660v三相660v电压等级,其中任意两相的660v电压等级是多少?

三相电的三相不是电压大小相等的吗?为什么说任意两线的线电压为380伏?这个380伏是否可以用电压表测出?_百度作业帮
三相电的三相不是电压大小相等的吗?为什么说任意两线的线电压为380伏?这个380伏是否可以用电压表测出?
三相电的三相不是电压大小相等的吗?为什么说任意两线的线电压为380伏?这个380伏是否可以用电压表测出?
那是交流电,变化曲线是正弦波,相位差120度,不能用直流电的方法计算。如果你想彻底搞明白这个,数学上要会微积分(不用太深,理解就行,大一的数学课就ok),还有低频电子线路的部分内容,都是教材,当闲书看看也没什么
一般,三个相电压是大小相等而相位互差120度的,三个线电压是任意两个相电压向量之差,大小为相电压的根号3倍。如果相电压是220V,那么线电压就是380V了。 以上是4-7 04:55的回答。 相电压是指相线与中性线之间的电压,如Ua Ub Uc,线电压是指相线与相线之间的电压,如Uab Ubc Uca。相线就是俗称的火线,中性线也称零线。当然是可以用电压表测量出来的啊。...
你的提问应该是:为什么说任意两“相”的线电压为380伏?!答案是:一般,三个相电压是大小相等而相位互差120度的,三个线电压是任意两个相电压向量之差,大小为相电压的根号3倍。如果相电压是220V,那么线电压就是380V了。(楼上说的)三相电还分三角型接法和星型接法,此种情况是属于星型接法。...
如图所示,一个周期是360度,零度时的电压是;A为正,B为负,C为零,因此AB之间的电压略小于380V,C相没电压,60度时B为零,120度时,A为零,产品名称: BLZNT-III矿业防爆电器试验综合台
产品品牌: 华电博伦
型号规格: BLZNT-III
关 注 度:
关 键 词:   
行业类型: 核电
设备类型: 电力检修,,
BLZNT防爆电器智能综合试验台
BLZNT防爆电器综合试验台是我公司多年防爆开关生产经验和技术人员在防爆开关的售后服务中,与煤矿机电工人进行防爆开关的试验,验收过程中反馈一些宝贵意见基础上计出的新一代防爆开关测试设备,它能检测真空高压防爆的过载,短路,漏电及绝缘监视性能,真空电磁启动器(包括组合开关,电空箱等)等开关的过载,短路,断相,漏电闭锁解锁保护性能,还能检测真空接触器的开关管分合闸三相同步性能,真空管的回路电阻检测,真空管及开关的耐压试验,特别是启动器的电子保护性能,煤电钻,照明信号综保及真空高压配电装置的保护性能。 试验台提供试验电压、试验电流、漏电电阻、模拟对地电容、照明综保负载、电钻负载接口,零序电压,电流接口等,所有试验线路完全满足开关标准要求。&
三相试验电压127V(100V)作为煤电钻及照明信号综保本体调试(100V作为高压配电装置保护器工作电源)660V或1140V或3300V三相电源作馈电开关与启动器类开关工作电源电压,均能从0~120%范围可调节,作开关欠压、过压等动作特性试验。&试验台的低压大电流采用两磁路大电流发生器,能产生最大4000A的电流&试验台操作方便,性能齐全,广泛用于开关制造厂、煤矿电修车间和设备管理部门的检测验收。
二、武汉华电博伦电力技术 巧妙应用机械与电气远控技术&
1. 电源:三相四线380V&
2.三相试验电压:127V(100V)、660V、&&& 0~120%Ue范围可调,
3.短时电流:500A&& 长时电流:4000A&
4一次零序电流:0~20A,二次零序电压:0~120V,相差180度
5. 漏电电阻:0~199.9K&O范围可调
6. 1K漏电:0~2000mA&计时范围:0~999.999s&最小显示:1ms
7.照明负载:2.5KW,4KW,
8.漏电补偿率测试
9.漏电电容测试
10.电钻短路电容:2&f&
11.三相模拟电容:0.1&f 、0.22&f、0.47&f、1.0&f三组合
12. 单相电压:36V、127V、220V可调;&
&13. 高压试验电压:0~10KV,&
14. 三相同步特性测试:&0~999.9ms;&
15. 回路电阻测试:DC100A,0~2m&O, 0~20m&O。
三、试验台操作使用&
1.试验台结构
试验台有三相试验电压、试验电压百分比、单相电压、大电流、高压、1K
漏电流、时间、零序电压/电流等仪表,操作按钮有电源、电压整定、电压输出、电流输出、零序电压电流、漏电电阻输出、1K漏电输出、电容加入、电钻短路、综保漏电、照明短路、信号短路等。试验台电源输入线采用16O电缆接到电源380V上,零线可用4O电线。
2.试验台各功能板块说明
2.1三相试验电压操作&
首先根据试验要求,选择试验电压,转动开关至
