绝缘高压线离建筑物高压线安全距离规范?

高压线与建筑物的安全距离_中华文本库
第1页/共2页
《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1—10千伏5米
35—110千伏10米
154—330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
目前,我国推荐采用的电磁辐射标准是国外上世纪90年代的标准,远远低于当今发达国家对电磁辐射的规定。输电线路和居民房屋距离也有明确规定。110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。
线路导线对地距离及交叉跨越
A1 导线与地面、建筑物、树木、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算。计算上述距离,应计算导线初伸长的影响和设计施工的误差,以及运行中某些因素引起的弧垂增大。大跨越的导线弧垂应按实际能够达到的最高温度计算。线路与铁路、高速公路、一级公路交叉时,最大弧垂应按导线温度为+70℃计算。
A2 导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表A1所列数值。
表A1 导线与地面的最小距离
地区类别 35~110 220 500
第1页/共2页
寻找更多 ""查看: 25166|回复: 8
请教专家10KV高压线安全距离是多少
该用户从未签到
登录/注册后可看大图
才可以下载或查看,没有帐号?
10KV绝缘导线离居民楼窗户的水平安全距离是多少?还请专家告知最新国家标准是何年出台的?
| www.cfbchina.org
阅读权限200
该用户从未签到
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
该用户从未签到
我问的是水平距离及最新国家标准是何年出台的?
该用户从未签到
所谓的安全距离是电力部门自己给自己定的,是对电力部门自己有利的霸道标准,他们定的安全距离根本就是不安全的,这个距离应该由国家安全生产管理部门来定。
该用户从未签到
大量的电力安全事故足可证明他们定的安全距离是极不合理,是为他们在出了事故后推卸责任,是为他们侵害老百姓利益而制定的依据。天理何在!?
该用户从未签到
垂直距离呢?????????????????[s:23]
阅读权限200
该用户从未签到
该用户从未签到
建议您参考这本规程
《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T
表13.0.2规定对于居民区对地距离为6.5m
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏下不应小于0.75m(绝缘线)
属于电力行业标准
可以作为法律取证时的依据
阅读权限200
该用户从未签到
引用第7楼fresh-01-16 22:34发表的&&:
建议您参考这本规程
《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T
表13.0.2规定对于居民区对地距离为6.5m
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏下不应小于0.75m(绝缘线)
楼上的答案非常好![s:2][s:2]
Powered by

我要回帖

更多关于 高压线下建筑安全距离 的文章

 