知道干球温度 和温度 湿度 湿球温度度 怎么求绝对湿度

干湿球湿度计相对湿度的计算
干湿球湿度计相对湿度的计算朱湘柱(湖南邵阳师专,邵阳,422000)摘要本文介绍了干湿球温度计的测温原理及计算相对湿度的公式.关键词干湿球湿度计;相对湿度;水蒸汽分压力;饱和水蒸汽压1干湿球湿度计的润湿原理干湿球温度法湿度的测量是依据干湿球温度差效应原理来测量空气的相对湿度的。水分子从蒸发表面汽化变成水蒸汽需要吸收汽化热,不断地蒸发,不断地从蒸发表面吸热而使蒸发面冷却。这种冷却的程度取决于周围空气的相对湿度,大气压力以及风速。如果大气压力和风速不变,则相对湿度愈高,潮湿物体表面水分蒸发强度就愈小,其表面温度(即湿球温度)与干球温度之差就愈小。反之,干湿球温差就愈大。因此,只要测量出干湿球的温度差,找到相对湿度与温差之间的关系就可计算出相对湿度。2相对湿度的计算公式相对湿度定义为湿空气中水蒸汽分压力P:与同温下饱和水蒸汽压产。之比,用…表示,定义式为:P,与风速V、湿球温度t,对应的饱和水蒸汽压P的具体关系式是;(3)...&
(本文共2页)
权威出处:
在工业干燥过程中,空气的进出口相对湿度ψ是一个很重要的工艺控制参数。ψ难以直接测定,一般都是通过测定湿空气的干湿球温度,然后查阅各类湿度图或由理论公式求出。湿度图虽有快捷的优点,但却存在着误差大的缺陷,理论公式计算需查阅饱和水蒸气表,应用起来很不方便,也不适于计算机的应用,有关计算式[1]如下。对于空气—水蒸气系统,当测定湿球温度TW时,在空气速度>5m/s的情况下,绝对湿度H的计算式为T-TW=rW(H″s-H)/1.09(1)式中:H为绝对湿度,kg/kg(干空气);H″s为湿球温度下的饱和绝对湿度,kg/kg(干空气);rW为湿球温度下水的汽化潜热,kJ/kg;T为干球温度,℃;TW为湿球温度,℃。H″s计算式为H″s=0.622P″s/(P-P″s)(2)式中:P为总压,N/m2;P″s湿球温度下的饱和水蒸气压,N/m2。ψ计算式为ψ=HP/[Ps(H+0.622)](3)式中:Ps为干球温度下的饱和水蒸气压,N/m2;...&
(本文共3页)
权威出处:
引言随着生产力的发展和生活水平的不断提高,湿度的测量和控制已显得愈来愈重要。湿度从最初的气象参数,不断渗透到农业、食品、化纤、木材、煤炭以及工业原材料的加工、贮藏和许多金属的热处理、焊接、铸造工艺等各个领域。然而湿度的测量技术却远远落后于温度、气压等其他环境参数的测量技术。目前,相对湿度的测量方法一般有两种:一是采用湿度传感器,二是采用干湿球法。采用湿度传感器的测量方法的效果,主要取决于传感器的效果,目前湿度传感器技术仍然处于研发阶段,虽然基于不同原理不同结构的传感器时有推出,但它们在测量范围和长期可靠性方面还存在许多问题[1]。干湿球测湿法是通过测量温度来间接测量湿度,而温度测量技术相对来说已很成熟。所以自从1887年德国人Richard Assmann创制阿斯曼型通风干湿表以来,干湿球测湿法便以其原理明确、性能稳定可靠、维护性好等特点在世界各国气象部门乃至其他行业中得到非常广泛的应用[2]。从近年来公开发表的研究报道来看,风...&
(本文共4页)
权威出处:
侧定空气中水汽含量最筒便的仪器为干湿球湿度补,‘白是由二支普通的温度别白所粗成,一支球部包有薄湿抄布,吟做“湿球”,另一支没有包抄布的哄做“干球”,如圆中所示甲为“干球”乙为“湿球”。 ┌─┬───┬─────┬─┬────┬─┐ │口│1.脚.}│{ │{ │} │到│ ├─┼─┬─┤ │i │ │ │ │) │! │{ │ │ │ │ │ │ ├─┼─┴─────┼─┴────┼─┼─┐ │ │不│(岸巷篇鼻墉雍 │鑫叁睡夔毅梦│{ │节│ │ │ ├───────┼──────┤ │ │ │ │ │料目国F │场留圈n! │ │ │┌─────┼─┴─┴───────┴──────┴─┴─┘│‘司.山~J │└─────┘RlJ湿球周圃的空气时常耍被置换,又因流过湿球的空气中水汽未达到饱和,所以在湿球球部的水份耍蒸登,这时蒸鳌所需耍的潜热,可由流来的空气温度降低放出的热量来供拾。若这时蒸聆水份所需耍的潜热为Q:,流来的空气...&
(本文共2页)
权威出处:
在湿热试验(或试验设备)的试验、检验报告中,都有相对湿度的测量结果。相对湿度测量结果的质量是用测量不确定度来定量地表征的。测量不确定度是一个比较新的概念,国际电工委员会在《IEC 6 Ed.1:Environmental testing-Uncertainties of humidity and temperature testing》中已有阐述。测量相对湿度的方法有干湿球法、露点法、电子(电容、电阻)式、毛发湿度计等多种。各种方法的测湿原理和数学模型不同,其测量不确定度的评定(计算)与数值都是不同的。干湿球法在环境试验与环境试验设备领域应用十分普遍,笔者就干湿球法测量相对湿度时的测量不确定度进行了讨论。1 干湿球法测量相对湿度的数学模型1)参考文献[1]给出了干湿球法测量相对湿度的数学模型:r=e'e×100%=e1-AP(t-t1)e×100%(1)式中:r为相对湿度,%;e'为实际水气压,kPa;e为干球...&