127V、380V、660V、1140V、3300V,按下三相试验电压整定按钮,调节三相调压器,试验电压表显示当前所调三相电压,然后按下试验电压输出按钮,台位右侧箱体中三相电压输出端即有电压送出,当开关漏电试验时,三相接到开关电源侧,当开关过载试验时,其中任意两相接到控制变压器一次测试。
2.2低压大电流操作&
本台位大电流发生器采用双磁路大电流发生器,发生器选择在单磁路时,电流通过调压器
来调整,在试验过程中,如果试验电流不大,或者试验回路电阻不大应首先采用单磁路工作,
特别是电流为几个安培到几十个安培电流时,应选择在单磁路工作,而且电流测量转换开关应置于500A档,从而达到稳定试验电流的目的,不至于使试验电流频繁变化,给试验带来不确定及无法捕捉的感觉。双磁路工作时,一组变压器为直接送入电源电压,是为了满足高倍电流试验时,快速升流到指定电流,又可减少单个发生器容量,只有在单磁路状态无法满足试验要求时,才选择双磁路,而且要注意产品的安全,以免烧毁产生,请工作人员在试验过程中小心使用。在进行过载、短路试验时,本台位计时方式上采用自动计时方式.&
目前矿用防爆开关中广泛使用的JDB、ABD以及KBZ、BKD等电子保护产品其过流保护整定档块较密,整定范围较宽,要求其大电流调整范围也较宽,从几十安培到几千安培,从试验和生产实际中,我们都要求大电流发生器出来的电流要非常稳定,该试验台采用数字电流表,能显示到0.1安以及1A,而且在大电流发生器一次输入端改变绕组匝数的方法来改变低压大电流输出端开路电压,一次绕组匝数是大电流档时两倍,试验台面板上电流量程开关置500A档,最小能显示0.1A,置4000A档时,最小能显示到1A&试验台大电流测量分二个档位,有500A/5A、4000A/5A,电流互感器为0.5级精密电流互感器。试验台位大电流发生器分单磁路及双磁路两个磁路组成,其中一个磁路电流由调压器调整,另一磁路没有经过调压器调整,直接由电源电压输入,只有被试产品在单磁路试验电流达不到试验要求,比如试验回路电阻较大,而单磁路时调压器调到最高还不能达到要求电流值,此时才选择至双磁路位置,首先单磁路调压器调到零位,按上电流合闸按钮,此时电流如还不能达到试验要求,再由另一磁调压器来升流直至满足要求,此时一般为开关高倍电流试验,待电流调整好后,才行第二次送电,以此时保护动作时间记录为准。&大电流输出须具备以下条件(A、36电源&B、3#线与4#线接通&& C、夹具或者外接大电流端子形成回路&& D、
最后调节大电流调节调压器即可),要停止大电流则按对应的&停止&按钮。
2.3漏电闭锁和漏电动作值测试&可调漏电电阻由试验台右侧输出,测试时将&漏电电阻输出端&及Rd分别接到开关负载侧相线端子及开关壳体与主接地端子上,按下试验台面上&漏电电阻加入&按钮即可,调节三个漏电电阻转换开关,调节某一电阻值时,开关将闭锁,不能合闸,断开漏电电阻,开关将解锁。当开关正常合闸状态时,负载侧对地单相电阻达到标准规定值时,开关应跳闸,此电阻值即为漏电动作值,操作方法同上。
2.4 1K漏电及补偿效率计算&将台位侧面&1K漏电测试&端子接到试品负载侧相线的任何一个端子,Rd端子接到试品外壳(试品外壳应与主接地端相连),并将模拟电容接口接到负载侧的三个相线端子,按下其中一组&电容接入&按钮按下操作台&1K漏电&试验按钮,开关应立即跳闸,1K漏电流仪表将显示漏电流值,&动作时间&表自动记录下1K漏电动作时间。&开关对线路电容电流的补偿性能测试时,不同的是将电容接口及1K漏电测试接口接到开关电源侧,当开关中三相电抗器起补偿作用脱离开关主回路,测试出线路无补偿状态下1K漏电流值
I1,然后重新接入三相电抗器补偿电路,同样测试出线路有补偿状态下1K漏电流值
I2,根据公式,补偿率=(I1-I2)/I1&100%,计算出补偿率应大于60%。
2.5煤电钻综保测试煤电钻综保整机试验时,选用660V三相电源,本体或插件试验时可以选择127V三相试验电源,开关的电源侧和负载侧分别接到试验台右侧箱体中&三相试验电压输出端&和&综保负载侧&,并将手持式电钻一台接到&接煤电钻&三个端子,综保计时端接到主接触器常开触点,启动输出三相试验电源后,电钻应能正常运转,短路试验时,只需分别按下三个短路试验按钮,此时负载侧相线间接入2&f电容,此时综保应动作,试验台记录下动作时间,要求三个短路试验均应可靠动作,按下三个&漏电试验&按钮,试验台也能记录下动作时间,漏电闭锁及动作电阻测试同其他开关。
2.6照明信号综保测试&照明信号综保同样选用三相660V或127V来完成整机、本体及插件的试验,试验方式切换到照明综保2.5KVA或4.0KVA,不同的是照明和信号负载是三相电阻负载,均已安装于试验台内,开关负载侧四个输出端分别接到试验台Za,Zb,Zc及Xa
