三项4零线漏电会跳闸吗 负载是一个三项电机。 漏电不接零线行吗

有一个30(100)a的三相四线制电表表上有一个空接中线 我现在安电表的位置距离电源柜比较远 负载是20千瓦的电动机 现在只有三相电没零线 那表的接零空可以不接吗?如果接用几平方铜线?_百度作业帮
有一个30(100)a的三相四线制电表表上有一个空接中线 我现在安电表的位置距离电源柜比较远 负载是20千瓦的电动机 现在只有三相电没零线 那表的接零空可以不接吗?如果接用几平方铜线?
有一个30(100)a的三相四线制电表表上有一个空接中线 我现在安电表的位置距离电源柜比较远 负载是20千瓦的电动机 现在只有三相电没零线 那表的接零空可以不接吗?如果接用几平方铜线?
①零线可以空②火线20Kw,6平方铜芯足够您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:322
年度积分:57
历史总积分:1241
注册时间:
看你怎么用了 &跳也可能 不跳也可能 &主要是有没有检测到漏电流
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:374
注册时间:
以下是引用知道一点在 14:45:56的发言:
为什么会跳?
他只接了火线,又没讲接多长,(负载)另一端什么都不接,为什么跳?
别钻牛角尖了,没人那么无聊装漏电不接负载的。
文章数:181
年度积分:351
历史总积分:729
注册时间:
此问题可以检测所学知识,
但实际操作中,为什么只接火线而不接零线呢? 可能都有会这样接吧。
深呼吸iing
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:394
注册时间:
不接零线,接个三相电动机,不跳,只要漏电线圈每个瞬时流进的电流等于流出的电流就不跳
文章数:578
年度积分:316
历史总积分:2106
注册时间:
我们来说说常见的漏电保护器错误接线方式:
(1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。
(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。
(3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当因(错误接线之三)中的电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
(4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
(5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。
单线漏电保护器接线图
1.从漏电保护器接线图中我们可以看出几个漏电保护器的接线注意点:漏电保护器负载侧的中性线,不得与其它回路共用。
漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应该按照规定安装接线,不可以接反了。
安装带有短路保护的漏电保护器,必须保证他在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧的距离按照漏电保护器生产厂商的规定安装。
2.漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。
★TN系统可以划分成三种接线方式即:
☆TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。
3.☆TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。
☆TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。
另外一种正确的漏电保护器接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
4.漏电保护器接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护器。
[此贴子已经被作者于 12:28:40编辑过]
工控学堂推荐视频:您还未登陆,请登录后操作!
漏电保护器中的单极两线,两极两线,三极三线,三极四线中的几极是什么意思?
漏电保护器都是带开关的,“极”是漏电保护器的开关功能,
单极两线:就是漏电保护器需要两根线,相(火)线和零线,但漏电保护器的开关功能只能切断相(火)线,零线直通。
两极两线:就是漏电保护器需要两根线,相(火)线和零线,漏电保护器的开关功能切断相(火)线和零线。