(本文共5页)
权威出处:
干湿球法测相对湿度的计算与控制中国人民解放军八九九七一部队(华阴714200)尤小锋摘要从干湿球法测量相对湿度的原理出发,讨论了影响湿度测量的几种因素,并给出减少测量相对湿度误差的几种措施。关键词干湿球法相对湿度测量原理因素措施中图法分类号TB943一、前言产品、设备或材料在潮湿条件作用下可发生外观或物理、化学和电性能方面的劣化,并导致设备功能性失效。湿热条件作用下各种劣化效应往往是产品表面受潮和体积受潮两种现象造成的;潮气通过吸附、凝露、扩散、吸收等物理现象来使得物品受潮。相对湿度是用来描述空气潮湿程度的物理量;在各种标准中都给以明确的规定,因而相对温度的测量、计算、控制将显得非常重要。二、干湿球法测湿原理所谓相对温度是指在一定温度条件下,空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽压力比值的百分数,即:RH=etetw×100%(1)根据传热原理与能量守恒原理,在测湿过程中,空气对湿球的传热量Q1与湿球纱布上水分蒸发所耗散的热量Q...&
(本文共2页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-
京公网安备75号已知干球温度和湿球温度,怎么查空气湿度?_百度作业帮
已知干球温度和湿球温度,怎么查空气湿度?
已知干球温度和湿球温度,怎么查空气湿度?
查询湿度图或者用理论公式计算水气压E的计算公式&  E=Etw-APh(t-tw)式中Etw(hPa)为湿球温度tw(℃)所对应的纯水平液面的饱和水气压;A为干湿表系数,湿球未结冰时的通风干湿表(通风速度≥2.5m/s)系数是0.662×10-3&℃-1,湿球结冰时的通风干湿表(通风速度≥2.5m/s)系数是0.584×10-3&℃-1;Ph为本站气压(hPa).相对湿度=(E/Ew)×100%∙&Ew为干球温度t(℃)所对应的纯水平液面(或冰面)饱和水气压.为什么“通常情况下,干球的温度越高,空气的相对湿度也就越高?”这句话是不是在湿球温度及温度一定的情况下?_百度作业帮
为什么“通常情况下,干球的温度越高,空气的相对湿度也就越高?”这句话是不是在湿球温度及温度一定的情况下?
为什么“通常情况下,干球的温度越高,空气的相对湿度也就越高?”这句话是不是在湿球温度及温度一定的情况下?
楼主下午好!如题那句话肯定是不对的,因为评判空气的相对湿度必须是在一定的压力条件下,知道气体的干球温度和湿球温度(或含水量、焓值)等任意两个参数.在湿球温度一定的条件下,干球温度越高,气体的相对湿度越小.因为,湿球温度一定就意味着气体中的绝对含水量是一定的,那么随着干球温度的升高,气体的饱和含水量随之升高,那么从相对湿度的公式可以看出:相对湿度=气体绝对含水量/饱和含水量,分母增大,分子不便,相对湿度下降.
应该是干球温度与湿球温度的差值越大,空气的相对湿度越高。广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
湿球温度相对湿度绝对湿度露点温度计算公式Humidity
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口假设我们的试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少,从这个表应该怎么去查?假设我们的恒温试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少?_百度作业帮
假设我们的试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少,从这个表应该怎么去查?假设我们的恒温试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少?
假设我们的试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少,从这个表应该怎么去查?假设我们的恒温试验箱需要设置温度是40℃、湿度需要设置95%,湿球温度应该设置多少?从这个表应该怎么去查?也就是已知温度和湿度求湿球的温度,
湿度95%的话,可以从表中查得湿球是20-29°C,相应地干湿球温差0.5度,那么干球应当是20.5-29.5°.由此可以推断,此时如果干球40°的话,湿球也在40左右,也就是超出干湿球精确测量的范围了.