控制柜,里面的主线用多大的铜线? 还有一个75千瓦的,...答:380V,1KW2A 30KW60A 空气中单芯10平铜(80A)铝(61A)三芯16平(76A铜)25铝(78A) 地下单芯铜6平(75A)铝10平(81A)三芯10平(68A铜)16铝(69A0===========================================铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW ... 就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约为60A。你说到用16...===========================================不知道你的机器功率每台是10KW 还是30KW ,但一般这么大功率电机都是三相异步电动... 电机的分电路选择4平方的铜芯橡皮绝缘电线即可。 如果是三台30千瓦的总电路也是...===========================================30A-55A,最大不超过55A,三相进线为标准。===========================================5.5KW电动机的额定电流在11A左右,建议使用2.5平方毫米的铜线,应该没问题,30米的距离,如果使用接触器就不用考虑距离,如果是变频器那就要考虑了,线径适当加大,4平方毫米...===========================================首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择 I=45/1.732/0.38/.75 =91.16A。 查,25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A, ...=========================================== 首先是计算电流,电热电流公式:单相 电流(I)=功率(P)/电压(220V),即36.4A;三相 电流(I)=功率(P)/1.73·电压(380V),即3=45.6A。发一张图给你作参...===========================================看你的负载能力大小,最好是先测下启动电流,一般用63A就可以了,如果启动电流过大,就选用80A的就可以了===========================================30Kw的电机电流大约60安。按1KW---2A 估算。线选16平方的铜芯线,它的安全载流量大约在100安。穿管使用打八折是80安,也够用。 穿管打八折的意思就是如果在走线时是要...===========================================5.5 千瓦电动机按"电力加倍"算得电流为11 安。 【例2 】3 千瓦电加热器按"电热加半... 通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口...===========================================2.5KW 的三相电动机额定电流大约为5A左右,可以使用10A的空开,电缆可以使用3×1.5mm?的铜芯电缆即可!===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助