变截面钢梁最大正截面承载力计算的计算方法

PKPM2010年10月结构技术问题汇总
来源:PKPM南方网
2010年10月第二周结构技术问题汇总
1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算?
答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉构件计算配筋。
2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件?
答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值,没有输出各振型位移值。
3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了?
答:在帮助菜单下,恢复数据,程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录,恢复数据即可。
4.弹性动力时程分析参数输入,没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框?
答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比,用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹角”中,输入相应角度分别计算。定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力时程分析。
5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事?
答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。
6.框架结构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期?
答:为准确计算风振系数,计算后在参数“风荷载信息”里的结构基本周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的数值,重新进行计算。
7、鉴定加固模块中,柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会变大, 为什么?
答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的。根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减少量,才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加。
8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理?
答:地下室部分,由于有不等高基础,模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求,拷贝一个模型不组装地下室计算,再导入epda中分析。
9、slabcad板带验算中,支座处和跨中的截面计算高度怎么确定?
答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。
10、PKPM的复杂空间建模中,若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压,不然会造成风荷载的重复计算。
11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足,需要考虑P-Δ 效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求,可以不考虑P-Δ
效应,如何处理?
答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉地下室),如果结构顶部存在附属结构,也应去掉,只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置。
12、08版SATWE生成数据后提示 “型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决?
答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0。新SATWE无法识别该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟。
13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”,如何处理?
答:这个功能是用作箱型转换的结构,其他转换没有参考价值。
程序现在所有转换都给判断了。程序是将转换层上一层的墙当做箱型转换墙了,提示剪力超限是把该墙当做转换梁,沿墙竖向切开截面,以梁的方式给出剪力,并做剪压比判断。
14、SATWE参数“地震信息”中自定义反应谱曲线,暂时不能直接从EXCEL表格导入,需要手工输入各点数值。
15、SLABCAD板带交互设计功能暂时不能根据裂缝自动反算板带钢筋面积。
16、框架结构,楼板设置为弹性膜,在SATWE“各层平面简图”中显示梁与楼板被剖分为很多段,是否SATWE就是按照剖分后的连接计算的?
答:目前不是,还是只有楼板四个角点与梁端连接,如果想梁板多些协调节点,还要加虚梁辅助剖分。目前SATWE墙与弹性楼板相交、墙与边框柱相交时,是完全按照剖分后的节点连接关系计算的。而梁与楼板还没有这样处理。
17、门式刚架能否接力JCCAD进行基础设计?
答:使用二维建模计算不能直接接基础。可使用三维建模,然后三维计算或二维单榀计算,之后进入JCCAD——荷载输入——选PK文件——选择一榀PK文件——鼠标点击该榀轴线,使轴线变为白色,被选中——荷载输入——读取荷载——读取PK荷载。如有其它榀需要计算基础,重复以上步骤,全部读取后,可进行基础设计。
18、PMCAD中“画结构平面图”的楼板计算中,选择塑性与弹性两种算法配筋一样,可能是什么原因?
答:可能弯矩较小,都为构造配筋,所以一样。另外,如下两种情况,即使选择了塑性算法,程序也自动强制按弹性算法计算:
A、楼板某边的边界条件有2个,如固定和简支都有,此时强制按弹性算法。
B、长宽比大于2的楼板也自动强制按弹性算法计算。
19、JCCAD中地质资料尺寸没按照1:1输入,可不可以放大或缩小再导入?
答:暂时不行。需要重新输入一次。
20、JCCAD人机交互输入中——荷载输入——荷载编辑——线荷编辑,点击某片剪力墙,弹出该墙内力表格,其中Q代表什么?
答:Q是竖向均布荷载,单位是kN/m,乘以墙截面高度就是墙的轴力。注意该参数不是墙剪力。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
2010年10月第三周结构技术问题汇总
1、建模中存在自定义的任意形状柱截面时,进入slabcad时可能弹出错误,此时可简化任意形状的柱截面,satwe计算后再进入slabcad。
2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高,计算位移角,当存在错层时,位移角按层高计算失真,可根据实际情况,手工复核层间位移角的计算。
3、人防规范中规定恒载不与活荷载组合,PMCAD中是否要将活荷载输入0,而只输入人防荷载,否则程序会将活荷载与人防荷载一起组合?
