接厨房插座跳闸剪线的时候会跳总闸,并且当时所有分闸都关着 是怎么回事 而

家用插座空气开关总跳闸_百度知道
家用插座空气开关总跳闸
我家刚刚装修好,装修的时候用插座都好好的,但是现在快搬进去的时候,配电厢里的控制房间里的插座空气开关总跳闸,其他总闸、分闸开关(厨卫、照明、空调)都不跳。插座上没有接任何电器都会跳。空气开关是好的,而且又换了大安培的,都不行。 我家一开始电表和对门接反了,后来电业公司来调换了一下,不知道会有影响吗? 就是奇怪为什么装修和后来装空调防盗窗的时候,用电插座开关不跳,现在什么电气都没有还会跳闸呢?希望有好的建议。
提问者采纳
插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸的原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。
提问者评价
已找到漏电地方,是盖房子时铁管里的电线,里面有水把电线都搞坏了,造成漏电,现在换了根电线,就好了。
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
这种情况有几种可能性:1、有可能是零线和火线接反;2、室内电线接口出现漏电现象也会导致跳;3、漏电开关自身的质量问题;4、有些漏电开关有一个测试按钮下面有一个黑色按钮没有按下去;等等其他情况要到现场才知道具体是什么问题导致漏电开关跳闸。望采纳!
首先 (插座开关规定都是漏电保护器 而不是 空气开关 两种开关跳闸原理不同 你要确定你用的是什么开关),1
开关本身问题 。2 是否所有墙壁插座都是这样 还是单独一个 要是单独一个 有可能是 插座里的地线压在了零线位置 还有就是(安装墙壁开关的盒子和走线的管线是不是铁质的要是的话 检查不否电线有破皮的地方接触了盒子或管子)。。
不知道楼主听说过静电干扰没有?这个也会引起跳闸的 你把那个空开的线接长点 换一个地方看会不会跳
如果是漏电保护开关 就换个漏电毫安大点的 这个并不是负荷的那个A
有可能照明借用了插座的线。你家是不是接完开关插座面板后出现的问题。
量下房间的零线和火线 有没有 通,通的话 说明 短路了,不接任何电器,送上开关 就跳
不是开关的问题.是安装.装修时.用的平方线的问题.找装修的人.要不以后会出问题的
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问大侠们,照明空开跳闸,我把配电箱零线取了,只有火线。合上闸就跳单元总闸。插座空开都是关了的,_百度知道
请问大侠们,照明空开跳闸,我把配电箱零线取了,只有火线。合上闸就跳单元总闸。插座空开都是关了的,
提问者采纳
那是当然了,火线本来对地就放电或者短路着,一合闸当然跳,单元总闸认为线路有漏电,就跳了。
已经搞定了,控制线接地了
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他2条回答
查一下线路或设备是否短路的地方
零钱都取了,怎么可能短路
那是漏电,把漏电开关下口,两个接线柱的对调一下试一下
那是漏电,把漏电开关下口,两个接线柱的对调一下试一下
那火线变零线,零线变火线了
对,试一下
摇表摇出来了火线接地
对调一下就行
会出问题不
不会的,放心试一下
搞定了,控制线接地。
检查一下火线是否有对地现象。
用万用表来检查。
我只有摇表
电都没的,万用表那么检查
使用万用表来检查。用摇表也可以。但必须没有电的情况来测,先把总闸输出的线都拆掉,再合上闸看是否跳。
万用表那么检查,
摇变查出来了,控制线接地了,搞定了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只_百度知道
我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只
我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只是管灯的空开跳,其它都正常。单位电工来把灯的线转移到了空调的空开下,第二天又跳闸了,今天换了个新空开,总闸又跳了,把总闸推上去之后现在好了,我担心又跳了,有没有那位专业人士帮帮我,好烦。不胜感激
提问者采纳
你能空开和漏保吗?漏保是有实验按钮的,按下去会跳闸,家用小型空开是没有的。你的问题感觉是线路或灯具有漏电,你要在线我要确定几个问题,如果都是空开(总闸和照明)问题有些严重,就是线路或灯具有严重接地(导致大量电流外泄,超过空开额定电流导致跳闸)。如果总开和照明都是漏保,那就是线路或灯具有微弱漏电(灯具问题几率高些)零线漏电可能大些。
管灯的空开和总空开没有漏保
如果都是空开,,多少A的知道吗?多少盏灯
我换的新的是32A的,总空开是32A的,其它都是16A的
32A可用7000W你灯具有吗?你这是有漏电灯具或线路,可以拍照我看看电箱
12点我给你拍,稍等,麻烦您了
恩没事,最好能看见里面接线,明确那个闸跳,再给你分析
我家的灯没有都是长用的照明灯,没有那么大的。
那个跳闸?