上,当照明综保正常合闸时,&综保负载电流&表将显示工作电流值,当按下照明及信号回路四个短路按钮,综保将动作并记录下动作时间 。漏电闭锁及动作电阻测试同其他开关&
2.7零序电流及零序电压操作(高压真空配电装置漏电测试)&零序电流是一个小电流发生器,作为高开零序互感器一次电流试验时,只要将试验台零序电流输出端用合适截面的导线穿过零序电流互感器一次后短接,并将试验台零序电压输出端接到高开电压互感器开口三角形输出端(或者说高开保护器零序电压输入端),试验台设置的零序电压经阻容移相,与零序电流相位差180度,如果施加适当零序电流和零序电压值后,高开没有动作,可以改变一次零序电流线穿入方向,高开必将动作,要记录高开漏电动作时间,请将高开漏电计时端子接到高开的常开触点上。将漏电电阻输出的两个端子并接到高开终端元件上,测试出绝缘电阻值,串接到高开终端元件中,测试出回路电阻值。
2.8回路电阻测试&接入电源,打开仪器背后电源开关,面板上数字仪表均显示&0&;面板上的DC100A电流输出和回路电阻测量端子为测试回路电阻所用,把两个电流测试夹夹在触头两端,并把电压测试夹接在电流测试夹内侧;调节调压器,当电流显示100A时,电流表上面电阻表所显值即为接触电阻微欧值,因为通过直流100A电流,如果产生
10mV电压降则说明此时触头接触电阻为10mV电压降除以100A直流电流,得接触电阻为
100&&O该仪器电阻表是量程为DC200.0mV数字电压表,电压降为时,电压表应显示
10.0mV。因为此时通过计算接触电阻值应为100&&O,为了显示直观地看到接触电阻值,我们把数字电压表个位小数点有意去掉,这样显示值为0100,正好用户可读出接触电阻值为
100&&O。如果有用户特殊需要,接触电阻超过2000&&O,可以把此数字电压表更换成
2000mV,只要显示值&10倍,即可读出此时触头电阻微欧值,仪器背后量程开关置&10
2.9三相同步测试&首先注意仪器三个测试端子测试的是无源触点,不得测试带电触点,测试地分别夹在被测三相触头上,选择好被测接触器操作电源电压值。连好线路,做好测试准备。功能开关分别拨到动作时间及同步时间位置,为测试接触器吸合时三相触头间不同步时间差。最先闭合的触点显示为0,最后闭合的触点显示值最大,同时可以观察到接触器的释放时间,显示0的触点释放时间最长。&同步仪三个测试端分别接到开关端两侧,按下仪器上测试按钮,给接触器送电,同时同步仪计数器开始计数,当三相真空开关管触头接通时,计数器停止计数,所计时钟脉冲数换算成时间即为合闸时间,反之接触器线圈断电同时计数器开始计时到触头断开所计时钟脉冲数即为释放时间。&测试前,可以将三相测试夹分别短接,其合闸时间必为零,三相测试端开路时,分闸时间必为零。&
在真空接触器合闸时,会有三个指示灯(黄、绿、红)进行指示,以显示真空接触器工作
使用注意事项&
1)台位可靠接地,同时将被试产品接地端与台位外壳相连;
2)保持台位清洁,不受潮,测量仪表按周期进行计量;&
3)认真阅读使用说明书,熟练掌握试验台的操作程序以及测试产品的工作原理。
&&& 欢迎您提出宝贵的建议!&&
&&&&&&&&& 公司地址:武汉东西湖区万安科技产业基地&& 1 -18号
&&&&&&&&&&&&&
标&&&&题:
内&&&&容:
验&证&码:
我已有账号 &&&& 我还没有账号
公司名称:
*   您所在的公司名称。
所属部门:
*   您所在的部门名称。
联&系&人:
*   您的真实姓名。
电话号码:
*   例如:010-或手机。
-   可不填。建议填写以便联系。
公司其它产品
武汉华电博伦电力技术发展有限公司
邮编:430040
邮箱:bolun2007@yeah.net
电话:027-
传真:027-三相电为什么任意两相间的电压是380v这怎么可能?
不是说电压等于电位之差吗?_百度作业帮
三相电为什么任意两相间的电压是380v这怎么可能?
不是说电压等于电位之差吗?
三相电为什么任意两相间的电压是380v这怎么可能?
不是说电压等于电位之差吗?
这是三相四线制中线电压和相电压的关系,相电压*1.732=线电压.任何一相对地电压都是220,但是两相之间,由于相位不同,还是存在电压的,从数学上讲,这个电压要用矢量运算的办法计算.你画一个等边三角形ABC,从三角形的中点O分别向ABC画一条线,假设OA为A相相电压220V,OB为B相相电压220V的话,那么AB两相间的线电压就是AB线段,为380V.实际380是个约数,实际应该为220*1.732=381.05

我要回帖

更多关于 两相电和三相电区别 的文章

 

随机推荐