答:不用这样输入。应该按正常的实际荷载输入,比如活荷载是2,那么就输入2,同时也要输入人防荷载。在内力组合时,程序可以自动取恒+人防的组合,同时与其他所有组合内力得到的配筋比较,取大输出。
4、地下室顶板主梁,用各工况手工组合出的梁端弯矩设计值远小于SATWE给出的设计值,什么原因?
答:根据抗震规范6.1.14条——位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。SATWE识别该类型梁,对其弯矩设计值进行放大,类似于对底层柱底截面弯矩的放大,出现上述情况。
5、梁施工图中,梁底筋可否设置部分钢筋不伸入支座?
答:可以。但是要手工修改,将不伸入支座的钢筋加上括号,如(2Φ22)/2Φ25,则表示2Φ22不伸入支座,同时可在梁的立剖面图中显示。具体可参考平法图集。
6、SLABCAD复杂楼板有时计算速度偏慢,有何办法?
答:试算可以使用2m网格划分。另外对面积较大模型,可分区域计算,如每次只计算一半面积,所用时间可大幅缩短。
7、PMSAP中的各层柱剪力,与0.2Q0文件中的柱剪力好像不相等,什么原因?
答:PMSAP中的0.2Q0调整系数是通过各地震方向的主振型计算得出的,Q0是主振型下的Q0,
与CQC组合中所有振型下的Q0不同。SATWE是采用CQC组合计算的。
8、STS钢结构中变截面钢梁整体稳定不计算?
答:变截面梁按钢结构规范验算时,是不能验算稳定的,钢结构规范没有对变截面梁稳定验算的规定。变截面梁的构件验算规范建议改为门规(在右侧菜单“构件修改-&验算规范”菜单可以单独指定构件的验算规范),门规中对变截面构件承载力计算规定的比较详细。
9、SLABCAD中存在斜向楼板,其计算结果的弯矩及配筋方向如何定?
答:结果的弯矩及配筋均指屏幕方向,如MX为按右手法则,拇指指向屏幕水平方向的弯矩。与楼板或虚梁方向无关。
10、柱施工图中,上下层柱子属于同一钢筋层,但归并后显示配筋不同,什么原因?
答:该柱子在下层是剪力墙的边框柱、上层是独立柱,程序认为二柱非几何性质相同柱,所以未予以归并。
11、PKPM里面在哪里看顶点加速度?
答:SATWE目前没有给出。PMSAP在文本文件“详细摘要”中给出风荷载下的顺风和横风向加速度。
12.PMCAD退出时进行模型数据检查弹出“人防荷载超出±0”的错误提示?
答:人防荷载只能在地下室层计算,设计参数-总信息,填写地下室层数即可。
13.PMCAD上节点高降下来了,显示楼板却不能跟着降下,那么板的荷载能不能顺利传下来?
答:对斜弧面楼板,如果各节点不共面,板房间不在一个面上,楼板无法正常显示,不过荷载能正确倒算,计算就没问题。在平面荷载校核里查看梁的荷载,可确定板荷载已经正确导荷。
14.在静力作用下,程序对连梁刚度还进行折减?能满足静载下的承载力吗?
答:对于连梁,程序以黄色显示,根据SATWE前处理&
输入的数值考虑刚度折减,可以在特殊构件定义里修改。规范中说明是折减系数不能太小,不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。设防烈度低时可少折减(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减(8、9度时可取0.5)。如果跨高比较大(大于5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更明显,应慎重考虑连梁刚度折减,必要时可不进行梁刚度折减。
15.SATWE里怎样才能取消梁配筋面积的小数点呢?
答:2009年10月以后版本才增加的功能,混凝土构件配筋及钢构件验算简图-“保留位数”,可修改主筋与箍筋的保留位数。
16.为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格,与TAT,PK绘制的框架柱完全不同,不知何故?
答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的。该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除。如已经完成了TAT或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据。
17.为什么荷载差不多,可是计算出来的独基尺寸相差很大?
答:检查相应标高输入是否准确,确保覆土重准确计算,荷载相差不大,基础面积相差大,可能出于两个不同的归并组,所以把参数输入下的基础归并系数改小,或改为0。
18.对钢架的风荷载计算,应该选择《门式钢架规范》还是《荷载规范》计算?
答:根据《门式钢架规范》附录A.0.2条,对该条规定的建筑类型和体型,钢架屋面平均高度不大于18米、高度不大于跨度、屋面坡度不大于10度,可考虑用《门式钢架规范》,计算结果偏于安全,超过了就要按《荷载规范》执行。&
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
深圳建研软件有限公司
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。工字钢梁承载力计算_百度知道
工字钢梁承载力计算
四层砖混结构度4.7*12.5m布置四堵墙现层改框架结构柱C30砼<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad根三级16mm钢筋独立基础埋深600mm采用12@150,梁采用工字钢想请问工字钢要几号配筋砼强度满满足要求
我有更好的答案
按上人屋面2.0KN/m2活荷载考虑,如做其他用途需另行计算。
以下结果仅供参考。
简支梁设计
----- 设计信息 -----
钢梁钢材:Q345
梁跨度(m): 8.000
梁平面外计算长度(m): 3.000
钢梁截面:普通热轧工字钢: I36b
容许挠度限值[υ]: l/180 = 44.444 (mm)
强度计算净截面系数:1.000
计算梁截面自重作用: 计算
简支梁受荷方式: 竖向单向受荷
荷载组合分项系数按荷载规范自动取值
----- 设计依据 -----
《建筑结构荷载规范》(GB )
《钢结构设计规范》(GB )
----- 简支梁作用与验算 -----
1、截面特性计算
其他类似问题
为您推荐:
工字钢的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁pkpm 问题汇总_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
pkpm 问题汇总
上传于||文档简介
&&p&#8203;k&#8203;p&#8203;m&#8203;新&#8203;天&#8203;地&#8203;汇&#8203;总
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩176页未读,继续阅读
你可能喜欢变截面钢梁怎么计算重量_百度知道
变截面钢梁怎么计算重量
提问者采纳
变截面钢梁般用钢板制作解算两块翼板间腹板算算钢板面积*厚度*密度
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
般变截面钢梁、柱都腹板高度变化翼缘尺寸变能腹板、翼缘计算能像热轧H型钢标准尺寸每米重查简单
您可能关注的推广
钢梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 斜截面受剪承载力计算 的文章

 

随机推荐