这7个闸那个跳?
你家,1和567都是空开,234是单断漏保
现在这个是我换的新的32A,以前是16A,今天早上换的,换上之后总闸直接跳了,我推上去了,现在好了,一直没跳,怎么回事
以前也是一样的闸吧?总闸多大的
漏电电流不超过额定电流就不会跳闸,16a可用3000多w
所以我怀疑有严重接地,线路应该发热才对
总闸多少a的
是这样的,前几天第七个空开跳了,我把第七个的下线接到第六个了,第六个又跳了,然后今天早上我把第七个换了个新的,后来的刚都说了,总闸是32A
那是,超负荷或者漏电,火线接地几率大,不查出来,会很费电的,赶紧找电工排查吧,或者,把下面零火对调
就是红色线和蓝色对调
对调之后就好了吗?有什么安全隐患吗?
你现在的问题可能出现在上次开关盒内,或者灯具,再有就是线路,具体是哪里要现场检测,这月电费是不是多了
我家有万用表,电笔,怎么排查?电费没多,是这个星期内发生的事情
要是漏电点在火线,对调后,漏电点会在零线测
哦,你可以把那两根线卸下来,万用表,打到欧姆档,测最大哦欧姆的
你这箱是后打开的吗?
我后来打开的,我现测欧姆,就是电阻是吗?然后呢?
表线一个接地线,一个接红或蓝,灯开关要打开
测电阻,只要不是无穷大就是有问题
分别测两根线
好的,我现在就测,表笔怎么插,插在那个控
有一个是好像是com
一个是有电阻标识的
对接表笔,表有反应的,就对了
表看不清,看不见你用的那个档位
用手一手一个能走字就去测吧
手太干不行啊
测量是手不要碰笔头
测线时不要碰
用2m或者20m的电阻档就可以
两根线都没反应吗?加大用200m
没有接地线,盒子里面
接地用箱没的双色线就是那个黄色和绿色的线
那个胶布抱着的就是地线
破皮漏出铜线测
2个都测了显示2.20左右,在20M上档位
关了墙壁开关再测
都是对地测的吧?
关了墙壁开关在测下
测不成了,朋友,我有事出来了,当时跳闸是所有的灯都关着,跳闸的
就目前的情况,该怎么办呢
没开灯跳闸,不是控制的是零线,就是墙壁开关内或许有接地状况,毕竟,你现在测的,结果已经证明有漏电了,
这问题你要是没有动手能力,是查不了的,要电工找出漏电点才可以,
就是说,我现在把灯盒子还有开关盒子打开查找是吗?
你看看开关还可以,灯的你能弄明白吗?
可以的,理解能力还行,呵呵,那现在漏电严重不,有什么隐患,还会跳闸吗
开关卸掉,不卸线,测量电箱里,刚才测量的那两根线,如还走字,就不是开关问题
有跳的隐患,后果比一般漏电严重,加大空开a数后,空开不跳有起火危险
还有就是,浪费电费
16a跳闸,那就是3000w的功率啊
感觉就是有严重接地,始终若即若离的状态
那关空开不
或者有水浸泡了
维修是一定要断电
好的,想想你回答我这么多问题,我回去之后测量,什么情况我在告诉你
测了,还是有数值
今天早上跳了,总闸跳的
只有灯跳吧
我现在准备把每个灯的盒子打开检查,你觉得呢
开关也测了吗?总闸和你那个一般大跳也不稀奇
你的确定就是灯的问题才行
以为起因就是灯的空开跳,
最近改过什么线路吗?加什么电器什么的
什么都没有
哦,外面有等没有
楼上有装修没有
以前正常用不会无缘无故出问题
你把灯的线路挪到漏电保护器下面,看看能不能合上闸
漏电推不上去吧?查线路吧
就是差等盒子么
你家多少灯,能上照片看看
都是这种灯
这样吧,你最好能画张你家的平面图,再把灯和开关位置画出来,和电箱位置,我看看去哪里查
画全,我好分析怎么走线
关掉所有墙壁开关,合闸跳吗?先安漏保上别卸,查好了再换回去
上面第一张图是进门第一个灯,也是电源过来的第一个盒子,然后分了三路,我把火线分别在三路上试了,有一路一碰就跳了,其他两路mei shi
那就查哪路,看它去哪里的,
先看厕所里面
你看下卫生间吧,你家灯是不是新安装的
如果新安装的,也许那个用到膨胀的灯,膨胀打到线管里了
厨房的灯前阵子换了个灯管,没有那个情况
还有固定灯具的螺丝,顶到电线了
这问题搞不好就要都卸了查,一步步查吧,我不在现场没法告诉你怎么断开查
问题锁定在卫生间,客厅和最里面的卧室
工程挺大的,查吧,找出哪里有问题就好了,剪短的线能恢复上吗?