三极三线”就是漏电保护器需要两相(A、B)或三相(A、B、C)线(火线),漏电保护器的开关功能能切断三相线。
三极四线”就是漏电保护器需要三相(A、B、C)线(火线)和零线,漏电保护器的开关功能能切断三相线,零线直通。
漏电保护装置的极数应按负载特征选择。单相负载选用单极两线或两极两线漏电保护器,仅带三相负载的三相负载或二相380伏负载可选用三极三线漏电保护器,动力与照明合用的三相四线负载和三相照明负载必须选用三极四线或四极四线漏电保护器。
机既是三极三线:(三根负载线穿入保护用互感器中).
即用电动机还用照明灯负载:三极四线: (四根负载线穿入保护用互感器中)
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注求助∶关于漏电保护开关的疑问。回帖有奖!!!|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
近来在学漏电保护器。发现对其种类有两种说法∶其一,将漏电保护器分为单式和组合式两种。其中单式又根据极数分为单极、三极、四极。组合式又可按控制回路数划分。其二,将漏电保护器分为单相和三相。如下图,漏电保护器分这么多种:[attachment=2029995]我有以下疑惑∶1、单式和组合式有啥区别?2、单式单极的开关,只有一根线,怎样实现漏电保护功能?(主要是利用零序电流互感器的原理。)3、单式三极的漏电保护开关和三相漏电保护开关有何区别?4、单式单极的和单相的又有什么区别?
赞助商链接
不懂.坐等高人.等着记笔记...
赞助商链接
个人理解,不知道对不对:单极是指切断火线,双极是切断零线和火线。三极切断A,B,C三根,4极是切断A,B,C,中性线4根。1,单式我的理解是只有一组漏电保护功能,只能接一组回路;组合式的可以接多个回路。比如家里有冰箱和洗衣机,单式需要用两个才能分别控制,某个漏电后互不影响。而组合式一个就能实现互不影响。单式用一个会造成洗衣机漏电后冰箱也一起断电。2,单式单极,应该指的是只切断火线的只有一组回路的漏电保护器。而不是说只有一根线,全称应该是单式(即只有一组回路)单极(即只切断火线)双线(用于单相的)3,参考2先弄清楚“式”、“极”和“线”的区别。
2楼的坛友对单式和组合式的解释我比较赞同。但没解释三相和单式三极的区别。
我不知道楼主是不是说安在导轨上的那种,如果是我也来说一下我的看法单式应该是出厂时封装好的那种,组合式应该就是用用dz系列断路器加漏电模块组合的那种,我个人感觉组合式的好,它的主要触点是取决于断路器,不易坏。单相单极应该是只有一组开关在火线上的那种,它仍需要零线,上面火线零线进去,下面火线零线出来,有个别产品没有零线出来,接线时直接通零排上的,个人感觉这种很不安全,曾经有个徒弟安装时接反了,关的零线,被电了。单式三极就是三相的,但三相的有三极和四极两种,三极的不可以用零线,也就是下口不可以再有220的用电器了。三相四极的也有两种,用一种零线上没有开关触点,也就是零线在漏电保护器里过互感器直通了,另一种有开关触点。手机打的字,感觉说不清楚,
施耐德的断路器就是断路器和漏电保护模块分开的 我们这种断路器用的很多
漏电保护器就是带零序电流保护的断路器1、单式就是零序电流保护和断路器部分做成一体式,一般不可拆分。组合式就是电流采样单元,逻辑判断单元,跳闸执行单元都可以以独立形式通过电路连接组合起来。2、没有单线的漏电保护器,零序电流保护的原理是通过零序互感器检测一根或三根火线流出电流和零线流入电流之间的不平衡产生的磁通变化,当流出电流之和等于流入电流时,磁通总和为零,保护不动作。当流出电流不等于流入电流时,磁通总和不为零,保护动作。严格来说漏电保护器应该只有单相两线和三相四线两种形式所谓的单极是指漏电保护器的断路器只有单极,只能断开火线。实际仍然是两线,火线、零线都要接入的。3、所谓的三极是指漏电保护器的断路器只有三极,只能断开ABC三相火线。实际是四线,三相火线、零线都要接入的(只带三相电动机负载没有单相负载时,零线可以不接)。没有厂家会生产只能带三相负载,不能带单相负载的三线漏电保护器。 单式三极的漏电保护开关是属于三相漏电保护开关的一种,也是使用最多的一种三相漏电保护开关。单式三极确定了断路器极数,三相火线能断开,零线不能断开。
图片是定额预算?
这个不太懂,我感觉都比我懂
引用第6楼sgot00于 21:33发表的&&:图片是定额预算? 是的。看来你也是内行。
以下是坛友“bruce2”的回复,我觉得说得很好,贴出来大家共同学习(他刚注册回不了贴。)漏电保护器就是零序电流保护1、单式就是零序电流保护和断路器部分做成一体式,一般不可拆分。Time 0.064929 second(s),query:5 Gzip enabled

我要回帖

更多关于 零线漏电会跳闸吗 的文章

 

随机推荐