怎么梁配筋图怎么看悬空梁

预制板加一条悬空梁配筋第一次是预制板。两头搭圈梁上只有5厘米。能不能在预制板下正中间加一条悬空梁。这条粱会不会对预制板有影响(就是预制板不能中间高这样板会断),在一个是这_百度作业帮
预制板加一条悬空梁配筋第一次是预制板。两头搭圈梁上只有5厘米。能不能在预制板下正中间加一条悬空梁。这条粱会不会对预制板有影响(就是预制板不能中间高这样板会断),在一个是这
预制板加一条悬空梁配筋第一次是预制板。两头搭圈梁上只有5厘米。能不能在预制板下正中间加一条悬空梁。这条粱会不会对预制板有影响(就是预制板不能中间高这样板会断),在一个是这条悬空梁怎么配筋。谢谢!
预制板两端搁在圈梁上的搁置长度应为100mm, 最少不得小于80mm。预制板是单跨的简支(简单支承)的梁式构件,上部没有配置受拉钢筋,只容许两端支承,倘使中间增加支座,就变成两跨连续梁模式,上边产生负矩值比下边的正弯矩值更大,没有配置受拉钢筋抵抗,必然开裂,甚至断裂。你的问题不是预制板抗弯承载能力不够,而是支座搁置长度太少,会因支座反力造成局部剪切破坏,剪切破坏是脆性破坏,破坏于瞬间,没有逃生、转移的机会。
你要怎样办才好是不是可以在板的两头下面加宽10厘米行吗?谢谢!
不是我要怎样办!圈梁没有浇混凝土就加宽圈梁,已经浇了混凝土就不好办。没有图纸吗,事先没有计划就砌墙?水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋-中国学网-中国IT综合门户网站
> 水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋
水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁”相关的问题,中国学网通过互联网对“水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋,具体解决方案如下:解决方案1:差不多吧。问题不大。
建议梁高度可以适当增大些,可以取250*450.
上部钢筋有2根通长就可以了,可以用2根16的,第三根超过柱边1.2m就可以了。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋 我把悬空承重梁作了 300mm*...答:差不多吧。问题不大。 建议梁高度可以适当增大些,可以取250*450. 上部钢筋有2根通长就可以了,可以用2根16的,第三根超过柱边1.2m就可以了。===========================================问:水泥砖(宽18cm)两层房子 悬空承重梁怎么配筋 我把悬空承重梁作了 300mm*...答:梁的截面可以为350*800 混凝土标号不低于C30受力钢筋为二级钢筋4*22 支撑钢筋为2*18 拉结锚固钢筋为2*22 抗震节点钢筋分别为2*18因为梁的高度比较大 建议你增加使用腰部钢筋2*12以上所有的钢筋均为国标二级钢筋箍筋选用一级钢筋8@200/100mm 以上...===========================================问:梁下为门窗不设柱,一层楼面为现浇板,二层为3米高实心240红砖砌筑墙,...答:为什么不愿意这样布置?L1 250×500,Φ8@200(2),(2Φ12);4Φ22+2Φ16.混凝土C25。 L2 150×450. Φ8@200(2),(2Φ12); 2Φ22. ===========================================问:砖混结构的两层楼房,一层有一大开间客厅,二层墙体布局与一层不同,要怎...答:对你这个具体问题因为已知条件太少不好一概而论,只能做一个笼统回 1、先回答墙厚问题:如果墙体需要考虑承重的话应该做240墙,这个是规范规定的最小抗震墙厚度。 2、梁设置问题:对于二层设承重墙而在一层相同位置未设承重墙的应在一层该处...===========================================问:三年的房子,有四层、框架结构、去年年底发现房子三层和四层的横梁上(...答:不太明白什么叫不是承重梁?框架结构有不是承重梁吗?产生裂缝的原因可能是梁截面过小或配筋不足,有没大问题说不清,得看设计,不够就进行加固===========================================问:我的房子是宽十米长十二米,承重梁钢筋由四条十六厘和两条二十原组成,...答:梁下面钢筋用4根16、上面用2根20,是这样吗?房子宽10、长12m,如果中间没有柱,则梁跨度达到10、12m,这个钢筋量实在是太少——所以出现裂缝(可能梁断面尺寸也不够大吧)。 建议: 1、把问题原因弄清楚(要请人或正式问专业人); 2、加柱或加墙...===========================================问:我去年装修了一个房子,在顶楼,我楼下跟我结构一样;这个房子客厅很大...答:听楼主的意思你这个墙应该是砌在梁上,而不是板上。(即楼下相同位置的梁上)和预制板的承重性能没有多大关系。而且根据你说的梁突出板部分就有24公分,如果没有特殊情况发生应该是没事的!!如果你还是不放心,建议你使用木质隔断。===========================================问:我去年装修了一个房子,在顶楼,我楼下跟我结构一样;这个房子客厅很大...答:中间加个立柱吧===========================================问:什么标号的,用几根啊?