找到了,昨天整整搞了一天,好累,卧室通卫生间的一根火线烂了,接地了,谢谢你,能告诉我你的联系方式吗,以后有什么不懂的可以问你。
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他2条回答
直接换个10A空气开关。
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁案例:零线地线似通非通漏保跳闸,剪断总地线漏保还跳,剪断插座内零线和地线似通非通那根地线就不跳了。_百度知道
案例:零线地线似通非通漏保跳闸,剪断总地线漏保还跳,剪断插座内零线和地线似通非通那根地线就不跳了。
在这种现状下,剪断总动线,,插座内分支地线就失去作用应该漏保就不应该跳,为什么有人说剪断插座内地线才不跳闸,剪断总地线还是跳,有可能吗?为什么?详细说明谢………………
一般漏电保护器的作用是保护电器漏电或人身接触电而设定,比如电器在设地线或与用电器地面绝缘时,剪断地线和零线是不会跳闸的。
我问的问题是插座内地零似通非通漏保跳,拿掉插座内分支地线后不跳,剪断丶总地线还跳,可能吗?
插座内分火线,零线,地线,零线和地线是有区别的,用电器如果漏电与地面接触,断开零线和地线通火线也回漏保,拿掉插座内分支地线,在剪断零线还跳是不可能的,除非漏电保护器出来的火线漏电,,,,,,是关键
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
插座内剪断地线对于跳闸没有什么作用,因为零线和火线构成用电器的电压220V,但是你却说插座内地零是通非通,我可以理解为地线和零线之间有电压差吗。或者说接地线与火线之间产生短路现象了,那在这种情况下,减掉插座内的地线应该就不跳闸了。
漏电开关也就是剩余电流保护开关,所以在漏电开关的电流必须是平衡的,如果有一路通过地线流了,那就会跳闸了。
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里一共有五个网线口,有五根网线分别通向电盒子,有无线路由器,宽带上门安装的时候说家里的五个网线口有问题,他就帮我拆了一个插座,把网线剪开,重新分线,就能顺利上网了,可是他让我自己弄其他网线口,不是专业的也不会弄,请教怎么修理好其他网线口啊
家里一共有五个网线口,有五根网线分别通向电盒子,有无线路由器,宽带上门安装的时候说家里的五个网线口有问题,他就帮我拆了一个插座,把网线剪开,重新分线,就能顺利上网了,可是他让我自己弄其他网线口,不是专业的也不会弄,请教怎么修理好其他网线口啊
还是让专业人士 或者是装修电工来做吧
自己很麻烦的
我看那个安装宽带的人不麻烦么,就剪一下,分一下,就立马好用了,实在不行 ,我把插座拆开,看怎么分的吧
那就自己尝试下吧& 祝你好运
好的吧,谢啦
的感言:真心佩服你,谢谢!
其他回答 (2)
这个不在现场说不清楚了·····
好吧,我觉得还是把人家帮我修好的那个网线口拆看来看看吧,谢谢
你如果想5根网线都用的话 必须要都做水晶头插到路由器上面
都是好的,就房间的那个网线插口有问题
都能顺利上网还是怎么的
现在是不是4个能上网
那个剪开的不能上网
就剪开的能上网,其他四个不行,那个人说要修一下房间的网口,主要是电视那个网口想用有线的
我让那个安装宽带的人修一下其他网口他不肯,其实我就看他把插座拆开,剪了一下网线,把几根合一起,我不知道具体怎么剪开合并
首先你要确定你的房间里这个5个插口 当初穿线的时候是一根网线到的弱电箱 还是每个插口的网线都是单独到的弱电箱 (就是说你的电盒子) 如果5个插口单独网线都到弱电箱的话就是可以都上网的
反之就够呛了··
是五个插口五根线,就是网线口是坏的,要重新分线的,不知道怎么分
明白 你搜索下水晶头的线序做法就可以了
网线接法就是白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。。。