厂用变三段式过流保护1段保护范围

为什么发电厂的厂用电变压器不能从低压侧向高压侧反送电_百度知道
为什么发电厂的厂用电变压器不能从低压侧向高压侧反送电
这样操作有以下两个优点:
1、由于变压器过流保护,速断保护另序保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧,按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出动行时。否则将使变压器失掉部分保护运行的可能性。
2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小激磁电流
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
因其靠近发电电源,只是输出电压高些罢了,高压侧一般设计的额定电压会与主变电压一致,比线路电压高5%或10%当然其也可以用来反送作升压变发电厂用变也叫站用变
厂用电的相关知识
其他3条回答
而且厂用变低压侧只是负荷没有电源哪来的反送电呢,短时间的互换也是可以的不管是发电厂的还是普通用户的变压器原理上都可以反向变压的啊,降压的只降压,只是考虑到损耗和供电可靠性?对吧,只是电厂低压变高压有主变呢为什么要用厂用变升压呢,升压的只升压
你太有才了,搞清楚电流方向就知道了
你要到什么目的?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁所有线路保护2段,都是自身1段保护的后备保护_百度知道
所有线路保护2段,都是自身1段保护的后备保护
这句话怎么理解,不是说2段是3段的后备保护吗。是不是错了???谢谢
提问者采纳
没错,以距离保护来说,2段保护相对于1段保护来说,动作延时长,保护范围大,穿础扁飞壮读憋嫂铂讥刚好作为动作速度快、保护范围小的1段保护的后备保护(近后备);以过流保护来说,2段保护相对于1段保护来说,动作延时长,起动电流小(反应更灵敏),刚好作为动作速度快、需较大起动电流的1段保护的后备保护(近后备)。