诚待回答,请帮帮忙啊!答:先工程运算的人告诉你,我没学过,所以不清楚。===========================================差不多吧。问题不大。建议梁高度可以适当增大些,可以取250*450.上部钢筋有2根通长就可以了,可以用2根16的,第三根超过柱边1.2m就可以了。===========================================不能,水泥砖的强度达不到承重要求的,会被压坏的。用红砖吧。===========================================8*6*4=192立方厘米=========================================== 按设计要求砌筑的,不可能自己随便砌筑。放大脚尺寸是由上部荷载决定。===========================================盖三层的房子。那肯定是砖混结构了。水泥砖自重轻,环保(跟做房子没关系),价格低,但是气密性相对差,隔热效果也差些,强度也低,不适合用于砖混结构的承重墙。空心砖隔热好...===========================================外墙都是承重墙。===========================================长方形的体积公式:S=长乘宽乘高,则,&&& 50×50×9=22500(立方厘米)答:它的体积是22500立方厘米=========================================== 可乐===========================================结构物会产生剪力(水平力),当然用水泥砖做的墙壁抗剪能力远大于用红砖做的墙壁。 当然,这个还与胶结物砂浆强度有点关系(一般用红砖砌墙的砂浆采用M5,用水泥砖砌墙采用...=========================================== 厚=0.9分米 体积=5*5*0.9=22.5立方分米===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助跨度八米的悬空梁中间无立柱 梁宽三十 高四十 上反十公分 底筋二十五#四根_百度知道
跨度八米的悬空梁中间无立柱 梁宽三十 高四十 上反十公分 底筋二十五#四根
跨度八米的悬空梁中间无立柱
上反十公分
底筋二十五#四根
中间两根二十五#的钢筋
上面二十五的两根
请问梁的两侧出现裂纹怎么回事?
提问者采纳
为什么裂缝查一下原因.42%、大于4m跨的梁应起拱1~3
&#47,与上翻100没有关系.5,只要上面再没有墙及墙上又是楼板、梁截面高5001000(规范4,250宽都没问题!底筋4Φ25不算少.1吨)的线荷载;3、检查支承有没有松动跨度8m.相当于31KN&#47。混凝土等级C30足够,As=1964mm&#178.2);配筋率已达1。其实2Φ25的腰筋。能承受弯矩约248KN·m;m(即每米3、底模拆除时间必须强度达到75%以上(GB规范表4、2Φ25的架立筋都白白浪费,各2Φ12就足够:1;2.4,跨高比1/16不算太小
模具二十五天才拆除的
还有就是因为房顶也是现浇所以大梁和房顶都是一起浇筑下来的
还有就是养生只给房顶浇水了
大梁侧面没有
大梁侧面没浇水没有关系,估计可能是梁底模的支撑有松动,支撑立杆基础在地面,地基土有沉降。如果梁、板普遍有裂,就可以怀疑水泥的安定性不合格。知友不可能全面清楚现状,不一定能一针见血指出问题所在!
只有梁的两侧有裂!
梁底也没有裂!
能否传个图片看看,裂缝的形状、走势、缝宽?
明天可以吗?
我明天照了发给你
欢迎交流!我每天在线。
看到图片了吗?
看见了宽度在容许范围内的裂缝。但不明白方向,下面是什么?
如果是正面,那么梁底已有裂缝,这和你前面说的梁底没有裂,不吻合!多半是支撑立杆基础在地面,地基土的沉降发生在混凝土强度的早期。
这裂缝是梁帮
也就是梁的两侧
梁底确实没有
请问有事吗?
是在跨中吧!多半是支撑立杆基础在地面,地基土的沉降发生在混凝土强度的早期。上面再没有墙,就不是太大问题,必须是你说的的混凝土等级和钢筋都不错。
裂纹是在梁的中间两侧
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
配筋方面,中部钢筋G6 φ16,腹部弯起钢筋2φ22,箍筋φ10@100-150,中部钢筋2φ25,导致配筋不足,配筋不足;2;3我来回答你的问题,梁高500及其以上、8米跨度的悬空梁,合理地尺寸为350*800,在8米跨度下,因梁高不足,梁下部受力较大,你问题中的中部钢筋2φ25可以看出仅为1排,配筋应该为,中部钢筋2φ25+3 φ22通长设置,配筋不足;4!1:上部钢筋2φ25+2 φ22,容易导致裂纹产生,需要设置腹部45度或60度的弯起钢筋,梁高500(实际梁高400),配筋为上部钢筋2φ25,梁出现裂纹也就不奇怪了、你所述的框架梁的尺寸为300*500,下部筋4φ25,明显不足,砼强度C30以上、因梁高不足
请问有事吗?
我用的是C30混凝土
那混凝土的强度也偏低了。
房顶也是现浇
与现浇还是预制没有关系,混凝土强度不足,梁高不足,配筋不足,问题是很严重的。
那怎么办呢?已经盖好了
粘钢加固或碳纤维加固,找专业公司来施工。
哦哦!谢谢你啊
八米跨度才高四十,太小
还有上反的十公分呢!
也就是五十,还是小,要是上面无荷载差不多
你是做什么的?
拆模时间早了。混凝土等级没有达到百分之一百。