有同行朋友吗。 电渣压力焊技术交底。

电渣压力焊钢筋焊接有什么要求呢? - 工程施工 - 项目管理 - 氿上知道
当前位置:&&&&&&&&&
提问者悬赏:0分 |
| 发布 | 浏览 2522 次
钢筋型号、饱满、无空洞和偏心符合要求。
焊工证和材料合格证。
在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
&电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
& (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
& 3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
& 1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
& 2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
& 不足300个接头仍应作为一批。
& (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
& 1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
& 2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
& 3)接头处的弯折角不大于4o;
& 4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
& 外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
& (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
& 当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
& 1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
有什么技术问题吗?
该用户的其他问题地区:聊城
头衔:工   长
悬赏分:130
浏览数:581
我是做审计的,有一个电渣压力焊的问题想请教一下,请大家不吝赐教!
在清单计价方式下,22清单项现浇混凝土钢筋φ14共计135.224吨,焊接接头7146个 机械连接40个。
综合单价分析表中电渣压力焊接头φ16和钢筋直螺纹套筒连接 φ16都处在一个清单项里面
问题1.为什么不用电渣压力焊接头φ14而用电渣压力焊接头φ16?好像φ16以下的都用的电渣压力焊接头φ16。
2.电渣压力焊接头φ16和钢筋直螺纹套筒连接 φ16能不能在一个清单项里面?
3.电渣压力焊和钢筋直螺纹套筒连接为什么不按照实际发生的数量?本来焊接接头7146个 机械连接40个。上项的时候焊接接头8803.9个 机械连接49.3个。
图为工程量清单计价表和综合单价分析表。
地区:河南
等级:9 级
头衔:副总
在清单计价方式下,22清单项现浇混凝土钢筋φ14共计135.224吨,焊接接头7146个 机械连接40个。 综合单价分析表中电渣压力焊接头φ16和钢筋直螺纹套筒连接 φ16都处在一个清单项里面&
你们应该审计的应该是中标价或者结算?我想应该是这样的,下面按此回答。
问题1.为什么不用电渣压力焊接头φ14而用电渣压力焊接头φ16?好像φ16以下的都用的电渣压力焊接头φ16。
这是可能钢筋规格比较多,直接用定额子目16的比较符合组价要求,如果按实际接规格来算,可能有很多规格。
2.电渣压力焊接头φ16和钢筋直螺纹套筒连接 φ16能不能在一个清单项里面?&
在一个清单项里是因为清单特征里描述在一起了,所以组价就在一起了。
3.电渣压力焊和钢筋直螺纹套筒连接为什么不按照实际发生的数量?本来焊接接头7146个 机械连接40个。上项的时候焊接接头8803.9个 机械连接49.3个。 图为工程量清单计价表和综合单价分析表。
这个可能有组价单位的策略,可能觉得清单量有误。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
2条回复&&3718次阅读&&&&
刚才看了梁总工地的电渣压力焊,真的是揪心啊!大家伙可以以此为反面教训进行总结哈!看到有人说是电流小影响了焊包成型,以前也在《建筑工人》看到过一篇比较全面的文章,现在大家伙都可以说说电渣压力焊的质量通病及预防措施。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:32:43
&&发表于&&|&
钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施轴线偏移 1、矫直钢筋端部;2、正确安装夹具和钢筋;3、避免达大的顶压力;4、及时修理或更换夹具; 弯 折 1、矫直钢筋端部;2、注意安装和扶持上钢筋;3、避免焊后过快卸夹具;4、修理或更换夹具; 咬 边 1、 减小焊接电流;2、 缩短焊接时间;3、 注意上钳口的起点和止点、确保上钢筋顶压到位; 未 焊 合 1、 增大焊接电流;2、 避免焊接时间过短;3、 检修夹具,确保上钢筋下送自如; 焊包不匀 1、上下钢筋端面力求平整,不能倾斜太大2、 填装焊剂尽量均匀;3、提高焊接电流,延长电渣过程时间,适当增加熔化量4、焊接密度不均,或有杂质烧 伤 1、 钢筋导电部位除净铁锈;2、 尽量夹紧钢筋; 焊包下淌 1、 彻底封堵焊剂筒下部的漏孔和间隙;2、 避免焊后过快回收焊剂;焊包有气孔1、 焊剂要烘干去除杂质,2、钢筋严重腐蚀要除锈。 焊包有裂纹 1、延长保温时间,减小焊接电流。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:23:59
&&发表于&&|&
另外电渣压力焊机的电缆大小要选择合适,我的一个工地施焊试样去质检站试拉,不是抗拉强度小于规定值,就是在焊缝发生脆性断裂,被判定为不合格,分析是电缆截面小了,导致电流不够大,更换大一点的电缆后试拉就基本合格了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:52:55
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&今天 20:58&4条回复
&发表于&今天 20:30&0条回复
&发表于&今天 18:08&0条回复
&发表于&今天 17:44&0条回复
&发表于&今天 17:26&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});